10、電氣、電信、火災報警安裝GB50303-2002 建筑電氣工程施工質量驗收規范GBJ147-90 電氣裝置安裝工程高壓電氣施工及驗收規范GBJ148-90 電氣裝置工程電力變壓器、油浸電抗器、互感器施工及驗收規范GBJ149-90 電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范GB50034-2003 工業企業照明設計標準GB50150-2006 電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準(代替GB50150-91)GB50168-2006 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范(代替GB50168-92)GB50169-2006 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范(代替GB50169-92)GB50170-2006 電氣裝置安裝工程旋轉電機施工及驗收規范(代替GB50170-92)GB50171-92 電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路接線施工及驗收規范GB50172-92 電氣裝置安裝工程蓄電池施工及驗收規范GB50173-92 電氣裝置安裝工程35KV及以下架空電力線
建筑電氣與弱電安裝預算
07SD101-8 電力電纜井設計與安裝
建筑電氣照明工程安裝禁忌
請問哪有建筑電氣規范下載請問哪有建筑電氣規范下載請問哪有建筑電氣規范下載請問哪有建筑電氣規范下載請問哪有建筑電氣規范下載
我想把一些規范裝到電話里面,隨時都能看看!可找了一天也沒找到udm格式的,也沒找到合適的轉化軟件,不知道哪位有啊給兄弟傳點!先謝謝了哈!我的郵箱teng-1122@163.com
國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 電氣 第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電第10.1.1條 建筑物、儲罐、堆場的消防用電設備,其電源應符合下列要求:一、建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電;{TodayHot}二、下列建筑物、儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電:1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠、倉庫;2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區;3.超過1500個座位的影劇院、超過3000個座位的體育館、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑。三、按一級負荷供電的建筑物,當供電不能滿足要求時,應設自備發電設備;{HotTag}四、除一、二款外的民用建筑物、儲罐(區)和露天堆場
(1)電纜的敷設。應仔細檢查電纜的型號、規格等是否符合設計施工的基本要求,并經過嚴格的絕緣測試后方可進行電纜的敷設。敷設電纜時,盡量避免出現電纜交叉敷設的現象,應將電纜排列規整并加以穩固,在敷設電纜位置和接頭位置應設置醒目的標志。遵循由上而下的原則進行電力電纜和控制電纜的順序配置,一般在普通支架上設置的控制電纜,應該以敷設一層為宜,在橋架上設置的電纜應以不超過三層為宜。此外,進行電纜接頭的操作必須符合設計施工的要求,需要安裝人員具備熟練的技術水平,盡量避免在充滿塵土、污物的惡劣環境中進行,以防接頭污染。進行電纜接頭的操作確保一次完成,禁止將暴露的電纜接頭長期置于惡劣的環境中,避免發生受潮現象。
知識點:建筑電氣工程驗收規范
知識點:建筑電氣技術
知識點:建筑電氣工程施工工藝標準
無塵車間電氣安裝施工規范 無塵車間電氣安裝規范,無塵車間電氣安裝要求,如何安裝無塵車間電氣設備?無塵車間電氣安裝的要求是什么? 1.在同一房間或地方成排安裝的燈具的中心線偏差不應超過5毫米; 2。凈化車間優點:構造簡單、系統建造成本低,潔凈室的擴充比較容易,在某些特殊用途場所,可并用無塵工作臺,提高潔凈室等級。無菌車間大部分凈化廠房尤其電子工業用的潔凈廠房都有嚴格的恒溫、恒濕的要求,不僅對廠房內的溫、濕度有嚴格的要求,而且對溫度和相對濕度的波動范圍也有嚴格的要求。凈化工程指控制產品 (如硅芯片等) 所接觸大氣的潔凈度及溫濕度,使產品能在一個良好的環境空間中生產、制造。此環境空間的設計施工過程即可稱為凈化工程。配電箱連接牢固,電氣接觸良好,接地線應有明顯的專用標志。 3.燈的框架與天花板彩色鋼板的剪接線平行,其偏差不應超過5毫米; 4.插座的安裝高度應不小于0.3m,插座的右孔或上孔與相線連
建筑電氣規范圖集簡介(sunstyle整理),大家可以繼續補充。編號 圖集名稱 圖集號 適用范圍 施行日期01 電纜敷設 D101-1~7 02 室內管線安裝 D301-1-2(原96SD181/98D467) 03 室內管線安裝 D301-1~2 04 常用電機控制電路圖 D303-2-3 05 空調系統控制 02X201-1 06 建筑設備監控系統設計安裝 03X201-2 07 建筑物防雷設施安裝 99D501-1 08 等電位聯結安裝 02D501-2 09 利用建筑物金屬體做防雷及接地裝置安裝 03D501-3 10 接地裝置安裝 03D501-4 11 住宅小區建筑電氣設計與施工 03D603 12 變配電系統智能化系統設計(10KV以下,含光盤) 03D602-1 13 常用低壓配電設備及燈具安裝 D702.1-2 14 特殊燈具安裝 03D702-3 15 液位測量與控制 D703.1-2
建筑電氣設計常用規范內容
船舶電氣的規范,一部分,有需要船電方面的資料和圖紙還有呢。。呵呵
第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電 第10.1.1條 建筑物、儲罐、堆場的消防用電設備,其電源應符合下列要求: 一、建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電; 二、下列建筑物、儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電: 1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠、倉庫; 2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區; 3.超過1500個座位的影劇院、超過3000個座位的體育館、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑。 三、按一級負荷供電的建筑物,當供電不能滿足要求時,應設自備發電設備; 四、除一、二款外的民用建筑物、儲罐(區)和露天堆場等的消防用電設備,可采用三級負荷供電。 第10.1.2條 火災事故照明和疏散指示標志可采用蓄電池作備用電源,但連續供電時間不應少于20min。 第10.1.3條
8.5 電 氣 8.5.1 電氣線路的選材、配線應與住宅的用電負荷相適應,并應符合安全和防火要求。 8.5.2 住宅供配電應采取措施防止因接地故障等引起的火災。 8.5.3 當應急照明在采用節能自熄開關控制時,必須采取應急時自動點亮的措施。 8.5.4 每套住宅應設置電源總斷路器,總斷路器應采用可同時斷開相線和中性線的開關電器。 8.5.5 住宅套內的電源插座與照明,應分路配電。安裝在1.8m及以下的插座均應采用安全型插座。 8.5.6 住宅應根據防雷分類采取相應的防雷措施。 8.5.7 住宅配電系統的接地方式應可靠,并應進行總等電位聯結。 8.5.8 防雷接地應與交流工作接地、安全保護接地等共用一組接地裝置,接地裝置應優先利用住宅建筑的自然接地體,接地裝置的接地電阻值必須按接入設備中要求的最小值確定。
如何快準識讀建筑電氣安裝線路圖,怎樣看得出分幾路線,在哪里分或斷,這對工程量的準確性要求很高。大家有沒有這方面的好資料,介紹一下。
建筑電氣安裝規范
建筑電氣安裝規范專題,為您提供建筑電氣安裝規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑電氣安裝規范 相關的專業交流討論,更多建筑電氣安裝規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題