亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 建筑防雷、接地設計與安裝

    [size=13.3333px]建筑防雷、接地設計與安裝,朋友們有興趣的看看吧

  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的

  • 關于網絡接地系統和防雷的設計

    接地系統的準備 在 DCS 應用中,最讓人不清楚的,但又是必須理解的大概就是接地問題了。不僅很多用戶不清楚,就連有的系統集成商、 DCS 廠商代理處的有些人都未必特別清楚,原因是因為大部分學自動控制和計算機的人在學校學自動控制原理或計算機原理時是不學接地內容的。而工業控制計算機又涉及到除了計算機本身外還有很多各種類型的信號線,直接與計算機 I / O 接口相連,這些信號有開關量型(包括開入、開出、而且負載能力也有很大差別,有模擬類的(大信號 : 4 - 20mV , 1 - 5V ,小信號 0 - 50mV 。 O - 10mV ,大信號中有四線制的,也有兩線制的)有的系統中還有交流信號直接通過互感器而接到計算機的交流信號來樣,這樣也就造成了各工控機廠家(特別是 DCS 廠家)為了保證自己系統能夠在各 種應用現場正常運行,提出了各種各樣的接地要求。而這些接地要求差別很大,有的很苛 刻,有的相對寬松一些。這就更使現場人員混亂了。不僅廠家提的接地要求不一致,而且各種教科書和設計手冊中對接地的解釋也不甚統一。為了讓現場施工人員和工程服務人員對接地問題有一個較全面的了解,我們在此較

  • 【請問】建筑物的防雷接地是否可以公用一個接地系統

    問各位高手一個問題,建筑物的防雷、10/0.4kv變壓器中性點接地、變電所保護接地、DCS的保護接地(都在一棟建筑物內),可以共用一個接地系統嗎???有相關的規范嗎?謝謝各位了

  • 防雷接地系統設計注意事項有哪些

    關于"防雷接地系統""防雷接地系統"是任何工程設計所必須設置的系統,也可以稱為是工程項目的基本保護系統。其相關技術理論和實踐已相對成熟,設計時應嚴格執行現行國家相關規定、標準。現認為在具體設計時應注意以下兩點: .1對于"外部防雷接地系統",在設計之前應查詢并落實"設計對象"所處地域的環境條件,特別是氣象條件中的"年雷暴日"統計數據(雷電日超過50天的大多分布在我國的低緯度、高海拔地區--在相關標準"附件"中可以查到)、水文地質和環境大氣腐蝕條件等,對防雷接地系統的相關裝置的元器件、金屬構件選擇和接地體的技術條件和質量,應從嚴把關不可草率,以確保該系統安全、可靠、長期有效的運行。 .2對于"內部防雷接地系統",設計時要特別注意收集設計對象所在地區的雷電發生時的預期大氣過電壓(電流)參數等資料,在系統的正確位置點上合理、嚴格選擇適配可靠的過電

  • 防雷接地系統設計注意事項有哪些?

 .2對于"內部防雷接地系統",設計時要特別注意收集設計對象所在地區的雷電發生時的預期大氣過電壓(電流)參數等資料,在系統的正確位置點上合理、嚴格選擇適配可靠的過電壓(含"操作過電壓")保護裝置。并應注意上、下級保護元件的整定參數配合

  • 建筑物金屬體做防雷及接地裝置安裝

    建筑物金屬體做防雷及接地裝置安裝

  • 遼2002D501 建筑防雷、接地設計與安裝

    遼2002D501 建筑防雷、接地設計與安裝

    遼2002D501 建筑防雷、接地設計與安裝PDF版,約14.5MB,共兩卷。第一卷。

  • 該建筑物要做防雷設計嗎?

    有一棟普通辦公樓,建筑高度為15m,平均雷暴日大于15d/a,經計算雷擊次數為0.045次/a,該建筑物要做三類防雷設計嗎?

  • 大家說說這個建筑物需要設計防雷嗎?

    一個工廠的二層辦公樓,長約50米,寬約20米,高約8米,該地區年平均雷暴日為12.9天,經計算年雷擊次數為0.0075次/年,我沒有設計防雷,我依據新民規認為它不屬于三類防雷建筑,而且該建筑物也不在空曠地方建設。可審圖的非要讓我補充防雷設計,大家說說審圖的意見對還是不做防雷設計對?不過最后為了過關我還是做了防雷設計。我不是怕多畫一張圖,也不是對審查圖紙的同志有意見,而是我想知道誰對?對的理由是什么?錯的理由又是什么?[ 本帖最后由 gsjqqxy 于 2008-10-18 00:52 編輯 ]

  • 弱電智能化系統的防雷接地(建筑物部分)

    感覺防雷接地也是我們弱電從業人員不甚了了的地方,所以大白也整理了相關方面的資料供大家學習參考,這次是關于建筑物內的防雷接地做法,下次會介紹下室外設施部分的做法。弱電智能化系統根據需要保護的設備數量、類型、重要性、耐沖擊電壓額定值及所要求的電磁場環境等情況,可以選擇下列接地防雷防護措施:等電位連接和接地;能量配合的浪涌保護器防護;電磁屏蔽;合理布線。建筑物的防雷接地是一項系統工程,我們弱電智能化系統只是其中之一,核心工作就是線路防浪涌,設備保護接地,接入建筑物的等電位網。很多人看不懂防雷接地技術方案,是因為方案沒寫明白,沒有區分好土建與弱電智能化系統的工作界界面:弱電智能化系統的防雷接地(包括安全保護接地、信號工作接地、屏蔽接地、防靜電接地、浪涌保護接地),與建筑物防雷保護接地,交流工作接地,直流工作接地,安全保護接地等宜共用一組接地裝置,接地電阻值不大于1歐姆,并優先利用建筑物的自然接地體。一、首先看一下建筑物整體的防雷接地系統圖:

  • 建筑電氣防雷接地系統的知識點,都在這里!

    知識點:建筑電氣防雷接地系統 <

  • 智能大廈接地系統的設計,大家來圍觀

    1、防雷接地系統接地體一般利用智能大廈樁基,樁基上端鋼筋通過承臺面鋼筋連在一起;防雷接地系統引下線一般利用柱子內鋼筋;防雷接閃器用避雷帶和避雷針結合的方式,智能大廈30米及以上,每三層利用圈梁鋼筋與柱筋連在一起構成均壓環;接地電阻要求小于1歐姆。 2、工作接地系統線就是電力系統中的N線。

  • 體育建筑專用弱電系統設計安裝

    7455_4175_06X701_體育建筑專用弱電系統設計安裝

點擊加載更多

建筑物綜合防雷及接地系統設計安裝

建筑物綜合防雷及接地系統設計安裝專題,為您提供建筑物綜合防雷及接地系統設計安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑物綜合防雷及接地系統設計安裝 相關的專業交流討論,更多建筑物綜合防雷及接地系統設計安裝相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

小學植物種植

高阻接地系統

主站蜘蛛池模板: 日本在线观看免费| 黄色a视频在线观看| 99热6这里只有精品| 亚洲黄色高清| 在线免费观看成年人视频| 伊人久久免费| 亚洲综合一| 亚洲一区二区在线视频| 亚洲免费影视| 亚洲精品资源在线| 亚洲成人伊人网| 亚洲成人在线免费观看| 污网站免费看| 污网站免费观看在线高清| 色天使亚洲综合在线观看| 日韩亚洲国产激情在线观看| 日本高清视频网站www| 日本精品中文字幕在线播放| 日本精品一区| 色www精品视频在线观看| 视频亚洲一区| 亚洲成人在线电影| 亚洲日本片| 伊人网在线免费视频| 中日韩精品视频在线观看| 伊人青| 伊人久久久久久久久久 | 黄色片中文| 国产成人精品免费视频大全可播放的| 在线看av网址| 日本中文一区| 97欧美精品一区二区三区| 本道久久综合88全国最大色| 高清中文字幕视频在线播| 国产色网址| 老太婆视频 gra| 青青青青久久久久国产| 日韩美女视频一区| 亚洲九九香蕉| 综合色视频| 99九九成人免费视频精品|