本帖最后由 lijuntmhb 于 2015-3-29 14:02 編輯 13層高層框架結構,建筑物高50米,寬72.5米,不想設置伸縮縫(按規范要求55米就需要設置伸縮縫了),想設置溫度后澆帶或者設置膨脹加強帶,是否可以?如果不設置伸縮縫的話,實際工程完成后是否會出現溫度裂縫?另外,圖審認可這種不設置伸縮縫,僅設置后澆帶的處理方法嗎?原來沒有這么搞過,都是按規范要求超過55米就設置伸縮縫,但看了很多超過55米僅設置后澆帶的做法,所以提出討論。
一般多層框架帶伸縮逢的兩邊計算時按兩個模型單獨計算,出兩份計算書,可我覺得分開后建立兩個模型,使原建筑在伸縮逢處不受風即三面受風變成四面受風,使得建筑在風荷載作用下扭轉變形減小,與實際情況不太符合, 這種情況下,能不能把這樣的建筑按一個模型建立,在伸縮逢處分成兩塔建立,然后在伸縮逢處人為屏蔽風荷載,PKPM上好像有這一項,我覺得這樣作更與實際情況吻合一些 不知同仁是如何處理的,請不吝賜教,不勝感激
鋼筋混凝土框架結構伸縮縫間距計算
審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);
一個大二小師弟做了個框架結構,因為樓梯間內縮,所以不規整(像個凹字),所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,從結構上說是可以的。但是他老師硬是要他加梁。那么豈不是所有框架都要規整了?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家。謝謝!
多層框架結構酒店,兩條伸縮縫把房子分成了左、中、右三段。左邊六層框架,中間六層框架加一層地下室,右邊四層框架。縫兩邊的柱距都很近,凈距100mm,由于建筑需要,柱子沒辦法移動。采用樁基礎,可縫兩邊的柱子又很近。由于中間部分有地下室,縫兩邊的承臺不能合并。不知大家有什么好的辦法? 本來想做柱子基礎下沉的,與地下室的柱子同一個承臺,在地下室頂標高附近設置聯系梁。但我考慮到三部分沉降很有可能相差很大,一邊地下室,一邊獨立承臺,就放棄了。現在我暫時又想了一個,沒地下室的部分基礎承臺后退,地梁懸挑,縫邊的柱子就放在懸挑基礎梁上,這樣行嗎?圖紙發上來,看大家有沒有好的建議。
規范要求現澆混凝土框架結構,其長度超過55m要設置伸縮縫???1)如果我做的現澆混凝土框架結構,其長度是58m的情況下,請問一下可以不設伸縮縫嗎???2)如果我不設伸縮縫,而改回用設置后澆帶可以嗎?????3)如果我結構比較對稱的,剛好中間有條次梁,這時候又應該如何處理 后澆帶和伸縮縫
我們擬建設地下二層人防工程兼作車庫(框架結構),約160米×100米,層高約3.5米,請問:如何設置伸縮縫?是否需要考慮抗震?請教老師。
論文簡介:混凝土框架結構作為一種較為普遍的建筑結構形式,因其適用范圍較廣,造價相對低廉以及材料來源廣泛等優點,在我國的各項工程建設中被廣泛采用。 投稿網友:jiajiangye 上傳時間: 2013-03-24 <
各位師傅: 大家好!請問一下我家農村房建一棟三層的框架結構的房子,單磚上,由于地皮不是長方形,中間陣有凹凸,請問一下柱子和梁如何設計,多大?跨度?還有配筋如何?附地皮尺寸規劃圖,謝謝!哪位好心人能幫忙的請直接答復或留下QQ號,謝謝!
在做一個乙類小學三層的框架結構,教學樓出現了單跨單廊,而抗震規范6.1.5條中說明甲 乙類建筑不應采用單跨框架結構,請問各位前輩們碰到這個該怎么辦,還有構造措施怎么加強,小弟虛心學習 ,謝謝大家!~
想請教一下,柱子錯位可否按圖2處理,對結構有什么影響?謝謝
本帖最后由 魯煙半島epc 于 2014-1-9 11:26 編輯 一、框架結構中梁柱偏心距的規范規定 表 1 框架結構中梁柱偏心的問題 規范條文 條文
請教下框架結構中框架梁,上通筋,下通筋,上筋,下筋;次梁的上通筋,下通筋,上筋,下筋的鋼筋直徑應該怎么選擇,以哪種為最優?
本工程為某五星級酒店的餐飲樓。建筑面積:20290 平方米,建筑層數:地下一層,地上二層,建筑高度:13.500 米。建筑剖面如圖 1 所示。建筑結構安全等級為二級,設計使用年限為 50 年。抗震設防類別為丙類。擬建場地所處地區的抗震設防烈度為 7 度,設計基本加速度為 0.1g,設計地震分組為第三組,場地類別為Ⅱ類。
圖紙簡介: 南京框架結構住宅樓,抗震設防7度,其中主要包含結構設計總說明、樁位平面布置圖、基礎平面布置圖、一層板平面配筋圖、一層梁配筋圖、二層板平面配筋圖、二層梁配筋圖、三、四層板平面配筋圖/三、四層梁配筋圖、五層板平面配筋圖/五層梁配筋圖、14.000板平面配筋圖/14.000梁配筋圖等等,圖紙可供參考~ 投稿網友: tomyang0528
圖紙簡介: 多層框架結構,有商業,辦公,和宿舍,功能零散,有參考價值,是日照的工程 投稿網友: shaohan0106 上傳時間: 2014-01-17 <
框架結構的六層私宅,做結構設計是是否一定要開洞把樓梯做出來呢?還是直接樓板厚度為零就好了。樓梯梁的荷載怎么算?兩端要布上活載嗎?
圖紙簡介: 該項目為兩層框架結構車庫詳圖,基礎形式采用鋼筋混凝土柱下獨立基礎和墻下條形基礎。 投稿網友: e_skiml 上傳時間: 2013-09-13
如照片所示,同一根柱子的問題部位,請問這種情況嚴重嗎?該如何處理?求大神指點。