亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 什么是功率因數調整電費

    領導問我電費發票上“功率因數調整電費”怎么回事在安裝電容補償柜以前發票上功率因數調整電費是-165元,也就是從總電費錢里扣165塊錢但是現在安完補償柜以后,這個錢數變成841元了,這是為什么啊?按我的理解我用的315KW變壓器,功率因數取0.9,低于這個數加收功率因數調整電費,可是安完補償柜提高了功率因數,怎么反而還加收這費用呢?會不會是補償柜安裝的問題呢?柜里6個接觸器交替動作投切很正常,顯示的功率因數也都在0.8-0.95左右。百思不得其解,所以跑來請大哥們幫忙,拜托了[ 本帖最后由 yu81269610 于 2010-7-14 13:24 編輯 ]

  • 可以這樣計算功率因數嗎?

    知道有功功率、無功功率比較容易計算功率因數,但是我現在只知道前期運行的有功電能和無功電能,是否可以:無功電能的平方加上有功電能的平方再開根號,假如=X再把有功電能/X,是否就成了前期運行的平均功率因數?歡迎大家討論!

  • 功率因數淺析,大家怎么看

    功率因數是衡量電器設備性能的一項重要指標。功率因數低的電器設備,不僅不利于電網傳輸功率的充分利用,而且往往這些電器設備的輸入電流諧波含量較高,實踐證明,較高的諧波會沿輸電線路產生傳導干擾和輻射干擾,影響其它用電設備的安全經濟運行。如對發電機和變壓器產生附加功率損耗,對繼電器、自動保護裝置、電子計算機及通訊設備產生干擾而造成誤動作或計算誤差。因此。防止和減小電流諧波對電網的污染,抑制電磁干擾,已成為全球性普遍關注的問題。國際電工委與之相關的電磁兼容法規對電器設備的各次諧波都做出了限制性的要求,世界各國尤其是發達國家已開始實施這一標準。

  • 關于功率因數你都知道嗎?

    知識點:電網的功率因數

  • 一個關于功率因數的問題

    在老師發給我們的設計任務書中,每個回路的功率因數都不相同,因此,在進行補償的時候,應該以哪個為依據?是否是取平均功率因數?此外,在補償的時候,我應該如何選擇補償電容的組數?

  • 各種燈具的功率因數你取多少!

    雖然有些書上會提到功率因數的問題,也有一些通用的數值,但我想大家在實際設計中都會有不同的取值鈉燈,金鹵燈光源我總是取0.85,LED取0.95,冷極管取0.85,白熾燈沒取過,日光燈沒取過現在有一種新型光源(無極燈光源)我已經用過幾次了,但不知道功率因數取多少,我估計在0.9左右,這些都是加了電容補嘗后的取值,其它光源還沒用過,請大家發表一下看法,把你知道的光源及取值讓我們參考一下我現在特想知道無極燈的功率因數

  • 關于功率因數的若干問題

    1.什么是功率因數?2.功率因數補償的目的是什么?3.如果要計算一個車間所有設備的功率因數 應該具備哪些數據?4.車間功率因數的一般解決方案怎么樣?比如,一個車間 有一個變電所和十幾個控制柜。是只在變電所作補償 就夠了,還是控制柜上也有可能要作補償?

  • 為什么功率因數不能補償到1?

    rt似乎功率因數為1是一件完美的事,但是世界上沒有完美的事情,同樣功率因數不能補償到1。盡管知道這與諧振有關,但是具體什么原因我也不是很清楚,所以請教一下各位前輩。13號畢業答辯,怕問到這個問題。呵呵 是諧振 寫錯了

  • 我們廠才能搞好功率因數.

    一家磚廠160KVA變壓器.三塊電能表,有功,無功及照明.都是電子的.配了6塊14千乏電容器,不帶自動補償裝置.不干活也投切.本月有功13400KWH,無功8200KWH.功率因數可能在0.86...檢查電容器完好....另外我到另一家磚廠125KVA,配了4*14K千乏電容.電表都是機械的.不干活時電容投的電能不轉....請問是不是有點過補償了...過補后電子表轉(160KVA的沒干活時我沒注意),機械表是不是不轉?

  • 幾個關于功率因數的問題

    1.電業局計量電費是按照哪個值計算的?有功功率(w)還是視在功率(s)?2.如果把功率因數由0.9提高到0.95,能節省電費嗎?3.如果我單位的功率因數始終保持在一個較高的水平上,電業局會獎勵嗎?功率因數為多少?

  • 關于變電所功率因數的問題

    我們這的變電所是35/6千伏的,我了解了一下情況,我們站上有功率因數表但是都是35千伏進線和6千伏線路出線的功率因數表,我現在想知道的是變電所2臺主變的功率因數,這個該怎么算?這一塊我在一直沒弄明白,有了解的請詳細說一下,謝謝!!!

  • 功率因數補償要達到0.95以上

    根據《國務院關于進一步加強節油節電工作的通知》(國發2008 23號)中功率因數補償部分,文件要求“變壓器總容量在100KVA以上的高電壓等級用電企業的功率因數要達到0.95以上,其他用電企業的功率因數要達到0.9以上……”問題一:高電壓等級的用電企業指的是什么企業?其他用電企業是什么企業?問題二:房地產、民用建筑是否按照此規定?問題三:除此文件外,還有哪個現行規范涉及到功率因數補償到0.95這個問題?謝謝啦!期待您的回復!

  • 風機功率因數一般為多少

    我想問下各位懂的,風機的正常工作功率因數為多少,現在常用的成套設備(包括控制箱的)控制箱里面是否有補償設備,有的話補償之后大約是多少?

  • 功率因數與供電效率的關系

    【摘要】在供電過程中,用戶功率因數的高低,直接關系到電力網中的功率損耗和電能損耗,關系到供電線路的電壓損失和電壓波動,而且關系到節約電能和整個供電區域的供電質量。文章介紹影響電網功率因數的主要因素以及低壓無功補償的幾種實用方法。 功率因數是指電力網中線路的視在功率供給有功功率的消耗所占百分數。在電力網的運行中,我們所希望的是功率因數越大越好,如能做到這一點,則電路中的視在功率將大部分用來供給有功功率,以減少無功功率的消耗。用戶功率因數的高低,對于電力系統發、供、用電設備的充分利用,有著顯著的影響。適當提高用戶的功率因數,不但可以充分地發揮發、供電設備的生產能力、減少線路損失、改善電壓質量,而且可以提高用戶用電設備的工作效率和為用戶本身節約電能。因此,對于全國廣大供電企業、特別是對現階段全國性的一些改造后的農村電網來說,若能有效地搞好低壓補償,不但可以減輕上一級電網補償的壓力,改善提高用戶功率因數,而且能夠有效地降低電能損失,減少用戶電費。其社會效益及經濟效益都會是非常顯著的。

  • 負載功率因數該怎么理解?

    1 . 負載功率因數被誤稱為“輸出功率因數” UPS不能一對一地制造,也要事先根據當前用電器的形式和規模預先制造出一批或幾

  • 需要系數及功率因數的選取

    我設計多為廠房用電,現在一直悃饒我的一個問題就是:總配電箱、干線配電箱、支線配電箱里的功率因數及需要系數的取值,哪位大俠有這方面的心得或資料能傳授一點嗎?

  • 主變補償功率因數的問題

    《電力系統電壓質量和無功電力管理規定》中第4.4條提出變電站應配置足夠容量的無功補償設備及必要的調壓手段,在最大負荷時,一次側功率因數不低于0.95;在最小負荷時,相應一次側功率因數不宜高于0.95(110kV以下變電所,不高于0.98)。我不明白為什么在最小負荷時,相應一次側功率因數不宜高于0.95?哪位大蝦能告知,不勝感謝。

點擊加載更多

什么是功率因數

什么是功率因數專題,為您提供什么是功率因數相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與什么是功率因數 相關的專業交流討論,更多什么是功率因數相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

什么是工程造價

什么是功能材料

主站蜘蛛池模板: 色久优优| 久青草免费视频| 成人福利在线视频| 九九久久精品| 久久精品观看影院2828| 222www免费视频| 在线免费观看国产精品| 中国成人免费视频| 在线观看日韩www视频免费| 伊人久久大香焦| 伊人网伊人影院| 在线国产一区| 张柏芝黑乎乎的长三角| 中文字幕 国产| 成人中文在线| 大香伊人中文字幕精品| 亚洲精品伊人久久久久| 97免费观看视频| 99国产精品久久久久久久成人热| 99精品亚洲| 99re热久久这里只有精品首页| 综合一个色| 久久亚洲综合伊人| wwwav在线| 日本在线视频免费看| 日韩精品一区二区三区中文精品 | 天堂在线视频精品| 久久理论片迅播影院一级| 麻豆igao在线视频| 亚洲三级在线视频| 天然素人在线观看| 国产一区二区中文字幕| 伊人网址| 视频在线欧美| 精品国产品国语在线不卡丶| 又黄又爽又猛的视频免费| 久久综合九色综合97小说| 99热这里只| 影音先锋在线观看资源| 青青草精品在线视频| 国产图区|