7455_4175_06X701_體育建筑專用弱電系統設計安裝
緒論建筑弱電系統概述建筑弱電系統是指用于一般民用建筑的有線電視系統、電話通信系統、火災自動報警系統、有線廣播音響系統以及醫護信號系統、樓寓傳呼對講電控系統、保安系統,室內電控系統等。希望有網友跟帖,我不斷發帖,謝謝!
06X701體育建筑專用弱電系統設計安裝
建筑電氣與弱電安裝預算
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:34 編輯 本書以下程實踐經驗為主,并輔以扎實的理論知識,詳細講述弱電系統及其配套裝t的安裝調試、運行維護、故障排除等工藝方法、程序要求、質量監督、注意事項及弱電裝置在電氣工程、自動化工程中的應用,是從事弱電工程及電氣工作的必讀之物。
有一個百萬平米的科技園區項目,目前能做的傳統弱電系統都做了,包括:綜合布線、自控、監控、背景音樂等等。但業主認為沒有亮點,還請各位大俠給點意見,有沒有適合大型園區的新的弱電系統或新型技術。謝謝~~
知識點:接閃器
其實,強電和弱電不是以電壓等級來劃分的。強電,就是一般說的高低壓電工,包括值班以du及運行維修,從220/380V低壓電路到1000KV的超高壓送變電都屬于強電;而弱電一般不是為了傳遞和輸出動力,而是通過電子電路達成特定的功能或完成特定的控制。下面就來看看關于建筑強、弱電系統的設計思路吧。建筑強、弱電系統的設計思路 “強電”其實就是一般說的高低壓電工,包括值班以du及運行維修,從220/380V低壓電路到1000KV的超高壓送變電都屬于強電,強電的特征就是動力傳輸;而弱電所涵蓋的范圍則寬泛得多,譬如通訊、電子、計算機、廣播電視、手機、醫療儀器、各種家用電子電器等,以及所有不屬于強電范疇的內部含有電子電路的各行各業的器械、設備,都屬于我們所說的“弱電”,弱電一般不是為了傳遞和輸出動力,而是通過電子電路達成特定的功能或完成特定的控制。而且強電和弱電不是以電壓等級來劃分的,譬如36V以下安全電壓的照明電路仍然屬于強電范疇,但是內有30KV高壓的電視機電路仍然屬于弱電領域。(一)強電系統設計思路
今天講解一下門禁系統安裝 。
1、概述 隨著現代電子技術和信息技術的蓬勃發展,智能建筑對自動化水平要求越來越高,微電子設備得到廣泛的應用,在一個大樓內的各類機房也愈來愈多,各機房、各設備之間的電磁兼容性(EMC)矛盾越來越突出,同時智能建筑環境存在著大量的電氣干擾源,如大型的變配電設備、電梯機房設備、中央空調設備的啟/停信號和雷電干擾等,電力設備的電位異常與諧波干擾,電動工具的電火花,都會影響通信系統和廣播電視系統的正常工作。 弱電系統在運行中會受到電磁幅射、電磁脈沖、地電位異常、雷電沖擊、靜電感應、電弧、強負荷電流沖擊、電源諧波、高頻電噪聲等等有害干擾,常常由于抗干擾措施不當,輕則使設備的工作可靠性降低,產生誤碼、錯碼、誤動作、系統數據丟失,重則使系統處于死機、故障和癱瘓的狀態。 凡此種種都是常見的在同一電磁環境中的電子設備相互干擾而不能正常工作的現象。要解決這些問題,即如何使在同一電磁環境下工作的各種電子設備、電子系統都能互不于擾地正常工作,達到兼容狀態,這就要看電子設備的電磁兼容性(EMC)。 2、建筑物內電磁干擾分析: 電磁兼容是指設備或系統在其
成都弱電工程閉路電視監控設備都是使用的比較精密的光學電子設備,要在土建、裝修工程結束后,各項專業的設備安裝都完工后,在選擇合適的環境、位置安裝攝像機。安裝要點如下: 安裝前每個攝像機均應加電進行檢測和調整,處于正常工作狀態的攝像機方可安裝。具體的檢查內容包括: 進行通電檢測和調試,正常后方可安裝。 檢查云臺的工作情況。 檢查攝像機座與支架或云臺的安裝尺寸。 從攝像機引出的電纜應留有1米的余量,以不影響攝像機的轉動和避免BNC接頭受力。不得利用電纜插頭和電源插頭來承載電纜的重量。 攝像機宜安裝在監視目標附近不易受外界損壞的地方,安裝位置不應影響現場設備運行和人員正常活動。安裝高度,室內宜距地面2.5-5m,且不得低于2.5m。 攝像機方向及照明條件應進行充分的考慮和改善。攝像機鏡頭應避免強光直射,保證攝像管靶面不受損壞。鏡頭視場內,不得有遮擋監視目標的物體。攝像機鏡頭應從光源方向對準監視目標,并應避免逆光安裝。 云臺安裝時應按攝像監視范圍來決定云臺的旋轉方位,其旋轉死角應處在支、吊架和引線電纜
弱電系統是指所有工作在36V安全電壓以下的用電系統,它的安裝有其特殊的要求。主要是:系統的布線最好采用預埋管線方式,這樣做既是美觀也是經濟的要求、更是系統提高技術參數的重要措施。預埋管線可以走最近的路線,線材用得少,對信號的衰減就小。傳輸線路中過多的電纜一定要去掉。弱電系統傳遞的信號都是很微弱的,多以微伏(μV)來計量。千萬不要誤以為可以隨便添加信號放大器,每增加一臺放大器都會給系統傳輸的信號帶來嚴重的噪聲和干擾。正因為弱電系統傳遞的信號非常微弱,它很容易被干擾,其線纜不能和強電電纜同橋架或是相鄰敷設。至少之間要相距0.5米以上。對廂變站等強干擾源一定要避而遠之。實在無法避讓可外套足夠長的鐵管也有屏蔽效果。當然如果采用光纜傳輸就不存在這個問題。在弱電系統,線纜的接頭很講究,因為問題就容易出在這里。由于所要傳輸的信號非常微弱,所以怎樣才能無損耗全功率的將信號進行傳輸這是施工的難點。首先同軸電纜相對
我剛做弱電設計 對于一些產品的安裝 不太了解 所以呢在做配置的時候 就非常的困難 希望有這方面詳細資料的同行發一份給我 !!多多的 我喜歡!
建筑弱電系統安裝+建筑設備工程技術專業
求助各位大神,建筑電氣弱電部分(只能建筑)都必須涵蓋哪些方面,哪些方面是選配的。我要做的系統是比較大的影視娛樂游樂園(包含游樂項目、參觀項目、售票系統、影院系統)希望詳細說明一下,具體的大系統,以及系統下的分支,選配和必配部分。
人臉門禁考勤機安裝接線示意圖
強制性工程建設規范《建筑節能與可再生能源利用通用規范》GB 55015-2021第5.2.1條規定,