在10kv和35kv中性點不直接接地系統中,如果我計算出來的單相接地時的電容電流是90安,是不是要依據這個數據來選擇零序電流互感器的變比?
中性點不接地系統單相接地選線方法的研究
如附件,低壓系統為TN-C系統,此照明回路設計是否正確?
中性點不接地系統單相接地保護的分析
我們10kv系統為中性點不接地系統,電機為10kv通過開關掛在母線上,如系統發生單相接地,對運行中的電動機有什么影響,會不會造成電機三相電流不平衡
包括電壓、電流的變化,電容電流的流向,故障點電流的計算,等等能不能以教學的圖解方法講一講?看了書,但是還是不明白,尤其那個向量圖,麻煩各位!!
基于TMS320F2812中性點不接地系統單相接地故障檢測裝置的設計
中性點不接地系統單相接地故障定位新方法
眾所周知,小電流系統發生單相接地后接地相電壓為0 ,非接地相電壓升高為線電壓,想問一下大家,如果10KV發生單相接地后對35KV三相相電壓有什么影響,而35KV發生單相接地后對10KV三相相電壓有什么影響
我在網上看到有說因為中性點不接地系統中發生單相接地故障時,流過故障線路始端的零序電流是電容電流,所以零序電流超前零序電壓90°。也有說“非故障線路的零序電流超前零序電壓90°(即電容電流的實際方向為由母線流向線路);故障線路的零序電流為全系統非故障元件對地電容電流之總和,零序電流滯后零序電壓90°”,請問到底誰是對的?我做了一個仿真 跟第一種說法吻合,但是大多數說法都是認為是第二種。求解?最好說明是故障點到電源側,還是故障點到負荷側,兩個地方的不一樣,都解釋一下,感謝。在線等....
眾所周知,中性點非直接接地時發生單相接地故障,非故障相對地電壓升高√3倍,故障相對地電壓為零,所以線電壓仍然對稱,三相負荷電流對稱,允許線路繼續運行1~2個小時。下面分析對地關系的變化,先看下面兩圖:在A相接地后,忽略負荷電流和電容電流在線路阻抗上產生的電壓降,在故障處各相對地電壓為:Ua=0;Ub=EB-EA=√3EA(滯后于A相150°);Uc=EC-EA=√3EA(超
中性點直接接地的電網中,當發生單相接地故障時:1.零序電流方向母線流向線路流向故障接地點,但為什么零序功率方向線路流向母線,兩者為什么相反?2.書上講,零序電流可以看成是故障接地點出現一個零序電壓而產生的,此零序電壓方向,是線路高于大地電壓為正. 但我從序分量網圖上看,零序電流是故障接地相電勢產生的,而零序電壓是零序電流在零序阻抗上產生的電壓降.并非真的是零序電流是故障接地點出現一個零序電壓而產生的. 是否正確,請大家談談.3.故障接地點的零序電壓最高,此零序電壓方向,是線路高于大地電壓為正.但3UO=-UA(例A相金屬性直接接地).有點看不懂? 是否故障接地點零序電壓相對與正序負序電壓來講(以A相電壓和大地為基準),零序電壓是負值?
對于中性點不接地系統,單相接地電流實際是線路的對地電容電流。常用公式為I=0.1Ue*L請問,如線路為3跟并聯,該電流應為多少?設公式中L是單根電纜的長度 謝謝各位高手指教。
寧夏回族自治區石嘴山供電局 張國清 ----------------------------------------------小電流接地系統發生單相接地故障時,由于線電壓的大小和相位不變(仍對稱),而且系統的絕緣又是按線電壓設計的,因此允許短時間運行而不立即切除故障,帶接地故障運行時間,一般10 kV、35 kV線路允許接地運行不超過2 h,這主要是受電壓互感器和消弧線圈帶接地允許運行時間的限制。 1 接地故障的判斷電壓互感器一相高壓保險熔斷,報出接地信號。 區分依據:接地故障時,故障相對地電壓降低,非故障相對地電壓升高,線電壓不變,而電壓互感器一相高壓保險熔斷時,對地電壓一相降低,另兩相電壓不變,線電壓指示則會降低。 用變壓器對空載母線合閘充電時,斷路器三相合閘不同期,三相對地電容不平衡,使中性點發生位移,三相電壓不對稱,報出接地信號。 區分依據:這種情況在操作時發生,只要檢查母線及連接設備無異常,即可判定。投入一條線路或投入一臺所用變,接地信號即可消失。
我們10kv系統為中性點不接地系統,電機為10kv通過開關掛在母線上,如系統發生單相接地,對運行中的電動機有什么影響,會不會造成電機三相電流不平衡
如題,我看好多地方說的不一樣,誰可以幫我詳解啊,方便的話,給個圖好嗎?謝謝!對了,能講下中性點接地系統,單相接地時,電壓的變化更好^_^別笑我苯,貪啊再次謝謝
中性點不接地系統中,單相接地時,中性點的電壓為多少?如何計算出來的?如果是三相不平衡產生的零序電壓,大小與相電壓一樣,方向相反,那么大小是如何計算出來的?
今天看到一判斷題為:“小接地系統發生單相接地時,故障相電壓為0,非故障相電壓上升為線電壓。”前面故障相電壓為0我能理解,但非故障相電壓上升為線電壓,我有點不理解,相電壓為對中性線的電壓,難道此時中性線的電壓為接地相的電壓?另零序電壓我也有點不理解,我找了一些資料只說有零序電壓產生,沒有給出零序電壓的定義!煩請各位前輩給我指點一下!謝謝!我是剛轉行自學電力的,所以有很多不怎么明白的地方!呵呵!
在6KV中性點不接地系統中,電纜出線配置CT是按照AC兩相配還是ABC三相都配上啊?說明一下,出現電纜上都帶有零序互感器的
中性點直接接地系統單相接地
中性點直接接地系統單相接地專題,為您提供中性點直接接地系統單相接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與中性點直接接地系統單相接地 相關的專業交流討論,更多中性點直接接地系統單相接地相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題