汽車加油站要設水消防嗎? 《汽車加油加氣站設計與施工規范》GB50156-2002,9.0.2:加油站、壓縮天然氣加氣站、加油和壓縮天 然氣加氣合建站可不設消防給水系統。 但是,施工圖審查中心說要設!
10.2 防雷10.2.1 在鋼油罐的防雷措施中,油罐的良好接地很重要,它可以降低雷擊的電位、反擊電位和跨步電位。規定接地點不應少于兩處,是為了提高其他接地的可靠性。10.2.2 加油加氣站的面積一般都不大,各類接地共用一個接地裝置既經濟有安全,但接地電阻需按要求最小的(保護接地)確定為4Ω。當單獨設置接地裝置時,個接地裝置之間要保持一定距離(地下大于3m),否則是分不開的。當分不開時,只好合作并在一起設置,但接地電阻要最小要求值設置。10.2.3 液化石油氣儲罐采用犧牲陽極法做陰極防腐時,只要犧牲陽極的接地電阻不大于10Ω,陽極與儲罐的銅芯連線橫截面不小于16mm2,就能滿足將雷電流順利泄入大地,降低反擊電位和跨步電壓的要求;液化石油氣儲罐采用強制電流法陰極保護防腐時,若儲罐的防雷和防靜電接地極用鋼質材料,必將造成保護電流大量流失。而鋅或鎂鋅復合材料在土壤中的開路電位為一1.1V(相對飽和硫酸銅電極),這一電位與儲罐陰極保護所要求的電位基本相等,因此,接地電極采用鋅棒或鎂鋅復合棒,保護電流就不會從這里流失了。鋅棒和鎂鋅復合棒接地極比鋼制
懇請各位高手指點。一加油站罐區在罩棚下的行車道上,行車道上過載重一百噸的卡車,卡車幾個輪子不知道,輪壓怎么計算?結構怎么設計?頂板覆土1米,頂板頂面標高為-1.00米,板下做箱體放30立方油罐,罐為2.8x5.4,罐底筏板頂面標高為-4.9米,
汽車加油站工藝管道布置中的細節設計工藝管道系統是汽車加油站不可或缺的基本載體,加油站設計中工藝管道的布置細節,會直接、間接的降低加油站長期運營效率,增加維護和保養成本。文中參照《汽車加油加氣站設計與施工規范》,對工藝管道布置中容易忽視的六項細節做出介紹,供同行討論交流。1、注意合理確定油罐數量、罐容大小及埋地深度每個加油站都要合理規劃加油站規模、等級。確定了總罐容,加油站等級也就相應確定,但是對于油罐數量容積大小則還需要設計確定。一般加油站是一個儲罐供應一種油品,單罐容量既要滿足一天的銷售量,又要考慮在儲存罐有一部分殘油的情況下能接卸一個汽車油罐車的油品量,儲罐容量不應小于油槽車容積的1.5倍。現階段我國柴油用量較大,在柴油需求量大的高速路及郊區公路的加油站,柴油罐可設計2個。在確定油罐個數和罐容大小時,油罐類型過多,會增加油罐制作成本、油罐基礎投資和施工難度,所以實際設計一般會選擇固定的油罐組合搭配,這樣既能滿足要求,又能節省投資。關于有關的埋地深度,《汽車加油加氣站設計與施工規范》中規定,油罐的頂
為加強油氣污染排放控制,進一步改善大氣環境質量,國家制定油氣排放標準,全面開展儲油庫、加油站及油罐車的油氣排放污染治理工作。按照規定,新建、改建、擴建的儲油庫、加油站以及新增的油罐車,必須安裝油氣污染治理裝置或設施,治理后達到國家油氣污染排放標準要求。 相關標準 ■ 《儲油庫大氣污染物排放標準》(GB20950—2007) ■ 《汽油運輸大氣污染物排放標準》(GB20951—2007) ■ 《加油站大氣污染物排放標準》(GB20952—2007)檢測項目 項目 內容 加油站油氣排放 氣液比檢測、系統密閉性檢測、液阻檢測、油氣濃度檢測 油庫檢測 油氣濃度檢測 PONY譜尼測試集團按照國家規定的加油站、儲油庫汽油油氣排放限值、控制技術要求和檢測方法,對現有加油站、儲油庫汽油油氣排放濃度,以及新、改、擴建加油站項目的環境影響評價、竣工驗收提供專業檢測服務,如果您有相關檢測需求,歡迎與我們聯系。
最近做一加油站罩棚設計,==========================基本模型:鋼框架結構,8度0.2g,單排,4個柱子,柱跨14m,X向邊挑6m,Y向邊挑8m,檐口高7.5,兩側柱上升3.8m后各加4條拉索===========================計算程序:PKPM(2013.12.18)===========================計算審圖過后有兩個主要問題:1.風荷載如何取值? 請教PKPM技術支持后的解決思路(以前一直被這個問題困擾):設計參數中正常取基本風壓,考慮順風風振,執行完SATWE計算后在“水平風荷載修改”這一項進行風荷載等效集中荷載輸入(取剛性樓板假定進行整體指標計算,內力計算時再勾去掉)。模型有兩層,所以兩層的風荷載都進行了等效處理(根據客服人員的解釋個人理解為風荷載作用在結構的剛心,1.3的體形系數就需整個結構輪廓為受力面)2.屋面風吸力及半跨荷載如何考慮? 解決思路(同上):風
分享樓!!
論文簡介:加油站設計與施工規范2012 最新版本規范 投稿網友:xingkong_1908 上傳時間: 2013-07-25
圖紙簡介: 內部有站房,防爆區域劃分,電氣說明,電氣主方案等 投稿網友: zhuangong666 上傳時間: 2013-08-06 圖
本帖最后由 天臺的雪琪 于 2013-10-18 19:07 編輯 歡迎各位賜教 CC在這里謝謝大家了
圖紙簡介: 總平面布置,結構,建筑,工藝,防雷防靜電 投稿網友: guangmingye 上傳時間: 2013-11-01 圖紙省份:<
本帖最后由 lnpe_77542 于 2015-6-2 15:55 編輯 項目名稱:加油站與麥當勞(Fuel Station + McDonalds)建筑師:Giorgi Khmaladze項目地點:格魯吉亞,巴統項目面積:1200㎡項目年份:2013年攝影:Courtesy of Giorgi Khmaladze 該項目位于格魯吉亞海濱城市巴統新近進行城市化改造的地區之一,項目包括加油站、麥當勞、休閑空間和水池。 鑒于項目場地所處的中央位置極其重要性,建筑師決定縮減建筑基底面積和車輛通道面積,盡可能給城市留下更多的休閑空間。這
希望大家給點建議,謝謝了
大家好在:我在做加油站網架過程中發現載荷規范中提到四面敞開式結構的體型系數存在變號的問題。你的人認為應該進行每一種變號的組合可我認為不應該是這樣的。例如:規范中提到-1.3和-0.7兩種體型系數(雙坡屋面)。有人認為是-1.3和-0.7,+1.3和+0.7,+1.3和-0.7,-1.3和+0.7四種情況分別進行組合,然后取最不利的那一種組合,可我覺得不對。希望大家有好的觀點能告訴我一聲。謝謝!!!!!!!!我是一定支持網架論壇的,呵呵。
一般電纜穿管埋地,過人行道,行車道要-0.8m如果要穿過供油管道(-0.7m),電纜要埋地多深是應該置于供油管道上面呢,還是下面穿過? 希望有人指教
汽車加油站場地有哪些防火要求?(1)加油站的四周應設不低于2m高的實體圍墻;當與周圍建筑物防火間距符合要求時,可設金屬網式不燃燒材料的柵欄。(2)為了防止油品流出站外,加油站地面應有一定坡度,并應設置隔油池。(3)加油站房應設有防雷設施。(4)加油站應配備大型(推車式)和小型(手提式)的泡沫、下粉滅火器。以及石棉布、砂土等滅火器材。(5)加油站在進行綠化時,其周圍宜植闊葉樹。
圖紙簡介: 本圖紙是某地加油站全套電氣施工圖,圖紙內容:加氣棚照明布置圖,站房屋頂防雷平面圖,站房二層照明、插座平面圖,站房一層照明、插座平面圖,箱變接線系統圖等,可供參考。 投稿網友: gwj198906 上傳時間: 2014-
共享
小弟是做化工設計的,剛做了一個加油站電氣施工圖,請大家批評指教。
論文簡介:加油站工程施工組織設計,防雷接地的很好學習資料 投稿網友:david200901050 上傳時間: 2013-07-24