亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 建筑給水管道連接技術綜述

    論文簡介:歸納了建筑給排水管道的連接方式、連接特點和應用范圍。 投稿網友:neimengguhou 上傳時間: 2013-04-25

  • 建筑給水管道布置原則和要求有哪些?

    給水管道布置基本要求根據建筑物的性質、使用要求以及用水設備的位置等因素確定。基本要求:(1)保證最佳水力條件;盡可能與墻、梁、柱平行,呈直線走向,力求管路簡短。干管應布置在用水量大或不允許間斷供水的配水點附近,利于供水安全,減少流程中不合理的轉輸流量。不允許間斷供水的建筑:應從室外環狀管網不同管段引入,引入管不少于2條若必須同側引入時,兩條引入管的間距不得小于15m,并在兩條引管之間的室外給水管上安裝閥門。室內給水管網宜采用枝狀布置,單向供水。不允許間斷供水的建筑和設備:應采用環狀管網或貫通枝狀雙向供水;不可能時,應設置高位水箱或增加第二水源等保證安全供水的措施。設2條或2條以上引入管,在室內將管道連成環狀或貫通狀雙向供水,如建筑物不同側引入室內,管道貫通狀布置圖所示。若條件不可能達到,可采取設貯水池或增設第二水源等安全供水措施。引入管布置(2)保證管道不被損壞、安全供水和方便使用;管道不得穿越生產設備基礎,如遇特殊情況必須穿越時,應與有關專業協商處理。管道不宜穿過伸縮縫、沉降縫,若需穿過,應采取保護措施。管道穿過伸縮縫、沉降縫時,常用的保護措施有:留凈空:在管道

  • 關于給水管道保溫的問題~

     GB50268-2008中關于管道水壓試驗有壓管道,要求覆土后進行實驗,那如果管道需要保溫,是否需要實驗合格后再將覆土層開挖后再做保溫或防腐?實際工程中是如何施工的 ,謝謝~

  • 關于給水管道過濾的問題

    大家好想請教一下,我們現在的臨時辦公室和宿舍采用后山上的山泉水.具體做法是:在山上的山泉水出水處做一水池A,通過管道將水自然引至辦公樓旁邊的地下水池B,然后用水泵將水從水池B抽到辦公樓頂的水箱C,再返下來使用。山泉水本來是可以直接引用的,不過我們怕在傳輸的過程中水會被污染,想在管道上加個過濾器之類的東西.應該加在哪里呀?加什么東西呀?新手,請大家幫忙

  • 關于給水管道和閥門的問題

    對于焊接鋼管和塑料管(UPVC和PPR管),閥門一般都選擇什么材質和類型的閥門。焊接鋼管80以下的選擇球閥可以不,對PPR管室外必須選擇截止閥嗎?材質也必須是PPR嗎?于不同管徑的焊接鋼管和PPR管對閥門的材質和類型有什么要求沒?

  • 關于給水管道過河的問題~~~

    請問下各位,我做個設計,實在大連市里面有個給水干管要過河。現有一個橋梁,老師說給水干管在這要有兩根,我的問題是管子過完河還是繼續兩根管子還是和在一起或者這兩個管子分開各走各的?過完河是到小區,涉及到相關的計算。

  • 建筑給水管道的結構系統分析

    建筑給水管道的結構系統分析

    現代建筑中的給水管系統應該是衛生、輕便、安全、耐久、經濟、節能和節水的供水系統,應該是不再給人們帶來煩惱的管道系統,而要達到這樣的目標,需要全社會的共同努力。 建筑給水管常出現的問題建筑給水管經常會面臨如下問題: 一、漏水。 二、水質污染。 三、維修。 四、管道壽命短。 五、供水耗能高。 六、安裝麻煩。 七、管子耐壓低易爆管。 八、長時間使用不經濟。 造成上述問題的原因是復雜的,尤其是現代建筑中所有管道都被埋入墻體、地板、頂板和梁中,在這種情況下由于漏水而引發的經濟損失和鄰里糾紛現象較為普遍。對此,我們管道行業和水行業的同仁應認真研究。 人們常常認為水管在使用期間是靜態的,只要管子完成安裝之后再進行試壓,不出現意外情況就沒問題了。實際上并非如此。水管在安裝到使用的過程中,一直處于運動狀態,只是幅度小不易被人們發現而已。對漏水現象的分析 一、施工

  • 關于70米高建筑的給水管道的選型

    由于沒有接觸過高層建筑,現在正在為給水主管道犯難。層高20高度70米的建筑。每層8戶。 總設計上標明變頻水泵后的壓力為0.8MPa 主管道到12樓管徑為DN100;在往下到4樓用DN80管徑,管徑改變過程中需裝2套減壓穩壓閥,閥后壓力為0.15MPa ;12樓往上就不裝任何閥門直接變徑為DN80.然后DN50管直接上屋面水箱。 大概就這么個情況。一是要管子能達到這樣的壓力,二個是安裝可以稍微簡便一點的管材,。 還有進戶的支管道用多大壓力的比較合適而且不浪費。 S3.2的還是S4的呢。?希望高手來幫忙解決一下小弟的這個問題。多謝了。!

  • 關于衛生間給水管道的布置

    關于衛生間給水管道的布置

    怎么解決ppr容易彎曲的問題,順便麻煩各位指出不足之處

  • 給水管道施工及驗收規范

    給水管道施工及驗收規范

  • 關于給水管道連接的問題

    小弟剛剛畢業,給排水專業,關于圖紙上一些內容不是很懂。首先是閘閥和蝶閥有什么不同;2、單盤丁字管和全承丁字管,插盤短管和承盤短管分別有什么區別,分別是什么時候用的。望前輩們多加指導~~~

  • 關于PPR給水管道的試壓問題

    本人剛開始做施工,今天要把室內的PPR管道連接起來進行試壓。按照GB50242規范所示,試驗壓力不能低于0.6MPA。但是我們的管道并未連接閥門和給水器具,只在PPR管上面焊接了堵頭,在此就出現一個問題,若管道壓力達到0.6mpa,就有可能使管道堵頭脫落。請問這種情況如何處理

  • 供水設備給水管道的保護

    1)防腐 供水設備的金屬管道的外壁容易氧化銹蝕,必須采取措施予以防護。以延長管道的使用壽命。通常明裝的、埋地的金屬管道外壁都應進行防腐處理。常見的防腐做法是管道除銹后,在外壁涂刷防腐涂料(具體施工方法見施工教材):管道外壁所做的防腐層數,應根據防腐的要求確定:當給水管道及配件設

  • 關于給水管道敷設的方式求助

    我現在接觸一個項目,是一個制藥車間的給排水設計,在設計過程中,廠房采用的是中空玻鎂板隔板,隔板厚50mm,為中空,隔板中間是豎向的一道道的中孔,可以穿過DN32的管道吧。電管是可以在這個中空板中敷設。 由于是潔凈廠房,按照規范管道應該勁量暗敷。但是在和甲方溝通中,甲方說可以暗敷管道在這個中空板中,我有點納悶了:這個中空板是可以敷設電管,應為電管密封沒要求,但是水管的彎頭要怎么才接的上?求高手指導解惑。謝謝!~

  • 關于給水管道過河方式的討論

    給水管道跨越河溝的方式一般包括:管橋(上部跨越)、倒虹管(可開挖施工)、頂管、牽引管(非開挖施工)、沉管法,等等。這些方法各有所長,也都會有一些適用條件。 討論:上述管道過河方式的適用條件是什么?需要注意哪些問題?施工過程中會碰到什么疑難問題? 回帖有獎,回復較好者還給加分。不過請盡量不要灌水,呵呵。<

  • 給水管道施工規范的疑問

    沈陽市城鄉建設委員會主編的《質量驗收規范GB50242》中的9.2.3的條文規定和說明,與《給排水管道施工及驗收規范GB50268》中的5.9.3的條文規定不一致,給設計和施工帶來一些問題,現在應該和那個部門聯系,對條文的疑惑進行咨詢、解答。敬請回復為盼。 注:如果按照規范,法蘭不能地埋,因為室外和室內的管材不一致,需要法蘭連接。那和建筑物進戶管的連接處都需要砌井,沒有空間是一個,再就是沒有必要性。第一次發帖,不道問題說清楚沒有。

點擊加載更多

建筑給水管道

建筑給水管道專題,為您提供建筑給水管道相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑給水管道 相關的專業交流討論,更多建筑給水管道相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

給水排水設計手冊3

建筑給水論文

主站蜘蛛池模板: 亚洲免费黄色片| 亚洲精品国自产拍在线观看| 绝色侠女沉沦为玩物| 国产真实伦对白在线播放| 国产成人无精品久久久久国语| 99在线视频精品费观看视| 2020年国产精品午夜福利在线观看| 免费观看亚洲视频| 伊人小婷婷色香综合缴缴情| 亚洲一卡2卡3卡4卡272| 亚洲精品视频观看| 亚洲精品福利在线| 亚洲国产一区二区三区青草影视| 亚洲 欧美 日韩在线| 午夜网页| 亚洲欧洲一区二区三区在线观看| 亚洲精品短视频| 亚洲欧美第一| 一区二区三区免费在线| 中文国产成人精品少久久| 中国美女一级黄色片| 成年人视频在线观看免费| 亚洲视频区| 2021国产成人综合亚洲精品| 91色综合综合热五月激情| 草青青视频| 大杳蕉伊人狼人久久一本线| 国产精品乱| 久久青草免费视频| 欧美韩国日本在线| 日韩成人免费一级毛片| 桃色视频网址| 亚洲一区二区三区久久久久| 永久免费毛片手机版在线看| 最新更新国内自拍视频| 依人网站| 成人免费看黄网站yyy456| 国产亚洲美女精品久久久久狼| 久久青草18免费观看网站| 欧美中文字幕在线视频| 桃花视频www在线完整版|