臨界大機組凝結水精處理系統的設計[ 本帖最后由 hong4990 于 2011-1-26 20:57 編輯 ]
最近遇到一個凝結水精處理的方案,查閱了有關規范,常用流程應為前置過濾器+高速混床,但是這個方案適用于從電廠的凝結水泵出口的凝結水,溫度壓力都比較高。我們的方案是凝結水-凝結水箱-凝結水泵-板式換熱器-前置過濾器-高速混床-產水箱,等于整個系統不用承受高壓高溫,對設備要求降低了。前置過濾器的濾芯為線繞式不銹鋼濾芯(規范也是如此),我認為是不是因為溫度和壓力都比較高的原因,所以選用不銹鋼濾芯,那么針對我們這一套已經不需要承受高溫高壓的系統來說,是不是可以用pp濾芯呢?前置過濾器的作用是除鐵,我們選用pall的濾芯,據說有很好的除鐵作用,需要反洗和氣洗來恢復,而普通的pp饒線式濾芯不需要反洗,只需更換濾芯就可以了。不知道哪位做過凝結水精處理的項目,能夠提供一些資料,如果pall濾芯和普通的線繞式濾芯結構沒有區別,只是材質的區別,那么在這種溫度壓力都不高的情況下,是不是可以選用普通線繞式的濾芯呢?
高塔分離技術是電站凝結水精處理的一項先進的科學技術,也是目前電站凝結水精處理分離再生工藝常用的技術,其主要裝置由三部分組成:陽樹脂再生兼貯存罐、陰樹脂再生罐和樹脂分離罐。樹脂分離罐是由直的筒體和倒置的錐臺形簡體組合構成的,其作用是在反洗沉降及輸送樹脂時,由于水在直筒部分呈柱狀流動小,內部攪動幅度小,再利用陰、陽樹脂的密度差,借助反洗強度的調節與控制作用,使陰樹脂與陽樹脂能夠完全分離。陽樹脂再生兼貯存罐和陰樹脂再生罐是用于陽樹脂與陰樹脂的再生[1]。 一、高塔分離法的特點 1.1高塔分離的結構特點 高塔分離技術是一個專門用于分離樹脂的高塔分離系統,高塔頂部是一個錐體,確保分離空間的充足,保證在樹脂分離時可以得到充分的膨脹空間,避免樹脂被沖出,影響樹脂分層效果。 1.2高塔分離的技術特點 如果失效樹脂在分離過程中分離不徹底,將樹脂再生度低或部分樹脂得不到充分再生,導致樹脂再生污染,精處理出水水質差。高塔分離采用水力分層技術,使樹脂在高塔內得到充分的膨脹。采取變流量反洗分層的
1、凝結水精處理
用于凝結水精處理過濾器濾芯的選擇大家發表一下自己的意見,從濾芯的廠家,濾芯的選型等方面具體談一談感受。不勝感激,小弟虛心請教。
眾所周之,我國的煤炭資源越來越貧乏了,所以核電站越來越多了,有可能成為今后的主流,但是核電站的核心問題就是對凝結水的鈉離子要求指標特別高,硫酸根離子也容易超標.所以離子交換是否是核電站凝結水精出理系統的合理處理手段呢?在嶺澳核電站,就出現了這樣的怪事,不投凝結水精處理系統,硫酸根離子不超標,一投鍋爐爐水里的硫酸根離子就超標了,到現在也沒得到合理解釋.我想如果哪個公司解決了以上問題,就可能在核電水處理市場上占有很有利的位置了.
我是環境專業的學生,畢業設計課題是 某電廠擴建工程1×330MW機組凝結水精處理設備的設計。以前沒有接觸過這方面的內容,從理論到設計方法、從前置過濾器到高速混床全部都要從0學起,很辛苦但又做不出一個比較完善的設計來,所以來這里向前輩們請教,能提供些樣本參考更好
最近手上有一個采用蒸汽采暖的項目!是一個廠區!采用的是當地工業園區的集中蒸汽做熱源!現在對蒸汽管網沒有什么資料,不知道這種采用市政管網的蒸汽采暖凝結水怎么處理!回收?還是直接排放?(回收采用什么形式?)還有需要向當地園區要什么資料?希望高手指教!非常感謝!
做了一個蒸汽采暖,0.2MPa的蒸汽,由于消耗量不大,0.1t/h,甲方說不用回收,怎么處理呢?可以直接排到排水溝里面嗎?
換熱站使用熱電廠的蒸汽,一部分凝結水用來補水后,剩余的量也非常大,這些水怎么用好呢? 熱電廠的鍋爐用水,一般是不是要加藥處理? 如果加藥的話,一般緩蝕阻垢藥劑都是什么成分? 會不會在爐筒內隨著水的加熱一起蒸發? 蒸汽內的這些藥劑對人體是否有害? 我是道聽途說藥劑內有氰化物,對皮膚致癌,具體是不是如此,請大家發表意見。甲方提出直接用來洗澡,可是感覺不妥。
請教,我是深圳某酒樓的.現在酒樓大廳內,有幾個空調送風散流器周邊天花有很多水流出.散流器表面也有凝結水.不知道怎么處理.因為在酒樓用餐大廳內,確實很嚴重.煩請各位高手能幫忙想想辦法,怎么解決.
電梯空調凝結水處理方法的探討.rar
混床的出水水質與樹脂的再生度有關,由于再生劑用量不可能無限量大以及再生劑中含有雜質等原因,樹脂不可能完全再生,所以混床泄漏離子就難以完全避免。GB/T 12145-2008《火力發電機組及蒸汽動力設備水汽質量》中規定的凝結水混床出水水質標準是: 硬度:~0μmol/L。 電導率(25℃):≤0.2μS/cm。 二氧化硅:≤15μg/L。 鈉:≤5μ
內蒙古霍煤鴻駿鋁電有限責任公司自備電廠擴建項目變壓器/ 凝結水精處理系統/干式除渣系統招標蒙東能源霍林河循環經濟示范工程自備電廠擴建項目第二批輔機設備招標招標-中國電力投資集團公司二○一二年第七十批集中招標(蒙東能源霍林河循環經濟示范工程自備電廠擴建項目第二批輔機設備)招標受招標人委托,對中國電力投資集團公司二○一二年第七十批集中招標(蒙東能源霍林河循環經濟示范工程自備電廠擴建項目第二批輔機設備)進行公開招標。一、項目基本情況招標人:中國電力投資集團公司設計單位:中國電力工程顧問集團華北電力設計院工程有限公司項目地點:內蒙古通遼市扎魯特旗扎哈淖爾工業園區。項目資金來源:企業自籌。項目整體進度:本工程計劃于2012年8月開工,2014年10月31日1號機組投產,2014年12月31日2號機組投產。二、本次招標標段情況一覽表序號 項目單位 招標編號 標段名稱 數量 主要指標 招標文件費用(元) 備注1 內蒙古霍煤鴻駿鋁電有限責任公司
關于空氣處理機組凝結水排水管問題淺析
一、凝結水泵的作用及其工作原理。 凝結水泵是火力發電廠中重要的運行設備,其作用是將凝汽器熱水井(空冷機組的排汽裝置)的凝結水進行升壓,然后通過軸封加熱器和低壓加熱器后進入除氧器進行進一步加熱除氧。帶有壓力的凝結水也可以作為三級旁路、軸胡系統,低壓旁路減溫器的減溫水,含可以作為真空泵,閉式水箱和定冷水箱等用戶的補充水源。 凝結水泵按照其布置方式,可分為立式泵和臥式泵結構為多級式離心泵,其工作原理與離心泵的工作原理一樣,由于凝結水泵的入口屬于負壓狀態,為了防止凝結水泵汽化,通常在凝結水泵的入口裝有誘導輪,而且在凝結水泵泵體上接有一個抽真空管,抽真空管源源不斷地將漏入泵內的空氣和凝結水中析出的空氣抽到凝汽器內部,然后由。抽真空系統抽出排向大氣。 二、在燃煤火力發電廠中凝結水泵的配置情況。
我最近設計的住宅考慮空調凝結水排水,我把它直接排到室外的綠地上,另一側在樓梯人口處,我把它排到地下,做了一個滲坑,不知這種做法合適不合適。
我做了一個26萬平米的校區住宅,它的換熱站我選了5臺即熱式換熱器,單臺蒸汽用量4噸蒸汽冷凝水將會很大,請問,這部分冷凝水能有什么好的解決方案嗎?流掉太浪費了!
2萬平米公共建筑采暖,熱源是市政蒸汽。由于用氣量比較大,直接排放凝結水太浪費,不知道大家有什么方法可以利用凝結水的?我打算吧產生的凝結水用水箱收集起來后用另一套換熱器對回水進行初加熱。不知道經濟性行不行?大家有沒有這么做過的經驗,需要注意什么問題,指導我一下。大約需要2.5t/h的蒸汽(我計算的對嗎?山東地區),也就是產生2.5t/h的凝結水,直接排放真的很恨恨恨恨恨恨浪費啊!!!!!
最近碰到一個問題:空調附近沒地方放凝結水管,本人考慮在面層敷設DN20的PPR管用于排水,凝結水排至排水地漏(距離估計7米左右)空調兩臺(一個柜機,一個掛機),不知道行不行?主要存在兩個問題:1、空調機凝結水排水量是多少立方每小時?2、DN20橫管的排水量是多少?