城鎮生活污水處理廠,5萬噸,采用的是奧貝爾氧化溝工藝,出水泛黃,甚至發紅,幫忙分析一下到底是什么原因?
生活污水處理廠,3萬噸/日,氧化溝帕斯維爾工藝,進水BOD:200 MG/L,二沉池為輻射流式,中心進水,周邊出水,近期二沉池周邊大量顆粒呈云霧狀流失,造成出水SS偏高,請教,是什么原因?如何解決?謝謝!??!
本人現在在國有企業里面從事環保工作,過年后可能去城市生活污水處理廠從事工藝職位,想請教下各位專家去污水處理廠如何?本人分析:污水處理廠工作肯定非常閑,盡管是事業單位,工資水平和我目前差不多少但是本人現在是國有大型企業,國家壟斷行業,大家有什么好建議沒有?謝謝大家了
城鎮污水處理廠污泥處置單獨焚燒用泥質(CJT290-2008).pdf 城鎮污水處理廠污泥處置混合填埋泥質(CJT240-2007).pdf 城鎮污水處理廠污泥處置混合填埋用泥質(GBT23485-2009).pdf 城鎮污水處理廠污泥處置農用泥質(CJT309-2009).pdf [ 本帖最后由 genghong335 于 2009-9-25 15:57 編輯 ]
我們廠采用的奧貝爾氧化溝工藝,近期由于進水濃度提高出現了氨氮超標的問題,污泥有點膨脹,氧化溝里面有泡沫,但是不多,終沉池表面有攜帶起泡的污泥浮在池子表面,出水情況看起來還是比較清澈。進水COD200左右 氨氮25左右,出水COD20,氨氮12左右,通過停止進水但不停曝氣,10小時左右氨氮可以降到4左右,但是1,2天過后出水氨氮有升高,想請教一下各位是不是由于曝氣不足的原因啊。
近年來,隨著經濟體制改革的深入,生產力水平的提高和交通通訊條件的改變
1、規模:2000噸/天;2、提標從一級a提標到地表Ⅲ類水,總氮仍執行一級A;3、現有工藝為AAO MBR;4、想請教群里的大神們這個需要加哪些工藝和措施,需要投多少錢
我在工作過程中接觸過多家市政設計單位的污水處理廠施工圖,工藝管道選材有用球墨鑄鐵管,有用焊接鋼管,也有用PVC-U雙壁波紋管的,有經驗的朋友是否能給予相應評價?設計或行業規范是否有硬性規定?
新的標準系列,直指國際要求.
看好多文件都說以后城鎮也會相繼建設污水處理廠;根據現在城鎮規模不等,比較小的一天幾百噸,有的是兩三千噸,有的上萬噸,大型的和成熟的城市污水處理廠工藝可選擇A/O工藝,可是像那種小的十幾噸現在有一體化設備,那么幾千噸的大家選擇什么工藝呢?資料說從成本等考慮大型用A/O,小型的用氧化溝,SBR什么的,也沒界定;大家來說說自己的意見
運行多年的城市生活污水處理廠,二沉池污泥上浮,細小,不規則,不知道會不會過氧,感覺是曝氣過大。
項目時間:2021年03月06日 項目地址:廣東省 東莞市 項目情況:生活污水處理廠,設計日處理量4萬方,4個CASS池,周期為4小時。前端均設置生物選擇池。進水COD氨氮波動較大,目前由于進水波動明顯,出水氨氮始終超標。 調試目標:目前訴求提量到48000方后,每天能否維持目前處理效果。 現場勘察: 曝氣良好,
項目地址:甘肅省 張掖市 民樂縣 城區污水處理廠
隨著我國城市化進程的加快,城市水污染問題日益突出,城鎮污水的排放量呈現遞增趨勢。生活污水可生化性好,出水氨氮升高的情況也較為常見。進入冬季,隨著水溫的降低,污水廠生化系統培菌面臨挑戰。
城鎮污水處理廠維護保養的內容
生活污水處理廠常見問題
項目地點:廣東東莞 項目時間:2021年3月6日 項目情況:生活污水處理廠,設計日處理量4萬方,4個CASS池,周
城鎮污水處理廠安全操作的內容
對于一些剛從事污水處理行業的新手來說,對污水處理的日常運維可能還是比較陌生,不知道具體要做哪些工作,那今天我們就簡單聊