如附件,低壓系統為TN-C系統,此照明回路設計是否正確?
現行GB50303—2002建筑電氣工程施工質量驗收規范中的強條要求“4.1.3 變壓器中性點應與接地裝置引出干線直接連接,接地裝置的接地電阻值必須符合設計要求。
有一臺中頻爐用變壓器,型號為AS11-1600-10/0.69,接線組別為DYn11,請問低壓主進柜如何配置,如何設漏保,中性點采用何種方式接地,有現成的案例嗎?
在10kv和35kv中性點不直接接地系統中,如果我計算出來的單相接地時的電容電流是90安,是不是要依據這個數據來選擇零序電流互感器的變比?
本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 編輯 現有一井下照明配電設計,按常規,該照明電源是由井下變電所(中性點絕緣系統)通過照明變壓器供給。現業主想利用井上變電所(中性點接地系統)通過照明變壓器供給,請教各位,這樣可以嗎?
請教:1.35KV系統中性點經電阻箱接地或經消弧線圈接地到底是大接地電流系統還是小接地電流系統。 2.如果是屬于小接地電流系統,那么與不接地系統相比,有什么優點。 3.經電阻箱接地的系統,51N應該投跳嗎,能正確動作嗎? 4.中性點不接地系統一旦發生單相接地,如未及時切除,電纜起火是必然的嗎?如果經電阻箱或消弧線圈接地 呢? 5.品字形排列的單芯電纜會引起橋架產生渦流而發熱嗎? 注:我廠35KV系統全部用電纜接線。用的是不接地系統,最近因電纜單相接地引起燃燒,我想知道這是不是 系統不接地惹的禍,盼各位高手指點。
變壓器的中性點不能就地直接接地,而要在低壓配電盤內一點與接地的PE母排聯結而實現系統接地。不知道為什么不能就地直接接地呢?
眾所周知,中性點非直接接地時發生單相接地故障,非故障相對地電壓升高√3倍,故障相對地電壓為零,所以線電壓仍然對稱,三相負荷電流對稱,允許線路繼續運行1~2個小時。下面分析對地關系的變化,先看下面兩圖:在A相接地后,忽略負荷電流和電容電流在線路阻抗上產生的電壓降,在故障處各相對地電壓為:Ua=0;Ub=EB-EA=√3EA(滯后于A相150°);Uc=EC-EA=√3EA(超
中壓系統中性點不直接接地點,如PT中性點經由第4只PT或消諧器接地,其中性點對地電器間隙如何考慮?我們知道,正常情況下,其中性點對地電位為零.在單項直接對地短路時,另外兩相電壓升高根號3倍,但我仍疑惑的是怎樣規定這樣的距離才是合理和可靠的?請高手討論.
此問題我曾在其他網站發過,但沒有人回答. 中壓系統中性點不直接接地點,如PT中性點經由第4只PT或消諧器接地,其中性點對地電氣間隙如何考慮? 我們知道,正常情況下,其中性點對地電位為零.在單項直接對地短路時,另外兩相電壓升高根號3倍,中性點電位隨之漂移.但我仍疑惑的是怎樣規定這樣的距離才是合理和可靠的?請討論.
三相四線制供電系統中,中性點是接地的,可零線就是從中性點引出的,這樣的話,零線不是也接地了嗎?然后送點入配電間,零線就一直接地,那設備啟動運行后,零線接地,不是會跳閘嗎?我怎么都弄不明白啊。好多年了,誰教教我,好嗎?還有,接地系統TN-C-S系統,零線與地線和而為一,成為PEN線,零線接地,不是也會跳閘嗎?求教高人,教教我啊?謝謝了:time:
各位大俠,在選煤廠690V系統中設計有中性點接地電阻柜,電阻為200~400歐姆可調,變壓器為500kVA角星接法。現在問題:在低壓進線開關未合閘情況下,測得三相電壓差30V左右(400歐姆) 在低壓進線開關未合閘情況下,測得三相電壓差20V左右(200歐姆) 低壓進線開關未合閘和合閘情況下,測得三相電壓平衡(不接電阻柜) 經檢查系統無絕緣問題,請教應當是什么情況下產生這種問題。
中性點不接地系統的鐵磁諧振
在6KV中性點不接地系統中,電纜出線配置CT是按照AC兩相配還是ABC三相都配上啊?說明一下,出現電纜上都帶有零序互感器的
運行規程上明確寫有“一般情況下, 220KV母線每段保持有一臺中性點接地的主變在運行。”我廠的主接線運行方式是雙母線并列運行。請問,這是出于什么考慮呢?
本帖最后由 muyuyao 于 2014-1-25 12:48 編輯 四年前就不允許多電源TN系統變壓器中性點都就近直接接地的國標-------GBT 16895.1-2008 低壓電氣裝置 第1部分:基本原則、一般特性評估和定義!之前,我只知道http://bbs.co188.com/thread-8769091-1-1.html
請問:中性點直接接地的變壓器低壓側,存在純N線嗎? 我認為從變壓器低壓側中性點端子引出的是PEN線,根本不是N線。 請大家各抒己見、踴躍發言!
我國采用經消弧線圈接地方式已運行多年,但近幾年有部分區域采用中性點經小電阻接地方式,它們都屬于中性點不接地系統。隨著采用電纜線路的用戶日益增加,系統單相接地電容電流不斷增加,導致電網內單相接地故障擴展為事故。世界各國對中壓電網中性點接地方式有不同的觀點及運行經驗,在中壓電網改造中,其中性點的接地方式問題,現已引起多方面的關注,面臨著發展方向的決策問題。下面對分析中性點不同的接地方式與供電的可靠性。 一、中性點經小電阻接地方式 世界上以美國為主的部分國家采用中性點經小電阻接地方式,中性點經小電阻接地方式可以泄放線路上的過剩電荷來限制弧光產生的過電壓,由于美國在歷史上過高的估計了弧光接地過電壓的危害性,因而采用此種方式。中性點經小電阻接地方式通過零序電流繼電器來保護線路。其優點是:接地時,由于流過故障線路的電流較大,零序過流保護有較好的靈敏度,可以比較容易檢除接地線路;系統單相接地時,健全相電壓不升高或升幅較小,對設備絕緣等級要求較低,其耐壓水平可以按相電壓來選擇。 但是其缺點也很明顯:由于接地點的電流較大,當零序保護動作不及時或拒動時,將使接地點及
變電站的接地,因目的不同分為以下四類:工作接地:在電力系統中,為保證系統在正常情況和事故情況下能夠可靠地工作而需要的接地。如變壓器中性點接地,10-35kV系統中性點經消弧線圈的接地等。保護接地:電氣設備的金屬外殼或構架,當電氣設備的絕緣損壞時其可能帶電,為了防止觸電危及人身安全,必須將電氣設備的金屬外殼或構架接地,又稱安全接地。過電壓保護接地:過電壓保護裝置是為了消除過電壓對設備的威脅而裝設的接地。如避雷針、避雷線和避雷器的接地。防靜電接地:易燃油、天然氣儲罐和管道等,為了防止靜電危險影響而設的接地,稱為防靜電接地。
知識點:中性點
中性點直接接地的系統
中性點直接接地的系統專題,為您提供中性點直接接地的系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與中性點直接接地的系統 相關的專業交流討論,更多中性點直接接地的系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題