個人理解油麻:麻絲涂抹鉛油而成,作用是密封防水。石棉水泥:30%的石棉和70%的水泥組成,主要作用是防火填料瀝青麻絲:瀝青和麻絲而成。具體作用和適用情況不清楚?不知道為什么要加入瀝青?個人的一點理解,請各位指教。謝謝
石棉水泥材料的耐火性能如何? 石棉水泥材料雖然屬于不燃性材料。但在火災高溫下容易發生爆裂現象,在3min左右即破裂失去隔火作用。并民強度在500一600C時急劇降低,在高溫時遇水冷卻便立即發生破壞。 影響石棉水泥材料發生爆裂的因素有:含水量、水泥和石棉的配合比例,密實程度以及制品的厚度等。石棉在500-600C發生熱分解。釋放出結晶水,導致制品強度急劇下降口。 石棉水泥瓦、板除了具有重量輕、耐水、不燃燒的特性外,還具有一定的強度和脆性性能,因而成為建造有爆炸危險建筑輕質泄壓屋蓋和墻體的理想材料。
本帖最后由 nuanshuiping 于 2014-5-4 15:01 編輯 我現在做一個制漆廠一廠房,跨度15m,長73m,檐口高度9m,現在甲方已經蓋好了,要補圖,屋面沒有采用屋面板,取而代之的是石棉瓦,請假下大家,圖上能不能給他寫成石棉瓦,圖上如果寫石棉瓦會不會有些規范沖突,比如防火規范??屋面材料我應該怎么寫啊,謝謝大家
1、耐油橡膠減震伸縮接頭體積小、重量輕、彈性好、安裝維修方便。2、耐油橡膠減震伸縮接頭安裝時可產生橫向、軸向、角向位移,不受管道不通心,法蘭不平行的限制。3、耐油橡膠減震伸縮接頭工作時可降低結構傳遞噪音,吸振能力強。耐油橡膠減震伸縮接頭使用范圍: 由于耐油橡膠減震伸縮接頭具有良好的綜合性能,所以它廣泛用于化工、建筑、給水、排水、石油、輕重工業、冷凍、衛生、水暖、消防、電力等基礎工程。 耐油橡膠減震伸縮接頭球體是由內膠層、增強層有多層刮膠錦綸簾子布、外膠層復合的橡膠管組成。根據油的溫度不同,采用的耐油橡膠也不同。橡膠在油中的容易膨脹,普通耐油橡膠只能在80度以下溫度中使用一段時間。所以高溫耐油橡膠減震伸縮接頭一直是橡膠減震伸縮器制造中原料選用的難題。
1.產品型號: DJFPV| DJFVP| DJFPVP| DJFPVR| DJFVRP| DJFPVRP| DJFP2V| DJFVP2| DJFP2VP|2.執行標準: 本產品按企業標準并參照采用英國BS5308標準及日本JCS189標準制造。3.產品名稱:(注:阻燃型電纜在型號前加“ZR”;耐火型加“NH”) 1)DJFVP F46絕緣,聚氯乙烯護套銅絲總屏蔽高溫防腐耐油計算機電纜。 2)DJFPV F46絕緣,聚氯乙烯護套銅絲分屏蔽高溫防腐耐油計算機電纜。 3)DJFPVP F46絕緣,聚氯乙烯護套銅絲分屏蔽和總屏蔽高溫防腐耐油計算機電纜。4.產品規格: 標稱截面0.5-1.5mm2;1-
為了網易論壇越辦越好,拿出來分享
我們各供、換熱站設備及管網中經常使用石棉墊子作為法蘭連接的密封材料,石棉墊子作為密封材料有著易于加工,價格便宜、密封可靠等優點,但是也存在著維修時難以清理的缺點,石棉墊子在螺栓的壓力下使石棉材質和法蘭緊密的粘連在一起很難清理,往往采取用手捶敲擊,用氧乙炔焰烘烤,用刮刀刮的辦法進行清理,費時費力,尤其在狹小的空間很難清理干凈,影響維修效果。那么我們就要從根源上解決,選取合適隔絕石棉墊子和法蘭粘連的材質,可以借鑒脫模劑的原理進行解決。通過原理分析和實驗確定鈣基脂(俗稱大黃油)是比較理想的材質,價格低廉,工藝簡單,具有防水功能,可阻斷石棉墊子和法蘭的粘連,起到脫模劑的作用,在安裝石棉墊子時,在石棉墊子的兩面均勻涂抹薄薄的一層鈣基脂,上緊螺栓即可。在下次維修時拆除螺栓即可把整個石棉墊子輕而易舉的拆下來,法蘭面保持整潔無雜質,可以快速完成維修工作,提高工作效率。 李宗榮
下面為本人從事儀控設計以來收集的現行規范,其中包括很多化工以及石油,石化相關的儀控規范,50多套M,希望大家能用得上,也希望大家能幫忙頂一下,增加點人氣,能方便更多的需要者看到。謝謝!祝大家圣誕快樂,新年快樂!有機會也希望能跟廣大從事儀控的兄弟姐妹們多交流。請大家到2樓~6樓下載。文件是分卷壓縮的,請把下載下來的文件依次分別命名為諸如1、2、3、4、5等等此類順序文件名并存于同一個文件夾內,就可以正常解壓縮了。我自己測試過了,下載后能正常解壓縮。PS:tangzhaodiyueliang版友發的一篇帖子收效不錯,挺好!該貼已經刊發的標準不在本貼包含之內,大家可以把本貼與該貼結合起來。鏈接如下:http://co.163.com/forum/content/638_421969_1.htm本次補充的規范有:GB-T 18271-2000 過程測量和控制裝置通用性能評定方法和程序GB-T 18272-2000 工業過程測量和控制系統評估中系統特性的評定SY-T 6313-1998 油氣水界面確定方法
耐油可曲撓橡膠接頭安裝后的試壓要求在操作耐油可曲撓橡膠接頭之前,請仔細閱讀操作說明。 在操作之前,請務必了解氣體的流向,并檢查耐油可曲撓橡膠接頭的打開和關閉標志。 檢查耐油可曲撓橡膠接頭的外觀,看耐油可曲撓橡膠接頭是否潮濕。 如果潮濕,則應干燥。 如果還有其他問題,應及時處理,不允許出現故障。 如果是電動閥已停用超過3個月,則在啟動前檢查離合器。 確認手柄處于手動位置后,檢查電機絕緣,轉向和電氣接線。考慮到密封面的強度和必要的閉合力,其手輪或手柄是根據普通人力設計的。 因此,您不能使用長杠桿或長扳手來移動。 有些人習慣于使用扳手,在打開耐油可曲撓橡膠接頭時應小心用力,并避免用力過大,以免造成耐油可曲撓橡膠接頭打開和關閉。 力應穩定而不影響。 帶有沖擊開關的高壓閥的某些零件已考慮到該沖擊力不能與普通閥相等。耐油可曲撓橡膠接
在多次的工作中都碰到鋼管與鑄鐵管連接使用管箍(套筒)石棉水泥填口封水的情況,但是有一個問題出現好幾次,就是鋼管表面的防腐處理層,在鋼管插入套筒內的10幾公分,是否該把這段防腐層去除?遇到好多次,沒有去掉這段防腐層,在石棉水泥打口養護好,開閘通水時接口有滲漏,開始以為是鋼管有沙眼,漏水處距接口有10多公分,去除防腐層查找最后找到是接口漏,隨時從接口內的防腐層下邊串過來的。我個人認為應該去掉這部分的防腐材料,因為這部分的鋼管與石棉水泥緊密結觸,也起到防腐作用,現在不知道自己的認識對不?請哪位懂得,給予回復。謝謝!
本人在做一個含油廢水處理站改建,想請問各位耐油的管材有哪些,用硬聚氯乙烯管(UPVC)管可不可以,如果不行,用什么管好?
INTERFACE SOLUTIONS,INC,美國因特費斯公司,前身為ARMSTRONG INDUSTRIAL SPECIALTIES,INC,(AISI,阿姆斯壯工業特產公司),成立于1911年。為世界上最大的無石棉墊片生產廠家之一,專門為各全球著名OEM生產商及售后維修市場服務。在配套全球的主要柴油機、壓縮機、割草機、工程機械等用戶具有世界領先地位。美國因特費斯公司的產品廣泛用于制造軟墊片、摩擦環、熱屏蔽產品和氣缸墊,因其具有的廣域物理特性而特別適用于以下中等或重型設備:*重型柴油機 *空氣壓縮機*封閉或半封閉式壓縮機 *重型傳動設備*鏈鋸業 * 泵及儀表*造船業 *水力設備*割草機 *周轉箱*發電機 *升降機通道*汽車和摩托車制造業 * 離合器及制動帶典型用戶美國因特費斯公司/INTERFACE SOULTIONS INC 的產品為全球眾多的著名公司配套,部分列舉如下:*General Motors Corp 通用汽車 *Honda本田汽車*Ford Motor Com
1、據本人所知,石棉水泥管被禁止在飲用水管道中使用,但是好像我從來就沒有看到過相關的文件,可能由于工作年齡比較小。不知道有沒有人可以把有關的法規、通知之類的文件給我看看。謝謝!2、本人工作的公司已經停止使用石棉水泥管,但是在管道(主要是鑄鐵管)連接的時候仍有需要使用石棉水泥。操作人員稱,找不到類似的替代物,不知道是不是真的是這樣呢?大家有沒有這方面的經驗呢?
能源管理系統在石油石化行業的應用
創建精品工程現場復查要點(石油石化專業).
一個經常用卻總被忽視的規范--石棉橡膠板
我在做工程中,熱水系統緩沖器使用了石棉墊,冷水系統使用了普通橡膠墊。而現在都有滴水現象發生。請大家分析分析原因。其次有沒有膠墊的使用規范啊?
瀝青路面抽檢油石比和級配動態控制圖