我們單位正在采購一批鋼筋砼管,我們去人家廠里參觀,主要是看一看館子的內壁以及外觀的光滑程度,除了這些還有什么東西需要注意呀?
現在公司強奸要求我項目部幫處理一市政污水管道破裂事故,基本情況是1800的鋼筋砼污水管(覆土厚度在8米至12米),由于供貨廠家質量不過關,導致2公里多的管道被壓裂,變成橢圓型,由于本人沒有相關處理這種問題的經驗,請各位高手指點迷津(最經濟可行的辦法)。
建筑給排水管道施工中遇到過橡膠圈柔性接口的安裝方式,但是市政鋼筋砼排水管也可以用橡膠圈接口嗎?有哪位老兄師長有施工經驗的,請不吝賜教。
我們工地上鋼筋工用完剩下的鋼筋廢料較多,大概1米長左右。我們打算焊接起來用,請問一根柱子在一層內可以有多個焊接接頭嗎?框架梁縱筋在一跨內可以有多個接頭嗎?
圖紙簡介: 各種鋼筋配筋,長度等相關方面知識,簡單快捷方便 省去查規范的時間 投稿網友: shen118119 上傳時間: 2013-10-21
現場一些關于鋼筋的問題,還有本工地綁扎鋼筋后的一些圖片,供大家交流:
舉個簡單的例子如:二級抗震 三級鋼 C30混凝土 查表得基本錨固長度為40D 修正系數對于一二級抗震等級取1.15對于四級抗震等級取1.00問題:是不是算完基本錨固都要乘以這個修正系數?如果搭接接頭百分率為%50,查表可得修正系數1.4,這個修正系數只針對柱不針對墻?墻的搭接系數是不是可以不考慮接頭搭接百分率 修正系數只是1.2 求大神指點
各種鋼筋接頭效益對比表
設計或施工中常常提到很多不同種類的鋼筋,能否給出他們的定義.例如:受力筋(大家都理解意思),構造筋,分布筋,支座負筋等等沒有的大家也可以補充.
大家在做預算時,鋼筋搭接如何計算?一般常用的搭接,如柱筋的電渣壓力焊,機械連接(各種規格鋼筋的直螺紋,錐螺紋)的人價格一般怎么算,如有內行的,給大家講一下?
《鋼筋混凝土用熱扎帶肋鋼筋》GB1499《鋼筋混凝土用熱扎光圓鋼筋》GB13013《鋼筋機械連接通用技術規程》JGJ107 《焊縫載圖樣上的符號表示法》(ISO02553-84)
《混凝土結構設計規范》第4.2.2條的表4.2.2-1中的HPB235鋼筋沒有6.0mm的直徑(8-20mm),在結構設計中能否用6mm的HPB235鋼筋做鋼筋?普通鋼筋強度標準值(N/mm2) 表4.2.2-1 種類 符號 d(mm) fyk 熱軋鋼筋 HPB235(Q235) φ 8-20 235 HRB335(20MnSi) 6-50 335 HRB400(20MnSiV、20MnSiNb、20MnTi) 6-50 400 RRB400(K20MnSi) R 8-40 400 注:
我們在驗收鋼筋綁扎的時候,有人提到板面的板負筋也需要滿扎,請教一下大家有沒有這種說法,如果有的話,那在哪冊規范中能查到.謝謝!
鋼筋翻樣之《平法》要領(之一)有些鋼筋工同行新手應用《平法》時常發懵,暈頭轉向,不得要領。本人從另一視角提取分類內容加以淺釋,以幫助大家深入理解使用《平法》。因水平所限,必然有不當之處,希望同道加以補充或指正。鋼筋的錨固長度為此構件中的縱筋伸入彼構件內的長度,以彼構件的完整邊線起算。如:梁伸入柱中;柱伸入梁中;次梁伸入主梁中;柱伸入基礎中;墻或板伸入梁中;等等。“錨固長度”應成為鋼筋工的第一概念。錨固長度是圖集中的固定值。在《平法》各本圖集中均有列表。錨固長度在101-1.3.4圖集中總分兩種:非抗震與抗震,內容是不同的。選擇錨固長度的前提條件是混凝土強度等級與抗震等級,然后參照鋼筋種類決定。在任何情況下,錨固長度不得小于250mm。非框架梁下部縱筋的錨固長度為12d;非框架梁包括:簡支梁;連系梁;樓梯梁;過梁;雨蓬陽臺梁;但不包括圈梁懸挑梁和基礎梁,圈梁懸挑梁和基礎梁另有規定。當邊柱內側柱筋頂部和中柱柱筋頂部的直錨長度小于錨固長度時,可向內或向外
附圖是現場拍攝的一張梁柱接頭處的照片,照片中紅圈圈住的部分為框架梁上的閃光對焊接頭。根據規范要求:柱端、梁端不宜設置接頭。想請教一下高人,像照片上這樣的接頭符合要求嗎?在這里先謝謝了!!
今天看到混凝土結構設計規范上面講:縱向受壓鋼筋可以采用搭接,而且最小搭接長度不小于200而我見到的都是壓力焊的嘛,根本沒有搭接阿請各位高手給與解釋
設計上梁的下部是8根25+2根22 請問下部鋼筋放 的下嗎? 可不可以把上面放3根 下面放7根 ? 梁寬500 還有就是應該是怎樣放? 謝謝~!
1、一條框架梁,假如梁標注編號為KL1(5),一般梁的上部通長鋼筋是通過焊接或連接各跨貫通,請問現在在中間支座將上部通長鋼筋斷開,錨入各跨柱頭內,這種做法是否可行?2、車道實際寬度不夠,為增加車道寬度現將垂直于車道方向的板從順車道梁邊挑出去20mm,設計上部板筋的挑出如圖,但實際施工中卻將上部板筋按板端支座處理,即只挑出后向下彎折90°,長度為板厚h-15mm。現在已經全部綁扎完畢請問這樣做有沒有影響,如有影響應采取什么補救措施?
有人說柱子的鋼筋不可以采用搭接,我上網查了一下沒有得到明確的答案,現在請教下柱 子鋼筋要多大直徑才不可以搭接而要采用電渣壓力焊。是在什么規范里規定的。
這個配筋值圖如何配鋼筋