我家是六層樓的五樓2002年的磚混, 打110MM的洞 打斷了兩根鋼筋 14MM的,另外由用戶洞打的往上斜,還削去了,第三個鋼筋的二分之一。。。求幫助!<
項目是給學校修個1層的看臺!!有3.3米高。。。設計圖紙上基礎是毛石基礎上放置地圈梁澆注,現在改為筏板基礎后請問,地圈梁的鋼筋和筏板基礎的鋼筋怎么布置呢??新人求助!!
砌體結構的構造柱和圈梁的主筋級別,我們這里都做的是一級或者二級,說是三級不允許,我查省標圖集上面構造詳圖上標明的也是一級,有沒有哪位朋友在規范上看見過明文說明是這樣的?
本帖最后由 翔杰 于 2016-4-18 13:31 編輯 自己家準備蓋二層樓房。 磚混結構。 準備用商混做頂。 施工的時候工頭只給做了四個角的構造柱預埋鋼筋。沒有按原圖紙預埋構造柱鋼筋。現在要想補救的話 要怎么弄?有人說砸開圈梁 把鋼筋焊接到圈梁上? 還有說弄 植筋就行。壇子里的大神們請指教下。 現在剛打完圈梁, 還沒有做回填。看看有什么辦法補救的。房屋東西 15米 , 南 北9米 。紅色四個角是預埋好的。 黃色的點是原圖紙,但沒有預留的。想在黃色位置上增加構造柱。 <
墻下鋼筋混凝土結構,基坑900深,一層抬高500。正常施工方法是先條形基礎,基礎墻,上面是圈梁。現在施工采取條形基礎和圈梁同時澆筑,上面再砌基礎墻。然后采取平面整體澆筑。這樣施工合理嗎?
工地是七層的磚混結構,未設圈梁。但說明上要求布置兩根10個的一級鋼,這種鋼筋是不是叫壓墻筋。布置方法是不是同AL 與角柱(GZ)是同圈梁一樣伸出GZ向下彎錨
這是一份工程造價計算鋼筋工程(構造柱和圈梁)的資料,適合初學者,有一定的參考性……
工程造價計算鋼筋工程構造柱和圈梁
本帖最后由 daerzhihun 于 2013-10-7 13:56 編輯 200*400的圈梁,22的鋼筋,植筋伸出長度該是多少?
18層的8樓,圈梁打孔斷鋼筋,110cm的孔共七個,拍了照片,請問是主筋嗎?請問有多大影響?
幫忙算下混凝土圈梁使用多少鋼筋,我需要做一個六角形圈梁,是一個亭子的底座支架,坐落在一個平臺中央的十字梁上,b1、b2、c1、c2、四個點是懸空的(見圖)。問題:怎樣制作該六角形圈梁可承載上面的亭子(亭子重量4-5噸)1.需要使用多粗的螺紋鋼2.需要排列多少根3籠子的鋼箍大概多密,也就是多遠放一個4.圈梁制作成30*40是否可以或者更小一些,想強度大而且相對輕一些,太大太重會加大下面十字梁的承載5.希望專業人士幫忙。
我房子是磚混結構,共建三層。問題一:圈梁鋼筋的錨固問題:在墻的轉角處,圈梁鋼筋平直進入構造柱22cm,然后彎鉤10cm,即圈梁鋼筋在構造柱內的總長度為:22cm+10cm=32cm。這樣,圈梁的錨固長度符合規范要求嗎?(圈梁鋼筋是14mm螺紋鋼)圈梁鋼筋的錨固如下圖所示,問題大嗎?問題二:圈梁外墻轉角處,鋼筋已經加密了,但是沒有加附加鋼筋。問題大嗎?謝謝各位前輩!
老房,磚混,5層的3層,一層是推出去的底商。田字戶型,東西向。田字的橫是圈梁,14公分高,下有2米6高37的承重墻,西圈梁靠十字處為2.2米的椏口。裝新風時設計野蠻施工在靠西邊圈梁底處打了兩個11公分的孔,均打斷了梁底兩根鋼筋(10毫米直徑),現一孔下是2.6米高的承重墻,一孔下是椪口,椏口墻只有40公分高。非常后悔,請問如何補救加固?萬分感謝!
俺這是個民用的高層住宅樓和酒店,防雷引下線是利用柱內兩根主筋,監理要求在每層的防雷引下線點都與圈梁鋼筋焊接,不知該要求是否有什么依據,請高手指點指點
圖紙簡介: 各種鋼筋配筋,長度等相關方面知識,簡單快捷方便 省去查規范的時間 投稿網友: shen118119 上傳時間: 2013-10-21
事情的具體情況是這樣的: 為了安裝壁掛爐的出氣孔,在小陽臺的梁上打了個63MM的孔,因為位置比較低,結果打斷了4根鋼筋,估計是主筋。后聽人說 我那是圈梁,我看鋼筋的切面有2CM厚,打斷的位置直徑有1.5左右。總共6層樓的框架結構,底下2層是一層大的門面房,我家住5樓,樓上還有一層。 我想問一下 這樣會有什么影響,聽朋友說是圈梁,斷這么一個地方也不會有事。小陽臺的寬度有1.5M。兩面都有保溫層。保溫層后面貌似是墻。
舉個簡單的例子如:二級抗震 三級鋼 C30混凝土 查表得基本錨固長度為40D 修正系數對于一二級抗震等級取1.15對于四級抗震等級取1.00問題:是不是算完基本錨固都要乘以這個修正系數?如果搭接接頭百分率為%50,查表可得修正系數1.4,這個修正系數只針對柱不針對墻?墻的搭接系數是不是可以不考慮接頭搭接百分率 修正系數只是1.2 求大神指點
現場一些關于鋼筋的問題,還有本工地綁扎鋼筋后的一些圖片,供大家交流:
我們工地上鋼筋工用完剩下的鋼筋廢料較多,大概1米長左右。我們打算焊接起來用,請問一根柱子在一層內可以有多個焊接接頭嗎?框架梁縱筋在一跨內可以有多個接頭嗎?
問題補充:如下圖,過梁頂與圈梁頂標高一樣,我是先畫了圈梁,再畫過梁的,這樣畫是否正確?還是過梁處不應該畫圈梁?鋼筋與混凝土軟件是否會自動扣減?