接地系統施工方案怎么編寫呢?有沒有模板,本篇文章可以作為一個接地系統模板。
看施耐德的講義,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,鋁芯電纜
摘要:地鐵車站弱電系統多與強電系統共用一個綜合接地裝置,經各自引上線至強、弱電總接地端子排,再引致眾多機電設備房內的弱電接地端子排上,在設備房內系統設備除以弱電接地端子排為基準做等電位聯接,還需在各級電源端加裝浪涌保護器 SPD.接地系統的類型有保護性接地、功能性接地以及功能性和保護性合一的接地。保護性接地分為:保護接地、過電壓保護接地(包含防雷接地)、防靜電接地和防電蝕接地;功能性接地分為:工作接地、邏輯接地和信號接地。不同的接地有不同的要求,應按設計決定不同的接地方式。功能性和保護性合一的接地,如:屏蔽接地;與普通建筑不同的是,地鐵因其牽引供電系統產生雜散電流,決定了地鐵車站的接地裝置必須與車站內的金屬物絕緣,接地裝置多選用人工接地網(接地電阻小于 0.5Ω),由水平接地體、垂直接地體、接地引上線等組成,其材料以耐腐蝕的銅質材料為主,水平接地體采用 50mmX50mm鍍錫銅帶、垂直接地體采用¢50X7.5mm 銅管、接地引上線各采用 3根絕緣銅芯電纜
從小區10KV環網上,不同地點的兩臺箱變(TN-C-S),各引一路低壓三相四線到某一雙電源,兩路電源的PEN線重復接地是獨自做還是共同做,有何區別?
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
以前聽王厚余講過課,關于接地的,《低壓電氣裝置的設計安裝和檢驗(第二版)》其中第二章--供電系統的接地 第三節--系統接地的實施中說到:IEC標準對系統接地的實施有嚴格的要求,它不允許在變壓器室或發電機室內將中性點就地直接接地,如下圖所示,還規定變壓器(或發電機)中性點引出的PEN線(或PE線)必須絕緣,并只能在低壓配電盤內一點與接地的PE母排連接兒實現系統接地,在這點以外在同一建筑物內不得再其他處接地,不然中性線電流將通過不正規的并聯通路兒返回電源,這部分中性線電流備稱作雜散電流,它可能引起下述電氣災害: (1) 雜散電流可能因不正規通路導電不良而打火,引燃可燃物起火: (2) 。。。。。。 (3) 。。。。。 從PEN線引出的PE線因不承載工作電流,它可多次接地而不產生雜散電流。 本人對上述文章也認同,但是發現標準圖集的接地就是直接接地的,不知道有沒有牛人已經按照該理論做過設計或者做過成套柜子了,可否給我們上傳部分的圖紙,讓我們知道具體設計是怎么做的 謝謝了 大家能頂一下吧 樓主再次謝謝了
感覺防雷接地也是我們弱電從業人員不甚了了的地方,所以大白也整理了相關方面的資料供大家學習參考,這次是關于建筑物內的防雷接地做法,下次會介紹下室外設施部分的做法。弱電智能化系統根據需要保護的設備數量、類型、重要性、耐沖擊電壓額定值及所要求的電磁場環境等情況,可以選擇下列接地防雷防護措施:等電位連接和接地;能量配合的浪涌保護器防護;電磁屏蔽;合理布線。建筑物的防雷接地是一項系統工程,我們弱電智能化系統只是其中之一,核心工作就是線路防浪涌,設備保護接地,接入建筑物的等電位網。很多人看不懂防雷接地技術方案,是因為方案沒寫明白,沒有區分好土建與弱電智能化系統的工作界界面:弱電智能化系統的防雷接地(包括安全保護接地、信號工作接地、屏蔽接地、防靜電接地、浪涌保護接地),與建筑物防雷保護接地,交流工作接地,直流工作接地,安全保護接地等宜共用一組接地裝置,接地電阻值不大于1歐姆,并優先利用建筑物的自然接地體。一、首先看一下建筑物整體的防雷接地系統圖:
摘要:當今社會不斷發展,大型建筑工程層出不窮。在大型建筑工程建設中,重點問題就是強弱電系統的接地處理。強電系統和弱電系統有著本質上的區別,尤其體現在電系統接地問題的處理上。文章闡述大型建筑中強弱電系統的概念,提出針對性的建議妥善處理電系統的接地問題。大型建筑的強電系統和弱電系統在接地處理上有著區別,但是兩者之間又有著聯系。因此需要對強弱電系統進行研究分析,掌握強弱電系統在接地問題上的方法,提高大型建筑施工的質量。強電和弱電是相對的概念。強電和高壓電不是一個概念;弱點和低壓電也不是一個概念。強電指電氣設備的動力、照明、控制等部分電壓在交流或者直流220V 及以上者;弱電通常指交直流電壓在 24V 及以下的 DCS 或 PLC 等控制、消防聯動控制的電源。民用建筑內的用電線路大多是低壓線路,電壓的的范圍多數在交流 220 ~ 380V。但隨著建筑體量的增加和科技的進步,智能化程度的提高,智能控制的安全系統、監控系統、音響控制、燈光控制、廣播、通風控制、消防聯動等越來越多的應用在建筑內。他們的控制多數依賴于自動化智能控制,電源采用
論文簡介:弱電機房工程、UPS、防雷及接地系統方案。我辛苦找來 的資料,一定對大家有幫助。 投稿網友:qjundream 上傳時間: 2013-09-02
請問,電視接入中75、12、是什么意思呢,這里面怎么知道電線的型號和根數呢,謝謝
從某種意義上說,設計是工程的成敗之本,是一項非常重要而充滿挑戰性的工作,一個優秀的弱電設計更是如此。然而,目前國內的弱電設計工作現狀還不容樂觀,究其原因,我認為主要是:(1)弱電系統的子系統多,所牽涉的高新技術多,現有的理論體系,規范不很完善,有些焦點問題還未形成定論,目前成功的、值得借鑒推廣的工程建設經驗寥寥,這些是造成目前弱電設計難度大的客觀原因。(2)優秀設計人員的匱乏及其廣大設計者的素質亟待提高則是人為原因。現在的一些弱電設計者往往是閉門造車,嚴重脫離實際和用戶需要,一味地追求高標準、高檔次,設計千篇一律,毫無特色與新意,這些設計造成許多弱電工程"先天不足"。弱電的高科技性與復雜性需要設計者(特別是總設計師)有高素質,他至少具有廣博的計算機、通信、
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:34 編輯 本書以下程實踐經驗為主,并輔以扎實的理論知識,詳細講述弱電系統及其配套裝t的安裝調試、運行維護、故障排除等工藝方法、程序要求、質量監督、注意事項及弱電裝置在電氣工程、自動化工程中的應用,是從事弱電工程及電氣工作的必讀之物。
本人機電行業小白,一直認為機電分為水 、暖、 電,電氣再能細化為,強電、弱電和消防。現在又出來個智能系統,這個跟弱電有區別么?請大神科普一下~~
電系統 電力應用按照電力輸送功率的強弱可以分為強電與弱電兩類。建筑及建筑群用電一般指交流220V50Hz及以上的強電。主要向人們提供電力能源,將電能轉換為其他能源,例如空調用電,照明用電,動力用電等等。智能建筑中的弱電主要有兩類,一類是國家規定的安全電壓等級及控制電壓等低電壓電能,有交流與直流之分,交流36V以下,直流24V以下,如24V直流控制電源,或應急照明燈備用電源。另一類是載有語音、圖像、數據等信息的信息源,如電話、電視、計算機的信息。 1 簡介 人們習慣把弱電方面的技術稱之為弱電技術。可見智能建筑弱電技術基本涵義仍然是原來意義上的弱電技術。只不過隨著現代弱電高新技術的迅速發展,智能建筑中的弱電技術應用越來越廣泛。如智能消防系統,監控系統,計算機網絡,樓宇自控,智能廣播等等。弱電技術的應用程度決定了智能建筑的智能化程度。 2 種類 一般情況下,弱電系統工程指第二類應用,主要包括: 1、電視信號工程,如電視監控系統,有線電視。 2、通信工程,如電話。 3、智能消防工程。 4、擴聲與音響工程,如小區 中的背景音樂廣播,建筑物中的背景音樂
智能客控系統已經是酒店行業中的主流產品,他不僅提高酒店的管理水平和獲客水平,而且還提升酒店的整體經濟效益。但是很多人會有這樣的疑問,酒店智能管理系統是依靠什么電壓運行的,會不會有危險,他們是怎么為酒店省電的。帶著以上問題,我們來為客戶一一解答。對于整個酒店系統來說,智能管理系統是一種新的系統工具,很多客戶對此并不熟悉,其實整體客控系統基本上都是由弱電系統進行控制,如智能燈光、智能電視、智能空調等控制面板和調控設備控制器等。酒店的弱電系統的具體應用可以分為以下幾種:首先,智能客控系統是商家專業為酒店定制的專業的酒店管理系統,整個管理系統采用弱電形式,交流電不超過36伏特的電壓,這個電壓對人身體沒有任何危害。一般弱電表現在電壓低,能夠有效的為酒店節省用電,也就是說,我們只需要少量的電壓就可以完成對酒店的完全控制,而不會對酒店的電能的大消耗。酒店客房控制系統一般都是采用弱電控制看光面板,強電流點亮燈光、電視、空調等,他們之間的傳送和轉化是通過強弱電的轉化按鈕相互轉化而成。在整個轉化過程中,只需要技術員對轉化器進行有效的變頻
本人設計的一棟辦公大樓,大約有十幾個門禁機,一個考勤機,一個POS機(售賣飯菜),請問如何設計一卡通系統?如果為一個一個考勤機,一個POS機各設一條總線,一套考勤系統和一套售賣系統似乎太亂費.能否將一個考勤機,一個POS機和十幾個門禁機掛在一條485總線上? 如果你設計該系統將如何考慮? 謝謝!
知識點:直流式系統
比如做DDC智能控制時,你是否會記得DDC預留電源呢??想問大家是在弱電控制室中還是在弱電井中留呢(控制室進出線太多,但易控制, 弱電井中可能會忘記各弱電系統如門禁主機電源,但是走線方便。) 強電系統中說明了嗎??