我最近做了一工程,工程也不大,但是業主的要求是:它的功能是健身房,不能有明裝的散熱器,而且建筑空間十分大,我就想用輻射板了,但是輻射板對我來說還是第一次,感覺很棘手!不知有沒有熱心的朋友,來幫我一把!!謝謝!!
各位大俠好!住宅室內地板輻射采暖,管材采用PEX管,銅管件連、暗敷設,這種采暖方式造價會不會很高啊!大約每平方多少錢啊?
上海某別墅低溫輻射采暖
本帖最后由 janco008 于 2013-3-14 12:21 編輯 現有個項目要求做燃氣輻射采暖系統。。設計中遇到幾個問題向有過經驗的大俠咨詢一下。。1、燃氣燃燒尾氣是否能夠內排?現有的廠家承諾尾氣內排。這點是否與國家相關規范相違背?暖通規范4.5.11是說無特殊要求時應排至室外的。2、燃氣輻射采暖的廠房火災危險性定義為丁類,但是否要求做氣體探測與事故排風呢?暖通規范在4.5.2中提出必須采取相應的防火防爆通風換氣措施。建規中11.4.2明確了要做氣體探測。如果是這樣的話,那投入成本就大了。。
請高手指教,給出解題過程,謝謝!
以前很少接觸采暖的項目,現在被老板趕鴨子上架要做一個山東二十幾層的高層住宅地板采暖,請教一下前輩同行們,熱源采用市政熱水外網的話,是不是要咨詢確定市政熱水的供回水溫度?接入段是否要用板換換熱后再供地板采暖的?下供下回的話立管是否要做同程管的?望多多指教!謝謝
建筑是這樣的 架空層為車庫 車庫上為住宅 車庫不采暖 當算一層住宅的負荷時 需要加地板的耗熱量么 還有在進行水力計算時 地暖管的局部阻力怎么計算 ??
上海別墅采用地板輻射采暖已經有不少了,也沒有什么問題,但我最近遇到點問題對于少數個人用戶的地暖是春夏天安裝的,對于調試這一環令我很頭痛。 規范上規定初始加熱時,熱水升溫應平緩,供水溫度應控制在比當時環境溫度高10℃左右,且不應高于3℃,直至達到設計供水溫度。在此溫度下應對每組分、集水器連接的加熱管逐路進行調節,直至達到設計要求。 問題來了:夏天的環境溫度就30多度,小型鍋爐打開后,地板散熱沒有冬天多,怎么能達到設計的供50,回40呀,沒有調試,用戶不給錢,煩死了。 請高手指教。謝謝!!
請問:地板輻射采暖設計要用哪些資料?我剛做地暖設計,為阻力損失計算就傷透了腦筋,好多東西無從下手,希望指點一下需要哪些書籍可以系統的學習一下.
我好交朋友,有關地板輻射采暖設計方面的活,1000平以下若不嫌小的無知,愿免費給設計,前輩且作參考或批判均可.13332089227張,regekeji@yahoo.com.cn
摘要 對衛生間使用地面輻射采暖時遇到的幾個問題進行探討,并提出了對應可行的解決方案關鍵詞 地面輻射采暖 衛生間 地面輻射采暖是一種節能并對房間熱微氣候進行相應調節的供暖系統,是一種世界公認的衛生條件和舒適程度都十分理想的最佳供暖方式。由于它具有使人體熱感舒適、管理方便、不占用使用面積、衛生條件好、無噪聲、無污染、節能、保健、維修成本低等優點,受到了廣大用戶和建設單位的歡迎。低溫地面輻射供暖技術早在本世紀三十年代,就在發達國家開始應用。我國自五、六十年代就有一些科研人員開始了地面供暖技術研究工作,并已將該技術應用在人民大會堂、華僑飯店等工程中。但是由于受到當時的技術條件和材料工業的限制,只能選用鋼管(或銅管)作為地面輻射供暖的通水管。由于鋼管(或銅管)成本高、接口多、易滲漏,特別是無法避免電化學腐蝕、易引起地面龜裂等問題,使地面供暖技術的應用受到了極大的限制。新型管材的生產并運用于采暖空調工程,大大促進了地面輻射采暖的發展。隨著塑料工業的飛速發展,出現了抗老化、耐高溫、耐高壓、易彎曲的新型管材(如PEX、PPR、PERT、PB等)和輕質隔
現在低溫熱水地板輻射供暖在工程施工中應用十分廣泛,而又因為其作業面大,暗埋,交叉作業等情況,維修量比較大,雖然有了一些施工技術規程,但對于現場施工的經驗卻不是很多,希望各位前輩不吝賜教,將在地板輻射采暖施工的經驗和控制要點交流分享,共同進步。
1 關于熱水地板輻射采暖與暖氣片采暖的理論分析從理論上來說,暖氣的供暖參數一般是95/70(攝氏度),而地暖最高60/50(攝氏度)。地暖利用了較低品味的熱水,需要的熱量較暖氣少,輸送過程中熱損失也小。在理論上,應該比暖氣采暖節能。和暖氣采暖相比,熱水地板輻射采暖的水溫較低。但由于溫差較小,需要輸送的熱水流量較大,需要更大的循環水泵。消耗的燃料少了,而耗電量卻增加了。本人認為:地暖使用的溫度較低的熱水,相對暖氣采暖來說,有更多更新的熱水來源,比如說采用水源熱泵,太陽能等等。2 熱水地板輻射采暖的現狀冬季采暖,住宅的室內溫度過高,是用戶反映的最常見的問題。據唐山市灤縣某住宅樓小區用戶反映,冬季室內達到了30攝氏度。最不利的用戶也有17、18度。要知道,冬季采暖室內溫度并不是越高越好。溫度過高,地面的有害塵埃、細菌會變得活躍,不利于人民的身體健康。舉個例子:正如大家所注意到的,室內外溫差過大,很容易讓人感冒。出現這種現象的原因是多方面的。暖通設計人員最擔心的就是用戶不熱。因為遇到不熱的情況,首當其沖的便是設計人員。其實,
地板輻射采暖的誤區是指“在地板輻射采暖的概念,觀點,規范,標準及設計,計算,選材,施工,驗收各個環節中,多數人認為是正確的東西而實際是錯誤的或存在問題。”把謬誤當成真理,把毒蛇當成美女(比喻有點過分)。此種誤區貽害無窮。 特請軍中高官和有識之士將有關誤區的話題提出并進行研討。去粗存精,去偽存真。使地暖行業健康發展。致謝!!! 軍中一小兵
地板輻射采暖的設計與施工.rar
介紹了低溫地板輻射采暖的優越性 ,并對低溫地板輻射采暖工程設計中遇到的若干實質性問題進行剖析 ,提出了問題 ,呼吁業內同仁群策群力予以解決
低溫地板輻射采暖設計要點
給大家送上一個現行建筑工程技術資料。它對工程技術人員會有很大的幫助。
圖紙簡介: 博世壁掛爐,24KW;曼瑞德集分水器,電熱閥,溫控器。 投稿網友: xueyongganga601 上傳時間: 2013-07-05
目前供暖形式的多元化及人們環保意識的不斷增強,冬季的室內采暖已成為人們的熱們話題。房地產商既要考慮到采暖設施的工程成本,又要考慮到房屋的賣點,更要考慮到國家環保政策法規;居民既要考慮采暖費用、效果,又要考慮采暖設施的質量、美觀等問題。面對產品種類繁多的采暖市場,人們在抉擇…… 在采用傳導換熱、對流換熱、紅外輻射換熱這三種采暖產品中,根據采暖方式的綜合“成本”計算,專家首推紅外輻射換熱方式。 紅外輻射采暖器以國際先進、國內領先的技術水平,得到市場的廣泛認同。其一,利用電能來激發發熱元件,使其產生特定波長的紅外線(無可見光及紫外線)來進行能量(熱量)的輻射換熱;其二,利用輻射換熱的特性應用到建筑的冬季采暖,物體表面溫度接近于空氣溫度,使墻壁與地面及物體溫度升高,再通過輻射傳導換熱加熱空氣。為此,在人體同樣“感覺溫度”情況下,室內空氣溫度可下降2℃左右,通過丹麥方格爾方程式表明:升高物體表面溫度可提高入的熱舒適性。 上海燊諾公司根據“太陽