有點技術問題想請教一下,敬請在百忙之中給以指導,在此表示謝意!請問一臺500KW的螺桿機需要配置多大的膨脹水箱?有朋友發給我一個冷卻水的估算表,根據下表得出:Qk =112m3,根據膨脹水箱的水量一般為系統水量的(2-3)%,得出膨脹水箱3m3,不知道對不對?同時想問一下,系統水量是否就是選擇的冷卻塔的容積啊?冷卻水估算表 制冷機類型 冷凝熱量Qk 冷卻水溫升△tw 冷卻水量 離心、螺桿、活塞式 1.3Q0 5 Gk= Qk/(1.163△tw3) 單效溴化鋰吸收式 2.5Q0 6.5-8 雙效溴化鋰吸收式 2 .0Q0 5.5-6 Qk制冷機冷凝熱,Q0制冷機設計參數下制冷量,Gk制冷機冷卻水循環量
想問一下膨脹水箱的工作原理是什么?箱體內是什么?那它的定壓是怎樣實現的?它的膨脹管和循環管是怎么個接法。。還有就是在空調系統中是用膨脹水箱好還是用定壓膨脹罐好。。。
看到許多屋頂膨脹水箱,都做成球面外凸的形狀,請問,是什么原理呢?
碰到一個系統,集合了膨脹水箱的所有問題。空調主機安裝在13樓頂,膨脹水箱高于空調管路約3米,同時對空調水系統和衛生熱水系統進行定壓,同一個膨脹水箱,2根獨立的膨脹管,請問這樣合理嗎?另外,空調水的膨脹管是直接連至水泵入口?還是回水管最低點?
有一磚窯廠利用窯爐排出的余熱,通過余熱鍋爐將水加熱,用于廠房和職工住房的采暖洗澡等項服務。該系統已運行一年多,原系統為承壓運行,補水泵定時補水,運行中壓力高,沒有安裝安全閥,又不是定壓補水,系統存在安全隱患大。今年在供暖前,對該系統進行了改造,因是平房供暖,由承壓運行改為常壓運行,新增一個膨脹水箱,同時,膨脹水箱又是補水箱,箱內裝有浮球閥自動補水,拆除定時補水泵,在管路高點裝有手動排氣閥,住房供暖已有一段時間了,系統還算正常,有時循環泵長時間停止,膨脹水箱有溢水出來,因水溫太高,體積膨脹水箱溢水是正常的。近幾日廠房開始供暖,打開回水管道上的閥門給廠房供暖,就出現了百思不得其解的問題,膨脹水箱老是不斷地往外溢水,往廠房供暖回水管道上的閥門就不能打開過多,開多一點水箱就溢水不斷,開上十分之一,水箱不太溢水了。這種現象的發生問題出在哪里呢?一是膨脹水箱的容積不夠;二是膨脹水箱接入回水管上的連接管過細;三是連接管不在水箱底的中間位置;四是膨脹水箱沒有連接到循環泵的入口處;五是補水用的浮球閥安裝位置過高。說明廠房供暖管路為并連,住房供暖管路為串連,發張該系
我們在工程驗收中,監理說我們的膨脹水箱高過了天面避雷網,要我們降低高度,但是我們發現樓的女兒墻太低,我們即使把水箱放在天面上,仍然會高出他們的避雷網,后來我看了一些工程的圖片,發現也并不是所有的都低于避雷網,不知各位大俠如何看這個問題。我當時想把對方的避雷網加高,或是直接在我們的水箱上安裝避雷線,不知道行不行,請高手指點。
各位大俠,我知道膨脹水箱應該放在系統的最高點,現在做的一工程屬于小型的模塊水機(制冷量65KW),空調區域在一層和二層,三層以上為民宅,我考慮把水箱放在二層的棚里,由于高度還受限,可不可以把水箱高度降低一些,讓長和寬增加一些,保證容積不變,有什么影響嗎? 先謝謝了
膨脹水箱的材料一般選用什么?有資料說用鋼板的,用玻璃鋼的,究竟哪種材料合適些,還有就是如果自己制作,要注意什么,冷凍水管路中,用膨脹水箱會不會對水溫有影響,本人是新手,望各位大俠解答哈。
誰有03R401-2這本圖集,能不能幫我選下膨脹水箱型號參數容積壓球分別是1立方米、1.5立方米、2立方米。謝謝!最好再發個截圖
我有一個改造的項目,業主之前是用的一個大冷水系統,為了在下班后有部門能用上空調,我在原有的系統上并入一個小的風冷機組系統,在主管是用電動蝶閥互鎖切斷進行轉換,末端還是用原有的系統。我在新加的系統上為了定壓同時也為了補水方便也在高于風冷機組約7米處裝了一個膨脹水箱,但在運行時于水箱處有溢水,是否原有系統的壓力過大?原系統的最高點到新裝風冷機組處約有80米。
小弟請問一下大家,冷凍水系統中有了膨脹水箱,那么補水箱設置在什么地方啊?怎們選型,怎么安裝啊?好像應該是補在回水上,放在高處就可以了是吧?它是怎么個補水法啊?是不是自動的呢?
建筑熱水供應系統中,開式上行下給式,有膨脹管和膨脹水箱。膨脹水箱容積計算中涉及的系統內水的最大溫差是指熱水跟什么水溫度的差值(冷水or回水)? 看書無比糾結中~~~煩請各位幫忙啦!!
如題有一個案子,原來有兩臺2噸、一臺1噸的燃煤鍋爐,現在由于用戶熱水用量增加,原有的三臺鍋爐不能滿足,現增加了1臺燃煤鍋爐(2噸),但是當水溫超過80左右度的時候,水會溢出來。 我們的做法是將膨脹水箱規格增大一倍,但是水溫80左右還是會溢出來。問題:1、膨脹水箱規格的計算方法(最好由詳細計算公式,提供規范名稱也行)?2、是否考慮水箱的有效容積?3、 膨脹水箱位置一般放在鍋爐房什么位置(高于鍋爐標高)?4、 膨脹水箱內壁防腐處理要求(熱水提供給酒店及住宅,為生活用水)?5、膨脹水箱溢水后需要補水,補水口標高怎么確定(現需要自動補水)?謝謝...........在線等。。。。。。。。。。。。。。。。
一只在想膨脹水箱問題,假設水箱位置與水泵高度差是35米,那么系統定壓值是不是應該小于0.35MPa,如果是那么膨脹水箱里面的循環管怎么循環呢?壓力不夠呀,水也循環不出來呀,如果大于0.35MPa,系統水不都從溢流口溢流出去了嗎?糾結,忘高手解答一下
看到別人畫的,有接在回水總管上的,又接在鍋爐的大氣連通管上,還有接在水泵進口和鍋爐出口那一段管段的。到底哪種是正確的阿,是不是都要用開式水箱
膨脹水箱 水箱容積計算當95-70°C供暖系統 V=0.031Vc當110-70°C供暖系統 V=0.038Vc當130-70°C供暖系統 V=0。043Vc式中V——膨脹水箱的有效容積(即相當于檢查管到溢流管之間高度的容積),L; Vc——系統內的水容量,L。 膨脹水箱選用 開式高位膨脹水箱適用于中小型低溫水供暖系統,膨脹水箱規格見下,構造見國標圖。型號 方形 圓形 公稱面積(m³) 有效容積(m³) 外形尺寸(mm) 公稱容積(m³) 有效容積(m³) 筒體(mm) 長 寬 高 內徑 高度 1 0.5 0.61 900 900 900 0.3 0.35 900 700 2 0.5 0.63 1200 700 900 0.3 0.33 800 800 3 1.0 1.15 1100 1100 1100 0.5 0.54 900 100
膨脹水箱的容積計算公式我知道 可是計算膨脹水箱溶劑的時候:用水的體積膨脹系數*最大的水溫變化值*系統的水容量 其中系統的水容量為:系統中管道和設備內總容水量,而這個總容水量我不會計算 我想請教總容水量的計算方法 因為除了風機盤管中的水量后 是否還要加上管路系統中的容水量?有沒有更加簡便的方法計算水箱的容積?不如知道總的冷量 直接估算出系統中膨脹水箱的容積?
大家好,請問下各位同行們空調膨脹水箱底端距系統最高點多少米合適?還有膨脹管應選多大?有沒有什么計算公式之類的?希望大家踴躍參加。我有個工程碰到分水器壓力為4公斤,集水器壓力為2-3公斤壓力,請問其是否正常?因為此我們膨脹水箱補水沒法補,
常壓鍋爐定壓我想采用膨脹水箱,但有很多問題很迷惑,請大家幫忙指教下:1。 定壓點在何處?2。 在運行中是否會發生連通器效應?即鍋爐水發生溢流。按這個系統圖,是否是水箱出水管接在鍋爐的大氣連通管,水箱比鍋爐水面高出1~3米,1、膨脹水箱與鍋爐之間相連的管徑只要與鍋爐的大氣連同管接口的管徑一致就可以?2、膨脹水箱在設一個不小于100的管與大氣相連?3、膨脹水箱的容積如何計算,如果是按系統水量計算,請大家教教我如何計算系統水量?4、水箱的溢流管徑泄水管,進水管大小選擇有什么圖集可供選擇嗎?5、圖中回水自動啟閉閥自動排氣閥高度有要求嗎?6、鍋爐回水上是否要加溫度計壓力表,具體位置應加在哪里7、回水啟閉閥是如何工作的?8、鍋爐的膨脹水箱有防止倒灌的功能,水箱一流線以上應該留多少容積來防止倒灌9、實際運行調試是不是要靠會水上的阻力