亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 這樣可以算室外消火栓嗎?

    去驗收個項目,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,也就是那種DN65的消火栓口。也就是在室外地上設一根給水立管,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口。不知這樣可以算是室外消火栓嗎?

  • 關于室外消火栓設置問題

    請教一下各位,室外消火栓穩壓系統 常規一般是怎么做的?是做的臨時高壓,通過屋頂高位水箱 或加室外消火栓穩壓裝置還是直接在水泵房內設置設置室外消火栓穩壓裝置做成穩高壓系統?

  • 關于室外消火栓的一點小疑問

    關于室外消火栓的一點小疑問

    對于室外消火栓,每個消火栓的用水量為10~15L/S,個人愚見:對于栓口DN150,對應用水量15L/S;栓口DN100,對應用水量10L/S。 那相對于圖集上,室外地下式消火栓只有DN100的栓口,是不是只能對應于10L/S的用水量呢?請大神指教!問題已解決,感謝各位大神不吝指教,小弟受教了,是我狹隘把概念搞混了,管道管徑得根據流量、流速等因素確定,不能想當然!

  • 關于室外消火栓穩壓問題

    關于室外消火栓穩壓問題

    如題,請問一般室外消火栓系統穩壓問題是如何處理的,是采用臨時高壓系統(高位消防水箱接入室外消火栓系統)還是穩高壓系統(在消防泵房內設置室外消火栓穩壓裝置)。另外附圖中設置的流量開關是否合理,是否需要采用壓力開關?

  • 關于室外消火栓的一個問題

    請問各位,如果一個工程,室內外消防均取水于消防水池。室內外消火栓應分別設置消防水泵吧? 那么,室內消火栓可通過按鈕啟泵,但當室外消火栓需要開啟時,是需要去消防泵房手動啟泵吧?是這樣么?

  • 關于消火栓室外穩壓問題

    消規中 :6.1.7 獨立的室外臨時高壓消防給水系統宜采用穩壓泵維持系統的充水和壓力。 以下情況都是在設有室外消火栓泵的前提下 1.如果市政供水只是流量不滿足消防 ,壓力滿足,可否采用市政穩壓,(市政給水接到室外消防管網上)。 2.可否采用屋頂消防水箱單獨引出一根穩壓管,(類似噴淋穩壓管)接到室外消防管網上。 如果可以 就不單獨在消防泵房做室外消火栓穩壓設備了。

  • 關于高層的室外消火栓的問題

    平時,我們在廠區內設置臨時高壓給水消防系統時,我們設置泵房時,消防泵的用水量是(室內+室外的和),但是做到高層時,比如我門采用室內消防管網減壓供室外消防管網的方式時,我們設置的消防水泵的流量怎么確定?是不是也是疊加水量,還是取兩者大的(高層的室內消防用水量都比室外消防用水量大)????我很疑惑.還有一種方式就是室外消防管網直接用市政給水管網供水,室內采用臨時高壓給水消防系統,此時消防泵僅需滿足室內消防水量即可,但消防水池要算上室外的消防用水量嗎??還是只要算室內的用水量即可.

  • 關于小區室外消火栓的設置

    小區室外消火栓是直接接自市政自來水管網,大家討論一下,消火栓設置的原則是什么,小區有多層,小高層,高層都有,是按照規范120m的間距呢,還是小高層,高層下必須要設置市政消火栓呢?

  • 室外消火栓的個數如何確定?

    現在遇到一個長約800米,寬約600米的工廠,圖紙設計的室外消火栓的個數是6個,可一為比較有經驗的師傅說,他建過的至少是10個室外消火栓。我看了一下規范,也沒有太清除的,個數究竟該如何確定???是根據面積還是管道的距離??

  • 市政消火栓與室外消火栓

    一個單體建筑,一路進水。設置消防水池,室外消防水量30L/s,其周邊有兩個市政消火栓,滿足150m的保護半徑,那么消防水池要儲存多少室外消防水量?我覺得不用儲存或者儲存10L/s的室外消防水量,但是又沒找到依據。為之奈何?????

  • 幾個關于室外消火栓的問題

    1 室外消火栓的數量是按照室外消防流量確定還是除此之外還要加上水泵結合起的數量?即有一個水泵結合起就要有一個室外消火栓?2 消防水池的消防車取水口是只相當于一個室外消火栓?還是一股水柱即5l/s?3 室外消火栓布置有間距要求嗎?取水口有間距要求嗎?

  • 關于室外消火栓設置的問題

    現在消防批文都要求我們設置室外消火栓,要是市政給水已經在附近設置了室外消火栓,我是不是可以不在該建筑邊設置室外消火栓啊?另外該設置室外消火栓時,它的供水是不是直接從市政給水管網接進來那?還是從該建筑的進水總表后接?再問一個愚蠢的問題,就是廠區的室外消火栓是不是直接從廠區的給水管網接上?而不納入廠房的消火栓給水系統?請大俠們指教,謝謝!!

  • 室外消火栓究竟怎么布置呢?

    室外消火栓究竟怎么布置呢?雖然做了幾個外網,但是這點還是迷惑啊比如高層小區,室外消防量15L/s,室內20L/S,那么本小高層建筑附近的消火栓一共因該是幾個呢?3個應該沒錯了,可是2個是不是也行啊?我做過2個也做過3個的,消防大隊都沒提什么問題,到底怎么回事啊?做多了怕浪費,做少了怕以后萬一出事了比較麻煩各位前輩都怎么做的 啊?給點經驗,謝謝

  • 室外消火栓的壓力怎么去保證??

    我的消防水池共儲存540立方米的消防用水量包括:室內,外及噴淋的消防用水量.是否室外消火栓接在市政進水管上,如果這樣的話室外消火栓的壓力怎么保證啊?消防水池儲存室外消火栓用水量就是為了保證其的壓力和穩定性嗎?請各位同仁賜教!!謝謝!~

  • 關于室外消火栓水量的設

    緊急求助:關于室外消火栓水量的設定地下式室外消火栓:每個室外消火栓的出流量宜按多少L/s計算(市政供水壓力0.10MPa為準)急!急!急!急!謝謝

  • 室外消火栓是如何作用的?

    請教高手們一個問題:室外消火栓是怎么用來撲滅火災的,150的保護半徑和120的間距是怎么來的呢?還有水泵結合器所需要的室外消火栓可以用滿足室外水量的室外消火栓來提供水量嗎?(拘我師父說是要單獨加設相應數量的室外消火栓,與保護室外的消火栓要分開;可是我現在的老板卻說只要15-40M內有相應數量的室外消火栓就可以了!兩人意見不同所以只好來這里問問了)

  • 求教關于室外消火栓的安裝。

    室外地面5%的坡度,消防干管也是與地面大致一致的坡度。而消火栓直接連接在消防干管上,這樣就導致了消火栓與豎直方向產生了ARCTAN(0.05)的夾角。試問,是否可以接受?而消火栓的安裝上一般遵循什么樣的原則?是與豎直方向一致還是與地面垂直?

  • 關于室外消火栓的水力計算

    建規第八章第三節第8.3.1條中寫道:環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應小于兩條,當其中一條發生故障時,其余干管應能通過消防用水總量。這條的意思是不是要在確定泵揚程的時候用環裝管網的最不利的一半以枝狀來計算水力損失?小弟經驗不足,請各位多多指教。

  • 室外消火栓安裝(01S201)

    室外消火栓安裝(01S201) WORD版

點擊加載更多

室外消火栓型號

室外消火栓型號專題,為您提供室外消火栓型號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室外消火栓型號 相關的專業交流討論,更多室外消火栓型號相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 欧美日韩国产中文字幕| 国产精品天天看| japanese另类日本变态| 2020国产在线| 2022av视频| 操老肥熟| 国产大片51精品免费观看| 国产乱弄视频在线观看| 国产片在线| 免费二级c片在线观看a| 欧美日韩一本大道香蕉欧美| 欧美日韩一区视频| 日韩中文字幕高清在线专区| 糖豆传媒mv免费观看| 亚洲精品大片| 这里只有精品网| 2021国产三级精品三级在专区| 成 人国产在线观看高清不卡| 国产精品第一页爽爽影院| 精品日产一区二区三区手机| 久久免费视频精品| 日本亚洲免费| 伊人成影院| 99热这里只有精品免费| 国产对白视频| 欧美色视频日本| 亚洲国产精品成人精品软件| 伊人色综合久久天天| .xyz国产精品| 九九这里只有精品| 日产精品一二三四区国产| 亚洲人人精品| 99er在线视频| 看全色黄大色黄大片免责看的| 色免费网站| 亚洲免费精品| 国内亚州视频在线观看| 日本一区二区免费高清视频| 一级做α爰片久久毛片| 99热视| 欧美好看的免费电影在线观看|