生活給水\消火栓\噴淋系統各自獨立,可以理解成有三條各自獨立的引入管嗎?還是從一條引入總管分出三條支管?如果是前者,供水部門是否同意提供三個接口?談一談你的看法.
消防給水及消火栓系統規范
01 消防水池 有效容量偏小、合用水池無消防專用的技術措施、較大容量水池無分格措施。 02 消防水泵 流量偏小或揚程偏大,一組消防水泵只有一根吸水管或只有一根出水管,出水管上無壓力表、無試驗放水閥、無泄壓閥,引水裝置設置不正確,吸水管的管徑偏小,普通水泵與消防水泵的偷梁換柱。 03 增壓設施 增壓泵的流量偏大。 04 水泵接合器 與室外消火栓或消防水池的取水口距離大于40m、數量偏少、未分區設置。 05 減壓裝置 消火栓口動壓大于0.5Mpa的未設減壓裝置、減壓孔板孔徑偏小。 06 消防水箱 屋頂合用水箱無直通消防管網水管、無消防水專用措施、出水管上未設單向
題干:室內消火栓給水系統有3種:1)室外直供(任何時刻都能保證水量、水壓)2)設水箱的消火栓給水方式(一天內有一定時間能保證消防水量、水壓,水箱提供儲存10min消防水量)3)設水泵、水箱的消火栓給水方式我們設計時通常選用水池+水泵+水箱的給水方式問題:1)什么時候選用第二種消火栓給水系統? 2)什么時候選用第三種消火栓給水系統?
請問高層消火栓給水系統在算水泵揚程時選了一個最不利配水立管,在水力計算考慮鄰近立管時,要記入幾個消火栓啊???要考慮幾個同時使用的消火栓啊,怎么規范上查不到啊多謝專家們給小弟知道下
一別墅群建在山坡上,靠水井供小區給水及室外消防,請教一下室外管網可以采用消火栓和給水共用管道嗎,泵房內消防和生活用水可以共用水池,還是各是各的的水池
新消規把標準提高之后,好像是現在高位水箱必須做了,最少都18立方。一般情況下都需要設立增壓設備才能滿足最不利消火栓的栓口動壓,現在搞消防設計,甲方對此表示非常不滿啊!!!有沒有辦法能不設消防水箱,當然除了常高壓的消防給水系統之外。
⑴消火栓布置要求 ①設有室內消火栓的建筑物,其每層(包括有可燃物的設備層)均應設置消火栓。 ②建筑物任何部位著火,應保證有兩支水槍的充實水柱同時達到著火部位。除建筑物最上一層外,其他部位都不應使用雙出口消火栓,應采用單出口消火栓。 ③消火栓應設在建筑物內明顯而便于滅火取用的地方。例如樓梯間、走廊、大廳、車間的出入口等,并應有明顯的標志。消火栓栓口距室內地面高度為1.1m,其出口方向宜下或與設置消火栓的墻面成90°角。 ④消防電梯前室應設室內消火栓。 ⑤冷庫內的消火栓應設置在常溫穿堂或樓梯間內,以防凍結損壞。 ⑥設有室內消火栓的建筑物如為平屋頂時,宜在平屋頂上設置試驗和檢查用的試驗消火栓,用以檢查消防系統的運行情況及保護建筑物免受鄰近建筑火災的波及。 ⑦同一建筑物內應采用同一規格消火栓、水槍和水帶,以便串用。每根水帶的長度不宜超過25m. ⑧對于高層工業建筑或水箱設置高度不能滿足最不利點消火栓和自動噴水滅火設備的水壓及水量要求時,應在每個室內消火栓處設置遠距離啟動消防水泵的按鈕,并應有保護
1、根據規范及建筑等級和建筑功能確定消火栓系統消防噴槍使用支數[一般為四~六支噴槍動作,即消火栓系統消防設計流量為20~30L/s;注意消防電梯前室必需布置消火栓(含消防立管)并且該消火栓不計算在動作消防流量之內;根據該參數計算設備間消防水箱的消火栓系統貯水容積-設計流量*消防時間(一般不低于二~三個小時)]和屋面消防水箱容積(一般二類高層消火栓系統為不低于12m3,一類高層為不低于18m3,); 2、根據建筑高度進行消火栓系統的豎向分區(理論上每個分區建筑高度應不超過100米(原規范為80米),實際工程應用一般根據建筑等級采用60~80米,等級越高分區高度越小);
室內消火栓給水系統的設置范圍是什么? 1.應設室內消火栓給水系統的建筑物 (1)高度不超過24m的廠房、庫房和高度不超過24m的科研樓(存有與水接觸能引起燃燒爆炸或助長火勢蔓延的物品除外)。 (2)超過500個座位的劇院、電影院、俱樂部和超過1200個座位的禮堂、體育館。 (3)體積超過5000m^3的車站、碼頭、機場建筑物,以及展覽館、商店、病房樓、門診樓、圖書館書庫等建筑物。 (4)超過7層的單元式住宅,超過6層的塔式住宅、通廊式住宅、底層設有商業網點的單元式住宅。 (5)超過5層或體積超過1000m^3的教學樓等其他民用建筑。 (6)國家級文物保護單位的重點磚木或木結構古建筑。 (7)人防工程中使用面積超過300m^2的商場、醫院、旅館、展覽廳、旱冰場、體育場、舞廳、電子游藝場等;使用面積超過450m^2的餐廳、丙類和丁類生產車間及物品庫房;電影院、禮堂;消防電梯前室。 (8)停車庫、修車庫。
12.4 試壓和沖洗 12.4.1 消防給水及消火栓系統試壓和沖洗應符合下列要求: 1 管網安裝完畢后,應對其進行強度試驗、沖洗和嚴密
消防給水
室內消火栓給水系統的類型按照高、低層建筑分類,有少層建筑室內給水消火栓給水系統和高層建筑室內消火栓給水系統。 1.少層建筑室內給水消火栓給水系統分類 ①無水箱、無水泵室內消火栓給水系統。 ②僅設水箱不設水泵的消火栓給水系統。 ③設有消防泵和消防水箱的室內消火栓給水系統。 2.高層建筑室內消火栓給水系統分類 ①高層建筑區域集中的高壓、臨時高壓室內消防給水系統。 ②分區供水的室內消火栓給水系統。
現在做一個工程,四個16層的單元住宅,單元之間有地下車庫。單元樓的消防用水由水泵房供給,對于地下的車庫,消防用水能不能直接用市政給水?如果也用泵房供給的話,又要加一套減壓設備,企不浪費?請有經驗的前輩指教。
在給學生講“只設水箱的消火栓給水方式”時,適于一天之內有一定時間能保證消防水量、水壓時采用。由水箱貯存10min消防水量,滅火時由水箱供水。舉例時本人實在沒碰到這種設計情況,那位仁兄能給個詳細設計資料?謝謝!