亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 淺談建筑電氣設備安裝監理

    1、關于建筑電氣設備安裝 建筑電氣包含了變配電系統、照明系統、火災自動報警系統、通信系統、安全技術防范系統、綜合布線系統、建筑物防雷、接地及安全等。 建筑電氣用電設備多,如弱電設備、空調制冷設備、消防用電設備等;電氣線路多,有火災自動報警控制線路、音響廣播線路、通訊線路、高壓供電線路及低壓配電線路,線路敷設方式方法多種多樣;供電安全性、可靠性要求高,常采取雙電源進線供電或自備柴油發電機組,以保證重要負荷的用電;用電量大,負荷密度高;自動化程度高,電氣系統復雜。 2、建筑電氣設備安裝工程引入監理的意義 工程監理就是對目標進行控制,監理工程師的任務是通過定期檢查,把計劃目標與實際值進行比較,發現偏差就采取控制措施,通過對各方面的科學調整,確保工程目標始終處于最優狀態。從建

  • 建筑電氣設備CAD電氣原理圖

    圖紙簡介: 交流低壓配電電氣圖包括配電箱 風機配電箱 投稿網友: xinfei115 上傳時間: 2013-04-30 圖紙省份:

  • 智能建筑電氣設備招標手冊

    智能建筑電氣設備招標手冊

  • 電氣設備出現凝露怎么辦?

    對于長期從事電氣工作的人來說,一般的電氣設備故障多發季節在潮濕的春季;氣溫驟變或晝夜溫差較大(驟然降低,升高)的季節交換時節,往往也容易使電氣設備發生故障。          在此時,設備運行管理人員,更加需要關注設備的安全運行環境。在潮濕的環境中,室內電氣設施面臨的各種威脅是越來越明顯,對電氣設備安全運行的影響是非常大的。在電氣工程中,當相對濕度大于80%RH時,則稱為高濕;濕度過高是電氣設備產生事故的主要因素。         ⑴濕度與絕緣強度:潮濕的空氣可降低電氣設備的

  • 關于電氣設備投資的問題

    有一工程,地下層標準比賽型游泳池及附屬娛樂用房,地上為中心噴泉廣場,總建筑面積7000多平。地下中央空調,噴淋,自動報警,變配電室,風機房;地上音樂噴泉等的用電設備。我想問一下,電專業的設備投資大概需要多少錢?

  • 500kv的一些電氣設備照片

    500kv的一些電氣設備照片

    斷路器,避雷器(抱歉,不知道如何增加圖片)

  • 建筑物屋頂電氣設備防雷和接地問題

    碰到個建筑物屋頂電氣設備接地問題: 屋頂有避雷網,同時需要在屋頂安裝多臺電氣用電設備,如風冷熱泵、風機、水泵等等,查了些資料,不太明白,具體的施工方法,已知的說法: 1.電機外殼、槽鋼基礎、管道、支架等均與避雷網,也就是引下線焊接; 2.電機類電源進線,將PE黃綠線接至接線盒內;疑問,就是,這樣做法,是否造成 雷擊電流 串進配電盤??若這種做法不正確,則,應如何做??有相關規范,更好!

  • 現代建筑電氣設備選型技術手冊.

    現代建筑電氣設備選型技術手冊作者:朱林根

  • 論建筑電氣設備自動化系統的設計要點

    建筑設備自動化系統(building automation system,簡稱bas),實際上是一套中央監控系統。它通過對建筑物(或建筑群)內的各種電力設備、空調設備、冷熱源設備、防火、防盜設備等進行集中監控,達到在確保建筑內環境舒適、充分考慮能源節約和環境保護的條件下,使建筑內的各種設備狀態及利用率均達到最佳的目的。 建筑設備自動化系統是智能建筑弱電系統工程中較為復雜的系統之一,現將該系統的設計要點介紹如下: 1 中央控制室選址及室內設備布置 中央控制室應盡量靠近控制負荷中心,應離變電所、電梯機房、水泵房等會產生強電磁干擾的場所15m以上。上方及毗鄰無用水和潮濕的機房及房間; 室內控制臺前應有1.5m的操作距離,控制臺離墻布置時,臺后應有大于1m的檢修距離,并注意避免陽光直射; 當控制臺橫向排列總長度超過7m時,應在兩端各各留大于1m的通道; 中央控制室宜采用抗靜電架空活動地板,高度不小于20m。 2 建筑設備自動化系統的電源要求 <

  • 建筑電氣——電氣設備絕緣電阻

    知識點:絕緣電阻試驗

  • 建筑電氣設備發熱計算公式匯總及應用

    相信有很多小伙伴多少會遇到一些設備費發熱量提資的問題

  • 智能建筑電氣設備主要安裝技術要求

    1 遠程處理機的安裝要求樓宇自動控制系統與各RPU之間的通信是透明的,可利用同一線路不同的RPU完成同一個控制系統。一般而言,BAS系統大量監控的是空調機組,所以將RPU布置在機房之中或附近,把空調機組控制系統使用后剩余的輸入輸出接口用于連接附近的水流量計、水位信號、照明控制等。為了日后的發展,RPU的接口要留出20%~30%為宜。 2 BAS線路安裝要求 在BAS進行布線時,要注意某些線路需要專門的導線,如BAS的通信線路、溫度濕度傳感器線路、水位浮子開關線路、流量計線路等,它們一般需要屏蔽線,或者由制造商提供專門的導線。電源線與信號、控制電纜應分槽、分管敷設;DDC、計算機、網絡控制器、網關等電子設備的工作接地應連在其他弱電工程共用的單獨的接地干線上。智能建筑中安裝有大量的電子設備,這些設備分屬于不同的系統,由于這些設備工作頻率、抗干擾能力和功能等都不相同,對接地的要求也不同。在安裝中,按下述方法進行接地: 2.1 電子設備的信號接地、邏輯接地、功率接地、屏蔽接地和保護接地,一般合用一個接地極,其接地電阻不大于4Ω;當電子設備的接地與工頻交流接地、

  • 建筑電氣設備安裝調試及安裝工藝

    看了好多貼子,設計類、學習類較多,但向對電氣設備安裝工藝,按裝流程、調試要求等專題較少,版主是否能將這類專題展開一下,不知行嗎!(也許我觀察的不仔細)

  • 如何避免電氣設備“放炮”現象?

    何為“放炮”現象,“放炮”,是指

  • 關于電氣設備的故障問題分析

    1 電氣設備維修的十項原則 (1)先動口再動手:對于有故障的電氣設備,不應急于動手,應先詢問產生故障的前后經過及故障現象。對于生疏的設備,還應先熟悉電路原理和結構特點,遵守相應規則。拆卸前要充分熟悉每個電氣部件的功能、位置、連接方式以及與周圍其他器件的關系,在沒有組裝圖的情況下,應一邊拆卸,一邊畫草圖,并記上標記。 (2)先外部后內部:應先檢查設備有無明顯裂痕、缺損,了解其維修史、使用年限等,然后再對機內進行檢查。拆前應排除周邊的故障因素,確定為機內故障后才能拆卸,否則,盲目拆卸,可能將設備越修越壞。 (3)機械后電氣:只有在確定機械零件無故障后,再進行電氣方面的檢查。檢查電路故障時,應利用檢測儀器尋找故障部位,確認無接觸不良故障后,再有針對性地查看線路與機械的運作關系,以免誤判。 (4)先靜態后動態:在設備未通電時,判斷電氣設備按鈕、接觸器、熱繼電器以及保險絲的好壞,從而判定故障的所在。通電試驗,聽其聲、測參數、判斷故障,最后進行維修。如在電動機缺相時,若測量三相電壓值無法著判別時,就應該聽其聲,單獨

  • 溫度濕度對電氣設備的影響

    溫度濕度對電氣設備的影響 近年來由于溫室效應,氣溫逐年上升,大氣環境因素逐步變差,諸如:高溫,高濕等多變氣候,使室內配電設施面臨的威脅越來越明顯。在電氣運行時空氣的溫濕度對電氣設備安全運行就會產生很多的影響。

  • 成套電氣設備知識匯總(一)

    1、什么叫額定電壓?設備所標的并與電力系統某些有關運行特性的相間電壓的有效值。2、什么叫相間額定工作電壓?在規定條件下,保證電器正常工作的電壓值。3、什么叫額定絕緣電壓?在規定條件下,用來度量電器及其部件的不同電位部分的絕緣強度、電器間隙和爬電距離的名義電壓值,除非另有規定,此值為電器的最大額定工作電壓。4、什么叫額定電流?開關設備在規定條件下,可以長期通過的工作電流值。5、什么叫額定工作電流?在規定條件下,保證電器正常工作的電流值。6、什么是直流電?直流電指電流方向一定,且大小不變的電流,如干電池。7、什么叫交流電?是指方向、大小隨時間變化的電流。8、什么叫電流?物體內的電子在電場的作用下,有規則地向一個方向移動,就形成了電流。電流“I”表示。電流強度在數值上等于1秒鐘內通過導線截面的電量的大小,通常用安培“A”表示,A、KA、mA、uA是不同單位的表示方法。9、什么叫電壓?水要有水位才流動,與此相似,要使電荷作用有

  • 電壓波動對電氣設備的影響

    核心提示:電壓波動對電氣設備的影響各種電氣設備都設計在額定電壓下工作。只有電網內各級電壓符合標準,才能使用電設備處于最佳工況運行。 電壓波動對電氣設備的影響各種電氣設備都設計在額定電壓下工作。只有電網內各級電壓符合標準,才能使用電設備處于最佳工況運行。當用戶端電壓波動超過允許值時,則用電設備的性能、生產效率、產品質量等都將受到不同程度的影響,發、供、用電設備的出力降低,供電線路損耗增加,電動機起動困難,另外還將影響通信、廣播電視質量等。電壓波動對電氣設備的影響如下:1)熒光燈及電視亮度隨電壓波動而變化,當電壓在較大范圍內持續波動時有閃爍感。2)白熾燈電壓高于額定值10%,壽命要縮短70%;電壓低于額定值時,發光效率急劇下降。3)高壓水銀燈當電壓降低20%~30%,持續時間為0ム5~1s時,便會熄滅。4)試驗設備這些設備要求有高度的輸出精度,當輸入電壓波動時,其精度不能保證。5)電熱設備電壓低于額定電壓10%;供熱量減少20%以上,升溫時間延長;電壓

  • 電氣及電氣設備安全技術

    在電氣事故中,其傷害導致的死亡率比起大多數其他類別的事故要高--如果發生電氣事故,這種比例為1/40。觸電的后果有:電擊傷,傷害是因電流穿過人體的神經、肌肉及器官,產生了異常的作用(例如,心臟停止工作)而造成的;電燒傷,因為電流的熱效應,燒傷了人體的組織而引起了傷害;電起火,因產生過熱或者電弧接觸到燃料而引起(見下章)。2電氣故障的原因 電氣故障及停電的常見主要原因是: (1)絕緣損壞; (2)工作系統不合理; (3)電流保護器不合理(保險絲、閘盒);

  • 電氣設備短路的類型詳解

    普通短路有兩種情況:①電源短路。即電流不經過任何用電器,直接由正極經過導線流回負極,容易燒壞電源。②用電器短路,也叫部分電路短路。即一根導線接在用電器的兩端,此用電器被短路,容易產生燒毀其他用電器的情況。三相系統中發生的短路祥泰電氣認為有 4 種基本類型:三相短路,兩相短路,單相對地短路和兩相對地短路。其中,除三相短路時,三相回路依舊對稱,因而又稱對稱短路外,其余三類均屬不對稱短路。在中性點接地的電力網絡中,以一相對地的短路故障最多,約占全部故障的90%。在中性點非直接接地的電力網絡中,短路故障主要是各種相間短路。發生短路時,電力系統從正常的穩定狀態過渡到短路的穩定狀態,一般需3~5秒。在這一暫態過程中,短路電流的變化很復雜。它有多種分量,其計算需采用電子計算機。在短路后約半個周波(0.01秒)時將出現短路電流的最大瞬時值,稱為沖擊電流。它會產生很大的電動力,其大小可用來校驗電工設備在發生短路時機械應力的動穩定性。短路電流的分析、計算是電力系統分析的重要內容之一。它為電力系統的規劃設計和運行中選擇電工設備、整定繼電保護、分析事

點擊加載更多

建筑電氣設備

建筑電氣設備專題,為您提供建筑電氣設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑電氣設備 相關的專業交流討論,更多建筑電氣設備相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 伊人狼人在线| 欧美最全电影网站| 国产玖玖在线| 成人不卡国产福利电影在线看| 亚洲一区乱码电影在线| 国产在线观看免费| 成人国产精品视频频| 一区二区影院| 亚洲射图| 亚洲一区二区三区中文字幕5566| 亚洲福利在线看| 性亚洲精品| 亚洲国产精品一区二区久| 香港日本韩国三级网站| 亚洲国产成人精品激情| 亚洲欧美日韩在线播放| 亚洲一区二区三区高清网| 亚洲综合视频| 中文字幕亚洲日韩无线码| 成人18视频在线观看| 黄色三级网站在线观看| 成人影院久久久久久影院| 69成人免费视频| dxj伊人| 国产69精品久久久久9999| 国产一级一片免费播放i| 国内毛片视频| 免费看污视频的网站| 欧美日本三级| 色综合网站在线| 亚洲剧情在线| 在线免费观看亚洲视频| 九九黄色大片| www 88avav cnm| 国产成人精品免费视频大全可播放的| 国产色综合天天综合网| 久操资源| 日本欧美视频在线| 亚洲狼人综合干| 久操伊人| 4h影视|