為什么要對由計算而得出的灌水率畫成灌水率圖,而隨后為什么要進行修改、以及是如何修改的。謝謝[ 本帖最后由 wwx66866 于 2012-7-6 08:59 編輯 ]
變壓器阻抗電壓相對于標準值變大或變小對變壓器價格和外型的影響;變壓器的阻抗電壓值體現了什么主要材料的質量?變壓器所供實際負荷比實際容量小或大,則阻抗電壓有何變化規律?當初沒學好呀……
配電設計中有同時率這個說法嗎?同時率和需要系數是一個概念嗎?若不是一個概念,兩者分別怎么理解?在哪個規范能查找嗎?~~求大神回復
當前國內聲稱缺水的情況下,作為給水排水工作者不得不對國內管道系統的一些疑惑。為什么國標規定漏失率在7%左右。但是國內不少專家調查發現,漏失率一般在20%--25%,有的地區高達50%。其中有的是因為管道系統老化,但是有的是新建的。所以現在對監理單位和施工單位提出了疑問?如何才能控制好管道施工的質量?我感覺日本的做得挺好,日本的漏失率達至7%,是世界上惟一能達到這個數據的國度。我們是不是能拿過來參考呀?學學人家的管理機制,而不光是讓監理單位的監 理完了,就行呢?應該沒有達到國家標準的,應該嚴征。
帖子里有不少關于設備選型和保護計算,需要系統阻抗的問題! 我從我的工作經驗說說自己的看法! (個人觀點,信不信由你)作為繼電保護用的,我們最需要系統最小方式下的短路電流。也就是,系統阻抗最大的時候的短路電流。這個最小方式下的短路電流(一般不會給電流值,而是給系統阻抗值),系統也是算出來的。根據實測的線路阻抗等等算出來的。110kV上,準確性還是很高的。但是以下的就不好說了。因為110kV以下的線路沒有特別要求實測。但是,線路阻抗在整個回路中占的比重不大。主要還是變壓器和電抗器等。電力系統 省 繼保處每年都要發布各個220kV變電站的邊界條件,也就是最大和最小運行方式的系統阻抗地調繼保就會根據這個條件算出110kV變電站縣調算35kv和10kV的。對于小用戶(變壓器電壓等級低,容量小的),大可不必考慮大系統的阻抗,你就把110以上的系統看成無窮大系統吧。因為這些阻抗對于你們的變壓器阻抗就是可以忽略不計的)但是你要拿到以下數據:(如果自己算)1 、供電局給你供電的變壓器的
最近有一個工程,標書的技術說明要求電容補償柜的電抗率為7%諧振點為189Hz, 讓我們根據施耐德的元件做方案,我選的方案是13.7%諧振點為135Hz的方案是否可行?第二:據說電抗率為7%主要是消除5次諧波及以上,14%是消除3次諧波及以上,是否有這樣的說法?按這樣說能消除3次諧波也就能消除5次諧波,我想請教的是電抗率的大小與諧波的次數是什么關系,怎樣來確定電抗率的大小來消除一定次的諧波?請高手賜教,謝謝!
試問各位大哥,外墻油漆的涂布率試驗怎么做才適合呢?原來做的涂布率試驗是用涂得的面積除以用掉油漆的質量來定的,但是涂油漆的時候,涂得厚一點和薄一點往往結果差挺遠的。這個應該怎么控制呢?
設計手冊上 3x185+2x95交聯電纜為:R=0.110 X=0.070 。我想知道將兩根185的電纜雙拼使用時,電纜的電阻和電抗是多少?如何計算?具體公式在哪里可查得。 施耐德2008版的《電氣裝置應用(設計)指南》中G30頁中說:“如果每相中有多根并聯導線,那么用總電阻除以導線的數量。電抗值實際上保持不變。”這句話可供參考么??
本帖最后由 zsl171 于 2016-4-7 17:23 編輯 GB 5582.1中規定銅母線20℃時直流電阻率≤0.01777Ω·mm2/m,導電率%IACS≥97。根據導電率公式:%IACS= (0.01777/P)*100%,其中P為試樣電阻率那么如果符合標準中的電阻率要求(≤0.01777Ω·mm2/m),導電率豈不是>1?如果導電率100>%IACS≥97,電阻率又會≥0.01777?請高手解惑?
《工業與民用配電設計手冊》第三版P2中關于設備功率的確定一章節中提到,對于短時或周期工作制電動機(如起重機用電動機等)的設備功率是指將額定功率換算為統一負載持續率下的有功功率,當采用需要系數法計算負荷時,應統一換算到負載持續率為25%下的有功功率,那么請問下,為什么要換算到25%,是什么依據,為什么不是50%或者其他任何不等于25%的數據?
請教下面圖片中標注為紅色的兩部分的零序阻抗有啥區別?提前謝謝您的回復。
裝配率計算:  
這是《廣東省工業源揮發性有機物減排量核算方法(試行)》的規定,我的疑惑是有軟門簾的收集率為啥比沒有的還低?大家說說看
真空系統的結構是影響真空系統密封性和系統漏氣率的關鍵,真空系統的結構合理與否,將直接影響系統的密封性和系統的漏氣率。1、盡可能地避免出現小曲率半徑的死角,要光滑過渡查剎于打麈拋光、清洗清掃。2、抽空管道、送氣管道等與真空室相連接的管道,采用圓弧過渡,使氣路暢通無阻,但要考慮清洗清掃的方便性。3、認真設計真空室內各種連接件的結構,使氣路暢通,避免氣路堵塞。4、打磨拋光真空系統內表面,表面越光亮就越不易氣體吸附,越容易獲得真空。5、盡可能減小真空室的體積,縮短管路系統。密封形式的選擇密封形式可根據所需真空度的高低及實際工作需要選擇密封形式。密封部位進行水冷后,其溫度在80℃左右,個別處溫度可達100℃以上)。所以,要選擇比較理想的密封圈材料。用于真空密封橡膠材料,除要求具有光潔表面、無劃傷、無裂紋外,還要求有低的滲透率和出氣率,良好的耐熱性耐油
現設計的型號3150KVA 10KV/0.4KV Uk=8%,因為考慮到成本,想改成6%的變壓器。 詢問設計院后給了如下內容:高壓側直接選擇的31.5KA短路電流 低壓側選擇開關Ics一般都是按照500MVA來選擇的 請教各位專家,知道這些內容能計算出變壓器的Uk嗎
最近在設計院實習,用PKPM算板配筋,發現提高混凝土等級計算的配筋會增加,聽說是最小配筋率提高的原因,但我又沒看出混凝土等級怎樣影響最小配筋率的,請哪位大哥給解答一下吧!謝謝了!
一般來說,混凝土梁的配筋率在0.6%~1.5%,最經濟配筋率在1%左右,所以我在看到梁的配筋率大于1.5%時,我就把梁的截面加大,雖然這可以有效的減小配筋率,但是,配筋面積卻不會減小,比如,原來300X700的梁配筋面積是30平方厘米,配筋率為1.8%,現在把梁截面改為300X850,配筋率降至1.4%,但配筋面積還是30平方厘米,那這樣不就等于說在用鋼量不變的情況下,又加大了混凝土的用量? 求解釋!求探討!
如上圖,如果把變壓器一次側看作無窮大容量,系統阻抗是不是只計算變壓器和線路的阻抗就行?變壓器阻抗的計算公式我知道,但我不知道這個值的范圍大概是多少(因為變壓器型號、參數各異),請有經驗的人指教。另外,這個線路阻抗是不是只計算從三相變壓器出來的的三相線路的阻抗,從配電柜到負載處這一截單相回路的阻抗是不是可以忽略?(至少其電抗可以忽略吧)謝謝了。