亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于深井泵及配套泵房的資料

    我在做一個水廠的擴建工程,水廠采用的均為深井泵,深井分散在整個城區,采用PLC控制系統,我們現在急需深井泵及PLC控制方面的圖集及資料,問一下各位大俠到那尋找呢,有懂行的嗎 ?我們在作的是初步設計!謝謝啦!Email-nokiaer@sohu.com

  • 關于深井泵的問題!!!!!!!請大蝦幫忙!

    深井泵的工作原理是怎么樣的啊?那位大哥有啊發一份給我救命啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~我的郵箱cxc3233917@163.com謝謝

  • 我們的深井泵需要撈出檢修嗎?

    我們單位有一個30kw的多級深井泵,有一百多米深。水泵泵頭有止回閥,井口上水管道也安裝有止回閥,現在抽水后停機時,水有反流現象,并有“水錘”現象發生,我感覺兩個止回閥都密封不好,現在需要把泵撈出來維修嗎?只把井口的止回閥更換一下行嗎?希望聽聽各位的高見。

  • 關于軸流深井泵基礎的問題

    一個項目的消防水泵采用軸流深井泵,水泵直接放在水池上,軸流深井泵的基礎怎么做?需要專門做個高出地面的鋼混基礎嗎?還是直接在水池頂上裝幾個地腳螺栓就可以了?水泵下方留洞尺寸怎么確定?

  • 軸流深井泵的吸水方式是什么?

    萬能的吧友,我是做消防檢測的小白;昨天遇到軸流深井泵了,泡沫水噴淋系統接在這個泵上,然后寫記錄紙時泡沫水噴淋泵的吸水方式上只有自灌式選項然后我問我們總工,他說這就是自灌式,這個讓我糾結的。。。我就想知道到底是不是自灌式;還有依據是什么?求求萬能的吧友了

  • 深井泵能作為消防水泵么

    一個郊區的中學,沒有市政水,生活用水由深井泵提供,那消防用水怎么辦,而且只有一口井,要不要另外建消防水池,儲存室內外消防用水

  • 消防穩壓泵可用軸流深井泵嗎?

    各位老師:1南方電網典型設計中消防泵房設置在消防水池上,根據新規程, 消防泵可采用軸流深井泵,請問消防穩壓泵可用軸流深井泵嗎?謝謝。

  • 消防泵選型:能否用深井泵作為消防泵

    最近發現有設計院采用RJC型深井泵作為消防泵,這樣就可以將消防水池作成地下式的,可解決用地緊張的問題。不知各位采用過這種做法沒有?

  • 變頻無負壓深井泵供水設備全面解析

    變頻無負壓深井泵供水設備全面解析

    深井泵變頻供水設備原理: 深井泵開啟后,水泵將按照其額定的壓力和流量提供水量,當時機的用水量低于額定的供水流量的時候,管網的壓力會升高,這樣,會增加管網的負擔,也把電能無謂地消耗在管網上了,變頻恒壓供水控制采用閉環控制,它自動檢測管網的壓力,當用水量減少,壓力增加時,變頻器控制水泵的轉速,讓其轉速下降,從而壓力下降,使供水壓力達到所設定的供水壓力值,相反,用水量增加,壓力下降,變頻器控制水泵轉速增加,壓力增加,這樣,管網壓力能夠穩定在設定的壓力值,達到恒壓供水的目的。

  • 深井泵應用前應做下列檢查!!!

    1.井管內徑和不直度應符合泵入井部分外形尺寸的要求;井管內徑一般應比泵入井部分的最大外形尺寸大50毫米左右,使泵體在井內能自由上下,并不得損傷潛水電纜; 2.井管管口伸出基礎相應平面不應小于25毫米; 3.井管與基礎間應墊放軟質隔離層; 4.基礎中部頂留空的尺寸應滿足揚水管與泵座連接的需要; 5.井管內應無油泥和污、雜物; 6.揚水管應平直,螺紋和法蘭端面不應碰傷,并應清洗干凈; 7.長軸深井泵尚應作下列檢查; (1)軸

  • 新規范5.1.9----軸流深井泵

    5.1.9 2 軸流深井泵安裝在消防水池等消防水源上時,其第一個水泵葉輪底部應低于消防水池的最低有效水位線·······現提供一份樣本供大家參考

  • 5.5KW的深井泵電流過大什么原因?

    5.5KW的深井泵電流過大什么原因?

    單位打了一口水井,5.5KW的深井泵,剛接好的時候測量三相電流均為15A左右,昨天水泵突然不出水了,過去一測量三相電流分別是37A,42A,25A左右,后來讓水泵反轉,電流還是那么大,具體數值忘記了,差不了多少,又調回原來的正轉之后分析原因,1、水泵本身機械的部位有發卡的地方或者摩擦的地方,導致電流突然增大(活著水泵的進水口有東西堵住了?所以我接了一次反轉想把東西沖開,結果不行)2、地下水位過低,水泵沒有浸泡在水里,水泵空載?(我估計不太可能,雖然水泵是連續運轉10多個小時,以前一直都是連續準轉,也沒有出現問題。)3、水下電纜連接接頭有問題?(我估計好像不能,因為用了專業的防水膠布,白色的,象透明膠 的那種膠布)4、電機燒了(過載,缺相了,還是怎么了?)問題:為什么水泵三相會不平衡?為什么電流會過大?謝謝。liu[ 本帖最后由 zyc818219 于 2008-9-22 17:54 編輯 ]

  • 請問深井泵可以直接給用水點供水嗎?

    因為深井和泵房位置距離比較遠,深井泵向泵房供水管道路徑中有幾個拖布池用水點。 可不可以直接從供水管道上開口,還是必須要先供至水泵房,再返回來給這幾個供水點供水,求解答?

  • 軸流深井泵在消防工程中的應用

    軸流深井泵常稱為深井泵,是一種電機干式安裝的水泵,在國際上稱為軸流泵,因其出水管內含有水泵的軸而得名。有電動驅動、柴油機驅動

  • 急!!!深井泵與水塔聯合供水,請問..................

    一學校8000人,最大日用水400噸/天,最大時用水量為60噸/小時,我選用100噸水塔,100噸/小時的水泵,(自己估算),請問各位專家是否合適,具體應該怎么計算,事情緊急,請大家幫忙,多謝。

  • [分享] 深井泵房工藝設計

    upload/forum/200310134146.rar

  • 求教大家問題(深井泵耗電高原因)

    我是做設備運行管理的,我們單位對設備運行指標卡的較死。現有一臺深井泵,揚程78m,小時流量大約30噸,耗電指標高的離譜,千噸米耗電達到9.07。請教各位,耗電高原因?

  • 長軸深井泵能否在建筑物內用做消防泵

    有一建筑物,泵房設在一層,消防水池設在地下一層,為滿足消防對水泵自灌的要求,采用長軸深井泵做為消防泵,不知這樣做能否可行,請各位同行專家指教。謝謝。

  • 現在的深井泵是否有做到變頻供水的

    以前工廠采用地下水源的基本上都是深井泵取水后進入儲水池,再由泵加壓供水,請問有經驗的同行有沒有做過用深井泵直接變頻供水的

點擊加載更多

深井泵

深井泵專題,為您提供深井泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與深井泵 相關的專業交流討論,更多深井泵相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

深化設計

深井泵型號

主站蜘蛛池模板: 色猫av| 亚洲 国产 日韩 欧美| 日本久久久久久久| 日本一区二区三区日本免费| 日本高清二区| 天天综合天天干| 亚洲综合久久伊人热| 这里只有精品22| 2019国产精品青青草原| 成人免费视频无遮挡在线看| 国产小网站| 免费人成在线观看网站| 日韩精品视频在线免费观看 | 国产一级一级一级成人毛片| 久久成人免费大片| 欧美特黄三级电影aaa免费| 色涩综合| 亚洲一区视频在线播放| 青草久操| 国产成人乱码一区二区三区在线| 九九99九九精彩网站| 日本高清视频不卡| 亚洲日本高清| 久久免费精彩视频| 国产v精品成人免费视频400条| 久久国产成人福利播放| 日韩免费高清视频| 亚洲综合色播| 97人人做人人爽人人喊| 国产噜噜噜视频在线观看| 免费欧美日韩| 午夜在线观看免费观看大全| 中文字幕手机在线视频| ts人妖国产精品| 九九热在线免费观看| 色噜噜噜噜| 成人精品视频网站| 国产zzzwww在线观看| 欧美日韩国产在线观看一区二区三区| 天天做天天爱夜夜想毛片| 最新色站|