亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教各位關于減壓閥的問題!

    請問各位:用于消防分區的減壓閥,當消防水泵啟動后,水流流過減壓閥時,減壓閥對水流動壓的影響要考慮嗎?如果要考慮,該怎壓計算?

  • 用減壓閥影響流量怎么辦

    所供小區落差較大,在原有200的管路上加了兩個250的減壓閥,壓力是減下來了,流量也減下來了,達不到原有供熱效果,怎么辦?

  • 討論:關于減壓閥的設置要求

    《水規》3.3.5 高層建筑生活給水系統應豎向分區,豎向分區壓力應符合下列要求: 2 靜水壓大于0.35MPa的入戶管(或配水橫管),宜設減壓或調壓設施; 3.4.9 給水管網的壓力高于配水點允許的最高使用壓力時,應設置減壓閥 說明:3.4.9 本條規定是為了防止給水管網使用減壓閥后可能出現的安全隱患?!陡邔咏ㄖo水系統分區設計討論》論文中提到用減壓閥控制各層衛生設備處供水壓力,減掉多余的水頭是節水設計最常用的措施之一,普通水嘴0.24MPa時出流量為0.5L/s,0.42MPa時出流量為0.72L/s,而普通水嘴的流量也才僅有0.15MPa。《民用建筑節水設計標準》6.1.12 2 用水點水壓大于0.2MPa的配水管應設置減壓閥,但應滿足節水配件最低工作壓力要求。減壓閥的設置要求,歡迎補充

  • 高層供水減壓閥如何設置

    如圖所示,是一個DN40減壓閥還是1個DN40減壓閥加上4個DN32減壓閥啊,DN40減壓閥前面的截止閥需要單獨計算嗎?還有DN40減壓閥應有兩套嗎?一備用啊?

  • 關于給水減壓閥的設置問題

    關于給水減壓閥的設置問題

    比如說一棟建筑有33層住宅,市政供三層,還有30層,中高區分別15層。這十五層有兩種分法:1、7+8 兩個區的低層分別入戶減壓。 a、如果按其中三層水力條件好,不需要設置減壓,那設置減壓閥的層數就是4+5層一共9層。 b、再者就算我分兩個區上面7層不設置減壓閥,保證頂層0.15MPa,最低層不超過0.45MPa以內。8層這部分我干管減壓,只要不超過0.45MPa也是可以滿足規范的。2、5+5+6三個分區。干管減壓。上面五層我能保證在0.15-0.35MPa壓力范圍內。下面兩個分區我干管減壓,閥后壓力保證0.15MPa,我也能滿足規范要求。 但是節水標準里面 用水點大于0.2MPa的要設置減壓閥,要求更嚴格。有的設計院就做到每層每戶減壓,這樣做成本太大,建設方肯定是不愿意這樣做的。那我們在設計的時候到底選擇哪種更好?

  • 減壓閥與減壓孔板的區別

    減壓閥與減壓孔板的區別

    減壓閥 常用的減壓閥按結構形式分為薄膜式、彈簧式和活塞式三種,按作用形式分為:比例式和定壓式。定壓式減壓閥中有一種既減動壓,又減靜壓,且閥前壓力可任其變化,而閥后壓力可穩定在所需壓力的減壓穩壓閥。消火栓給水系統當采用減壓閥進行給水分區時,為滿足規范中關于消火栓栓口的靜、動壓的要求,此時宜采用既能減動壓又能減靜壓、且還具有穩壓作用的可調式薄膜減壓閥。對于較大減壓比如超過5:1場合,為了減輕每個閥的負擔,減輕閥內氣蝕和磨損,延長使用壽命,宜采用兩個減壓閥串聯減壓;對于流量變化較大的場合,宜采用雙閥并聯,這樣可使每個減壓閥處于合適的流量負載狀態,避免噪音;薄膜式減壓閥宜水平安裝。對于并聯使用的減壓閥閥組,宜采用不同的口徑,并正確設定不同的閥后壓力,以使兩個閥門根據流量由小

  • 這種情況能用減壓閥么?????

    請教大家一個給水分區的問題:在下目前作一個工程:3個層住宅(17層,上面還有機房層,閣樓層;下面還有負一層.地下有一個兩層的車庫為依托).市政水壓35米.給水系統我想分兩個區,-1~4層市政供水. 5~頂采用無負壓管道泵供水,壓力國大的幾層在入戶管前設置減壓閥.請問這樣可以么???另外:還想請問,能不能在供水立管上設置減壓閥呢,或者減壓孔板??? 可以么?? 請各位前輩回復.

  • 關于減壓閥的選用及價格...

    請教:小區樓高十一層,全部用變頻給水設備供水,二至五層水表后采用減壓閥減壓,此減壓閥應采用可調式的還是比例式的?是焊接式的還是法蘭式的?DN25和DN20兩種規格的價格約是多少?小妹剛出道,請各位大師不吝賜教。

  • 減壓閥減得是動壓還是靜壓?

    這個問題困擾了我很久了,一直不知道減壓閥的工作原理,一般常識,靜壓和水的高度有關系,怎么就能通過一個閥門給減掉了呢?不知道那位給排水達人兄弟姐妹們能給我解答一下,不甚感激啊

  • 關于蒸汽系統減壓閥的問題

    減壓閥是采用一用一備好,還是才用一個加旁通管好?我是搞船舶蒸汽系統設計的,采用一用一備固然安全可靠,但船上空間緊張.采用一套減壓閥組加旁通管,雖然占用空間小點,但是當減壓閥出故障時,用旁通,采用微開的方式,即根據壓力表的讀數,控制旁通閥的開度,這種方法我聽過,但不知道效果如何?

  • 如何設置減壓孔板或減壓閥

    消防泵出口的壓力較大,進入管網前需要減壓。但消防管網平常需要穩壓(主要是要保證消防管網充滿水)。消防泵出口壓力遠大于需要穩壓的穩壓泵壓力。如果在進入管網前加減壓孔板,滿足了消防泵運行時的工況。但是,穩壓泵工作時,消防管網還能有壓力嗎?比如消防泵出口壓力1.8MPa,穩壓泵壓力0.3MPa。如何設置才能滿足。

  • 減壓閥200R和200X的區別

    目前,我們項目正在采購減壓閥,型號為200R-0110,口徑D150,但市場上有2種,分別是200R和200X ,看起來都是一樣的,找不到有什么區別 ,查手冊也沒查到這兩種型號及區別,請哪位了解的朋友告訴一下在下,200R和200X的區別是什么,謝謝?。?!

  • 1、減壓閥的有關問題,高手請進!

    看了圖集01SS105 常用小型儀表及特種閥門選用安裝,有幾點疑惑,請各位高手幫忙解答!1、P47第九條“單組減壓閥的閥前壓力大于閥后用水器具的額定壓力時,可采用串聯方式,” 是不是“閥后壓力大于....”? 不理解?還有這個用水器具的額定壓力是什么意思?2、P47第十三條“水箱出水管至水箱最低水位應有不少于500的保護高度”,水箱出水管跟水箱最低水位一般不是一樣高的嗎? 這條干嗎如此規定?哪個高于哪個呢?3、P47第十七條對動壓、靜壓的規定是不是有誤啊?怎么是兩個加起來的呢?不解!

  • 減壓閥和安全閥如何選型

    是這么一個工況:流量7t/h,靜壓3.5-4.0MPa,動壓2.5-3.0Mpa,基本上是清水,水溫20度左右。需要:減壓至0.5Mpa左右,出口壓力波動小于5%y型過濾器是否需要?減壓閥及安全閥應該怎末選型?如何配置有什么好點的牌子?最好不銹鋼閥體

  • 減壓閥與安全閥如何選型

    是這么一個工況:流量7t/h,靜壓3.5-4.0MPa,動壓2.5-3.0Mpa,基本上是清水,水溫20度左右。需要:減壓至0.5Mpa左右,出口壓力波動小于5%y型過濾器是否需要?減壓閥及安全閥應該怎末選型?如何配置有什么好點的牌子?最好不銹鋼閥體

  • 推薦關于如何解決減壓閥噪聲

    如何解決減壓閥噪聲 減壓閥產生噪聲的原因以及處理方法管道噪聲減壓閥在降壓過程中,消耗的流體介質內能轉化為熱能、機械能以及產生噪音的聲能,要降低噪聲,首先就要把減壓過程中的能量盡量多地轉化為熱能。 選用標準: 1、在給定的彈簧壓力級范圍內,使出口壓力在最大值與最小值之間能連續調整,不得有卡阻和異常振動; 2、對于軟密封的減壓閥,在規定的時間內不得有滲漏;對于金屬密封的減壓閥,其量應不大于最大流量的0.5%; 3、出口流量變化時,直接作用式的出口壓力偏差值不大于20%,先導式不大于10%; 4、進口壓力變化時,直接作用式的出口壓力偏差不大于10%,先導式的不大于5%; 5、通常,減壓閥的閥后壓力應小于閥前壓力的0.5倍; 6、減壓閥的應用范圍很廣,在蒸汽、壓縮空氣、工業用氣、水、油和許多其他液體介質的設備和管路上均可使用,介質流經減壓閥出口處的量,一般用質量流量或體積流量表示;<

  • 噴淋系統減壓閥設置問題

    消火栓規范 8.3.4 減壓閥的設置應符合下 列規定:

  • 關于減壓閥設置的問題,請指教

    請教各位達人,對于一個基地采用區域集中消防,共用消防水泵和消防水池及消防水箱,那么對于靠近消防水泵的建筑所供給的壓力就會比需要的高,那對于該建筑是考慮室內采用減壓穩壓消火栓合適,還是考慮在該建筑室內消火栓給水引入總管上設置可調式減壓閥合適?如果是設置可調式減壓閥,那在室外如何設置,可以設置在閥門井內嗎?還有按照《消防給水及消火栓系統技術規范》規定,對于減壓閥要設置試驗排水及流量檢測,若是設置在室外閥門井內,這又如何考慮?請各位不吝賜教,謝謝

  • 氣體減壓閥的調節及工作原理

    氣體減壓閥的調節及工作原理

        高壓介質通過一個小孔壓力就會降低,減壓閥的主要功能就是控制這個小孔的大小。一般減壓閥有一個加載彈簧,這個彈簧可以換成氣室,原理相同。一方面彈簧和閥桿有機械連接,彈簧的伸長和縮短和小孔的大小聯動。另一方面彈簧施加的壓力等于減壓閥出口腔的壓力。這樣,我們只需調節手柄,控制彈簧的長度就能控制出口腔的壓力大小。          氣體減壓閥是氣動調節閥的一個必備配件,主要作用是將氣源的壓力減壓并穩定到一個定值,以便于調節閥能夠獲得穩定的氣源動力用于調節控制。氣體減壓閥在

點擊加載更多

三角減壓閥

三角減壓閥專題,為您提供三角減壓閥相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與三角減壓閥 相關的專業交流討論,更多三角減壓閥相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

三極管自鎖電路

三角形

主站蜘蛛池模板: 窝窝午夜看片国产精品人体宴| 日韩精品欧美精品中文精品| 依人综合网| 久久天天躁夜夜躁狠狠躁2020| 亚洲人人看| 久久最新免费视频| 手机在线播放成人亚洲影院电影| 欧美日韩亚洲综合另类ac| 亚洲国产精品嫩草影院久久 | 公交车上爱爱| 亚洲综合成人网| 欧美成人小视频| 成人在线一区二区| 中国在线播放精品区| 欧美日韩国产码高清综合人成| 98精品全国免费观看视频| 小孩开大车牙签搅大缸网站| 狠狠影视| aa874高清日本在线观看| 伊人久久精品成人网| 日本v在线| 看免费5xxaaa| 都市偷心林徽因txt| 亚洲日韩视频免费观看| 午夜在线观看视频| 免费看黄视频网站| 国产麻豆福利a v在线播放| 久久免费精彩视频| 一级做a爰片性色毛片思念网| 欧洲精品色| 久久美女精品国产精品亚洲| 成人免费在线看片| 亚洲人成在线播放网站岛国| 依人久久| 亚洲影视天堂| 亚洲码欧美码一区二区三区| 日韩欧美亚洲一区二区综合| 欧美大片视频| 美女吊逼| 尿奴vk| 老女人私密精油按摩|