亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 市政消火栓與室外消火栓

    一個單體建筑,一路進水。設置消防水池,室外消防水量30L/s,其周邊有兩個市政消火栓,滿足150m的保護半徑,那么消防水池要儲存多少室外消防水量?我覺得不用儲存或者儲存10L/s的室外消防水量,但是又沒找到依據。為之奈何?????

  • 求教,市政消火栓需要減壓嗎?

    規劃采用分區供水,在豎向標高50m處設置加壓泵站,向50m以上的地塊供水,地塊最高處約145m,要求最不利點水壓不小于0.28Mpa,加壓泵站出水約1.45-0.5+0.28+水損=1.3MPa。但是我看13S201的安裝圖集和GB4452-2011的消火栓圖集里都有1.6MPa公稱壓力的消火栓,而各類規范里也沒有對市政消火栓有減壓規定,也只有GB50016-2014建筑設計防火規范里有要求城市交通隧道的消火栓栓口壓力不大于0.5MPa?所以市政消火栓需要減壓嗎?如果減壓的話是否選擇減壓穩壓型消火栓即可?

  • 市政消火栓與室外消火栓對比總結

    市政消火栓 室外消火栓 布置位置

  • 只有一路市政,室外消火栓如何設計

    本人所在為一地級市,有一經濟開發區,居然只有一路市政給水管.而規范(低規室外消火栓部分)要求消防用水量超過25L/s,市政只有一路時須設消防水池,按照我個人理解,如單體內消火栓系統為環狀供水,則所設的消防水池需儲存室外和室內消防用水量,室內按臨時高壓系統較容易理解,問題是室外消火栓,如室外消火栓作成臨時高壓系統,那么當使用時如何啟動消防水泵?(室內消火栓設有消防按扭),只能在泵房手工啟動.我原本還有一個想法,市政進水當一路供水;設一個消防水池并設消防車取水口,再當一路供水,這樣就有兩路供水,可本地消防不認可.本人工作經驗有限,誠心向各位水友請教,大家是否遇到過同樣的問題,你們是怎樣的處理的,非常感謝!

  • 路邊市政消火栓,看看是否合理

    路邊市政消火栓。看看是否合理?

  • 請教市政消火栓與室外消火栓的區別

    我在布置一個廠區消防,現在想知道市政消火栓和室外消火栓有什么區別? 求大神告訴我一下,小學弟在此謝過。 另外,室外和市政消火栓布置方法,也就是布置位置什么的有什么要求和規律嗎?

  • 室外消火栓一定要接市政管嗎?

    今天收到審圖中心的回復,有這樣一條:“室外消火栓是供消防車取水用,不能與消火栓泵的出水管連接,應接在市政給水管上。”我覺得如果是這樣的話,那規范也就沒必要規定室外消防用水量了!我以前做的大都是將室內外消火栓作為一個系統考慮,由一套消防泵提供室內外的消防用水量。還請眾位大俠點評點評,先謝了!對了,我是做工業類的。

  • 市政道路消火栓布置問題?

    1、給水管DN500與DN300交叉,做閥門井井徑要做多大?2、市政道路消火栓是做地上式還是地下式?布置在道路上哪里比較好?

  • 新人求教:關于市政消火栓及室外消火栓的問題

    在學習過程中,看到室外消火栓及市政消火栓 資料上沒有明確的定義,查閱之前帖子,得到以下結論: 主要是從位置上區分兩者區別, 市政消火栓,主要是設置在市政道路兩側, 室外消火栓,是設置在建筑周圍。 可市政消火栓的出水量規定不小于15L/S,而室外消火栓的出水量規定是按10-15L/S計算。這2者是否矛盾? 另外這是什么原因造成的?

  • 對于只有1路市政進水,室外消火栓系統如何布置?

    一類高層建筑,僅一路市政供水,管徑DN200,壓力0.35MPa。 問題1:消防水池儲水是否必須包含全部的室外消火栓用水量? 問題2:消防水池設置取水口,室外消火栓系統壓力由市政供水維持,是否滿足規范?若不滿足,有哪些方案?

  • 市政消火栓、室外消火栓、室內消火栓的比較

    一 設置位置 市政消火栓:市政給水管網; 室外消火栓:室外消防給水管網; 室內消火栓:室內消防給水管網; 二 水壓要求 市政(室外)消火栓的壓力:平時運行工作壓力不小于0.14Mpa,火災時供水壓力從地面算起不應小于0.1Mpa; 室內消火栓:靜壓在0.07-1Mpa之間,動壓在0.25-0.7Mpa之間; 三 結構 市政(室外)消火栓:地上式有1個DN150或DN100和2個DN65的接口,地下式只有1個DN100和1個DN65的接口,對于一些構筑物場所,市政(室外)消火栓有時會用來滅火,所以會配有消防水帶和水槍; 室內消火栓:1個或多個DN65的接口,消火栓箱內配有水帶、水槍、消火栓按鈕,對于人員密集的公共場所、大于200m2的商業服務網點以及超高層建筑還會配有消防軟管卷盤;

  • 對于只有1路市政進水,室外消火栓系統如何布置?

    一類高層建筑,僅一路市政供水,管徑DN200,壓力0.35MPa。問題1:消防水池儲水是否必須包含全部的室外消火栓用水量?問題2:消防水池設置取水口,室外消火栓系統壓力由市政供水維持,是否滿足規范?若不滿足,有哪些方案?

  • 消火栓、噴淋系統可否采用市政水作為穩壓

    9m高的展覽大廳,需要設置消火栓及噴淋系統,市政管網壓力約0.20MPa,可否由市政管網直接穩壓呢?急啊,哪位高手給各答復,不勝感激,呵呵。。。。

  • 這個消火栓系統直接從市政引兩路水接上可以嗎?

    一個廠區有個兩層的廠房,按規范要設置室內消火栓系統,一層5米高,二層4米高。這個消火栓系統直接從市政引兩路水接上可以嗎?市政水壓0.3MPA,也滿足了消火栓充實水柱的要求。這算不算常高壓系統,屋頂水箱要不要設置?自己感覺沒有必要,但沒有足夠的理論依據,請大家賜教。

  • 如何布置市政消火栓和消防水鶴及個數確定

    如何布置市政消火栓和消防水鶴及個數確定

    人、裝備、滅火劑是組成消防部隊戰斗力的三個要素,只有三個要素同時具備,消防部隊才能形成戰斗力。滅火劑作為三要素之一,是形成消防部隊戰斗力關鍵因素,城市公共消防水源達標是保證消防部隊有充足滅火劑的基礎,也是一個城鎮防控火災能力的標志。目前,我國城鎮公共消防水源主要有消火栓、消防水鶴等,但是各地消火栓、消防水鶴的不達標問題比較嚴重,影響了城鎮防控火災能力和消防部隊撲滅火災的能力。同時,由于對消火栓、消防水鶴規劃的依據、計算的標準等問題掌握不夠、不透,應有數計算方法不科學,使計算結果存在很大差異,造成公共消防水源應有數始終不一致、不清楚,影響了城鎮公共消防水源建設。結合《建筑設計防火規范》、《室外給水設計規范》等國家規范,慧都教育與大家共同探討城鎮消火栓、消防水鶴應有數的計算方法問題。

  • 市政條件滿足的情況下,可以不設室外消火栓嗎

    某一超高層項目(蘇州的),裙房及塔樓四周都是市政道路,每條市政道路上都有DN300的市政給水管,成環,且接有足夠數量的室外消火栓。目前基地內市政預留了兩個DN200的接口,大家覺得這種情況本項目還需要另設室外消火栓嗎?(如果另設,DN200的管徑滿足不了要求,還要設消防水池)。[ 本帖最后由 billdog 于 2009-3-26 10:18 編輯 ]

點擊加載更多

市政消火栓

市政消火栓專題,為您提供市政消火栓相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與市政消火栓 相關的專業交流討論,更多市政消火栓相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

全國城市規劃

城市規劃甲級

主站蜘蛛池模板: 国产亚洲精品电影| 1000部羞羞视频在线看视频| 亚洲免费电影网| 婷婷色在线| 色一情一区二区三区四区| 欧美大片在线| 能看毛片的网址| 免费色网站| 欧美黑人巨大xxx猛交| 免费人成在线观看| 哦┅┅快┅┅用力啊┅┅村妇| 久热官网| 欧美精品在线免费| 欧美中文字幕在线视频| 欧美中文在线观看| 日 在线播放| 三级久久| 亚州视频一区| 亚洲一级二级三级| 伊人久久大香线| 在线免费观看成年人视频| 免费国产成人高清在线观看视频| 亚洲mv在线观看| 99爱视频在线| www.欧美视频| 国产成人精品综合久久久| 国产在线精品一区二区中文| 久久精品伊人波多野结| 欧美 日产 国产精品| 日韩 国产 在线| 亚洲第一综合网站| 伊人久久久综在合线久久在播| 中文字幕中国女同互慰视频| 色久天| 99re精彩视频| 国产精品性| 美国电影在线观看| 日本一区二区三区免费高清在线| 色网站在线免费观看| 亚洲伊人久久大香线焦| 中文字幕成人乱码在线电影|