“建規”與“高規”消防給水系統分類不同之討論關鍵詞:消防給水系統 常高壓制 臨時高壓制 低壓制 穩高壓制簡介:本文以規范為依據討論了消防給水系統的分類及一些歧義,說明了準確分類的意義,并對分類提出了一些建議隨著科技的日新月異,我們在消防設計中可應用的技術越來越多,準確地理解消防給水系統的分類,對于設計的合理性起著越來越重要的意義,因為規范對不同的消防給水系統的設計提出了不同的要求,這些要求使我們不得不推究一些新技術(如恒壓變頻技術)屬于何種系統?有何要求?怎樣應用?等亟欲明確的問題,或者說系統的分類問題變得極為重要,然而,由于現實中規范之間的不統一、規范與出版物之間的不統一,什么是“高壓消防給水系統”與“臨時高壓消防給水系統”間的區別常令設計人員莫衷一是,無所適從。因此筆者認為,認識現有資料的沖突,認識沖突的危害性,探討合理的消防給水系統的分類依據、最終達成合理、優化、合法的共識乃當務之急,希望本文能起到拋磚引玉的作用。一、各出版物之間對消防給水系統分類的不同。《建筑設計防火規范》(GBJ16-87,2001年版)(下簡稱“建
“建規”與“高規”消防給水系統分類不同之討論-2例如2003年出版的《全國民用建筑工程設計技術措施(給水排水)》(下簡稱“技術措施”)P.199頁的7.4.2條中“表7.4.2-1消防給水系統的類型”中的表述“水壓和流量平時不完全滿足滅火時的需要,在滅火時啟動消防泵。當為穩壓泵穩壓時,可滿足壓力,但不滿足水量;當屋頂消防水箱穩壓時,建筑物的下部可滿足壓力和流量,建筑物的上部不滿足壓力和流量。臨時高壓給水系統,多層建筑管道的壓力應保證用水總量達到最大且水槍在任何建筑物的最高處時水槍的充實水柱仍不小于10m;高層建筑應滿足室內最不利點滅火設施的水量和水壓要求”;又如《全國勘察設計注冊公用設備工程師給水排水專業考試復習教材》(下簡稱“教材”)中P.525頁的“消防給水系統的類型”表(表3-2-16)中第一項“按水壓、流量分”的表述,以及對臨時高壓消防給水系統的表述:“水壓和流量平時不完全滿足滅火時的需要,在滅火時啟動消防泵。當為穩壓泵穩壓時,可滿足壓力,但不滿足水量;當10min屋頂消防水箱穩壓時,高層建筑物的下部可滿足壓力和流量,多層建筑和高層建筑物的下部可滿
什么是消防給水設施? 消防給水設施是建筑消防給水系統的重要組成部分,其主要功能是為建筑消防給水系統儲存并提供足夠的消防水量和水壓,確保消防給水系統的供水安全。消防給水設施通常包括消防供水管道、消防水池、消防水箱、消防水泵、消防穩(增)壓設備、消防水泵接合器等。 消防給水系統的分類及特點 1、按水壓分 高壓消防給水系統 能始終保持滿足水滅火設施所需的工作壓力和流量,火災時無須消防水泵直接加壓的供水系統。 臨時高壓消防給水系統 平時不能滿足水滅火設施所需的工作壓力和流量,火災時能自動啟動消防
符合下列條件時,系統應分區供水: 1、系統工作壓力大于2.4MPa; 2、消火栓栓口處靜壓力大于1.0MPa; 3、自動噴水滅火系統報警閥處工作壓力大于1.6MPa或噴頭處工作壓力大于1.2MPa。請教,既然第二點要求了靜壓大于1.0MPa分區了,為什么還要第一點系統工作壓力大于2.4MPa分區?
型號介紹消防給水系統相信大家都見過在公路邊上這些紅色的小樁子,這就是消火栓的一種,它屬于整個消火栓給水系統的一部分。消火栓是一個十分重要的消防產品,但是它不是獨立存在的,在它背后隱藏了許多大家平時看不到的東西,這些東西為消火栓能正常使用做出了重大貢獻。小編整理這些“幕后英雄”他們的名稱和分類。 室外消火栓1、按安裝場合分為:地上式、地下式2、按進水口連接形式分為:承插式(公稱壓力1.0MPa)、法蘭式(公稱壓力1.6MPa)3、按進水口的公稱通徑分為:100mm、150mm室內消火栓1、按出水口型分為:單口出室內消火栓、雙口出室內消火栓2、按栓閥數量分為:單栓閥室內消火栓、雙栓閥室內消火栓3、按結構型式分為:直角出口型室內消火栓、45°出口型室內消火栓、旋轉型室內消火栓、減壓型室內消火栓、旋轉減壓型室內消火栓、減壓穩壓型室內消火栓、旋轉減壓穩壓型室內消
建筑室內外消防給水系統分類、組成及設置可下載!
高層建筑室內消火栓給水系統有哪幾種類型? 1.按服務范圍分 (1)獨立的室內消火栓給水系統。即每幢高層建筑設置一個單獨加壓的室內消火栓給水系統。這種系統供水可靠性高,但管理分散,投資也較大。在地震區、人防要求較高的建筑物以及重要的建筑物宜采用這種獨立的消火栓給水系統。 (2)區域集中的室內消火栓給水系統。即數幢或數十幢高層建筑物共用一個加壓泵房的室內消火栓給水系統。這種系統便于集中管理,節省投資,但在地震區可靠性較低。在有合理規劃的高層建筑區,可采用仄域集中的高壓或臨時高壓消防給水系統。 2.按建筑高度分 (1)不分伏給水方式消防給水系統。建筑高度不超過50m,或最低消火栓處的靜水壓力不超過800kPa時,可采用不分區給水方式的室內給水系統。 (2)分伏給水方式消防給水系統。建筑高度超過50m的室內消火栓給水系統,難以得到一般消防車的供水支援而協助撲滅火災。為加強室內給水系統的供水能力,保證供水安全和火場滅
按照規范這個消防系統分區怎么算呢?
一、分區供水的場所 1)系統工作壓力大于2.40MPa; 2)消火栓栓口處靜壓大于1.0MPa; 3)自動水滅火系統報警閥處的工作壓力大于1.60MPa或噴頭處的工作壓力大于1.20MPa。
知識點:高壓消防給水系統
知識點:臨時高壓消防給水系統
若一個多層建筑,分兩個區.原因是市政壓力滿足不了高區要求.那么是否可以按以下這樣來做.1.低區用市政壓力來滿足,高區由加壓設備滿足用水。2.上下區各立管相連,用截止閥隔斷.原因是市政停水時,高區的水能保證低區使用.不知道高區相連通的做法是否可行.謝謝指點!
本人在做一個工程,地下室-4.500,地上十三層(48.000),泵房設在地下室,選用給水泵揚程60m,屋頂無生活水箱,泵房內設氣壓罐,要是分區供水的話,這個工程布置比較困難,實在不想分區,想問問大家,如果不分區的可行性有多大?
本人在做廠區室外消防管網的時候,總感覺設獨立的消防管網更經濟合理一點,因為不用在每幢廠房的室內消火栓接入管道上都設倒流防止器,可節約投資;但是在做小區的工程時設獨立的室外消防管網覺得管道的用量要多不少,還是與給水系統合用好一點. 大家在做室外消防給水系統的時候,對于獨立設室外消防給水管網和與給水系統合用這兩種方式是怎么選擇的啊?
當消防水箱的設置高度不能滿足最不利點消防壓力時,應設置增壓設備。一種是增壓水泵加氣壓水罐,一種是單設增壓水泵,這兩種設備有什么根本的區別嗎?各自的適用條件是什么呢?如果沒有區別,大家一般用哪一種?
在給水排水設計手冊第二冊《建筑給排水手冊》中低壓消火栓給水系統是這樣定義的:在該系統中,市政管網供水量能滿足消防室外用水要求,水壓大于等于0.1MPa,但不能滿足室內消防水壓要求,故需借助消防車從室外消火栓取水滅火,或利用室內消防水泵加壓后滅火。對此定義我有一點不明白:消防車從室外消火栓取水滅火,是接到室內管網的水泵接合器上向室內消火栓加壓滅火,還是消防隊員直接抱著消防車上接的水帶跑進建筑內滅火呢?或者說兩者均可?我現在在做一個小化工廠,園區說能保證有兩路消防給水管道接入廠區(他們說是從兩個泵房接出的兩根管),壓力為0.35MPa,我就從兩路管上接入廠區,在廠區內做成環網,建筑物內的室內消火栓從環網上接入,我計算了一下,我廠子里的一個三層廠房的室內消火栓所需的壓力比0.35MPa大,也就是園區不能滿足我的要求,當然我是建立在我室內消火栓系統是常高壓系統來考慮的,但是我們審核人說這可以是低壓消防系統,也就是外網能保證0.1MPa就可以了,室內消火栓可以不保證其充實水柱,等消防車來了由消防車從室外消火栓取水,消防隊員抱著水龍帶進建筑滅火,這樣可以嗎?