室外地面5%的坡度,消防干管也是與地面大致一致的坡度。而消火栓直接連接在消防干管上,這樣就導致了消火栓與豎直方向產生了ARCTAN(0.05)的夾角。試問,是否可以接受?而消火栓的安裝上一般遵循什么樣的原則?是與豎直方向一致還是與地面垂直?
室外消火栓安裝(01S201) WORD版
按照規范規定,室外消火栓之間的距離不大于120米,保護半徑不大于150m,這個120m是什么意思?是兩個消火栓的直線距離,還是沿道路長度120m(染過障礙物的距離)?室外地上式消火栓干管安裝是不是不需要在消火栓前設閥門?
本帖最后由 djdeofn 于 2017-1-6 12:15 編輯 圖集01S201室外消火栓安裝、一級注冊消防理解背書必備
國標圖集上有室外消火栓支管安裝的,但給排水技術措施上P10頁2.2.10說“避免采用從官網引出一條支管后再接室外消火栓的方法”,請問這個這個怎么理解,是不是室外消火栓只能干管安裝?
現有一個工地,圖紙設計室外消火栓時,注明:每個室外消火栓附近設有直接啟動室外消火栓啟動的按鈕,每個按鈕采用:ZRKVV5*1.5-SC32并聯引至消防泵房。求各位大俠賜教!1:這個按鈕這么安裝?2:如何和泵房實施聯動,是不是通過電極電壓力表?
去驗收個項目,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,也就是那種DN65的消火栓口。也就是在室外地上設一根給水立管,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口。不知這樣可以算是室外消火栓嗎?
室外消火栓安裝標準圖集
給排水安裝詳圖-室外箱式消火栓http://www.caiguipme.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=48011645&way=1
我看到有些誒圖紙是在底層成環,室外消防管網兩根接進來。還有些廠房之類的是每個消火栓直接從室外消防管網接進來,在室外成環。這樣也行嗎?
請問各位,如果一個工程,室內外消防均取水于消防水池。室內外消火栓應分別設置消防水泵吧? 那么,室內消火栓可通過按鈕啟泵,但當室外消火栓需要開啟時,是需要去消防泵房手動啟泵吧?是這樣么?
請教一下各位,室外消火栓穩壓系統 常規一般是怎么做的?是做的臨時高壓,通過屋頂高位水箱 或加室外消火栓穩壓裝置還是直接在水泵房內設置設置室外消火栓穩壓裝置做成穩高壓系統?
如題,請問一般室外消火栓系統穩壓問題是如何處理的,是采用臨時高壓系統(高位消防水箱接入室外消火栓系統)還是穩高壓系統(在消防泵房內設置室外消火栓穩壓裝置)。另外附圖中設置的流量開關是否合理,是否需要采用壓力開關?
對于室外消火栓,每個消火栓的用水量為10~15L/S,個人愚見:對于栓口DN150,對應用水量15L/S;栓口DN100,對應用水量10L/S。 那相對于圖集上,室外地下式消火栓只有DN100的栓口,是不是只能對應于10L/S的用水量呢?請大神指教!問題已解決,感謝各位大神不吝指教,小弟受教了,是我狹隘把概念搞混了,管道管徑得根據流量、流速等因素確定,不能想當然!
消規中 :6.1.7 獨立的室外臨時高壓消防給水系統宜采用穩壓泵維持系統的充水和壓力。 以下情況都是在設有室外消火栓泵的前提下 1.如果市政供水只是流量不滿足消防 ,壓力滿足,可否采用市政穩壓,(市政給水接到室外消防管網上)。 2.可否采用屋頂消防水箱單獨引出一根穩壓管,(類似噴淋穩壓管)接到室外消防管網上。 如果可以 就不單獨在消防泵房做室外消火栓穩壓設備了。
最新版(GJBT-1344)15S202_《室內消火栓安裝》國家標準圖集,完整清晰版,可供下載。下載鏈接見文末。
請教高手們一個問題:室外消火栓是怎么用來撲滅火災的,150的保護半徑和120的間距是怎么來的呢?還有水泵結合器所需要的室外消火栓可以用滿足室外水量的室外消火栓來提供水量嗎?(拘我師父說是要單獨加設相應數量的室外消火栓,與保護室外的消火栓要分開;可是我現在的老板卻說只要15-40M內有相應數量的室外消火栓就可以了!兩人意見不同所以只好來這里問問了)