住宅樓梯,欄桿,扶手JG30023 92希望大家用得到!
求助高手!怎么改動下,這個核心筒能用~~
請教:7層純住宅1梯4戶要上消防嗎?按規范8.4.1條:超過六層的通廊式住宅需要設消防給水,要是單元式住宅可以不上。請問1梯4戶是算通廊式住宅還是算單元式住宅?請高手指點,謝謝!
本人為大四學生,最近做城市設計做得郁悶,現發一些做得好的設計,希望能給大家提供幫助....@^_^@
如圖,建筑分類歸為二類高層,根據高規6.1.2.3條:“剪刀梯應分別設置前室,塔式住宅有困難時可設置一個,但兩部樓梯間應分別設置加壓系統”,我覺得不太可以設置成這樣吧,此建筑并非塔式住宅,而是商業建筑。
Revit中怎樣修改扶手和支撐?若要修改扶手和支撐,請更改扶手系統、連續扶欄或扶手支撐等的類型屬性。最多可以向一個欄桿扶手類型定義兩個扶手。 欄桿扶手系統、扶手和扶手支撐的類型屬性可用于控制所使用的扶手和支撐的布局和類型。 有關修改扶手或頂部扶欄的詳細信息,請參見修改連續扶欄。移動扶手支撐按 Tab 鍵高亮顯示,然后單擊以選擇扶手支撐。單擊“鎖定”圖標 () 來允許實例替換。這將使支撐顯示“解鎖”圖標 ()。沿扶手路徑拖動支撐,或使用“修改”面板上的移動工具 ()。注: 要讓支撐返回其原始位置,請單擊“解鎖”圖標 () 以固定支撐并移除實例替換。【相關技巧搜索】Revit軟件欄桿扶手如何修改“矩形欄桿”的參數Revit修改欄桿扶手高度和坡度
大家好!我現在做的一個三十四層的高層住宅樓的正壓送風,分別有左右兩個風井,因為是大于32層,所以我把正壓送風分為兩個系統,左邊風井負責1-16層的送風,層層開,右邊風井負責17-33層的送風,也是層層開,我 的思路是將剪刀樓梯合用一個風道了,然后每邊都是層層開,相當于每個樓梯隔層送風,不知道這樣做是否合理呢?望高手指教!
請問室外臺階扶手欄桿起步處的位置規范中有要求嗎?請大俠們賜教。
很不錯!
圖紙簡介: 個人收集的1梯3戶跟1梯4戶型,希望大家喜歡 投稿網友: zhwx1985 上傳時間: 2013-09-09 圖紙省份:
一類公共建筑的剪刀梯,按規范剪刀梯和合用前室都加壓送風,前室還要加壓送風嗎?求高手指教[ 本帖最后由 houyan0112 于 2011-4-11 14:22 編輯 ]
請教諸位一個問題:本例中如果使用三井分別對樓梯間、前室、合用前室正壓送風,問題是中間風井正壓送風系統所送的風進入了同一部剪刀梯,而不是送風至兩部剪刀梯,與按高規8.3.4的規定不符。敬請解惑(這個問題困惑我很久了)謝謝。
32層純住宅,高度未超100m,原先師傅做的初設是剪刀樓梯間和前室均加壓送風。這次項目要重做,我覺得前室、合用前室加壓送風即可,剪刀樓梯間自然排煙即可。不是3合1前室,唯一的疑問是設置一個前室的剪刀樓梯間應分別設置加壓送風系統這條規范。此種情況不是這一條吧?如果剪刀樓梯間要設加壓送風,依據是哪一條?
現在在施工工程中出現了一個問題本人認為按圖集施工高度應該在立柱位置算900mm高度,而甲方工程師說按踏步的角計算,見附圖
圖紙簡介: 本圖紙包含有14種樣式的樓梯扶手立面圖,還有樓梯的詳圖,可提供給大家參考。 投稿網友: zhouzhifeng6 上傳時間: 2014-01-15
本圖集適用于民用及工業建筑中的室內外樓梯、室內外平臺、護窗、上人屋面、陽臺等的欄桿及扶手。
如圖
剪刀樓梯的合用前室有兩個門,一個1.5x2.1,一個1.8x2.1,樓梯間到前室的門1.0x2.1,按照風速法,算出來的結果是前室的送風量比樓梯間的大,大家說說