亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于門窗氣密性的疑問???

    全國民用建筑工程設計技術措施中,P126頁講到了門窗氣密性,冬季室外風速大于3m/s時,多層不低于3級,層不低于4級; 小于3m/s時,多層不低于2級,高層不低于3級. 我的理解是氣密性4級高,2級低. 但是在許多地方性規范中提到"風速大于3m/s時,多層氣密性不低于Ⅲ級,高層不低于Ⅱ級; 風速小于3m/s時,多層氣密性不低于Ⅳ級,高層不低于Ⅲ級 以上兩種說法正好相反,我不理解二者的關系,還請大家不吝指教~~~~

  • 為什么我的幕墻氣密性為1的

    在門窗類型改了,確定后又變回1了已經知道了,是軟件的版本太低的問題,換了下版本就好了[ 本帖最后由 rumengling1988 于 2011-7-29 14:55 編輯 ]

  • 門窗氣密性如何是關鍵之所在

    門窗節能最重要的是解決好門窗型材斷熱問題和選配熱阻值小的玻璃問題,使門窗具有高強度、高氣密性、高水密性、高精度性、優異的隔熱、隔音性能。門窗節能的關鍵是在滿足其使用功能的前提下,具有較高的保溫性和隔熱性能。 隨著人們生活水平的不斷提高,對每個家庭居室的環境要求也越來越高,夏天用空調制冷,冬天用暖氣或電熱器取暖已經成為人們生活中必備的條件。所以,一年中約有6個月的制冷和供暖費用,是每個家庭一筆不小的經濟開支。而建筑外窗氣密性能的節能效果如何,將直接影響家庭的經濟開支。 通風換氣是建筑門窗的主要功能之一,窗本身一般具有開啟扇,打開時進行室內外空氣對流,但在關閉時的開啟縫隙不是絕對密閉的,另外型材的拼接縫隙、玻璃鑲嵌縫隙都會產生滲漏。在北方寒冷地區,冬季室內外溫差較大,當室外刮風時形成壓力差,冷空氣通過縫隙進入室內,造成室溫劇烈波動,影響室內環境并消耗大量熱能,這種現象我們稱之為“冷風滲透”;在南方炎熱地區,夏季多采用空調制冷,空氣流動產生的熱風通過縫隙進入室內,導致制冷能耗增加。但無論在寒冷地區還是炎熱地區,如果室內外溫度相同或溫差很小,此時由于空氣

  • 大型氣調庫氣密性的問題

    各位好,有做過大型氣調庫的嗎?據說我國對氣密性檢測是《限度壓力100Pa,半壓降時間大于或等于10分鐘》》,依照我國的建設和庫板的生產水平,能提高到200Pa嗎!我感覺做100Pa的話,今后的耗能比較高的,而且有維修難度。各位請發表你們的高見,小弟不勝感激涕零!

  • 【賽創暖通】分歧管氣密性測試!

    【賽創暖通】分歧管氣密性測試!

    氣密性測試在分歧管安裝中是非常重要的一個步驟,其目的是查找漏點,確保系統嚴密無泄漏,避免系統因冷媒泄漏而出現故障。以下步驟供大家作個參考!

  • 管道漏氣測試系統(氣密性測試系統)

    在機械式空氣分配系統的性能檢測中,管道氣密性測試系統"明尼阿波利斯管道鼓風機"的開發具有革命性意義。它可供建筑業主、HVAC承包商以及需求側管理(DSM)部門等使用。明尼阿波利斯管道鼓風機是一個經嚴格校準的氣流測試系統,常被用于測試和檢驗住宅和小型商業建筑中管道通風系統的氣密性。通常該系統可直接連接在管道系統的中央回風單元,也可連接在空氣處理柜上。在測試過程中,通過臨時密封各個通風口,采用管道加壓或減壓方式,精確測定風扇流量以及相應的管道壓力,從而得出管道的氣密性狀況。管道氣密性測量主要用于診斷和演示管道縫隙問題,預計由于管道縫隙所產生的能耗損失,及評估管道系統安裝質量。詳細資料聯系探討010--64294270 北京世紀建通 焦先生

  • 壓縮機氣密性降低的主要原因

    最近一臺壓縮機氣密性下降,原來能達到-18℃,現在只能達到-7℃左右了。初步檢測氣密性差,潤滑油不到視油鏡的1/2求解,造成壓縮機氣密性差的原因是因為又少了?,還是其他原因呢,壓縮機只用了半年,美優樂牌子

  • 球墨鑄鐵管如何檢測氣密性

    球墨鑄鐵管如何檢測氣密性 球墨管道的氣密性檢測需要在鑄鐵管上覆土,如果出現滲漏,又需要將土清理,破素砼等繁瑣工作,這樣不可避免的要影響工程進度,在常見的項目實施方法中,我們一般采取以下方式進行球墨鑄鐵管的氣密性檢查:氣密性檢測的常用方法有氣泡法,涂抹法,化學氣體示蹤檢漏法,壓力變化法,流量法,超聲波法等等。傳統的檢測泄漏方法多采用氣泡法和涂抹法。氣泡法是將球墨管工件浸入水中,充入壓縮空氣,然后在一定時間內收集從中泄漏出來的氣泡以測出泄漏量。涂抹法是在內部充有一定氣壓的工件表面涂抹肥皂水一類的易產生氣泡的液體,觀察產生氣泡的情況以檢測泄漏量的大小。這兩種方法操作簡單,能直接觀察到泄漏的部位和泄漏情況,但由于事先不知道工件泄漏的部位和幾處泄漏,難以收集全氣泡,影響測量的準確性;其次,對于體積大、笨重、外表面復雜的零件,氣泡附著于零件底部和褶皺處而不易觀察;測試完后需要對工件進行清掃干燥處理,無法實現自動、定量測漏。因此這兩種方法在滿足高精度、高效率的生產需求方面顯得力不從心。隨著計算機、電子、傳感技術的飛速發展,泄漏檢測技術的發展將迎來新的發展契機。 球墨鑄鐵管

  • 門窗氣密性能節能技術關鍵所在

但無論在寒冷地區還是炎熱地區,如果室內外溫度相同或溫差很小,此時由于空氣滲透導致的能耗可以

  • 請教門窗氣密性問題~大家來指教下

    全國民用建筑工程設計技術措施中,P126頁講到了門窗氣密性,冬季室外風速大于3m/s時,多層不低于3級,層不低于4級;小于3m/s時,多層不低于2級,高層不低于3級.我的理解是氣密性4級高,2級低.但是在許多地方性規范中提到"風速大于3m/s時,多層氣密性不低于Ⅲ級,高層不低于Ⅱ級;風速小于3m/s時,多層氣密性不低于Ⅳ級,高層不低于Ⅲ級以上兩種說法正好相反,我不理解二者的關系,還請大家不吝指教~~~~

  • 氣調冷庫氣密性強特點下的建造規范

    果蔬氣調冷庫安裝建造對冷庫庫體的氣密性要求很高,否則會影響所儲存水果蔬菜的新鮮度和保質期,失去氣調冷庫高于普通保鮮庫的保鮮性能。那針對果蔬氣調冷庫安裝設計建造,在氣密性的設計建造和操作中有哪些注意事項呢?天弘制冷與大家分享幾項氣調冷庫氣密性建設時的硬性要求。 氣調地坪 為了保證氣密性,地坪隔熱層上除設置防潮隔汽層外,還要單獨設置氣密層。常用的做法是連續鋪設0.01mm厚的PVC塑料薄膜,且該薄膜應完好無損,鋪設平整,不允許出現皺褶和起膨,搭接寬度不得少于100mm,并保證搭接處的密封質量,并且隔熱層上方的氣密層應做水泥砂漿保護層。在墻體與地坪的交接處應將

  • 提高石材幕墻水密性及氣密性的方法和對策

    由于石材幕墻屬于建筑主體的圍蔽物,其密封性能的好壞將直接影響建筑物的功能使用.建筑石材幕墻良好密封性能,將有利于大廈的節能和環保。本文將扼要介紹提高石材幕墻工程密封性能的方法和對策: 1、影響石材幕墻密封性能的因素: 1.1空氣滲透量的檢測與計算 下面提出影響空氣滲出透量各因素之間關系計算公式和縫隙幾何形狀斷面尺寸最佳狀態,供設計人員在工作中參考。 側壓差大小和縫隙中氣流流態等多方面因素有關。n值的波動范圍約在0.25-1.0之間,其也現頻率最多的值集中在0.67(即2/3左右); 1.2空氣隔聲量的檢測與計算 首先要了解和研究石材幕墻的傳聲特性,聲從一個大面積的石材幕墻一側傳至另一側,當聲波觸及石材幕墻時,一部分聲能被反射,一部分被吸收,一部分聲能透射到另一側。我們把投射聲能稱為EO,把透射聲能稱為Er,那么中國幕墻的隔聲量R就是投射到石材幕墻上聲波的投射聲能與透射聲能相差的分貝數。換名話說,石材幕墻的隔聲量就是石材幕墻

  • 關于凈化通風管道氣密性檢驗的問題

    各位前輩,根據GB50243的規定,中壓、高壓系統的管道,在管道吊裝完成后要進行檢測。 那么請問,一般情況下漏光檢測必做,但是漏風量測試做不做呢?在我經歷的4-5個凈化廠房項目中,還從沒有做呢,而且上一個項目中我提出要做漏風量測試,但是施工單位說他們的報價中沒有含漏風量測試的費用,如果要做還必須加錢……哪位前輩能指點下呢? 另外,漏光檢測的話,一般抽檢就行了,而且不必所有管道都抽,那么只是在主風管吊裝完成抽檢還是要在支管都吊裝完再抽檢呢?是只抽檢送回風主管還是連支管都要抽呢? 漏風量測試中,現場的條件能否實現檢查的效果呢?還是必須要求有專門的場地、專門準備呢?是在吊裝之前抽檢還是吊裝完成后呢?是只抽檢主風管呢還是支風管一起? 歡迎前輩指點、批評!

  • 橡膠軟接頭高彈性、高氣密性泵房專用

    鞏義市裕洋供水材料有限公司是生產各種管道配件。橡膠軟接頭,橡膠柔性接頭,軟接頭,減振器、管道減震器、避 震喉等,是一種高彈性、高氣密性,耐介質性和耐氣候性的管道接頭。本廠的主要產品有:JGD型可曲撓合成橡膠接頭(普通型),KXT型JGD型可曲撓合成橡膠接頭(防拉托型),KXT-A

  • 蒸發器 設計壓力 氣密性壓力試驗

    R134a 制冷系統 蒸發器的設計壓力 和氣密性檢漏壓力(出廠檢驗)是多少呢?是要求和冷凝器一樣的高壓做氣密性實驗嗎?設計壓力和氣密性檢漏壓力有什么關系?

  • 機房空調制冷系統的清污與氣密性試驗

    機房空調制冷機和它的其他設備安裝就位后,以及系統管道連接完畢后,應按技術要求對系統進行淸污,做氣密性、真空及充注制冷劑檢漏試驗。一、機房空調清污盡管機房空調制冷系統中各設備和管道在安裝前進行了除銹及淸污工作,伹在安裝管道焊接中,會產生焊渣、氧化皮及其他雜物,如不淸除,則裝置在運行時,閥門閥芯會被損壞,膨脹閥、過濾器會被堵塞,汽缸會被拉毛等,使系統無法正常工作,為確保系統安全正常運行,因此,在試運轉前要認真做好淸污工作。淸污,一般用0.5-0.6MPa的氮氣或壓縮空氣將管內雜質吹出,也可用機房空調制冷壓縮機,但須注意其排氣溫度不得超過125℃,因為它會影響油的黏度,使壓縮機運動部件損壞。系統淸污時,內部閥門應打開,與大氣相通的閥門關閉,可先吹高壓系統,后吹低壓系統,排污口應分別選在較低部位,并在排污口處放一塊帶有白布的木板,當白布無污點出現時,即系統已吹洗干凈。此時將系統中的閥門拆下洧理,把閥芯、閥座內的污物淸洗干凈,然后裝上。二、機房空調系統的氣密性試驗機房空調制冷

  • 多聯機吹污、氣密性、真空干燥、加冷媒操作與注意事項

    一、銅管的吹污 1、作用: 用壓力氣體沖刷管道(原材料管或焊接完成的組件)來清除管內灰塵(固體雜質無法吹出,因此注意施工過程的保護)和水分。

點擊加載更多

氣密性

氣密性專題,為您提供氣密性相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與氣密性 相關的專業交流討論,更多氣密性相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

氣化槽

氣凝膠

主站蜘蛛池模板: 免费看大黄高清网站视频在线| 在线天堂中文在线资源网| 亚洲wwwwww| 亚洲高清影院| 亚洲伊人99综合网| 曰本在线| 久久亚洲精品中文字幕60分钟| 2020欧美极品hd18| 视频一区在线免费观看| 雪白的屁股方碧如| 伊人久久大香线蕉综合热线| 亚洲电影在线| 亚洲天堂精品视频| 中文综合网| 53aiai| 国产成人综合亚洲欧洲色就色| 国产天堂在线观看| 国产成人午夜精品免费视频 | 青青草伊人| 99爱视频| 国产成人精品午夜二三区| 精品国产综合区久久久久99| 欧美日韩一区二区成人午夜电影| 久久青草免费91线频观看不卡 | 精品一区二区三区四区乱码90| 老汉老太bbbbbxxxxx| 久久精品伊人| 久久91亚洲精品中文字幕奶水| 欧美日韩亚洲国产无线码| 色综合天天综合高清影视| 伊人网综合| 91伊人网| 佳佳高跟鞋foojotb| 久久99热这里只有精品免费看| 欧美伦理电影免费观看高清看完整| 色视频日本| 最新视频 - 88av| www.99| 免费国产成人高清在线观看直播| 色在线免费视频| 成人在线免费视频播放|