亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 15S202_《室內消火栓安裝》

    最新版(GJBT-1344)15S202_《室內消火栓安裝》國家標準圖集,完整清晰版,可供下載。下載鏈接見文末。

  • 15S202_《室內消火栓安裝》圖集

    10.室內消火栓設置場所、配置、安裝10.1室內消火栓、消防卷盤、輕便水龍設置場所:10.1.1下列建筑或場所應設置室內消火栓系統:1建筑占地面積大于300m的廠房和倉庫;2高層公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑;3體積大于5000m的車站、碼頭、機場的候車(船、機)建筑、展覽建筑、商店建筑、旅館建筑、醫療建筑和圖書館建筑等單、多層建筑;4特等、甲等劇場,超過800個座位的其他等級的劇場和電影院等以及超過1200個座位的禮堂、體育館等單、多層建筑;5建筑高度大于15m或體積大于10000m的辦公建筑、教學建筑和其他單、多層民用建筑。10.1.2上述10.1.1條未規定的建筑或場所和符合上述10.1.1條規定的下列建筑或場所,可不設置室內消火栓系統,但宜設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍:1耐火等級為一、二級且可燃物較少的

  • 室內消火栓安裝99S202圖集

    誰能提供室內消火栓安裝99S202圖集啊,謝謝!我這里的工程正在施工中,為了配合裝修效果,甲方要求采用薄型帶滅火器組合式消火栓箱1800x700x160,市場有這么薄的消火栓嗎?如果安裝了能通過驗收嗎?謝謝各位指教!工程地區:廣州市

  • 室內消火栓安裝問題。請教啊!!!!

    各位 問個技術問題,消火栓由單栓變成雙栓,主立管是DN100的鍍鋅鋼管。由主立管到栓頭處立管之間的橫管是多大的?(消火栓是DN65的)變更后沒說。參照哪個圖集或著規范?麻煩告訴下。謝謝各位了

  • 室內安裝的實驗消火栓圖

    室內安裝的實驗消火栓圖

    啥話不說直接上圖,一看就明白

  • 室內安裝燈具高度遇到問題

    室內安裝燈具,室內最高點到地面2米。安裝普通照明燈(一個木臺+一個坐頭+60W燈炮),安裝后燈炮距地面1.8米是否符合安裝規范?

  • 圖集04S202室內消火栓安裝

    圖集04S202室內消火栓安裝

  • 室內消火栓雙栓應該如何安裝

    我們這兒的小區經過質監站的驗收后,提出一個問題“室內雙栓消火栓安裝的角度應與箱體成45度角”,標準圖集上安裝的是與箱體成90度角,究竟該如何安裝,請各位大俠不賜吝教

  • 室內消火栓安裝修編簡介

    室內消火栓安裝修編簡介

  • 關于室內消火栓的一些的問題

    1.高位水箱儲存的是10min的室內消防水量,這里的室內消防水量是噴淋加上室內消火栓嗎?如果是兩者之和的話,那是不是意味著消火栓不需要按下消火栓內的啟動按鈕就可以出水?(不過我記得我們老師上課講的是水槍要按下消火栓箱內的啟動按鈕才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看見有的地方說設計室內消火栓時最不利情況為同一根立管上同時出三股水柱,首先不是很理解到底這里說的最不利情況是指什么,然后是為什么是3股?請前輩指教,消防這一塊沒怎么學懂。

  • 室內消火栓安裝標準圖集

    發“室內消火栓安裝標準圖集”一份

  • 室內消火栓安裝修編簡介.pdf

    室內消火栓安裝修編簡介.pdf

  • 室內消火栓安裝圖(cad安裝大樣)

    上傳一個室內消火栓安裝圖(cad安裝大樣)

  • 室內消火栓栓口距地面高度到底是多少呢?

    《消防給水及消火栓系統技術規范》規定:7.4.5 室內消火栓栓口距地面高度宜為0.7m~1.10m,但同一建筑的高度應一致,其出水方向宜向下或與設置消火栓的墻面成90o角,當安裝在其他高度時應經過專家論證確定。《高層民用建筑設計防火規范》規定,7.4.6.4消火栓栓口離地面高度宜為1.10m,栓口出水方向宜向下或與設置消火栓的墻面相垂直。我們在設計酒店的時候設置了一個150mm的地臺,室內消火栓栓口高度就高了,要是按照高規就一定要1.1m,達不到要求,我該怎么處理呢?請大家幫幫忙啊!

  • 室內消火栓給水系統安裝的一般要求

    室內消火栓給水系統安裝的一般要求: (1)室內消火栓箱的安裝。室內消火栓箱一般安裝在室溫高于5℃的場所內,需要安裝在不采暖、有結凍可能的建筑內時,應采取適當的防凍措施。 (2)供水管的接人。接消火栓的供水管,可根據具體條件由消火栓箱的后而、底面或側而接人。供水管中心位置應盡量準確,如誤差較大時可通過調整消火栓箱位置解決。 (3)暗裝、半暗裝消火栓箱。這類消火栓的安裝施工在墻上預留的箱體孔尺寸應比消火栓箱外型尺寸每邊至少大10.半暗裝、明裝需要地腳螺栓固定消火栓箱的位置。

  • 室內消火栓安裝圖集(國標)04S202

    圖紙簡介: 圖集04S202,CAD版本,圖集內含:目錄,總說明,單栓室內消火栓箱,帶應急照明單栓室內消火栓箱,雙栓室內消火栓箱,帶應急照明雙栓室內消火栓箱,薄型單栓 雙栓室內消火栓箱,單栓帶消防軟管卷盤消火栓箱,雙栓帶消防軟管卷盤消火栓箱,帶應急照明單栓 雙栓配消防軟管卷盤消火栓箱,薄型單栓 雙栓帶消防軟管卷盤消火栓箱,消防軟管卷盤箱 屋頂試驗用消火栓箱,前后開門單栓 雙栓室內消火栓箱,帶防火檢修門室內消火栓箱,帶滅火器箱組合式消防柜,帶應急照明及滅火器箱組合式消防柜,室內消火栓箱安裝固定圖等

點擊加載更多

室內消火栓安裝高度

室內消火栓安裝高度專題,為您提供室內消火栓安裝高度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室內消火栓安裝高度 相關的專業交流討論,更多室內消火栓安裝高度相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

框架結構樓

生態園規劃設計方案

主站蜘蛛池模板: 伊人久久影视| 日韩午夜在线视频| 免费二级c片观看| 精品视频亚洲| 国产最新凸凹视频免费| 欧美成人亚洲国产精品| 久久久久久久97| 国产欧美日韩精品a在线观看高清| 99只有精品| ririai99在线视频观看| 9久re热视频这里只有精品| 398av视频在线播放| 222在线看片免费| aa874高清日本在线观看| 99热综合在线| 成人伊人| 国产看片视频| 九九热免费在线观看| 看吧影视大全在线播放| 可以在线看黄的网站| 女邻居的后菊| 欧美亚洲黄色| 色成人综合网| 亚洲国产精品ⅴa在线观看| 亚洲视频毛片| 中文字幕视频在线播放| 成人a视频片在线观看免费| 亚洲国产日韩欧美在线a乱码| 精品久久久久久电影网| 99re视频在线观看| 成人免费观看在线网址| 国产免费一区二区在线看| 精品一区二区三区免费站| 美国视频网站| 日韩娇小性hd| 国产精品天天看大片特色视频| 亚洲国产日韩成人综合天堂| 国产成人亚洲精品电影| 中文一区在线观看| 五月婷婷啪| 欧美日韩视频在线观看高清免费网站 |