  • 室內消火栓保護半徑大算法

    室內消火栓保護半徑大算法

    室內消火栓保護半徑資料整理上會兒,我發帖子討論了消火栓動壓靜壓的問題;但是問題接踵而來啊。 我大四那會兒,《消防給水及消火栓系統技術規范》(GB50094-2014)剛好頒布。同時在大四下也才剛接觸建筑給排水,對于基本沒怎么看過專業書籍的小白,幾乎不懂各種參數是怎么來的。比如消火栓的保護半徑,也不知道到改取多少,只知道要是消防系統設計出問題了,就要吃官司了。幸虧有天正給排水,給我們省了好多問題。天正給排水給了設立了消火栓的保護半徑。最大似乎為29.29m。所以畢設就按照這個設計。聰明如我,嘿嘿,怎么也不會超半徑。對了,距離還是行走距離。但現在真正的搞設計了,不能直接抄了。要是人家問起來,怎么裝X。好

  • 室內消火栓保護半徑計算

    根據規范要求 10.2.1 室內消火栓的保護半徑可按下式計算: R。=k3*Ld +Ls =k3*Ld +0.71Sk 式中: R。 —— 消火栓保護半徑(m);         k3  —— 消防水帶彎曲折減系數,宜根據消防水帶轉彎數量取0.8~0.9;         Ld  —— 消防水帶長度(m);         Ls    —— 水槍充實水柱長度在平面上的投影長度。按水槍傾角為45°時計算,取0.71Sk(m);         Sk    —— 水槍充實水柱長度,按本規范第7.4.12條第2款和第7.4.16條第 2款的規定取值

  • 關于室外消火栓的保護半徑是多少?

    關于室外消火栓的保護半徑是多少?網上很多人說150米,但是沒找到資料出處,有誰知道,告訴下.室外消火栓受壓力及風向影響大,想找有關規范知道下.請大家給予幫助.

  • 消火栓的保護半徑,一般做到多大?

    消火栓的保護半徑,一般做到多大?我們一般是25M,各位大俠你們做是計算還是就是考慮一個習慣半徑。一般是多大,最大能多大?

  • 再次討論消火栓的保護半徑

    《給排水設計手冊》和《技術措施》關于消火栓的保護半徑的計算采用的公式為:R=kL+0.71Sk,其中L為水帶的長度,Sk為水槍的充實水柱??墒沁@里關于充實水柱的計算又再次給了一個公式:(H1-H2)/Sina,這里如果采用3.6米的層高其充實水柱為:2.6*1.414,很小,規范要求的充實水柱不小于10米,流量不小于5L/s如果按照這樣的原則的話,前面保護半徑的計算公式的保護半徑采用的充實水柱要采用多少????本人覺得:可能要用小的數值,因為這里有一個重力作用,如果采用10,加大了保護半徑不是很安全,同時在重力作用下只有在45度的時候他的射程和高度才是最遠的不知道對不對請大家討論?。?!這樣計算的保護半徑要差4米左右

  • 關于消火栓保護半徑和充實水柱的計算

    關于消火栓保護半徑和充實水柱的計算

    本帖最后由 liulecang 于 2015-4-29 17:46 編輯 關于大家討論的消火栓保護半徑和充實水柱的計算問題,感謝@麻豆的鉆研精神,我覺得結論是:充實水柱水平投影不應該簡單地按cos45°×層高計算。

  • 大家在計算消火栓保護半徑的時候是這樣的嗎?

    大家在計算消火栓保護半徑的時候是這樣的嗎?

    我看到另外有個帖子說,為了盡量增大保護半徑,當層高不是很高的時候,減小消火栓的傾角使得水平投影長度盡可能的大。難道消火栓的傾角不是在45到60之間嗎?

  • 關于消火栓充實水柱和保護半徑的問題

    1,我們布置消火栓的時候,首先要知道消火栓的保護半徑,課本中的公式計算中,消火栓的保護半徑是由充實水柱的長度加上折損后的水帶長度,而充實水柱則與室內層高有關。我的疑問是,我們計算的時候,層高越高,計算出的保護半徑越大,而這個保護半徑是我們需要的,可是實際中,不管我們需要多大的保護半徑,消火栓都能滿足嗎? 2,我們還可以用天正計算保護半徑,而天正計算中,只需知道消火栓的出水量是2.5還是5,或者是知道消火栓的充實水柱長度是7,,10,還是13,然后再輸入水帶長度,材質等就出來了。我的疑問是,怎么確定出水量是2.5還是5,充實水柱是7,10,還是13?而且手算,和天正計算,計算的結果能一樣嗎? 多謝大家,請大家幫我解惑?/p>

  • 緊急,有關冷庫消火栓保護半徑問題

    本人最近在搞一座冷庫+廠房的設計,冷庫面積比較大,根據規范消火栓不能放在冷庫里,因此設置在走廊上,但最里面部位不能保證兩股水柱到達,總工說保護不到不要緊,請問各位大俠,是不是這樣子,還是有沒有更好的辦法

  • 教你如何合理確定室內消火栓的保護半徑

    教你如何合理確定室內消火栓的保護半徑

    室內消火栓的布置既要滿足有關的建筑設計防火規范的要求,又應具體情況具體分析,合理確定室內消火栓的保護半徑,從而實現既節約投資,又滿足火場滅火的基本要求。消火栓的設置數量和位置,應結合建筑物各層平面圖布局。消火栓的保護半徑,也應考慮房間的具體分隔情況。1、室內消火栓的充實水柱長度規范中規定,室內消火栓的水槍充實水柱長度應通過水力計算確定,一般不應小于7m,但甲﹑乙類廠房﹑超過四層的廠房和庫房﹑超過六層的民用建筑﹑建筑高度不超過100m的高層建筑不應小于10m;高架庫房﹑高層工業建筑﹑建筑高度超過100m的高層建筑內,水槍的充實水柱長度不應小于13m。

  • 室內消火栓保護半徑,依據工程的層高而改變吧

    比如自己現在手上的一個項目,多層,一層層高為3.8米,那么消火栓按照計算是:25x0.8+0.71XS=24.53那么二層到五層的層高為3.3,明顯的充實水柱高度變了,從而計算得到22.211、要么隨高度變化,確定消火栓的半徑?2、要么就是按最小的計算,可這樣浪費消火栓個數?(以前做送沒有考慮這么多,發現時間長了,需要確定的東西太多太多)。

  • 討論消火栓保護半徑和充實水柱的計算問題

    討論消火栓保護半徑和充實水柱的計算問題

    本帖最后由 版專攻 于 2015-4-29 17:57 編輯 以下文章轉自一灘樂水丶技術群 設計-水-Liu@liulecang 的文章,供大家討論 關于大家討論的消火栓保護半徑和充實水柱的計算問題,感謝@麻豆的鉆研精神,我覺得結論是:充實水柱水平投影不應該簡單地按cos45°×層高計算。

  • 關于深究 消火栓布置時保護半徑的問題

    問一個消火栓布置的問題:如果房間的最遠端離門間距大于10米,布置消火栓時,按照正常的折線距離布置消火栓,并滿足消火栓保護半徑在30米。如果房間最遠端離門間距小于10米的話,消火栓栓口離門邊間距小于20米。 大家在布置消火栓的時候有沒有考慮這個問題呢?

  • 關于室內消火栓保護半徑R0和充實水柱Sk的問題

    關于室內消火栓保護半徑R0和充實水柱Sk的問題

    本帖最后由 安穆明weibo 于 2016-4-29 11:33 編輯 關于室內消火栓保護半徑Ro的計算和Sk的選擇,一直是我不是太清楚的概念。根據和概念:根據我們的《消防給水及消火栓技術規范》(GB50974-2014)第10.2.1寫著消火栓的保護半徑公式如下:10.2.1 室內消火栓的保護半徑可按下式計算: R0=k3 * Ld+ Ls 式中:R0——消火栓保護半徑(m); k3——消防水帶彎曲折減系數,宜根據消防水帶轉彎數量取0.8~0.9; Ld——消防水帶長度(m); Ls——水槍充實水柱長度在平面上的投影長度。按水槍傾角為45°時計算,取0.71Sk(m); Sk——水槍充實水柱長度,按本規范第7.4.12條第2款和第7.4.16條第2款的規定取值(m)。這公式好理解。但是對于Sk,新消規提到

  • 消火栓壓力保護半徑計算時發現問題

    消火栓壓力保護半徑計算時發現問題

    版主,天正代表,我在用天正消火栓壓力及保護半徑計算時,發現問題,見圖09版技術措施,16米水柱,流量是5.7,栓口壓力算下來是24m,與天正計算不同,請解決

  • 關于消火栓保護距離的問題

    今天在校核消火栓保護距離,突然想到一個問題……我校核的時候用PL線拉來來去,看長度滿足即可。突然發現穿了甲級、乙級防火門……按理防火門是常閉的吧?我看消防規范7.5.2,就算平時常開的防火門著火時候也應該自閉,那么滅火時,防火門一邊的消火栓能去滅另一邊的火嗎?一般平時校核消火栓時不是只要看不穿防火分區就好了嗎?就算甲級防火門耐火極限也就1.2h(消防卷簾有3h呢),所以防火門兩側不會防火分區有應該是能穿的??伞@門不是關著呢嗎?手動打開?有點小疑惑……求指教!

  • 消防水喉的保護半徑是否和消火栓的保護半徑一樣呢?

    在設有消防水喉的建筑內,規范要求消防水喉只要一只保護到室內任何地方,消火栓要兩只同時保護到市內任何地方。消防水喉的保護半徑是和消火栓的保護半徑一樣的嗎?

  • 關于消火栓保護范圍的問題

    現有一個五層教學樓,五層為500人大教室,教室通過一大平臺(幾百平米,平臺有屋頂,矮護欄),通往疏散樓梯,象這種情況,布置消火栓時,是否要把大平臺考慮到消火栓保護范圍?請教各位,謝謝!

  • 關于噴頭保護半徑的問題

    飛揚,天正用bhbj命令顯示噴頭保護半徑的時候,顯示的圓在0層上,不方便,能不能做個修改,把這個保護半徑的圓能不能改在和噴頭一個層上,因為有的時候畫圖的時候,會把其他層鎖定,保護半徑圓在其它層上不利于刪除操作

點擊加載更多

消火栓保護半徑

消火栓保護半徑專題,為您提供消火栓保護半徑相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消火栓保護半徑 相關的專業交流討論,更多消火栓保護半徑相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: [国产剧情]麻豆正在播放| 亚洲天天综合网| 青青视频国产依人在线| 免费人成网站免费看视频| 国内自拍露脸普通话对白在线| 成人在线观看视频免费| 步兵精品手机在线观看| a在线观看免费| 91真人毛片一级在线播放| 亚洲精品天堂在线观看| 在线观看中文| 欧美草比| 99久久国产视频| 9191国语精品高清在线最新| 58av国产精品| 99爱免费视频| 成人久久久久| 国产粉嫩| 国产在线精品观看| 九九这里只有精品视频| 久热网| 免费狼人久久香蕉网| 男男chinese同志网站| 欧美亚洲国产精品| 欧美在线观看好看的电影网站| 欧美一级夜夜爽 视频| 日本三级香港三级人妇 下载| 日本爱爱动图| 视频国产免费| 亚洲精品www| 韩国视频一区二区| 久久91亚洲精品中文字幕奶水| 久久国产香蕉一区精品| 牛牛热免费视频| 日韩美a一级毛片| 亚洲国产天堂久久综合网站| 亚洲伊人久久大香线蕉苏妲己| 在线观看日本中文字幕| 国产精品嫩草影院在线观看免费| 92av在线| 国产中文字幕在线观看|