我們項目采樣大金VRV,室內灰塵較多,運行一段時間后,回風口有較多粉塵,機器內也有大量粉塵,問下各位大俠,風機盤管的表冷器盤管是否會受到較大污染,進而影響送風效果。影響因素會占多大比重,如果清洗是不是肯定要拆卸機器的?謝謝大家!
嵌入式風機盤管機組,由于是安裝在房間的天花板內,俗稱“天花機”。 與其他風機盤管相比有以下優點:安裝在天花板內不占用室內面積;與裝修同步進行,連接管道也裝在天花板內,使房間內更加美觀、漂亮;可以靈活的安裝在天花板內的任何位置,四面出風,使房間溫度更加均勻,感覺更加舒適。
有個問題請各位大俠幫忙解決一下:中央空調末端風機盤管內循環水用的是未經處理的井水,井水雜質較多,用的時間長了就在風機盤管內的管道上結了一層污垢,導致現在風機盤管的制熱效果變差,請問怎樣把這些污垢清洗處理掉呢?
小弟是個新手,從書上理解到,風機盤管,只是對室內空氣進行處理,就是通過盤管水和空氣的換熱處理。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,房間溫度再要有送風溫度,然后確定風量。冷負荷是要算全熱是吧?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,那該怎么處理啊?而且我以前一直認為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,風機盤管承擔的到底是什么負荷?計算風量是為了什么?不能同時滿足的時候該怎么辦呢?比如說我算下來一個房間要維持25度,那么需要一個風量a,冷量b的風機盤管,選型的時候只有風量a冷量c,或者風量d冷量b的。。。希望前輩們不吝賜教,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,我理解起來還是有點困難。先謝過了
知道哪些因素會影響中央空調質量嗎?風機盤管做為中央空調的末端設備,其質量的好壞決定了室內的空調效果。同時,其清洗問題也直接影響著中央空調的使用效果。 大部分風機盤管都安裝于豪華吊頂之上,造成維護工作的諸多不便,在風機盤管運轉正常狀況下,業主常常忽視了它的清洗保養,日積月累的灰塵、污垢堆積在翅片和葉輪上,造成風機盤管的能耗不斷增加、使用壽命縮短,同時室內空氣被嚴重污染,帶來健康隱患。例如:制冷制熱效果不佳。 新風機組和風機盤管的清洗方法一般分為:干式清洗法,濕式清洗法;
滿足不同場合的設計選用,風機盤管種類有:臥式暗裝(帶回風箱)風機盤管、臥式明裝風機盤管、立式暗裝風機盤管、立式明裝風機盤管、卡式二出風風機盤管、卡式四出風風機盤管及壁掛式風機盤管等多種。風機盤管的選型是關鍵問題。按空調房間的最大冷負荷選用風機盤管是空調系統設計中常見的做法,其目的是保證高峰負荷時的房間溫度。而實際上空調房間運行的絕大部分時間都不會處于高峰負荷,使供冷量過剩,而切換到中、低檔運行以降低冷量輸出,從而維持房間的熱平衡。選擇風機盤管機組,除供冷量滿足計算冷負荷要求外,還要求滿足其顯熱量和潛熱量的匹配滿足房間熱濕比的要求;風量則須滿足送風溫差、換氣次數及氣流組織等使用要求。風機盤管做為中央空調的末端設備,其質量的好壞決定了室內的空調效果。同時,其清洗問題也直接影響著中央空調的使用效果。大氣中的灰塵微粒很多,在長期的抽、回風作用下,風機的鋁翅片積滿了灰塵污垢,此時一方面影響了冷凍水與熱空氣的熱交換使空氣溫度下降受影響;另一方面還影響了經熱交換后有所降溫的冷空氣的送出,造成開了空調而房間仍然不冷的現象。因為中央空調主機經過制冷后把7度的水送進風機盤管,
風機盤管又稱中央空調的末端設備主要由低噪聲電機、盤管等組成。風機將室內空氣或室外混合空氣通過表冷器進行冷卻或加熱后送入室內,使室內氣溫降低或升高,以滿足人們的舒適性要求。然而、大氣中的灰塵微粒很多,在長期的抽、回風作用下,風機的鋁翅片積滿了灰塵污垢,此時一方面影響了冷凍水與熱空氣的熱交換使空氣溫度下降受影響。
市場上現行的風機盤管清洗機在嚴格的意義上說不具備設備的特點并且不能夠承受實際清洗工程的檢驗。我公司在歷次清洗工程中嘗試著使用市場上現有的風機盤管清洗機,發現其中要諸多問題,如:設備需多人操作、設備開關設置不合理、設備動力件本身選型不符合工程特性、槍體無智能、自流量調節開關需人為控制等等狀況, 通常在使用市場傳統風機盤管清洗設備的時候,廠家提供的管件十分長,而在清洗末端的閥件控制上處理的相當拙劣,只是控制了清洗端是否出水來開關操作,然而在清洗端關閉水流的時候,在遠處的清洗設備仍然在不停的工作。出于對設備的使用設備及維保的要求,廠家也給出了相應的控制辦法,即不惜多增加一名員工單獨控制設備開關,當清洗端的員工結束一個工序的操作需要關閉清洗端出水時,不僅要關閉出水端的閥件,同時還需示意設備端的操作人員關閉設備。不難發現,我們在為設備的設計買單,對于一個風機盤管清洗工程來說,施工方不僅投資了設備成本,還為設備操作無謂的增加了人力成本。 在發現以上重要問題之際,市場各方迫切的需要能夠減低使用者投資成本的設備來增加自身的競爭力。于是,我們在實際的清洗工程中自行研發出顛覆傳統概念、切實貼近
一、關閉風機盤管的冷凍水進出閥門。打開風機盤管排氣閥放水: 1. 排氣閥出水,并由大到小到無水出,說明冷凍水進出閥門完好,可繼續做第二步工作; 2. 排氣閥不出水,有可能排氣閥被堵,可打開冷凍水進水閥門,用沖水的辦法排去污物; 3. 排氣閥出水不斷,有可能閥門沒關緊,擰緊冷凍水時進出閥。擰緊冷凍水進出閥門后,仍出水不斷,說明閥門壞,上報主管。 二、切開Y型過濾器保溫層,打開Y型過濾器螺蓋,用容器接水,取出濾網。打開冷凍水出水閥門,利用回水壓力,反沖散熱盤管污物,直到出清水,再關閉出水閥門,將清洗后的濾網裝入,封閉螺蓋。
中央空調風機盤管的拆卸清洗.rar
風機盤管的2排管 3排管是怎么是別的啊!或者說這個排管數是指什么啊?謝謝賜教!關鍵是要給客戶講的,現在自己只能意會還不能言傳![ 本帖最后由 gangly123 于 2011-7-12 10:36 編輯 ]
中央空調主機末端設備風機盤管是不可缺少的一部分,風機盤管通常直接安裝在空調房間內,其供職狀態和供職質量將影響到室內的噪聲水平和空氣質量。因此必須做好空氣過濾網、滴水盤、盤管、風 機等主要部件的日常維護保養供職,保證風機盤管正常發揮作用,不產生負面影響。盤管:盤管擔負著將冷熱水的冷熱量傳遞給通過風機盤管的空氣的重要使命。為了保證高效率傳熱,要求盤管的表面 必須盡量保持光潔。但是,由于風機盤管一般配備的均為粗效過濾器,孔眼比較大,在剛開始使用時,難免有粉塵穿過過濾器而附著在盤管的管道或肋片表面。合肥空調清洗如果不及時清潔,就會使盤管中冷熱水與 盤管外流過的空氣之間的熱交換量減少,使盤管的換熱效能不能充分發揮出來。 一、風機盤管清洗意義: 風機盤管使用一段時間后,翅片與葉輪上會積有塵土與病菌,當塵土達到一定厚度時,翅片散熱效果將會受到影響,從而導致房間溫度達不到要求,另外長期不清洗的風機盤管會滋生多種病菌,這些病菌 會引起人體呼吸道上的疾病,所以建議風機盤管應定期清洗。 風機盤管的清洗方案 1、風機盤管的清洗益處
本帖最后由 angei83 于 2016-7-18 14:21 編輯 為什么風機盤管T3后是炸開的?而不是像多聯機一樣,室內機T3后是個塊。我是2014版的。
風機盤管系統是由冷水主機供給冷凍水,水溫通常只有8℃左右,所以其冷凍水的供、回水管,冷凝管和凝水盤的溫度都比較低,在夏季容易出現結露,必須進行保溫,而且對保溫的要求也比較高。然而保溫措施并不是輕而易舉的,寶信這里為大家做個介紹。 由于保溫材料和施工的原因,未能將保溫材料緊貼在風機盤管的管壁或管件上,以致保溫材料與管壁之間存在一定的孔隙,當空氣進入孔隙中碰到低溫管壁時,便產生凝結水,凝結水越積越多,就會滲出,弄濕吊頂。例:因采用玻璃棉管殼保溫,在閥門等不規則管件上不易將之緊貼,管件表面產生凝結水并吸入管殼內,整個玻璃棉管殼吸足水后冷凝水滴出,弄濕吊頂。還有的工程是凝水盤未做保溫,從而在凝水盤下形成二次凝水,浸濕吊頂。
風機盤管作為當前高樓大廈的新寵兒,許多朋友在對其進行選擇時不知該如何分辨,今兒,小編就帶大家了解一下風機盤管的好與壞。 在當前這個復雜的世界中,難免會有一些不良商家存在,使用一些假冒偽劣的材質制造風機盤管,使得用戶的權益受損。我們在對其進行選型時,需先對當前城市的廠商進行一個大體的了解,其次要向商家了解風機盤管的型號、規格、質地,我們還應對風機盤管的外殼進行檢測,一般好的風機盤管外殼均采用鍍鋅板材質制造而成,且在對風機盤管進行選型時,不要只關注其價格,正所謂“貪小便宜上大當”。 通過上述內容小編相信大家對如何區別風機盤管的好壞已經了解的差不多了。若還想了解其他知識,可期待下篇文章奧!
風機盤管之間存在“串聯”“并聯”這種說法嗎?考慮到節省管材、位置受限,可以將兩個風機盤管相連嗎?是否會影響使用