1:GS204-D25A 代表是什么品牌的什么電器,一般設計師在做電氣設計的時候是不是得選擇一個參照的電氣品牌,在設計過程中所涉及到的電氣元件都以這個品牌為依據來設計,這個品牌的選擇隨設計師意愿選擇嗎?那施工單位拿到施工圖紙的時候如何判斷圖紙中所設計的電氣元件品牌呢?2:查詢了09DX001_建筑電氣工程設計常用圖形和文字符號沒找到此圖例的說明,這個到底代表什么(我知道不是斷路器就是漏保),以及1P 2P 3P也沒標明。
今天給大家匯總一下消防給水及消火栓系統圖例符號說明。建議小伙伴們把常見的圖例符號隨手畫一畫,碰到相關題目的時候,希望能幫助到大家!
消火栓系統圖上的 在圖例上沒有找到 新手表示經驗不足 求指教 是什么設備?噴淋系統圖上的這個地方
干式消火栓系統,應在進水管設置快速啟閉裝置,請問如果用電磁閥的話,應如何放置及啟動,電磁閥后放一個放空閥的話是否合理
本帖最后由 tsml 于 2013-4-9 17:03 編輯 請問環網柜圖片最下方倒三角上的一個電容和一個半圓型的圖例是什么?是帶電顯示嗎,為什么和中置柜的不同,而且不用接地?
小弟現在正在做一個工程、消火栓系統已經安裝完畢,進入消火栓系統試壓時出現了問題,監理那邊一直不給報驗。原因是在屋面有個試驗消火栓,我們在屋面進行打壓,可是壓力打到1.4MPa時一直打不上去,發現有的地方的閘閥、消火栓漏水。叫廠家過來看說不是他們的產品問題,而是這個打壓不能在屋面進行,而且如果在屋面試壓,壓力不能這么大。一直想不通為什么?各位大神有誰有做過這方面的,求指教。。本工程建筑高49.1m、消火栓泵揚程80m。
現一北方嚴寒地區大型商業綜合體項目。9棟三層商業,室外走廊連接商業單體,消火栓設置在外廊上,能否采用干式消火栓系統。因為旅游城市,只有夏季旅游旺季商業才營業,淡季沒有游客,故不營業,則不采暖,可否根據新規GB50974-2014中7.1.3條宜采用干式消火栓系統。在線等答案
導視系統照片圖例~~~~~~導視系統照片圖例~~~~~~導視系統照片圖例~~~~~~導視系統照片圖例~~~~~~
對于新建的工程竣工時,需要對消防系統進行檢測合格后方可申請
小弟剛入行,正在做一個擴初的方案,想請教大家一個問題,一棟辦公樓,地上22層,地下2層,屋頂層的高度為99.5m,請問消火栓系統和噴淋系統應該如何分區呢?
1.立管布置時,輸入立管頂標高3,底標高0.8;繪制管線時,如果選擇“自動讀取前一管線標高”,點擊立管為管線起點,這時管線標高會變成立管布置時的底標高0.8。是否會符合正常繪圖習慣?雙擊立管,可以看到,立管的起點標高為底標高,終點標高為頂標高。2.如果軟件就是那么設定的。在繪制管線時,選擇“不讀取前一管線標高”,在標高那輸入3(原來為0);點擊立管為管線起點,這時管線標高會變成0,不是3也不是0.8;而且這時在立管那會出現扣彎樣式,很奇怪的錯誤。這時,只有在,點擊立管為管線起點后,再在標高那輸入3才行。3.生成的單層消火栓系統圖,消火栓離立管有點近。在平面布置時,都習慣把立管挨著消火栓邊上,這時出的系統圖,消火栓會和立管碰了,希望生成時,能自動調整出一點距離。
圖紙簡介: 噴淋消火栓及屋面穩壓系統其室內消火栓用水量按本工程室內消火栓最大用水量計算,為:15L/S;火災延續時間為2小時。噴淋系統用水量20L/S;火災延續時間1小時。設計消防水池為180噸,設在地下室水泵房內(其中消火栓用水108噸,噴淋用水72噸)。 投稿網友: yyashzj
由系統圖看設計施工說明,管材選用可對?
下面這幅消火栓系統圖,管線交錯,看得眼花繚亂!要是畫起來的話豈不是…… 我畫的一般都是低層或簡單的多層,對這種復雜點的畫起來很慢。望大家多給點意見。謝謝!
對于很多對圖紙不是很了解的弱電人來說,有些圖標確實一時讓人無法識別
根據GB50097-2014第7.4.12-2條,低層建筑的栓口動壓要求≥0.25MPa,而市政水壓一般都在0.3MPa左右,是不是2~3層的要設消火栓的低層建筑一定要由水泵和水池供水?