亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 熱浸塑鋼管是建筑材料吧

    熱浸塑鋼管是建筑材料吧

    該產品是采用高頻焊管為基礎,通過噴砂除銹預處理,再采用高溫加熱方式達到300℃左右,然后再采用先進熱浸塑工藝加工而成。產品具有很強的耐老化性能和耐腐蝕性能。機械強度高、承壓能力強、耐氣候、絕緣性能優良、內外壁光滑、摩擦系數小、吸水率低(小于0.003%)、適應施工溫度范圍大、(+80℃— 40℃)等優點。本產品集優質鋼管和防腐管道優點于一身,被廣泛應用于全國各個地區的電力、通信、交通、市政、礦山、等管道系統建設,是過橋過路電纜保護管的首選產品。

  • 關于地埋電纜保護管的選用

    1、地埋非鎧裝電纜,如何選擇保護管,是選擇PVC管還是 鍍鋅管?2、地埋穿保護管后,是否還需要鋪砂和鋪磚?3、電纜分支處,能用三通鍍鋅管嗎?不用三通鍍鋅管,怎么處理?4、使用鍍鋅管作為保護管,是否必須做防腐處理?5、這種非鎧裝電纜地埋時,是否必須全線穿保護管?6、電纜引出地面,如何處理,必須穿鍍鋅管到墻面嗎?7、電纜加鍍鋅管后,埋地深度是否可以降低為50cm,甚至30cm?(施工地點凍土層深度為15cm)

  • 關于電纜過路保護管的問題

    關于電纜過路保護管的問題:室外電纜過路保護管敷設時,兩端各需要往路基或綠化內伸入多少呀,有人告訴我是800mm有人說是1000mm,規范有要求嗎?

  • 電纜保護管與設備的連接

    施工規范要求保護管應盡可能與設備直接連接,存在困難的采用軟管過渡。例:出地電纜保護管(鍍鋅鋼管)-按鈕或按鈕箱試問:如果采用金屬軟管過渡,則金屬保護管與按鈕之間需跨接地線。采用何種方法實現?如果采用專用擾性管過渡,有無跨接地線的必要?

  • 電機用熱繼電器可以用來保護電纜過載嗎?

    給電機配斷路器時,由于電機啟動電流過大,因此斷路器瞬時整定值不太好選取,有時只有選用較大級別的斷路器,這樣只能保護到電纜的短路,而不能保護到電纜過載,此時選用保護電機的熱繼電器同時對電纜長延時過載保護,這樣行嗎?

  • 關于弱電電纜穿保護管的問題?

    本帖最后由 li8215011 于 2015-3-31 20:00 編輯 現在做一個小區里的弱電系統外線敷設的設計,因為建筑單體距離比較遠(大約垂直距離約500米),而且分部比較撒,造成越離主機所在的建筑樓體越需要敷設的保護管個數及規格越多,我想請教一下各位,有沒有具體的規定什么的,關于在同一路面下或者硬質路面下敷設焊接鋼管的數目和總截面積有沒有規定,如果有,是多少?如果沒有,該如何處理,畢竟太多的鋼管穿路敷設,會不會太不經濟了。麻煩大俠們給答復,謝謝了。追加一個問題:就是關于遠傳計量儀表使用的電纜,是否需要單獨穿管,因為這個電纜可能規格很小,如果考慮施工要求的話,能否把相同用途的這樣的電纜穿到同一根保護鋼管內呢?謝謝。

  • 電纜保護管敷設交叉問題

    對于常規保護管敷設中,假如兩根保護管有交叉,請問可以交叉么?

  • 河南CPVC電纜保護管的好處有那些

    河南CPVC電纜保護管的好處有那些 1、耐熱性能 CPVC電纜保護管較普通的UPVC雙壁波紋管耐熱溫度提高15℃,能在93℃以上的環境下,保持不變形,且具有足夠的強度。 2、隔電緣性能 CPVC電纜保護管能經受3萬伏以上的高壓。 3、耐壓性能 CPVC電纜保護管經過材料改性,產品環剛度達到1Okpa,明顯高于國家有關部門對于埋地塑料管,其環剛度應在8kpa以上的規定。 4、耐沖擊強度高 CPVC電纜保護管在0℃溫度下能經受1kg重錘,2m高度的沖擊力,充分反應出該材料的低溫沖擊性能是完全能適用于施工環境條件下的要求。

  • 如何維護電纜護層保護器呢

    電纜護層保護器是安裝在電纜外部的一種保護裝置,它可以有效防止電纜受到外部腐蝕、老鼠啃咬等損害,對于保障電纜的安全使用具有重要的意義。那么,如何維護電纜護層保護器呢? 首先,我們要定期檢查電纜護層保護器的性能。打開保護器,觀察內部電纜是否完好,是否有破損或變形的情況。如果發現問題,應及時更換損壞的部件。 其次,要確保電纜護層保護器安裝的位置正確。避免將其安裝在潮濕、腐蝕性強的環境中,以免損壞保護器。同時,也要避免將保護器暴露在陽光下,以免老化加速。 最后,要定期清潔保護器表面,保持其干凈整潔。這樣可以避免雜物進入保護器內部,影響其性能。 總之,維護電纜護層保護器需要我們認真做好每一個細節,以確保保護器能夠發揮其應有的作用,保護好我們電纜的安全。希望大家能夠重視電纜護層保護器的維護工作,共同維護好公共設施的安全。

  • 關于消防負荷的熱保護問題

    規范要求消除負荷的熱保護不能用于斷電,只能用于報警之類的。這樣可行嗎?雙速風機,平兼消的設備如何處理熱保護?從配電所一級開始,一直到設備末端,怎么辦?望高后賜教。

  • 電纜保護管與電氣配管如何屆定?

    電纜保護管與電氣配管如何屆定?

    電纜保護管無疑是用來穿放電纜的,但是配管中也有用來穿放電纜,那么什么情況下為電纜保護管,什么情況下是配管呢?江蘇2003計價表中,電費纜保護管子目中鋼管管徑為100-150,上海2000中為50-200,請高手們講一下

  • 電纜敷設采用什么樣的保護管?

    在工程中電纜保護管可采用UPVC、碳素波紋管、MPP管、PVC-C管等,常用還有其他的嗎?他們有什么優缺點?從施工、使用年限、造價各方面解釋一下,先謝謝!

  • 帶短延時保護的電纜熱穩定校驗時間的確定

    工業配電手冊上說,對于短延時保護的線路,其電纜一般很大,不需要做校驗。如果要做校驗,其短路電流持續時間如何確定。是延時時間(比如0.2S)+斷路器的全分斷時間嗎

  • 關于直埋式電纜溝保護管長度

    關于直埋式電纜溝保護管長度

    請教一下各位大神,這項定額的工程量長度等于電纜溝長度還是保護管的長度,我的這個電纜溝是十五孔的是不是定額工程量套電纜溝長度,主材套15*電纜溝長度

  • 電纜護層保護器的作用是什么?

    電纜護層保護器的存在,都有著哪些至關重要的作用呢? 當長線路高壓單芯電纜運行時,由于電磁感應或設備故障,產生過電壓,極易擊穿電纜外護層套,形成單芯電纜多點接地故障。 因此,按照電力行業標準DL/T401-2002《高壓電力電纜選用導則》的規定,需要采用電纜護層保護器來限制電力電纜金屬護層上的感應電壓和故障電壓。 ZB-BHQ系列電纜護層保護器廣泛的應用于單芯電力電纜線路中,用來保護電纜的金屬護層免受各種過電壓的危害。隨著時代的發展,社會的進步,電力行業對電纜護層保護器的需求量也逐日增加。目前保定眾邦ZB-BHQ系列電纜護層保護器廣泛的應用在各個電力、鐵路系統中。 電纜護層保護器在安裝上需要注意:電纜護層保護器安裝在電纜金屬護層與地之間,采用無串聯間隙、正常情況下,流過保護器的電流很小,是微安級;當電纜護層出現過電壓時,保護器電阻變小,電流增大,釋放電纜護層上的電荷,來保護電力電纜的安全運行。

  • bwfrp電纜保護管有些什么特點?

    bwfrp電纜保護管是在普通鋼管表面處理的基礎上,通過特定的熱熔和涂裝設備將塑粉均勻地涂敷于管材表面,經塑化和固化后形成一層均勻、致密、光滑的塑料涂層,成為一種新型的鋼塑復合管。該管鋼材的機械性能與塑料涂層的耐化學腐蝕性能于一體,非常適合通信光纜敷設等防腐領域。 bwfrp電纜保護管摩擦系數低,抗折強度高,熱阻系數小,耐腐蝕性能突出,機械強度高,為地下電纜在意外情況下免受外力破壞提供了保障,內外涂塑電力鋼管大大提高了電纜的敷設質量。 產品特點: 1,強度高 2,抗沖擊可以力強 3

  • 電纜護層保護器是如何演變的?

    為了降低護套對地過電壓,避免外護套擊穿,廣泛采用電纜護層保護器對其進行保護,來保證電力電力的可靠運行。     我國的電纜護層保護器演變到現在,經歷了火花間隙、氧化硅閥板護套保護器到金屬氧化物護套保護器的演變過程。隨著時代的進步,電力行業的飛速發展,我國生產的金屬氧化物保護器的性能,有了相當大的提高。     在國內,早生產電纜護層保護器的地區是上海,有優勢,當然也會有不足。其缺點就是一旦放電,較大的工頻續流將燒壞間隙。除此之外,運行期間沖擊電壓相應速度較慢。因此,當時電纜護層保護器的使用將受到限制,只能是在數量少、維護簡單、更換方便的地方使用。     非線性電阻閥片保護器簡單的可以理解為非線性電阻元件和閥片的組合。就之前的火花間隙而言,本產品對陡波頭的瞬時過電壓有很好的的效果,在額定運行條件下不會經常出現問題。但是,它也會有缺點:熱容量有限,元件偶爾會燒毀,所以在考慮電阻值時需要非常接近。     非線性電阻閥片的保護層保護器也分為兩

  • 分支電纜的保護開關裝設位置

    《低壓配電設計規范》GB50054一95第4.2.4條 在線芯截面減小處、分支處或導體類型、敷設方式或環境條件改變后載流量減小處的線路,當越級切斷電路不引起故障線路以外的一、二級負荷的供電中斷,且符合下列情況之一時,可不裝設短路保護:一、配電線路被前段線路短路保護電器有效的保護,且此線路和其過負載保護電器能承受通過的短路能量;二、配電線路電源側裝有額定電流為20A及以下的保護電器;三、架空配電線路的電源側裝有短路保護電器。第4.5.2條 保護電器應裝設在被保護線路與電源線路的連接處,但為了操作與維護方便可設置在離開連接點的地方,并應符合下列規定:一、線路長度不超過3m;二、采取將短路危險減至最小的措施;三、不靠近可燃物。我的問題是:住宅小區的室外配電線路常見的做法是每棟樓的電源引入從室外干線電纜T接分支電纜,分支電纜的截面肯定比干線電纜?。ú豢赡鼙磺岸尉€路短路保護電器有效的保護),而分支電纜的長度肯定不會小于3米,這種做法明顯

  • 還是電纜的熱穩定度校驗問題!

    500kVA的變壓器,高壓柜10kV,高壓柜短時耐受電流20kA/4S,熱穩定校驗算出來面積286平方毫米,實際只取35平方毫米,請高手指點!

點擊加載更多

熱浸塑鋼質電纜保護管

熱浸塑鋼質電纜保護管專題,為您提供熱浸塑鋼質電纜保護管相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與熱浸塑鋼質電纜保護管 相關的專業交流討論,更多熱浸塑鋼質電纜保護管相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

熱浸塑電纜保護管

熱卷板

主站蜘蛛池模板: 免费观看色| 双胞胎萝胯下吞吐粗大| 亚洲高清资源在线观看| 中文字幕亚洲欧美一区| 97成人资源站| 九九色综合| 色吊丝国产永久免费网址| 在线观看亚洲电影| 99热免费| 免费观看欧美成人1314w色| 色先锋影音| 中文字幕a有搜索网站| 岛国一区二区三区| 欧美在线视频免费| 亚洲伊人成人网| 99re热| 男人狂躁进女人下面的图片| 亚洲二区视频| 91精品国产91久久久久久青草| 韩国胸大| 先锋影音亚洲| 97在线免费观看| 久久青青草原热精品| 天天做日日做| 久久99久久成人免费播放| 国产乱弄免费视频观看| 日韩中文字幕免费在线观看| 最新国产精品亚洲| 国产欧美一区二区三区免费看 | 成人精品网| 青青青网| 亚洲成人日韩| 久久精品天天中文字幕人| 性生活影院| 99热在线观看| 欧美中文字幕无线码视频| 中文字幕亚洲日本岛国片| 国产乱弄免费视频观看| 天天天综合网| sese视频在线观看| 青青青视频免费观看|