消防給水及消火栓系統技術規范疑問 1 、第 3.3 及 3.5 節,室內、外消防用水量單獨列出地下建筑。 疑問:此處的地下建筑是否包含汽車庫?或是地下車庫等消防用水量 還按《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》進行取值? 2、第 5.4.4 條,“……,消防水泵接合器在每座建筑附近就近設置”
需要的自行下載學習。
推薦給大家一本書,雖然有些問題有待考證,不過大部分寫的還是不錯的。內含條文解讀,問題解答,問題拓展等,寫的還是挺細的。書店,某寶和其它網站均有銷售。喜歡的自己去買本吧,只要20來塊錢。走的是親民路線。另外說一下,這貨目前沒有電子版。
《消防給水及消火栓系統技術規范》宣貫
消防給水及消火栓系統技術規范2014版
消防給水及消火栓系統規范
本帖最后由 nlp125 于 2014-9-22 10:30 編輯 《消防給水及消火栓系統技術規范》學習2014.8.16~17日在西安參加了《消防給水及消火栓系統技術規范》的學習,有黃曉家總工主講,聽的時候因時間比較倉庫,大致總結了以下內容,那兩天聽課的人很多,希望大家來補充和更正我理解方面的錯誤PS:注意以下內容,也可能與實際印刷版本不符合。一、一些理念和理論上的東西
有需要的朋友可以下載哈
一棟建筑地下兩層,地上四層。地下部分在《消規》之前已經出了施工圖,并且施工完了。現在做地上四層的消防設計。地上四層消防設計要不要遵守《消規》。消防泵房是建在地下二層的,因為不出新的消防泵房圖紙,所以我認為泵房本身是沒問題的,問題是地上四層還能不能無條件使用這個泵房(在地面10米以下)。請高手解答呀。多謝!
5.3 穩壓泵 5.3.1 穩壓泵宜采用離心泵,并宜符合下列規定: 1 宜采用單吸單級或單吸多級離心泵; &nb
本帖最后由 七哥小愛人 于 2016-8-2 07:57 編輯 2014版中8. 2. 9 架空管道的連接宜采用溝槽連接件(卡箍) 、螺紋、法蘭 、卡壓等方式 ,不宜采用焊接連接。 當管徑小于或等于 DN50 時,應采用螺紋和卡壓連接, 當管徑大于 DN50 時,應采用溝槽連接件連接、法蘭連接, 當安裝空間較小時應采用溝槽連接件連接。后面一句是強制性,前面又是建議性的。問題是DN65的室內消火栓架空安裝的管道,能否采用螺紋連接呢?ps:感謝版主提供的規范掃描件2016-7-21:我也感覺絲接挺好的,不過現在設計院都保守,設計說明里全部是大于50用卡箍。2106-8-2:假設我們只討論架空管道,那么按照規范涂黃部分,DN65必須采用卡箍、法蘭連接,DN50及以下只能螺紋和卡壓連接,完全否決了焊接連接(與不宜采用焊接連接沖突)。目前一般常用DN
本帖最后由 版專攻 于 2015-8-13 17:09 編輯 消規正式實施啦,消規正式實施啦,消規正式實施啦!重要的事情說三遍!!!!經住房和城鄉建設部批準,《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-2014于10月1日起正式實施。
6.2 分區供水 6.2.1 符合下列條件時,消防給水系統應分區供水: 1 系統工作壓力大于2.40MPa;
8.2 管道設計 8.2.1 消防給水系統中采用的設備、器材、管材管件、閥門和配件等系統組件的產品工作壓力等級,應大于消防給水系統的工作壓力,且應保證系統在可能最大運行壓力時安全可靠。8.2.2 低壓消防給水系統的系統工
8.3 閥門及其他 8.3.1 消防給水系統的閥門選擇應符合下列規定: 1 埋地管道的閥門宜采用帶啟閉刻度的暗桿閘閥,當設置在閥門井內時可采用耐腐蝕的明桿閘閥;
10.3 減壓計算 10.3.1 減壓孔板應符合下列規定: 1 應設在直徑不小于50mm 的水平直管段上,前后管段的長度均不宜小于該管段直徑的5倍;
9.2 消防排水 9.2.1 下列建筑物和場所內應采取消防排水措施: 1 消防水泵房; &n
4.3 消防水池 4.3.1 符合下列規定之一時,應設置消防水池: 1 當生產、生活用水量達到最大時,市政給水管網或入戶引入管不能滿足室內、室外消防給水設計流量;
1。室外消防水量,多層體積沒有按最大防火分區計算,記不得從-87后哪一版,改成了這樣的問題http://bbs.co188.com/content/1698_1767795_1.htmlhttp://bbs.co188.com/search/list.php?keyword=NFPA&keywordval=NFPA5000-&way=0&starttime=&endtime=[ 本帖最后由 lxtx002 于 2011-10-14 22:17 編輯
新消規已經實施了一段時間了,但是在使用過程中仍有很多疑問的地方,本文就《消防給水及消火栓系統技術規范》GB 50974-2014在給排水消防設計過程中需注意的幾方面內容加以解析,以充分理解規范編制組的意圖,從而有效解決設計過程中存在的問題。不妥之處,大家多多交流。 《消防給水及消火栓系統技術規范》( 以下簡稱《消規》) 2014 年10 月1 日實施后,由于在很多內容方面與以往消防給水設計規范有很多的變動之處,因此在整個行業產生了很大的影響,也由此出現了很多不同的解讀,筆者根據近半年參與的工程項目設計,經過和各方專家以及同行人士的探討,針對消防給水系統設計的相對于以往不同的設計內容進行總結,歸納出一些個人見解。一、關于建筑室內外消防設計流量的取值,在原有《建筑設計防火規范》( 以下簡稱建規) 《高層民用建筑設計防火規范》( 以下簡稱高規) 的基礎上作出更明確的要求,建筑物室外消火栓設計流量統一采用根據建筑體積取值,建筑物室內消火栓設計流量除住宅及高層建筑采用建筑高度取值外,其余均按建筑體