亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 中性點不直接接地系統單相接地的問題

    在10kv和35kv中性點不直接接地系統中,如果我計算出來的單相接地時的電容電流是90安,是不是要依據這個數據來選擇零序電流互感器的變比?

  • 中性點直接接地系統,照明系統設計探討

    如附件,低壓系統為TN-C系統,此照明回路設計是否正確?

  • 6KV中性點不接地系統的問題

    在6KV中性點不接地系統中,電纜出線配置CT是按照AC兩相配還是ABC三相都配上啊?說明一下,出現電纜上都帶有零序互感器的

  • 中性點不接地系統的鐵磁諧振

    中性點不接地系統的鐵磁諧振

  • 中性點非直接接地系統單相故障分析以及開口三角出口電壓解析

    中性點非直接接地系統單相故障分析以及開口三角出口電壓解析

    眾所周知,中性點非直接接地時發生單相接地故障,非故障相對地電壓升高√3倍,故障相對地電壓為零,所以線電壓仍然對稱,三相負荷電流對稱,允許線路繼續運行1~2個小時。下面分析對地關系的變化,先看下面兩圖:在A相接地后,忽略負荷電流和電容電流在線路阻抗上產生的電壓降,在故障處各相對地電壓為:Ua=0;Ub=EB-EA=√3EA(滯后于A相150°);Uc=EC-EA=√3EA(超

  • 多電源TN系統的變壓器中性點是否直接接地?

    現行GB50303—2002建筑電氣工程施工質量驗收規范中的強條要求“4.1.3 變壓器中性點應與接地裝置引出干線直接連接,接地裝置的接地電阻值必須符合設計要求。

  • 關于中壓系統中性點不直接接地點對地電器間隙的探討

    中壓系統中性點不直接接地點,如PT中性點經由第4只PT或消諧器接地,其中性點對地電器間隙如何考慮?我們知道,正常情況下,其中性點對地電位為零.在單項直接對地短路時,另外兩相電壓升高根號3倍,但我仍疑惑的是怎樣規定這樣的距離才是合理和可靠的?請高手討論.

  • 關于中壓系統中性點不直接接地點對地電氣間隙的探討

    此問題我曾在其他網站發過,但沒有人回答. 中壓系統中性點不直接接地點,如PT中性點經由第4只PT或消諧器接地,其中性點對地電氣間隙如何考慮? 我們知道,正常情況下,其中性點對地電位為零.在單項直接對地短路時,另外兩相電壓升高根號3倍,中性點電位隨之漂移.但我仍疑惑的是怎樣規定這樣的距離才是合理和可靠的?請討論.

  • 中性點不接地系統電容電流研究

    中性點不接地系統電容電流研究

  • 660V變壓器中性點直接接地嗎

    有一臺中頻爐用變壓器,型號為AS11-1600-10/0.69,接線組別為DYn11,請問低壓主進柜如何配置,如何設漏保,中性點采用何種方式接地,有現成的案例嗎?

  • 中性點不接地系統幾種現象分析

    中性點不接地系統幾種現象分析

  • 請教10kV不直接接地系統,接地變跳閘出口的問題

    10kV不直接接地系統,一般有消弧線圈和小電阻接地,在小電阻接地的系統,接地變保護裝置跳閘出口跳母聯分段和10KV進線,同時分段備投裝置要跳接地變,但消弧線圈接地系統中,接地變均沒跳母聯和進線,以上對一個220KV變電站,雙變壓器,三繞組,220/110/10KV,有一10KV母聯分段。請教各位其中的原理。

  • 請教中性點接地與絕緣系統

    本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 編輯 現有一井下照明配電設計,按常規,該照明電源是由井下變電所(中性點絕緣系統)通過照明變壓器供給。現業主想利用井上變電所(中性點接地系統)通過照明變壓器供給,請教各位,這樣可以嗎?

  • 中性點經消弧線圈接地系統的優點

    電力系統中,發電機和變壓器的中性點是否接地運行,涉及到技術、經濟、安全 等多個方面,是一個綜合性的問題。中性點經消弧線圈接地(又稱非有效接地) 根據系統中發生單相接地故障時的電流,我國將其劃分為小接地電流系統。按我 國有關規程規定,在 3~10kV 電力系統中,若單相接地時的電容電流超過 30A; 或 35~60kV 電力系統單相接地時電容電流超過 10A,其系統中性點均應采取消 弧線圈接地方式。消弧線圈迄今已有 80 多年的應用歷史,中壓電力系統運行經驗表明,中性點采 用經消弧線圈接地的方式優點顯著。1 提高電力系統的供電可靠性

  • 中線點直接接地系統中,中性點與地電位電勢差為零,為何不平衡時有電流

    本帖最后由 ht276411614 于 2013-2-22 23:57 編輯 中性點接地系統中,當出現三相不平衡時,中性線為何有電流呢? 我的理解是,中線點也是地電位,兩者沒有電勢差,不應有電流啊???求解

  • 關于中性點不接地系統發生單相接地,對直接接在母線上電機有什么影響

    我們10kv系統為中性點不接地系統,電機為10kv通過開關掛在母線上,如系統發生單相接地,對運行中的電動機有什么影響,會不會造成電機三相電流不平衡

  • 35kv系統的中性點接地方式

    請教:1.35KV系統中性點經電阻箱接地或經消弧線圈接地到底是大接地電流系統還是小接地電流系統。 2.如果是屬于小接地電流系統,那么與不接地系統相比,有什么優點。 3.經電阻箱接地的系統,51N應該投跳嗎,能正確動作嗎? 4.中性點不接地系統一旦發生單相接地,如未及時切除,電纜起火是必然的嗎?如果經電阻箱或消弧線圈接地 呢? 5.品字形排列的單芯電纜會引起橋架產生渦流而發熱嗎? 注:我廠35KV系統全部用電纜接線。用的是不接地系統,最近因電纜單相接地引起燃燒,我想知道這是不是 系統不接地惹的禍,盼各位高手指點。

  • IT接地接地系統中性點接1000歐姆阻抗的原理

    IT接地接地系統中性點接1000歐姆阻抗的原理,是什么?接此阻抗后,當發生單相接地時,流過故障點的電流增加,使故障點的電壓升高可能大于安全電壓,人員遭受電擊的可能性增加。是這樣嗎?

  • 中性點不接地系統電壓不平衡的原因分析

    中性點不接地系統電壓不平衡的原因分析

    中性點不接地系統經常會出現電壓不平衡的情況。電壓不平衡的現象及其產生的原因很多,以致運維人員難以判斷,如不能判斷錯誤,必然會影響設備的穩定運行,甚至擴大事故。以下就電壓不平衡的原因進行分析探討。 一、電壓不平衡的常見的現象及原因 中性點不接地系統的電壓不平衡的原因有多種,最常見的有高低側斷線(保險熔斷)、一次系統接地,也有一些特殊的原因,如三相負荷不平衡,中性點安裝的消弧裝置故障引起。 1.高壓側斷線(保險熔斷)造成三相電壓不平衡 中性點不接地系統電壓不平衡,可能是由于高壓側斷線(保險熔斷)造成,由于PT還會有一定的感應電壓,熔斷相電壓降低,但不為零,其余兩相為正常電壓,三相兩兩向量角差為120。,因斷相造成三相電壓不平衡,開口三角形處也會產生不平衡電壓,輸出零序電壓。例如:A相高壓保險燒斷,矢

點擊加載更多

中性點不直接接地系統

中性點不直接接地系統專題,為您提供中性點不直接接地系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與中性點不直接接地系統 相關的專業交流討論,更多中性點不直接接地系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 中文字幕视频免费在线观看| 欧美激情社区| 放荡的美妇一区二区三区| 99精品国产免费久久久久久下载| 在线观看欧洲成人免费视频| 亚洲日本中文字幕在线| 婷色| 天天躁夜夜躁| 午夜视频色| 亚洲国产成人超福利久久精品| 日日干视频| 99re热视频精品首页| 岛国大片在线观看免费版| 在线观看免费亚洲| 最新合集|新片快递|bt伙伴| 在线观看免费日本| 在线国产视频观看| 在线久综合色手机在线播放| 中文字幕伊人久久网| 自拍黄色片| 国产精品永久免费视频观看 | 国产一级网站| 欧美大香线蕉线伊人久久| 亚洲成人精品| 综合久久伊人| 99爱在线| 成年人网站免费看| 高门贵女闺房弄乳h| 国产精品亚洲综合色区韩国| 99久久精品久久久久久清纯| 99精品视频在线观看免费播放| 999电影| 成人小视频在线观看免费| 亚洲欧美成人| av中文字幕在线| 国产成人午夜精品影院游乐网| 国产片91人成在线观看| 成人精品亚洲人成在线| 精品国产成a人在线观看| www.色五月| 国产精品天天看|