現一北方嚴寒地區大型商業綜合體項目。9棟三層商業,室外走廊連接商業單體,消火栓設置在外廊上,能否采用干式消火栓系統。因為旅游城市,只有夏季旅游旺季商業才營業,淡季沒有游客,故不營業,則不采暖,可否根據新規GB50974-2014中7.1.3條宜采用干式消火栓系統。在線等答案
干式消火栓系統,應在進水管設置快速啟閉裝置,請問如果用電磁閥的話,應如何放置及啟動,電磁閥后放一個放空閥的話是否合理
建規中有一條是這樣規定的;嚴寒地區非采暖的廠房、庫房的室內消火栓,可采用干式系統,...................中的“干式系統”具體是什么樣的,那位高人給講解講解,以示解惑!感激不盡!
建規里說在寒冷地區非采暖建筑可設置干式消火栓系統,但需在進水管上設置快速開啟裝置及室內管網設置排氣閥。請教各位大蝦:排氣閥如何選定? 快速開啟裝置我理解為電動蝶閥,偶現在手頭工程中此種單體太多,如果每個單體都裝電動蝶閥整個費用太大,而埋地管網又不允許放空。我想用手動蝶閥不知行不行?
今天無意中翻建規看到8.4.2.9條“嚴寒和寒冷地區非采暖的廠房(倉庫)及其它建筑的室內消火栓系統,可采用干式系統,但在進水管上應設置快速啟閉裝置,管道最高處應設置自動排氣閥”。這快速啟閉裝置 是什么東東呢?對照技術措施上的條文:“冬季結冰地區非采暖建筑物的室內消火栓,可采用干式系統,但應在進水管上設干式報警閥,管道最高處應設自動排氣閥。”那么建規上所說的快速啟閉裝置就是指干式報警閥?
請教大家:干式消火栓系統的具體做法 , 實在不會畫,以前接觸太少了,凈畫濕式系統的了。
請大神關注下我的問題吧!干式消火栓系統的入戶電磁閥如何控制,沒有自動火災報警器。最好是有一些圖紙資料。此問題困擾我好久了,幫幫忙吧
現有一建成的多層小區,由于新消規GB50974-2014,施行前,7層以下的住宅是不需要設置消火栓系統的,所以小區并沒有消防水源,現在小區新建一個7層住宅,一層和二層分別為商業服務網點和網點服務用房,地下一層為戊類物品儲藏間,想做干式消火栓系統,那么商業網點的消火栓用干式消火栓系統沒有問題嗎?樓內管網還需要成環狀布置嗎?
本帖最后由 sz350965715 于 2014-6-29 17:17 編輯 誰有干式消火栓的設計圖紙能不能發一份參考一下,急啊,郵箱350965715@qq.com
建規(GBJ16-87)第8.6.1條第九款:嚴寒地區非采暖的廠房、庫房的室內消火栓,可采用干式系統,但在進水管上應設快速啟閉裝置,管道最高處應設排氣閥。哪位高手做過類似工程,請問臨時高壓系統也可以這么做嗎?
麻煩大家 請教個問題 現在做一個地下車庫 消火栓系統采用干式 審圖老總說要用干式的 因為內庭院比較多 假如用干式的 末端加快速排氣及放水閥 消防試水后就要排掉系統里面的水 車庫內每個栓都是從梁下消防干管接下來的 那么這個連接消火栓的支管內的水如何排掉? 每個栓部位立管底部加個泄水絲堵嗎??
規范上說嚴寒和寒冷地區非采暖的廠房(倉庫)及其他建筑的室內消火栓系統,可采用干式系統,但在進水管上應設置快速啟閉裝置,管道最高處應設置自動排氣閥。自動排氣閥怎么選型? 圖集01SS105上說CARX復合排氣閥用于干式消防給水系統時,截止閥后還應加電磁閥,加電磁閥作用是什么?
北方室內不供暖的商鋪消火栓系統需要做干式消火栓系統嗎?如果采用干式消火栓系統,是不是在進水管處設置電動閥,系統最高處設置快速排氣閥,系統最低處接管道泄水管?就可以了?
建筑防火規范上規定:“嚴寒和寒冷地區非采暖的廠房(倉庫)及其它建筑的室內消火栓系統,可采用干式系統,但在進水管上應設置快速啟閉裝置,管道最高處應設置自動排氣閥。”可是快速啟閉裝置應該是什么裝置在規范和手冊上都沒有找到,請問大家知道嗎?
小弟現在正在做一個工程、消火栓系統已經安裝完畢,進入消火栓系統試壓時出現了問題,監理那邊一直不給報驗。原因是在屋面有個試驗消火栓,我們在屋面進行打壓,可是壓力打到1.4MPa時一直打不上去,發現有的地方的閘閥、消火栓漏水。叫廠家過來看說不是他們的產品問題,而是這個打壓不能在屋面進行,而且如果在屋面試壓,壓力不能這么大。一直想不通為什么?各位大神有誰有做過這方面的,求指教。。本工程建筑高49.1m、消火栓泵揚程80m。
最近做一工程,消防局審查后要求做應急干式消防系統,依據本人的理解,應急干式消火栓系統是在施工過程中為消防車救火設置的,工程原本設計的消防系統投入使用,這套應急干式系統怎么處理呢?請教各位大俠指導。
這種系統是否和干式的噴淋系統一樣,需要充氣呢?防火規范上說要裝快速啟閉裝置,但是我問了些廠家都沒有。不知道此閥是什么原理?是消防報警后電控自動開啟還是手動開啟啊??