本帖最后由 cmb178 于 2017-6-21 06:59 編輯 08D800-7民用建筑電氣設計與施工-室外布線
08D800-7 民用建筑電氣設計與施工-室外布線
民用建筑電氣設計與施工08D800-8
已經把8本都累加在一起,做好標題,方便閱讀。08年國家標準院圖集,主要是按照08新民規編[ 本帖最后由 dengtianl 于 2010-1-3 23:00 編輯 ]
民用建筑電氣設計與施工08D800-1
民用建筑電氣設計與施工08D800-6
民用建筑電氣設計與施工08D800-7
08D800系列民用建筑電氣設計與施工
論文簡介:民用建筑電氣設計與安裝圖集005,有需要的可以下載哦。 投稿網友:a731453142 上傳時間: 2013-09-15
08D800-6民用建筑電氣設計與施工_室內布線
本帖最后由 cmb178 于 2016-5-24 12:44 編輯 08D800-6民用建筑電氣設計與施工-室內布線
08D800-6 民用建筑電氣設計與施工-室內布線
此提綱為電氣前輩們所傳授,現與大家分享,希望大家在工程設計完后,在審定之前用此提綱先進行自校一下.對自身圖紙質量很有提高的.本人群(24287748 高級)內這方面討論比較多,還有正規的表格.共享有價值的資料也比較多,有興趣的朋友可以加入參與討論。加時請注明,否則不予理會。四、電氣專業設計校審、審定提綱1.供電設計 審定 校審 設計 工 作 要 點 初設驗證高壓系統圖 √ √ √ 1.負荷等級確定是否合適?電源數量,供電壓是否合理? √ √ √ √ 2.高壓一次接線圖是否合理?是否已征得供電局同意? √ √ √ 3.高壓電器的選擇是否正確? √ √ 4.繼電保護方式是否合理?整定計算和選擇性是否正確? √ √ 5.進線、出線、聯絡、電壓互感器及計量回路之間聯接是否正確? √ √ √ 6.二次接線圖是否正確,進線、聯絡等有無安全閉鎖裝置? √ √ 7.高壓電纜規格型號是否正確?是否考慮了熱穩定問題?有無計算? √ √ 8.高壓母線的規格型
下面是我分享的民用建筑電氣設計計算及示例,免費供大家分享學習!由同建教育整理,感興趣的朋友可以繼續關注我。我定期會更新相關內容的!QQ:2209112861
對民用建筑消防電氣設計的異議 摘要:本文主要對民用建筑消防供配電設計中,如何做到安全可靠和經濟合理闡述個人觀點。 關鍵詞:民用建筑 消防專用線路 末端切換 應急電源 消防電氣設計執行的標準有《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95(以下簡稱“高規”)、《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92以及《供配電系統設計規范》GB50052-2009(以下簡稱“供規”)。做為一名電氣專業的施工管理者,遵守按照國家標準或行業標準設計并通過圖審的施工圖來執行施工是毋庸置疑的。然而,在我們惜惜相關的民用建筑的消防設備使用過程中,有些設計既不安全可靠也不經濟合理,如雙外網電源設計和消防設備的末端切換是被強規了還是畫蛇添足?就此我想提出個人的見解,與大家商榷。
民用建筑電氣設計計算及示例
:) 本人在國企施工單位工作近四年,因為工作性質原因,特想穩定下來,而離我們最近的也許就是轉行電氣設計了,但是其中也各有利弊,在此提出話題,請大家討論討論?:time:
08D800-2民用建筑電氣設計與施工供電電源.pdf
本帖最后由 cmb178 于 2016-6-9 20:24 編輯 08D800-2民用建筑電氣設計與施工-供電電源
本帖最后由 cmb178 于 2016-6-9 20:25 編輯 08D800-8民用建筑電氣設計與施工-防雷與接地
民用建筑電氣設計與施工-室外布線
民用建筑電氣設計與施工-室外布線專題,為您提供民用建筑電氣設計與施工-室外布線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與民用建筑電氣設計與施工-室外布線 相關的專業交流討論,更多民用建筑電氣設計與施工-室外布線相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題