各位大俠幫助分析一下,以“柱上配電箱”為例: 1.TT與TN-C接地系統在“相互改造”過程中,用電設備是這樣接嗎? (TN-C向TT:A.“柱上配電箱”開關換4極; B. 車間用電設備“單獨作接地”。 TT向TN-C:A.“柱上配電箱”開關換3極; B. 車間用電設備“單獨作接地”需拆除,“設備外殼與PEN線”連接。) 2.上述兩系統“相互改造”過程中,可以認為“TN-C向TT”改造省事嗎?(換開關一樣的工作量,新裝接地也比拆除省事吧) 3.我現在有一個活,方案中要求用“TT”,變壓器為400kVA,但由于沒有800A的漏電開關,師傅說用空氣開關。(假設就裝800A開關) 問:A.“4極”空氣開關都是漏電的嗎? B.假設“4極”空氣開關不是漏電的,這樣接“TT系統”有必要嗎? (我的意思是,如客戶下面的用電設備原來就是按照“TT系統”設計的,接這樣的“4極”空氣開關行嗎?設備接入端能像家庭那樣接入漏電開關嗎,不管總開關是否為漏電)
本帖最后由 feeling8766 于 2013-6-15 22:49 編輯 關于TN-C-S接地系統的正確接線
配電箱采用四進五出,A,B,C,PEN進線,出線就將PEN分開,PE,N;這其中,人工室外重復接地是接在進線的PEN上還是接在PEN分開后的PE線上呢?
本人遇到一個難題需向各位請教一下,做2000kVA油變,0.4kV低壓側四根排引到低壓進線柜,進線柜內分為PE排和N排,現在考慮系統接地: 問題一:變壓器的中性點接地是否可以在低壓配電室接接地網,怎么接? 問題二:變壓器外殼接地怎么做? 問題三:大概都要多大的線或排?
有個老問題我想詢問一下:我看見一份圖紙:從低壓配電房出來到動力配電箱的線是3+1(PEN)電纜(也就是采用TN-S接地形式),從動力配電箱到電機的線也是3+1(PE線)電纜(也就是采用TN-C-S接地形式).我想問問PEN線在動力配電箱要分成PE+N線時,PEN線是否要接地?(就是是否和動力配電箱的接地端子相連,此時的動力箱的接地端子已經和廠房的接地網相連)為什么?
低壓配電系統,變壓器中性點直接接地,配電盤配有PE排,通過裸銅纜連到廠房的接地網上,然后負荷的金屬外殼也有接地線接到廠房的接地網上,接地網是銅纜組成的整體(大部分都是沿電纜橋架敷設),所有負荷配出電纜都不配出PE線,這樣的系統到底是TN-S還是TT?相對地接地短路的時候,由于沒有專門的PE線,短路電流怎么計算?這個接地回路的阻抗沒辦法確定啊。
有個問題,常困擾我:TN-C-S系統電源進線應經MEB接地,但配電間又不能設在電源進戶處(如只能設受電建筑物進戶點的另一側處),此時,進戶線接地如何做?
經常提到TN、TT、IT的接地系統的詳細分析
GB 14050-2008《系統接地的型式及安全技術要求》和GB 50065-2011《交流電氣裝置的接地設計規范》各有1張TN-C接地系統的圖。請大家分析它們的區別。哪一個合理?
圖中AL301箱為室外電纜分接箱,AL-1到AL-4為四幢建筑物各自的總配電箱,AL301進線用四芯電纜從箱變引出,AL-1到AL-4箱進線也用四芯電纜從AL301箱引出,電纜在進AL-1到AL-4箱前PEN線重復接地后引出N線和PE線,問此接地方式是否稱為TN-C-S接地系統?AL301箱的外殼和電纜的鎧裝鋼帶怎么接地法?
說法1:TN-C系統被稱之為三相四線系統,屬保護接零。該系統中性線N與保護接地PE合二為一,通稱PEN線。說法2:智能建筑常見的錯誤接地方式有以下四種: (1) 采用TN-C系統,將TN-C系統中的N線同時用做接地線;為什么不能共用N和PE線?以上兩個說法不是矛盾?還是只能建筑有特別要求?
本來單位用的是TN-S系統接地方式,但到門衛是路燈控制箱用的是四芯電纜,只能在門衛室路燈控制箱外打接地使路燈用的電源系統變成TN-C-S系統,這方式是否可采用?本人覺得應該可以采用的,還有一個問題,單位還有一個低壓配電室引出的是采用五芯電纜接地形式也是TN-S,在太陽能光伏電站那邊卻是地零合并后在分開TN-C-S的形式,然后低壓配電室的五芯電纜和太陽能光伏的TN-C-S連在一起,這樣等于形成了TN-S的形式,到太陽能電站后就變成了N線和PE線合在一起了,本人覺得這樣不妥,應怎樣連接這根電纜,是否在太陽能電站那邊把N線和PE線連接點解開,電纜直接連接太陽能N線和PE線,太陽能光伏電站那邊的鋼結構接PE線,也可以理解成是配電室TN-S系統的PE線的重復接地,是否可以請教。[ 本帖最后由 jianrw 于 2012-6-27 15:14 編輯 ]
供電系統為TN-C系統,進線總開關為ABB品牌,型號E1N1000 PR121/P-LSI,系統計算電流900A,用電設備最大的電機額定功率為45KW,無特殊設備。 不考慮上下級開關參數設定值。 請問此開關接地故障該如何整定?
我實在搞不清楚,望師父們幫忙看看.
TN-C-S系統中的PEN線在進線隔離開關前作重復接地,重復接地線是經過MEB接地還是直接和接地體聯結?如果通過MEB接地,那和MEB之間的聯結線是按meb線確定截面還是要按pe線的規定確定截面?比如說進線是4x120,那么PEN的重復接地線通過MEB接地是采用多大的截面?直接和接地體相連呢?
昨天在北京科技會堂,丁杰在給大家做報告的時候提出了一個問題,有點意思,轉述在這里,請大家思考。丁總的問題是:一個帶變電所的建筑物,使用TN-S系統。該變電所要引出電源給另外一個建筑物。使用4根線引出。問第4根線是N線?PE線?還是PEN線?如果認為是N線,N線引出后將不允許再接地,帶變電所出線電源轉換可以也應該用4極開關,否則不能夠叫TN-S。如果是PEN,則不允許切斷,只能用3極開關。但是不帶變電所的建筑物接地型式,如果也經常采用TN-C-S,那么破壞了原來變電所TN-S系統中N線不能夠再接地,這里有矛盾。
各位前輩,本單位樓房的供電設計是TN-C-S系統,即從箱變出來四芯電纜后到樓房配電房內重復接地,但是具體的施工做法沒有說明。我網上查了一下,應該是先將PEN接到配電柜內已接地的PE排上,再從PE排上引線到N排。 但是因為一是要從箱變倚?×185的電纜到配電房內的三個配電柜中去,二是配電柜中的地線排鉆的孔小,地線排也較窄。所以我想在配電房內沿墻敷設鍍鋅扁鋼,并與接地極焊接,然后將三根進來電纜的PEN線都與鍍鋅扁鋼連接(或是在鍍鋅扁鋼上鉆孔,將PEN壓銅鼻子后,用螺栓螺帽固定在鍍鋅扁鋼上?;蚴窃诒怃撋虾稿冧\螺栓,將PEN壓銅鼻子,用螺帽固定在鍍鋅扁鋼上)。并且從鍍鋅扁鋼上分別引線到三個配電柜的地線排上和零線排上。 這樣做可以嗎?
TN-S_TN-C-S_TN-C_TT_IT等接地系統的區別見附件。
TN-S接地系統的配電柜如何引出TN-C系統我們的低壓配電室設計中,采用的是TN-S系統,在變壓器中性點處接地,母排為3*[2*(120*10)]+1*[2*(120*10)],變壓器為2000KVA,柜子下方PE排為TMY-120*10,與配電室相鄰的廠房是另外一個設計院新設計的,他要求采用TN-C-S系統,我就為難了,這個PEN線從哪里引出呢?我跟他探討這個問題,提出可否更改接地方式,對方根本不予理會,他認為規范就是這樣寫的,把N線直接重復接地。我認為現在的問題是廠房的接地和配電室的接地事實上無法完全獨立。那么N線在現場的話接地的話,會造成相當于PE線和N線共同接地的效果。部分N線電流會通過接地流入大地。如果我按照他的說法,把從配電室引至廠房的所有配電電纜N線全部接地,會不會造成一些問題?配電室的PE線有沒有必要引到廠房和廠房的地連接?[ 本帖最后由 jshxan 于 2010-4-30 20:42 編輯 ]
本帖最后由 黑鐵匠 于 2014-7-24 15:56 編輯 有一個變電所給3~22號樓別墅供電,但是此變電所位于1號樓內,卻只給3~22號樓別墅供電。設計院設計的變電所出線是給每棟樓是四芯電纜TN-C-S,給小區其它部分是五芯電纜TN-S系統請問這樣做是正確的嗎?變電所內PE和N線是分開的
tn-c接地系統