建筑給排水系統的基本組成建筑給排水系統的基本組成有給水系統、熱水系統、污水系統、廢水系統、雨水系統、空調冷凝水系統、消防水系統、中水系統等。 1、給水系統:通常情況都是指代自來水。 2、熱水系統:包括太陽能熱水系統、熱水循環系統等。 3、污水系統:一般指代衛生間內的排水,收集后經此區域化糞池進行初步處理后排放至市政污水管網。 4、廢水系統:一般指代除衛生間以外的排水,有些建筑會采取“污廢合流”方式將廢水進行排放,經此區域的化糞池或污水處理站進行統一處理再排放到市政污水管網。而有些區域將會將處理過后的廢水進行循環使用(即中水)。 5、雨水系統:一般將此區域的雨水收集排放到地表或集中匯集排放到市
在建筑給水排水的設計當中,會很多的衛生器具,他們的安裝位置很可能會影響最后的計算,對于我們剛剛進行設計的大學生來說,對于這些衛生器具的擺放位置不是很清楚,不知道某某東西應該與什么什么有多少間距,應該選用什么……這些東西在規范上并不是很明了的有著具體的規定!希望哪位能提供一些具體的,又比較簡單的建筑給水排水設計,(包括給水。排水,消防,熱水)
在做設計 4層景區服務區的給水排水設計 有餐廳和包廂和休息區,應該用哪個公式計算設計秒流量,另外,四層都不一樣,如何進行水利計算,要每層每層做嗎
論文簡介:總結了大部分的技巧,還有舉例節水的方法。。。 投稿網友:chenyuan5920 上傳時間: 2013-04-25
論文簡介:由沙士疫癥到建筑排水的有關思考.,很好的給排水學習資料 投稿網友:david200901050 上傳時間: 2013-08-13
1.傳播病毒的排水系統分析 沙士疫癥的首發病例是發生在香港的淘大花園,病菌通過排水系統在空氣流里傳播到整座樓宇的,繼而波及到小區及廣大地區。 淘大花園每座樓宇均采用直立式污水管,收集所有樓層同號數單位的污水。這條污水管連接洗手盆、浴缸和浴室的地漏。上述衛生裝置都各設有P形存水彎,防止污水管的臭味和昆蟲進入廁所。而實際情況是廁所內散發臭味的現象十分普遍,此表明P形存水彎可能未有發揮其應有功用。由于洗手盆、浴缸是常用的,所以與其相連的P形存水彎大部分時間應是有貯水的,并應能發揮隔氣功用。不過,由于大部分住戶清潔浴室地面時,慣性以拖把抹地而不是用水沖洗,浴室地面又沒有污水排放,所以大部分連接地漏的P形存水彎很可能因干涸而未能發揮隔氣作用。當浴室的抽氣扇啟動后,空氣會從污水管經地漏倒流進入浴室。氣流把存于污水管內的帶病毒液滴散至浴室內,而浴室的抽氣扇亦可能把這些液滴排放至分隔相鄰單位的天井,最后帶病毒的滴液通過窗戶進入其他單位。
巧用結構與材料——屋頂排水中國古建筑防水有“以排為主,以防為輔”、“多道設防,剛柔并濟”的理念,說到“排水”,古人首先是從屋頂下功夫。古代建筑的屋頂,多采用高屋脊、大坡度的設計,靠近屋脊兩側的坡度超過60°,而在檐部的坡度不足30°,利用陡坡使水急下,再因慣性沖出檐外。 中國傳統建筑的屋頂,多用大坡度的設計,靠近屋脊的坡度超過60°,而靠近房檐的坡度小于30°,利用慣性使快速流下的雨水沖出屋檐外。各種屋頂式樣中最有利于排水的,叫做懸山頂。所謂“懸山”,就是屋頂房檐伸出“山墻”外,顯然更容易將雨水排出。懸山頂在屋頂的式樣中,等級不高,因此多
問題1:現在大部分的排水軸測圖都只有出墻的標高,而沒有其他的標高標準,包括標準圖集也是一樣。但是給排水我們一般都是有管中心 標高的,那么這種在管道安裝的時候時候是先施工出墻部分呢? 定位標高。但是往往我們排水施工都是從支管再到干管再出戶管接出室外。出戶管的管底標高往往是和設計標高不一致的。,多少有點出入。問題2:關于標注管徑更是亂七八糟,給水一般都是用DN表示,這個包括是塑料管或者是金屬管道。但是排水管塑料的用De,鑄鐵的用DN,那么是否在管徑的連接上是否一致呢,比如DN150 和De160 的管徑是否一致,這個在排水的管徑我常常頭大,一會DN 一會兒dn D De 等等表示方法,感覺規范太亂。問題3:是否需要標注排水附件的管徑?,比如排水存水彎,一般板下,地下的存水管是和管徑大小一致的,但是洗手盆等潔具自帶的存水彎的管徑是比排水管小的,那么是否按實際進行標注潔具的自帶存水彎?問題4:潔具排水點和給水點的定位:下給水式給水一般采用高壓軟管連接給水龍頭的螺紋接口,上給水
我畢業設計的是污水廠。現在在搞建筑方面的給排水和熱水設計,在這方面有所欠缺,希望您能夠提供一下幫助!給我發一些這方面的設計。包括圖紙和計算書。我的信箱是zhaohaibin@126.com 我的QQ77136881
規范、圖集經常在變,作為設計人員,應當采用正確的規范、圖集,以使我們的設計更加具有說服力!希望大家可以把最新的規范列出來(僅限建筑給排水常用規范),供大家參考與交流,歡迎跟帖指出錯誤。01、《給水排水制圖標準》GB/T 50106-200102、《建筑給水排水設計規范》GB 50015-2003 http://co.163.com/forum/content/599_238263_1.htm 03、《室外給水設計規范》GB50013-2006 送審稿 http://co.163.com/forum/content/599_316261_1.htm04、《室外排水設計規范》GB50014-2006 送審稿 http://co.163.com/forum/content/599_231591_1.htm05、《建筑中水設計規范》GB 50336-200206、《住宅設計規范》GB 50096-1999(2003年版) 07、《民用建筑設計通則》GB 503
我覺得學建筑給排水吧,看圖特別重要,比如說系統圖,平面圖了,可老師沒怎么強調啊,也不知道那里有類似的圖,各位請幫忙找以下,謝謝!
規范中4.3.12對最低橫支管與立管連接處至立管管底的垂直距離做出了明確要求.而在條文說明中又提到這僅適用于伸定通氣的排水立管,如果排水立管設置專用通氣立管時,情況大為改觀,立管底部反壓通過專用通氣管而釋放,平衡.請問這條文說明應如何理解呢??是否若設置專用通氣立管時,則不必考慮最低橫支管與立管連接處至立管管底的垂直距離呢??請大蝦們指教
請教大家,這兩根管到底分別指那個管,以前一直認為接戶管是直接從室內出來的管,那建筑物排出管呢,從字面上好像都是一樣的啊?
我單位有一個改造項目,原為商鋪,現改造為小面積的酒店式公寓,因不允許破屋面(會帶來一定糾紛),故本人認為排水由如下兩個方案:一、在吊頂內做吸氣閥,規范不允許,可以解決排水問題,但不能解決臭氣、毒氣問題。二、分戶的排水立管都連接道走廊吊頂內橫的通氣管,可以解決排水問題,但也不能徹底解決臭氣、毒氣問題(因為橫管,排通能力有限) , 另管路太長,連接的支立管,影響排水能力。請教高手有沒有更好的方案,另這兩種方案,你傾向于哪一個?不勝感激!
是在-1做集水坑局部降板還是做地漏引到-2?如果-2層是人防又該怎么做呢?
96S341建筑排水用PVC管安裝
給排水設計初級班 ——上海磨石建筑培訓學校?專業背景全國城鎮化建設步伐加快,建設項目開發力度很大,建筑工程人才需求持續旺盛;建筑工程與管理人才不足,設計人才更是非常緊缺,就業與創業及發展前景看好!就給排水設計專業而言,當前職場上具備實際技能的給排水設計人員,非常緊缺,甚至一將難求!其實,給排水專業一直是不缺人的,但卻一直缺少具備實際設計技能的人!針對目前市場強大需求,本培訓課程,由甲級院中有著多年設計經驗的一線實戰派工程師親自授課,以實際工程項目做案例,旨在教會學員把握設計的思路、掌握施工圖的設計技能。學成之后,學員設計能力和設計信心必將得到實實在在的提高,為就業和職場提升增添有力籌碼。?入學要求/適合對象1.大學本科或專科學歷,且為本專業,設計經驗1年以下。2.經過學校考核,水平相當于上述者,例如:A.非本專業,專科及其以上學歷,有2年以上相近工作經驗者;B.非本專業,專科以下學歷,有4年以上相近工作經驗者;C.其它情況,水平同等者?培
論文摘要:伴隨改革開放的不斷深入,我國的高層建筑及居住小區如雨后春筍般地涌現,建筑給排水技術也因而得到了長足發展,但是我們要明白:調水是手段,節水是前提,環保是方法。隨著歷史的進步,現在的污水開始回用,那么污水廠的位置在這個前提下位置需要改變。而且隨著時間的推移,建筑給排水與城市給排水的關系越來越緊密。但是在給排水施工過程中,存在著一些需要注意的問題,本文根據多年建筑給排水設計及施工現場的服務經驗,從提高住戶居住環境和生活質量出發歸納總結了經常遇到的問題及解決辦法。 隨著人民生活水平的不斷提高,為滿足居民對高品質住宅的需求,要求住宅的設計和施工具有更多的適應性、靈活性,要求賦予住宅更高的科技含量和文化內涵。 現在,住宅建設的核心已從單純滿足人們溫飽型的居住生存條件轉變為提供全方位以人為本、小康型的生活空間這一方面上來。許多房地產商把高級住宅作為開發的重點,大量舒適、高雅、康居型的住宅得以建設。 下面就給排水設計、施工中存在的一些問題進行論述,以便大家在施工中更好地解決問題。 1 地漏的水封 《建筑給水排
請教大家,09建筑給排水規范的4.3.12條有這么一句話: 橫支管接入橫干管豎直轉向管段時,連接點應距轉向處以下不得小于 0.6m ; 這句話怎么理解啊?
轉UCS后鴻業軟件仍不能識別,畫出來的管線仍然是按世界UCS來的,完全對不上點。從10.0就有這個問題了,到了11.0還是沒有解決!非常不便,希望盡快解決!