亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 室內外消火栓壓力多少合適

    求答案:一般室內外消火栓壓力在什么范圍內比較適合?比如11層住宅樓室外消火栓的壓力范圍是多少,最不利點的壓力范圍是多少?如果是18層的,上述答案又是什么?有計算公式或者常規計算方法嗎

  • 關于室內消火栓流量、栓口壓力問題

    1.消規7.4.12-1中消火栓栓口壓力不應小于0.5MPa,當大于0.7Mpa時必須設置減壓裝置。請問,栓口動壓、靜壓怎么計算,以及減壓穩壓型消火栓的設置。(新手,求大神取個例子來講講動壓、靜壓怎么算,以及在實例中設置減壓穩壓性消火栓的方式)2.消規3.5.2中,室內消火栓設計流量那個表里,消火栓設計流量、同時使用消防水槍數、每根豎管最小流量這三個數據有什么關系?還有同時使用消防水槍數、每根豎管最小流量是什么意思?

  • 關于室內消火栓的一些的問題

    1.高位水箱儲存的是10min的室內消防水量,這里的室內消防水量是噴淋加上室內消火栓嗎?如果是兩者之和的話,那是不是意味著消火栓不需要按下消火栓內的啟動按鈕就可以出水?(不過我記得我們老師上課講的是水槍要按下消火栓箱內的啟動按鈕才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看見有的地方說設計室內消火栓時最不利情況為同一根立管上同時出三股水柱,首先不是很理解到底這里說的最不利情況是指什么,然后是為什么是3股?請前輩指教,消防這一塊沒怎么學懂。

  • 室內消火栓系統設計壓力計算

    請問室內消火栓系統設計壓力怎么計算?比如說 設計流量為10L/S,同時使用2只水槍 怎么計算設計壓力,最好有公式 我用軟件計算出消火栓口壓力0.16MPA,使用2只是不是X2,

  • 室內消火栓給水系統流量和壓力的計算

    進行消火栓給水系統水力計算包括了流量和壓力的計算,計算前提首先是建立在滿足規范要求的基礎上進行,規范對建筑滅火主要規定了2條,一條是同時使用水槍支數,一條是每支水槍最小流量。

  • 室內消火栓能夠上下共用嗎?

    請問室內樓梯間的消火栓能不能上下兩層共用!最近出的一個設計的圖紙審查遇到上面的問題。設計為一門診樓,建筑物體積為6000立方米,右側是一樓梯間,我設計時考慮的是在樓梯間的消火栓上下兩層共用室內任何位置都能兩支水槍同時到達(保護半徑25米)。而審圖者卻提出了建筑右側消火栓的保護半徑不夠----也就是說他不認為上下兩層可以共用消火栓。到底是我的錯還是他的錯!

  • 求助(有關室內消火栓的設置)

    最近做了一個門衛,建筑體積約為4000,有四層,一層為門衛和接待,二三層為部隊的士兵營房,四樓為活動室,請問該不該設室內消火栓?查多規說是室內要沒有生產和生活的給水管道,室外消防用水取自儲水池且體積不超過5000的建筑物可以不設,可我這一樓和二三樓均有衛生間,這算不算有生活給水管道呢?而且可能室外的消防用水不一定取自儲水池。請各位大哥大姐幫幫偶!

  • 有關室內消火栓設置的問題

    請教個問題,規范有關于室內消火栓設置場所的注解中有條:耐火等級為一、二級且可燃物較少的的單層、多層廠房可不設室內消火栓。但假如廠房面積很大,如有幾千平方米,那你們認為設不設置呢?

  • 怎么確定設置室內消火栓

    三棟單元式住宅樓它們的底層連在一起架空,一層為整體冷庫(-1度)。一層高5米.2至7層高2.8米。建筑高度21.8米。總建筑面積約20000萬平方米。總體積約為60000萬立方米。這樣的建筑,一層為設消防嗎?室內消防可隔層設置嗎?

  • 室外消火栓的壓力怎么去保證??

    我的消防水池共儲存540立方米的消防用水量包括:室內,外及噴淋的消防用水量.是否室外消火栓接在市政進水管上,如果這樣的話室外消火栓的壓力怎么保證啊?消防水池儲存室外消火栓用水量就是為了保證其的壓力和穩定性嗎?請各位同仁賜教!!謝謝!~

  • 室內消火栓最不利點所需要的壓力?

    入行不久!!!如果所做綜合樓六層,層高韋3.5米,屋頂高度為21.0米,此體積大于10000立方米,室內消火栓用水為15L/s,室外為20L/s,我按公式計算,可總有想不過去的地方。請瀏覽的人盡可能的留言!!!謝謝!!!

  • 關于室內消火栓布置問題

    新年好!各位前輩: 7.4.6.3 消火栓的間距應按計算確定,且高層建筑不應大于30M,裙房不應大于50M. 請問各位在實際工作中是如何操作的?還有是否都需要考慮防火分隔(我個人認為需要考慮,但也有人說不用考慮). 愿各位能把你們的寶貴經驗分享一下,小弟不勝感激.

  • 請問室內消火栓如何設置

    請問室內消火栓如何設置

  • 關于消火栓所需壓力的問題?

    《給排水設計手冊》第二版,第二冊《建筑給水排水》P81頁的計算方法是“水槍噴嘴造成一定長度的充實水柱所需水壓”+“水帶的水頭損失”,可是其他書上還加上了“消火栓栓口水頭損失,一般為2m”。這是怎么回事呢?手冊錯了?

  • 一個關于室內消火栓的問題

    小弟最近遇到一工程,室內消火栓用水量為15L/S,規范規定3只消火栓同時使用。請問各位前輩,在布置室內消火栓時,是否要保證任意一著火點都要有三只水槍同時能夠到達嗎?

  • 關于室內消火栓布置的問題

    最近在做設計作業,對象是一座11層的集餐飲、娛樂、住宿一體的綜合高層建筑,在布置消火栓的時候每層的消火栓位置是不是在同一個位置布置?我參考別人的圖紙發現他們每一層消火栓的位置都是相同的,可我做的時候實際上每一層的結構布局不同,不可能在每層同一個位置布置消火栓,所以究竟要怎樣布置?求教,謝謝

  • 關于室內消火栓設置問題

    建筑物室內消火栓設計流量表中查詢 一類建筑 建筑高度大于50M,同時使用水槍數為8那么 布置室內消火栓時是按同時有兩股水柱到達 還是 按同時有8股水柱到達

  • 關于室內消火栓的一個問題

    二層倉庫,底層層高5米1,二層層高3米9,每層面積688平方。我布置消火栓,可是底層倉庫沒有墻面,基本都是窗和門,只有窄一點的左右兩面墻可以不,左右兩面墻間距43米,不知道為什么布置能符合規范要求。我是新手,求指教。

  • 【疑問】~~市政水壓是否夠室內消火栓壓力?

    遇到個這類建筑,是個沿街商鋪(是坡屋頂的仿古建筑)總體兩層,局部三層,體積已超過5000m3,按規范要設置室內消火栓系統,可否利用市政給水(市政水壓大概0.3Mpa),可否不設消防水箱和水泵房(坡屋頂好像也沒法設消防水箱),二層標高3.3m,三層的標高6.9m,怎么看市政給水壓力是否可滿足消防用水需求?(查了下規范,室內消火栓用水量為10L/S)

  • 商鋪如何設置室內消火栓

    純商店,二層,局部有三層,每隔間面積最大不會超過200平方,但體積大于5000,室內消火栓如何設置比較合理,如果每間都設2個,那上下兩層就是四個,甲方肯定會認為太多了,這樣感覺也不是很合理,我想請教一下各位,謝謝!

點擊加載更多

室內消火栓壓力

室內消火栓壓力專題,為您提供室內消火栓壓力相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室內消火栓壓力 相關的專業交流討論,更多室內消火栓壓力相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 日韩中文字幕一在线| 国产欧美日韩免费| 国产在线播放不卡| 亚洲综合色秘密影院秘密影院| 首页2免费| 日韩亚洲欧美在线| 色吊丝国产永久免费网址 | 青青91| 亚洲视频在线视频| 亚洲精品视频免费观看| 亚洲国产日韩精品怡红院| 色色视频免费网| 色无极在线观看| 天天做天天爱夜夜爽毛片试看 | 国产精品国产三级国产潘金莲| 99精选视频| a级毛片免费网站| kkkk国产在线播放| 成年免费大片黄在线观看岛国| www.日本免费| 成年人免费在线看| 福利片成人午夜在线| 吃农民工的j男同| 国产成人免费在线| 国产人成免费视频| 久操国产视频| 欧美a级v片不卡在线观看| 欧洲色综合| 日本一道本高清免费| 色天天天综合色天天碰| 亚洲国内精品| 伊人久久香| 黄色三级在线| 97精品伊人久久久大香线焦| 99在线视频精品费观看视| 国产成人精品999在线观看| 国产精品天天天天影视| 久久九九国产| 青青青国产依人精品视频| 色网综合| 一级一级人与动毛片|