一.室外消火栓系統的設計: 1.若市政有兩路進水,壓力能滿足低壓要求,設置室外消火栓即可。只有一路進水時,應儲存室外消防用水,只有消防總用水量不大于 25L/s,且進水管足夠大時例外。若儲存室外消防用水,應考慮消防車取水口的設置,低規取水口保護半徑為150米,高規要求距建筑物外墻100米。若小區較大,單個取水口難以滿足消防要求時,應在合適位置增設消防車取水口或增設室外消防水池(滿足室外消防用水量即可)。 2.消防車取水口調節容積應滿足消防車泵的取水要求(3min),高度滿足消防車吸程的要求(埋深小于5米)。供水首選重力流,應經嚴格的水力計算,難以滿足時(主要深度)增設室外消防提升泵。提升泵應注意水泵的啟停控制,單個取水口可采用水位控制,多個取水口采用水位控制較為復雜,一般采用室外消火栓作為取水裝置,適當部位設置啟泵按鈕,至少位于消控中心、小區門衛、值班室及就近樓值班室。<
一.室外消火栓系統的設計: 室外消火栓按其安裝場合可分為地下式和地上式兩種
某莊園,無市政水供給,水源為深井水,設一座260立方消防水池,室內10L/S,室外20L/S,均為臨時高壓系統,請問各位大蝦,系統能合用嗎?急!!!莊園南北高差有十米左右,水池泵房設在南側莊園高地勢處,泵房附近的單體(在莊園高地勢處)建筑高度10.2米,屋頂設有消防水箱,(莊園內最高建筑層數不超過三層)
看了教材,全部是示意圖,但缺乏系統的講解,我的困惑是:室內外消火栓之間有沒有什么聯系? 是怎么接的? 室外消火栓跟市政管網是直接接的嗎?室外消火栓和接合器之間在工程商實際是怎么接的?室內消火栓系統跟自動噴水滅火系統之間又是怎樣的?有無聯系?還是各自一套系統?我就看教材是下面的圖,暈啊
本人設計一商業街,最高三層,市政夜間11點-次日4點停水,我設計一消防泵房,出水室外做一環網,統一提供室內外消防用水,室內消防水量10l/s,室外25l/s,屋頂設計一個6立方的消防水箱滿足前10分鐘室內消防用水,但現在問題是:消防泵如何配置,設一臺35l/s的共用,還是分別設一臺10l/s和一臺25l/s?備用泵又如何確定?消防隊員未到前水量滿足10l/s即可,消防隊員到后室外消火栓打開水量會上升到35l/s,這又如何實現電氣控制?那位高手肯賜教!謝謝!
一木板廠占地2萬平方米,廠區內有一個1730平方米廠房(一層鋼結構),兩個860平方米廠房(一層鋼結構),一個待建六層辦公樓(占地720平方米)和一個待建三層宿舍樓(占地380平方米)。請問各位高手,室內、外消火栓系統怎么考慮?廠區周圍無市政管道,廠區內只有一口井。急需答案,請各位幫忙!
求答案:一般室內外消火栓壓力在什么范圍內比較適合?比如11層住宅樓室外消火栓的壓力范圍是多少,最不利點的壓力范圍是多少?如果是18層的,上述答案又是什么?有計算公式或者常規計算方法嗎
現有一地處偏僻場地,無市政管網,采用打井取水。有一幢四層樓,設室內銷火栓,室外有一些輔助建筑,設室外消火栓,我想采用室內外合用消火栓泵,一用一備,流量為室內外用水量之和,揚程為較大的那個。室內外都采用消防環狀管網,設屋頂水箱。請問可行嗎?實際工程中我這樣的情況很多。
五棟五層學生公寓,共用一個消防水箱,生活水由變頻泵供給。現甲方要求生活用水,室內、室外消火栓三者共用一個系統,這可以嗎?我個人認為,室內、外消火栓可共用一個系統,由市政管網供水,而生活用水獨立成一系統,否則生活用水極易被屋頂消防水箱的水污染。各位同仁的意見如何?請教。
江蘇項目,最高十八層的住宅小區,三棟十八層商住,一棟六層。采用室內外消火栓采用一套泵,求助類似泵房及系統圖紙。消防水箱設置接管方式?萬分感謝
第一:老的GB50016-2006建筑設計防火規范還有明確的關于室外消火栓管網設置的要求,室外消火栓用水量小于等于15L/S時候,可以布置成支狀。而新的規范壓根就沒有說明什么情況下可以布置成支狀。8.1.2條,下列消防給水應采用環狀給水管網:1,向兩棟或者兩座以上建筑供水時。下面有3點省略。(這條的消防給水,應該是包括了室內,室外消火栓系統合噴淋系統)8.1.4條室外消防給水管網應符合下列規定, 1室外消防給水采用兩路供水時應采用環狀管網(這個話不是廢話嗎?有兩路供水,哪個白癡會設置支狀),采用一路消防供水時可采用支狀管網(搞不清楚什么情況可以采用一路進水??求指教)舉例一個廠區有兩個單層的丁類廠房,室外消火栓肯定是要兩路進水環狀布置了,室內消火栓系統單獨分開都可以一路進水,支狀布置,合一起又要兩路進水環狀布置,太不合理。第二:浙江省消防技術規范難點問題操作技術指南中:78條,建筑高度大于50米的非住宅類民用建筑和建筑高度大于54米的住宅類建筑,當采用一路消防供水時應設置儲存室外消防水量的消防水池。。 這句話可不可以這樣理解,建筑高度不
有一廠區,無市政水源,取自井水.設置泵房,消防水池,如采用室內外消防合用系統,可否采用低壓制,水泵需長轉?就可不用設置消防水箱了吧,可如果廠房(一層)須設噴淋,就應設單獨噴淋泵,單層廠房頂還需設10分鐘消防水箱吧?請各位幫忙分析一下,謝謝!
老外的項目,不信任市政給水,要求室外消火栓和室內的一樣,從消防水泵出水接環網。室內消火栓可由報警按鈕啟動水泵,那室外消火栓怎么辦呢?怎樣聯動消防水泵呢?
綜合市場室內外導視系統方案
各位大咖:現在遇到一個項目:3棟廠房,層高23.8米,市政一路供水,消防水池儲存室內外消防水量,室內室外消火栓系統準備共用一套系統(室內外流量疊加)揚程按大值取。問題:1)消防聯動怎么設置,也就是說什么時候啟動消火栓泵,因為室內室外的起泵壓力是不一樣的,室內的可以按圖集的計算公式求出來,室外的好像找不到依據,但兩者的起泵壓力肯定是不一樣的。2)如果就按室內系統的起泵壓力來控制消防泵是否可行?3)室內消防系統在屋面設置消防水箱+穩壓泵的情況下,有可能使室外消火栓系統的壓力大于0.5MPa,這種情況怎么解決。4)該項目為工業廠房,消火栓栓口壓力要有0.3MPa也就是說,室內外這套消防泵的揚程也會大于0.5MPa、這種情況室外系統時需要設置減壓閥?5)減壓閥能不能減靜壓,可以的話第3條就可以解決了。主要是問題1問題2,謝謝大家。
室內(10L/S)、室外(15L/S)合用一個供水系統,即水泵加壓供水,設計院設計管網DN100,能不能滿足流量要求?算水頭損失和經濟流速,選流量是選10L/S,還是選25L/S來計算?
本人最近接手了一棟多層綜合樓,體積大于5000m3,按規定應設室內消火栓。本人一直在考慮該采用何種管道系統合適。如果也象高層建筑一樣,在地下設一泵房由消防泵從消防貯水池中抽水供應給室內消火栓,這樣我覺的未免太浪費了,但我又想不出更好的系統。在此我想請各位有做過類似工程的兄弟姐妹們多多給予指點。