家里裝修,將第一片暖氣和最后一個暖氣換成1.8米高的暖氣,衛生間換了個小背簍,兩個臥室的暖氣沒變,結果兩個1.8米高的暖氣很熱,在這兩個暖氣中間的其他的暖氣都不太熱,北臥的暖氣根本都不熱,進水管(高)不熱,回水管(低)熱,南臥室的暖氣,進水管(高的)是熱的,回水管(低的)不熱上面一半熱,下面不熱,不太清楚什么原因,看網上說好像是暖氣片的高低、遠近不一樣造成,也有的說的進水管的坡度問題。有沒有高人給指導一下,謝謝
學生宿舍從108~608、106~606這12間宿舍都不熱。維修人員接到報修后,到現場六樓,找到該系統的末梢為608室旁邊的廁所,發現廁所暖氣片也是涼的,對該系統末梢進行排氣,排出的空氣量并不大,并呈現間歇性吐氣的現象
暖氣不熱的原因及解決辦法冬季暖氣不熱的情況比較多,其原因是多方面的,有的管網結構不合理,有的是熱水源壓力不足(管道有漏點),還有的是管道使用年久,因腐蝕和水源不干凈造成管道結垢堵塞熱水流量不足所至。前面的兩種情況不多見,后一種情況比較普遍。一般樓房供暖管道使用十幾年以上都有不同程度的結垢堵塞現象。原來對暖氣管道堵塞沒有好的解決辦法,只有更換暖氣管道,也有單位使用化學清洗法清洗但是效果都不明顯。下面就暖氣管道清洗我給大家介紹一種暖氣管道清洗新技術《暖氣管道的氣動脈沖凈化工藝》。使用該技術清洗暖氣管道,解決暖氣不熱效果非常的好。《暖氣管道的氣動脈沖凈化工藝》是依靠專用設備產生高壓可控脈沖波對管道內的銹垢、泥垢進行震蕩,使其逐漸脫落并快速排出提外。能夠明顯高效的解決供暖不熱的問題。該技術有如下特點:1、高效快速、省時省力:此技術可在不挖溝、不進戶的情況下進行,一棟4000平米的樓房兩天內清洗完畢。而且冬季供熱后仍然可以施工。2、節約資金:清洗所需資金是化學清洗的1/2(而且其清洗效果是化學清洗法無法相比的)、更換新管的1/4。3、清洗效果好:應用此項技術清洗暖氣管道,可使
隆冬時節,大伙家里都有暖氣,但有的小伙伴們會突然發現自己家里暖氣不熱,愁啊愁。就給大伙整理一些暖氣不熱的原因和解決方案:一、暖氣片不熱的表現
我家位于中間單元5樓,是頂樓,供暖一家一閥門,暖氣片是鋁合金片,并聯同側一上一下管的方式,家中的供暖管2.5個直徑。去年單位鍋爐供暖,壓力2個多點,暖氣片燙手,今年接上了集中供暖,據說有4個壓,可是暖氣片一直不暖和,家里才12、3度,同樓別的單元今年新裝的暖氣效果都不錯。南面的暖氣片還好點,北面臥室的開始冰涼,后來從衛生間卸開管子放水后,才剛有點溫度。所有的暖氣片一開始都是下面的水管比上面的水管溫度高,是不是總管安裝時接反了?這幾天北臥室暖氣片又變成了上面管熱,下面管冰涼了。熱力廠的人說是我們樓以前單位接入的暖氣管細了,家里的管也細了,可是我們這5層都是北面臥室的效果不好,又找不出原因。請各位幫忙分析一下是什么原因,好讓本人對癥下藥。孩子小,太冷了受不了啊。先謝謝啊!
家里的暖氣更換了,組數比較多,一共有九組。供暖后,每個都比較熱,不熱的時候清理過濾網就好了,一個月后,前面的暖氣片還比較熱,后面的幾組就不行了,尤其是最后兩三個基本是涼的了。看過濾網很干凈。工程人員說暖氣里有氣,可每次放水都沒有氣。要想熱乎每次都是在衛生間打開回水把回水放熱了才行,一天放兩次。我很煩。家里供暖情況是分戶供暖,每個暖氣片下有平衡閥。需要說明的是,開始有兩個平衡閥的進出水接反了,不知道有什么影響,我的理解是接反后回水會降低進水壓力,導致后面的壓力更小,流量上不去。昨天剛讓他們給我調整過來,但是現在后面的兩個還是不熱。只能說是溫的。對了,我現在把前幾組的進回水閥門都關小了,后面的還是熱不起來。基本情況就這一些,請各位專家幫忙分析一下。
室內采暖系統在運行中出現局部不熱或者溫度較低,結合一些前輩經驗,總結出了5點原因以及解決方法。1、積氣。暖氣片內有積氣或管路末端有積氣,如果暖氣片內有積氣,將暖氣片尾端的手動跑風擰開放氣即可消除,如果管路末端有積氣,同樣將末端管路放氣閥打開放氣。2、水力失調。這種情況多發生于一戶一循環安裝系統,出現部分暖氣片不熱,將熱的關掉、不熱的能夠熱起來,這種現象稱為室內循環系統的水力失調。處理這種情況可在室內系統作調節處理,將熱的暖氣先關閉,讓不熱的暖氣熱起來,然后慢慢開啟熱的暖氣。注意:開啟熱的暖氣時不要將熱的暖氣全部開啟,開啟的程度一定要適中,讓原來熱的暖氣也熱,不熱的暖氣也能熱起來為最好。3、堵塞或安裝不合理、私自改裝:若采取上述方法還不能解決,那么暖氣片
供暖時暖氣不熱,有各種原因,有用戶不會操作的原因,有暖氣片本身的原因(這個原因所占的比例很小),有暖氣片安裝的問題,有室內采暖系統的問題,有室外主管的問題,有熱源的問題等。不會操作的原因包括:沒有打開溫控閥、總閥或分水器的支路閥門,沒有及時進行排氣等;暖氣片本身的質量問題引起不熱的很少,幾乎不可能出現,只要暖氣片是通的,沒有不熱的,只要是有一次調試后,暖氣片熱了,就可以確定不是暖氣片的問題;暖氣片安裝的問題,主要為接口方式安裝錯誤;室內采暖系統的問題包括:進回水方向接反、系統內被贓物堵塞等;室外主管問題包括:進回水接反、過濾器被贓物堵塞等;熱源的問題包括:壓力較低、壓差較小、水溫較低等等,下面逐一說明。1、暖氣片里有氣體。表現為:一組暖氣片有幾片熱幾片不熱,對于衛浴散熱器是下面熱上面不熱,或暖氣片里有水流聲等。特別是每年剛開始供暖的前半個月里,由于整個小區的供暖系統里的氣體較多,這個情況經常出現。解決辦法:經常打開暖氣片上的手動排氣閥排氣,直到流出的水里沒有氣泡為止。2、分水器閥門沒有打開。表現為:有的暖氣片熱,有的不熱。解決辦法:檢測分水器上每支路閥門有沒有打開,
原因一:管道內存在氣堵
衛生間小背簍不熱是什么原因 第一:管道里面不順暢,水阻力太大,這種狀況可將衛生間的水循環關閉,等一天后再摸一下進出水管的溫差,要是溫差過大則說明地暖管是通暢的,再將衛生間的管道關閉,繼續檢測其余管路。 第二:衛生間的地暖管道和其余房間的比起來太短,阻力的差距過大,衛生間的暖氣片將循環搶了,這種狀況下只能將衛生間的地暖管關閉。 第三:暖氣管內存在冷氣,需在放風的地方把氣放掉即可。
家里是二手房,現已知家里暖氣是分為兩個循環,其中一組熱,另一組根本不熱,已清理了不熱的管道,沒有改善。已放氣排水,沒有改善。關閉熱的一組,能感到一點兒熱水到另外一組頭的進水端稍熱,一會兒又不熱了,依然沒有改善。暖氣井里的進水與出水管均是熱的。想知道是什么原因造成的呢?
冬季到來天氣轉冷,集中供熱是北方地區依靠區域的換熱站來實現供暖。但是對于集中供熱而言,大家還會發現這樣一種問題,就是同一居民區會出現有的樓棟用戶室溫高,有的則室溫低。在同一棟樓居住有的家庭中很熱,而有的家庭不熱。這是什么原因造成的呢?以下面的問題為例來給大家解答供熱中最常見的一些問題。
暖氣從11月15日到現在一直是13~14度,而且大房間里的暖氣最近開始24小時的有噪音。整個單元都是這樣。物業的暖氣師傅不清楚原因修不好。什么原因,怎么才能修好。供暖協會和區供暖辦反映過了,暖氣費沒有拖欠,暖氣師父上樓頂,據他講也調過閥門了。到底是怎么回事,怎么解決。
我家剛按了暖氣,鍋爐是老萬的帶熱力循環泵,鍋爐在正房和廂房中間,熱水向正房廂房同時工暖.點火時廂房先熱,正方后熱.可正房熱時廂房卻涼了
建筑為15層,4-15層為泵房加壓直供,系統為同程,一根供水管,兩根回水管。 現在的問題是系統末端的管道井管1號、2號房間的暖氣,10-15層的1號、2號房間暖氣熱,4-9層的1號、2號房間衛生間暖氣溫,窗下暖氣是涼的。
一個住宅,當時設計的是戶內單管跨越式系統,住戶裝修的時候,大部分改成了雙管系統。供暖后發現,雙管系統的暖氣都熱,單管系統的暖氣都不熱,請問是什么原因啊?是不是跟雙管阻力小,單管阻力大有關系?
本帖最后由 怕娃落地 于 2014-8-15 13:47 編輯 暖氣不熱的原因比較復雜,并不是由幾種或十幾種原因就可以概括的,至少有幾百種因素之多,現根據理論與實踐的經驗,按熱源、熱網、樓內系統、熱用戶四個方面,羅列出 各 種因素簡述如下: 一、熱源:(共
天氣漸漸轉涼又快進入供暖季節了,家里的暖氣片有時出現局部不熱,甚至不供暖的現象。其實暖氣片上熱下不熱是暖氣片常見的問題之一,現在給大家分享一些常見的問題和解決的方法 暖氣片中囤積大量空氣 在供暖初期,供暖系統的管道和暖氣片內會囤積一些原來管道系統中的殘留空氣,造成阻塞熱水循環的現象,其中樓頂的業主家中尤為突出。暖氣片內存積大量空氣導致暖氣片上熱下不熱,可以嘗試開啟暖氣片側面的放氣閥,慢慢將積累的空氣排盡,直至放出熱水。 暖氣片系統中壓力不足 隨著城市的發展,小區供熱面積逐年遞增,供熱站供熱也逐年增大,造成原設計的供熱量和供暖面積不相匹配。具體表現為離熱源近的樓熱,遠的不熱,或是一部分房間熱,另一部分不熱,或是樓上熱,樓下不熱,這些現象統稱為系統失調,由供熱壓力不足所引起的。對于沒有改動過暖氣的用戶來說,最好的解決辦法就是找暖通安裝公司。 暖氣片設計或管道改造不合理 在用戶裝修房子期間,由于對
本人家是頂樓,由于是老的小區,所以供熱是從上往下供熱,我家是第一個,暖氣有一個跑風,每天都放水,放出的水也就30度左右,兩個臥室的暖氣都熱(也就是圖中的1、2號暖氣),廚房的暖氣(3號暖氣)不怎么熱,衛生間的暖氣(4號暖氣)溫度比廚房的高一些,但也不是太熱,每一個向下的箭頭都代表這個管道直接去樓下了,可是我去樓下鄰居家摸暖氣卻比我家燙手,尤其是廚房和衛生間的,請教大神這是怎么回事?還有如果我要改暖氣的接法應該怎么改正?謝謝了。
虛心請教:各位師傅,上圖是我住房的供暖草圖,屬于整體串聯式的。來水從五層臥室進入,一部分進入客廳暖氣然后向下供暖,一部分進入六層,六層的高片暖氣是住戶后添加的,下供下回,進入到六層臥室,然后向下供暖。目前的問題是,南臥室暖氣不熱,管路沒有堵塞情況,我們發現,高片暖氣,不管怎樣排氣,第四根管的上部都是涼的,而且可以聽到當當的水滴落的聲音。AB都是排氣閥,A可以排氣,但是B開始可以,再排就都是水。如果從A長時間排氣知道放出大量熱水后,南臥室的暖氣可以熱幾天,然后就再次慢慢變涼。——請問各位師傅原因何在。原來他家沒有加裝4根高片時,只要從六層南臥室放氣后,暖氣就可保持一兩個月是熱的。如果,把供水點由C點轉到B會有效果嗎?還有,為啥第四根管的上部總是氣體排不凈。整體看