亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 淺談高層建筑的消防給水

    文章摘要:城市用地日趨緊張,促使高層建筑物向高空發展,現代科學技術和現代工業的發展,也為高層建筑提供了條件,20世紀50年代以來,我國大城市里陸續興建了一批高層建筑。特別是80年代以后我國實行改革開放以來,經濟建設日新月異,高層建筑在大中城市乃至小城市里如雨后春筍的拔地而起..? 高層建筑 ? 消防 ? 給水 ? 火災 詳細內容:城市用地日趨緊張,促使高層建筑物向高空發展,現代科學技術和現代工業的發展,也為高層建筑提供了條件,20世紀50年代以來,我國大城市里陸續興建了一批高層建筑。特別是80年代以后我國實行改革開放以來,經濟建設日新月異,高層建筑在大中城市乃至小城市里如雨后春筍的拔地而起,發展很快。據上海市2002年統計數表明高層建筑已達5000余棟。高層建筑在節約用地、壯觀城市和提高人們生活質量等方面的優越性已為每人所公認。但高層建筑的火災危險性比一般建筑大得多。撲救高層建筑火災,水是主要的滅火劑。能不能有足夠的水壓不間斷地送到水槍陣地上,直接

  • 高層建筑消防給水超壓原因及措施

    高層建筑消防給水超壓原因及措施

    《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95)第7.5.6條規定:“高層建筑給水系統應采取防超壓措施”。這是我國第一次將超壓和防超壓措施列入規范條文。消防給水系統的超壓是指系統內的水壓超過其工作壓力限值,造成管道、配件、附件、器材和設備的損壞,影響消防給水系統正常運行的現象。超壓問題在高層建筑消防給水中客觀存在,應引起注意,并采取防治對策。消防給水系統超壓的原因大致有以下情況:

  • 高層建筑消防給水設計之我見

    隨著社會和國民經濟的不斷發展,我國的高層建筑也越來越多地矗立于城市之中。在象征城市繁榮與發展的同時,保障高層建筑消防安全的建筑消防給水設計,也就成了給排水設計中的重要部分。結合本人的畢業實習實踐,現就高層建筑的消防給水設計談幾點淺顯的個人想法。 一、 關于高層建筑消防水箱的設置 按照我國現行的《高層民用建筑設計防火規范》GB 50045—95(以下簡稱《高規》)要求,凡建筑高度超過24米、而又未采用高壓給水系統的高層建筑,均應設置高位水箱,以保證消防用水。但在實際執行中,設置建筑高位水箱常遇有兩大問題:一是建筑立面受影響,建筑專業不愿意做;二是即使設置了高位水箱,建筑物最上面兩層的水壓往往不能滿足防火規范要求的消防所需水頭,仍需要另加消防增壓泵,這樣一來就增添了一些不必要的費用。針對這種情況,筆者認為,限于50米以下的二類高層建筑可不設置高位水箱,而采取在消防泵房內一并做小流量的穩壓

  • 淺談高層建筑消防給水設計的一些問題

    淺談高層建筑消防給水設計的一些問題 高層建筑投資規模大,建筑使用功能復雜,使得對設計的要求越來越高,特別是防火安全的設計。我國社會經濟還不發達,因此,我們在設計當中既要考慮到控火及滅火的安全性,又要考慮到投資的合理性。下面就筆者在設計當中的幾點體會,與大家交流。 一、室外消火栓數量的確定 《高規》第7.3.6規定:“室外消火栓的數量應按本規范第7.2.2條規定的室外消火栓用水量經計算確定,每個消火栓的用水量應為10-151/s”,但是《高規》的《條文說明》是這樣解釋:“室外消火栓的數量應保證供應建筑物需要的滅火用水量,其中包括室內、室外兩部分”,筆者認為的解釋超越了《高規》的規定。室外消火栓是室外消防用水取水口,理應按室外管網來考慮。可以想象得到,室外管網供水流量一旦確定,即使設置再多的室外消火栓,其室外消火栓所能取到的水量的總和也就是室外管供水總量。當設計把室消防用水儲存在室內消防水池時,室外管網一般就按室外消防用水量來確定,因此室外消火栓的數量應按室外消防用水量經計算來

  • 高層建筑消防給水的超壓和泄壓問題

    高層建筑消防給水的超壓和泄壓問題

    超壓問題在高層建筑消防給水中客觀存在,給消防給水系統帶來損害。分析了造成超壓的成因,以及采取的防超壓措施,并對泄壓閥的應用提出具體意見。1 消防給水系統超壓原因 《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95)第7.5.6條規定:“高層建筑給水系統應采取防超壓措施”。這是我國第一次將超壓和防超壓措施列入規范條文。消防給水系統的超壓是指系統內的水壓超過其工作壓力限值,造成管道、配件、附件、器材和設備的損壞,影響消防給水系統正常運行的現象。超壓問題在高層建筑消防給水中客觀存在,應引起注意,并采取防治對策。 消防給水系統超壓的原因大致有以下情況: (1)按設計流量選消防水泵,而水泵的流量~揚程曲線較陡直,當消防水泵在小流量運行時會出現超壓。小流量運行指火災初期和消防水

  • 談高層建筑消防給水的探討分析

    城市用地日趨緊張,促使高層建筑物向高空發展,現代科學技術和現代工業的發展,也為高層建筑提供了條件,20世紀50年代以來,我國大城市里陸續興建了一批高層建筑。特別是80年代以后我國實行改革開放以來,經濟建設日新月異,高層建筑在大中城市乃至小城市里如雨后春筍的拔地而起,發展很快。據上海市2002年統計數表明高層建筑已達5000余棟。高層建筑在節約用地、壯觀城市和提高人們生活質量等方面的優越性已為每人所公認。但高層建筑的火災危險性比一般建筑大得多。撲救高層建筑火災,水是主要的滅火劑。能不能有足夠的水壓不間斷地送到水槍陣地上,直接關系到火災撲救的成敗。 1.往高層建筑供水的必要性 高層建筑滅火搶險不易已成為當今火災撲救中的“三難”之一(“三難”是指高層建筑、地下工程、石油化工三種火災),而高層建筑火災的消防給水是滅火的基礎,又是難中之難。 1.1高層建筑盡管立足自救,但是落后自救系統一旦失靈,或自救系統雖可工作但不能滿足使用效能

  • 超高層建筑消防給水設計探討

    超高層建筑消防給水設計探討

    摘要:超高層建筑的樓層數較多、垂直度較高、內部結構復雜,人員相對集中,一旦發生火災,滅火難度非常大,人員疏散和救援也很困難,而為了保障超高層建筑安全,應做好消防給水設計,結合超高層建筑施工設計具體要求,采用合理、科學的消防給水分區方式,充分發揮消防給水系統的應用優勢,不斷提高超高層建筑消防給水設計水平。本文簡要介紹了超高層建筑消防給水設計特點和設計原則,分析了超高層建筑消防給水設計參數,闡述了超高層建筑項目概況以及具體消防分區設計。

  • 高層建筑給水排水及消防系統設計

    高層建筑給水排水及消防系統設計

    高層建筑給水排水及消防系統設計

  • 某高層建筑消防施工說明

    圖紙簡介: 本設計包括室外消火栓系統、室內消火栓系統、自動噴水滅火系統、建筑滅火器配置系統和 投稿網友: yanshuliang1 上傳時間: 2013-08-08

  • 高層建筑消防管的排氣問題

    高層建筑的消防管的排氣,是采用通氣帽,還是采用排氣閥,還是結合起來考慮???究竟具體怎樣布置??本人是新手,望賜教!多謝

  • 關于高層建筑消防分區的問題

    想請教一下各位大俠,現有一高層建筑,做室內消防時,高位水箱的水箱標高已是85米,底層的消火栓靜水壓大于的80m,應分區,若風高低兩區,高區前10分鐘可由樓頂水箱間高位水箱供水,然而低區沒有設水箱的地方,請問如何保證前10分鐘的消防用水量,還有可不可以和高區共用高位水箱,水管上設減壓閥?請各位xdjm幫忙

  • 高層建筑的消防管道如何設置?

    請問高手,高層建筑的消防管道是直接接到市政管道上嗎?如果有地下水池,那么加壓泵是不是一直開著?一般建筑物的消防管道是不是直接接到市政管道上的?

  • 高層建筑消防分區的問題

    我現在要做的是13 棟32層的建筑小區,每一棟標高都在98米以上可是幾棟建筑是在一個坡度很大的地形上建設的最低點的絕對標高與最高點建筑的標高差已經超過了110米而消防泵房要設在最低點請問各位這個工程消火栓系統用分區嗎 最低點的消火栓靜水壓力已經超過了1.0Mpa(從最低點到高位水箱的標高差)靜水壓是每個建筑單體考慮還是整個系統(從水箱間)考慮

  • 高層建筑兩種減壓消防給水系統比較

    高層建筑兩種減壓消防給水系統比較

    本帖最后由 愛耍酷 于 2013-8-26 14:59 編輯 10層及10層以上的住宅建筑和建筑高度為24m以上的其它民用和工業建筑的消防給水系統,稱為高層建筑室內消防給水系統,高層建筑消防原則上應立足于自救,因此,設計安裝一個方便、經濟、可靠的高層建筑室內消防給水系統就顯得尤為重要了。本文針對減壓箱、減壓閥兩種室內消防給水系統進行分析比較。一、減壓水箱消防給水系統

  • 高層建筑的消防給水方式?布置及可靠性研究

    本帖最后由 版專攻 于 2015-6-1 10:24 編輯 【摘要】本文對高層建筑消防給水方式?系統布置及超壓問題,提出了應對策略和可靠性研究措施,旨在為消防設計部門提供價值性資料? 隨著社會經濟的快速發展和城市用地的日趨緊張,高層建筑的興建已成為城市居民建筑發展的趨向所在?高層民用建筑由于火勢蔓延迅速?撲救難度大?火災隱患多?事故后果嚴重,且受到消防車水泵壓力和水帶的耐壓強度等限制,一般不能直接利用消防車從室外消防水源抽水送到高層部分進行撲救,而主要依靠自身的消防給水系統來撲救火災?因此,高層建筑的消防給水系統就顯得尤為重要? 1.高層建筑的消防給水系統 1.1消防給水方式? 1.1.1消防水泵?高位水箱?消防水池合用的供水形式?這種供水方式是高層建筑消防給水系統中應用最廣泛的一種方式,它是采用將高位消防水箱置于高層建筑的屋頂

  • 高層建筑消防給水系統及可靠性研究

    高層建筑消防給水系統及可靠性研究

    高層建筑物的火災特點,決定了建筑物內必須設置消防給水設施以自救為主,消防給水系統是高層建筑消防滅火系統中的重要組成部分。闡述了高層建筑消防給水的幾種形式,對高層建筑消防給水系統超壓和泄壓問題進行了分析,最后在進行消防給水系統可靠性研究基礎上進行了小結。 1、高層建筑消防給水的幾種形式

  • 高層建筑生活及消防給水系統(共用/分離)

    各位大哥大姐小弟的畢業論文設計題目 :(現在選擇是共用系統的設計 但關于這個方向的資料都比較少 希望各位哥哥姐姐幫幫忙~提供一下資料或建議~小弟感激不盡

點擊加載更多

高層建筑消防給水

高層建筑消防給水專題,為您提供高層建筑消防給水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層建筑消防給水 相關的專業交流討論,更多高層建筑消防給水相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 国产色中色| tubexxoo| 久久亚洲国产成人影院| 永久精品免费影院在线观看网站| 亚洲专区区免费| bdsmjapanese酷刑调教| 国产成年人在线观看| 国产小视频在线观看免费| 久久6热| 欧美日韩不卡| 三级视频网站在线观看播放| 武松潘金莲一级裸片| 夜色7737直播app| 日本妞欧洲| 成人亚洲网站| 久久er| 日本视频在线免费| 亚州色拍拍拍| 中文国产成人精品久久一| 草伊人| 国产精品天天看大片特色视频| 精品在线99| 日本免费观看视频| 亚洲国产一区二区三区青草影视| 伊人久久大香线蕉综合高清| 久久艹伊人| 国产成人免费午夜在线观看| 久久久噜噜噜| 色色视频免费网| 在线看免费毛片| 91久久青青草原免费| 国产一区二区不卡视频| 欧美日韩第一页| 污视频网站下载| a免费在线观看视频| 成年大片免费高清在线看黄| 草草线在成年免费视频网站| 国产精品15p| 欧美日韩一品道| 亚洲欧美91| 8mav975|