亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 香港接地系統介紹( Earthing )

    香港接地系統介紹( Earthing )全文摘要接地用途接地系統術語接地種類接地系統的種類TN-STN-CTN-C-STT IT香港現行接地系統接地安排接地極地質電阻防觸電保護防觸電的方法(直接接觸)防觸電的方法(間接接觸)接觸電壓輔助等電位接駁對地漏電電流和接地環路阻抗保護導體下載地址[ 本帖最后由 neogogo 于 2012-2-15 16:15 編輯 ]

  • 10kV 電阻接地系統的分析

    城市中壓電網 系統接地分析

  • TN-S 接地系統與TT系統的混接

    請教大家一個問題:路燈接地采用TN-S系統后,但是每個路燈又單獨用接地極接地,請問,這樣有什么危害?請大家幫我分析分析一下吧!路燈單獨接地不就是TT系統嗎?然后又采用了TN_S系統,有在書本上看到有寫著:在同一個供電系統中,不能同時采用TN_S系統和TT系統。在采用TT系統保護的設備發生碰殼,接地電流經接地電阻Rd和R0形成回路。如Id較小,保護裝置未能動作,這將使N線的電位升高為Un=IeRN。采用TN系統保護的設備金屬外殼因而都帶上了電壓Un,接觸這些設備的人就會有觸電的危險。這個是書上的原話。可能是我沒能理解透,有朋友幫我分析一下嗎?[ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-11-29 10:12 編輯 ]

  • 如何確定低壓測接地系統

    看圖紙時經常會有中性點接地方式。低壓側有TN-C、TN-S和TN-C-S這幾種接地系統。低壓側接地系統是如何確定的?每次看圖時,上面總是說用某種接地系統,就是不知道為什么用那種系統

  • 各種電氣接地系統說明和區別

    各種電氣接地系統說明和區別

  • 史上最全的接地系統詳解

    史上最全的接地系統詳解

    為什么回路電流走零線不走地線,而漏電流走地線不走零線,零線地線原理是什么? 如圖所示,

  • 這樣的廠房該用什么接地系統?

    本帖最后由 穩扎穩打 于 2016-3-2 10:45 編輯 廠房一附跨樓內設有10/0.4kV變電所,變電所低壓屏接成TN-S為廠房供電。廠房二距廠房一約70米,廠房三距廠房一約90米,均由廠房一變電所供電,請問廠房二和廠房三該用什么接地系統,TN-C-S ? TT ?變電所低壓0.4kV到廠房二、廠房三的出線用四芯電纜,該電纜在變電所內和廠房二(三)進線柜內PEN線該怎么接?

  • 關于接地系統的爭議----我的看法

    關于接地系統的爭議頗多,實際上關鍵是理解其內涵。TN-C和TN-S只是接地方式的區別,只對接地設備或接地用戶有意義,TN-S系統的供電,只是能夠提供用戶零、地分開的條件,并不意味著用戶必須一定要使用它的PE,比如一般照明和不須接地的三相設備,對于下級配電系統,完全可以使用四線制引出,形成自己的TN-S。

  • 關于低壓接地系統的接地型式

    關于低壓接地系統的接地型式是否有明確的相關規范要求采用TN-S的型式。最近拿到一份設計院關于一個新廠房的圖紙,接地型式采用的就TN-S,但能否采用TT與TN-S相結合的方式。尋求規范!感謝

  • 電源裝置的接地系統(引用)

    電源裝置的接地系統 電源裝置由于自身結構的特點和工作特性所限,在復雜多樣的電磁環境中工作,極易受到各種干擾源的影響,以致擾亂信號的傳輸或使信號發生畸變,造成有電源裝置供電的系統不能正常工作。采用接地技術,是保證電源裝置可靠工作的一個極為重要的措施,也是保證電源安全、穩定運行的重要手段。 一、電源裝置接地的分類 目前在我國應用的各種電源裝置的接地種類繁多,歸納起來可分為以下幾類 (1) 給電源裝置供電電源中性點的工作地:指穩定的供電系統中性點電位的接地; (2) 電源裝置的防雷保護接地:指在雷雨季節為防止雷電過電壓的保護接地; (3) 電源裝置的安全保護地:指為防止接觸電壓及跨步電壓危害人身和設備安全,而設置的微電子裝置金屬外殼的接地; (4) 電源裝置直流系統地又稱為邏輯地、工作地,它為微電子裝置各個部分、各個環節提供穩定的基準電位(一般是零點位)。這個地可以接大地,也可以僅僅是一個公共點。系統地如果與大地不相連,即系統地處于懸浮工作狀態,稱之為浮空地; (5)

  • 單獨設置接地系統的條件

    請教大家兩個問題:1、本來已經有一個接地系統,如果想把其中的一小部分獨立出來在再設置一個接地系統,那么這一小部分滿足什么條件時可以再單獨設置接地系統。2、哪本規范規定“能同時觸及的導體部分應接至同一接地系統”。謝謝!

  • 圖說 | 防雷接地系統施工問題

    圖說 | 防雷接地系統施工問題

    目前建筑電氣工程施工中存在的主要問題:專業工程承發包較混亂。材料市場混亂,產品質量差。施工現場安裝專業人員配備嚴重不足。設計變更與現場施工不同步;圖紙審核、方案策劃不深入。施工工序混亂,搶工現象很普遍。資料歸檔不齊全,填寫不規范。那么我們更加需要一些優質較好的做法供施工人員參考實施,今天來看看線管敷設仍存在的問題和一些注意事項。 屋面避雷帶不順直,尾端不閉合,支架固定不牢 屋面金屬欄桿避

  • 教大家如何理解區分接地系統

    大家知道接地系統主要分為IT 、TT、 TN、 TN-C 、 TN-S 、TN-C-S這幾個類型但是就這么幾個枯燥的英文怎么知道是什么接地呢?現在教大家怎么理解:第一個英文單詞有I T代表的是電源與大地的關系I:是電源不接地或經過阻抗接地T:是電源中性點直接接地第二個英文單詞有T N代表電氣設備與大地的關系T:電氣設備獨立于電源接地點的直接接地N:電氣設備直接與電源系統的接地點或引出線相連第三個有C S C-S代表中性線與保護中性線的關系C:是中性線和保護中性線合并 為PEN線(三相四線制)S:是中性線和保護中性線分開 為PE線和N線(三相五線制)C-S:電源側兩線合并,從某點分開為N和PE線。有了以上解釋再去和圖對照很快就能區分什么系統

  • 10kV小電阻接地系統有什么問題?

    王厚余在消防技術中< >第二項(三)條提到"10kV網絡小電阻接地系統-又一新的電氣火災隱患". http://bbs.co188.com/thread-8814283-1-1.html下載后看第59,60頁.

  • 請大神解答接地系統問題

    TN-S系統中變壓器出線只出A.B.C.N4根線,至50米處MCC柜,MCC柜與等電位聯結母線連接后,從MCC柜出PE線,這樣的方式是TN-S系統嗎?

  • 揭秘接地系統的原理,你未必懂!

       提到接地系統,可以說一直是工程中的難點。對于其中的原理,很多工程師未必能吃透,今天我們就一起來深入了解接地系統的原理。

  • 小電流接地系統原理解析

    知識點:接地電流系統

  • 10KV小電阻接地系統的接地問題,

    本帖最后由 yb233361 于 2013-12-8 10:11 編輯 規范要求 10KV小電阻接地系統變壓器保護接地不得與低壓接地系統共同接地 ,應分別接地。誰知道這是為什么

  • 防雷接地共用接地系統問題

    防雷接地共用接地系統問題

    建筑采用共用接地系統的話,并總等電位連接,當發生雷擊時,由于雷電流巨大,導致接地極上電壓升高,而因為總等電位連接,導致與它相連的其他設備和管道電位一起升高,問題來了,PE線也連接到總等電位上去的,應該也要升高,而pe線末端又是跟設備外殼相連接,此時設備外殼,電壓是否也跟著升高呢,這么高的電壓安全嗎,相線電壓此時為低壓,難道不會發生擊穿嗎

點擊加載更多

it 接地系統

it 接地系統專題,為您提供it 接地系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與it 接地系統 相關的專業交流討論,更多it 接地系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 青草视频在线观看免费资源| 亚洲黄色网址| 9uu最新网址| 色香蕉网站| 成人亚洲欧美日韩在线| 桃花视频网在线观看免费| 成人看片黄a免费| 亚欧免费视频一区二区三区| a在线观看网站| 亚洲精品中文字幕麻豆| 国产这里只有精品| 精品国产品国语在线不卡丶| 欧美日韩国产在线观看| 99re热这里有精品首页视频| 日韩免费三级| 国产精品久久久久aaaa| 在线一区二区观看| 日本高清视频在线播放| 肥熟的中年岳| 在线看片成人免费视频| 青青草a免费线观a| 国产对白普通话不带套| 免费国产成人手机在线观看| 日本成人在线播放| 国产在线视频网址| 69精品在线观看| 亚洲最新永久观看在线| 欧美日韩国产58香蕉在线视频| riav久久中文一区二区| 在线免费一区| 亚洲国产日韩欧美在线a乱码| 看全色黄大色黄大片 视| 99er久久| 伊人网综合网| 亚洲一区二区欧美日韩| 日本天堂在线| 欧美日本高清视频在线观看| 国产视频网站在线观看| 成年人免费观看的视频| 永久免费在线观看视频| 亚洲欧美中日韩中文字幕|