亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于TN-C-S接地系統的正確接線

    本帖最后由 feeling8766 于 2013-6-15 22:49 編輯 關于TN-C-S接地系統的正確接線

  • 室外路燈接地系統之TT與TN-S

    規范上說,在距建筑物20m外的路燈、景觀燈等宜采用TT接地的方式,我的理解是拉一根2芯線,零和火。然后燈桿外殼直接與接地網連接。但一個審圖的老師傅說,要3芯線,然后外殼處再接地,那不就是多點重復接地的TN-S了嗎,請高人指導

  • TN-S 接地系統與TT系統的混接

    請教大家一個問題:路燈接地采用TN-S系統后,但是每個路燈又單獨用接地極接地,請問,這樣有什么危害?請大家幫我分析分析一下吧!路燈單獨接地不就是TT系統嗎?然后又采用了TN_S系統,有在書本上看到有寫著:在同一個供電系統中,不能同時采用TN_S系統和TT系統。在采用TT系統保護的設備發生碰殼,接地電流經接地電阻Rd和R0形成回路。如Id較小,保護裝置未能動作,這將使N線的電位升高為Un=IeRN。采用TN系統保護的設備金屬外殼因而都帶上了電壓Un,接觸這些設備的人就會有觸電的危險。這個是書上的原話。可能是我沒能理解透,有朋友幫我分析一下嗎?[ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-11-29 10:12 編輯 ]

  • TN-S接地系統之間的聯結

    現需要做一個變電所和一個管理房的電氣設計,變電所與管理房距離500m,接地系統均采用TN-S系統,變電所到管理房的動力電纜選擇五芯。問:變電所的接地環網是否需要與管理房的接地環網聯結,若不聯結會有什么影響?

  • 此時為什么必須采用TN-S接地系統?

    當變壓器設計在大車庫內,車庫內配電接地系統須用TN-S,為什么?只聽說為了防止變壓器零點漂移,但不理解,請達人相助!謝謝。

  • TN-C-S系統的接地問題

    配電箱采用四進五出,A,B,C,PEN進線,出線就將PEN分開,PE,N;這其中,人工室外重復接地是接在進線的PEN上還是接在PEN分開后的PE線上呢?

  • TN-C-S接地系統銅排接線問題

    本人遇到一個難題需向各位請教一下,做2000kVA油變,0.4kV低壓側四根排引到低壓進線柜,進線柜內分為PE排和N排,現在考慮系統接地: 問題一:變壓器的中性點接地是否可以在低壓配電室接接地網,怎么接? 問題二:變壓器外殼接地怎么做? 問題三:大概都要多大的線或排?

  • TN-S和TN-C-S接地系統的疑問

    有個老問題我想詢問一下:我看見一份圖紙:從低壓配電房出來到動力配電箱的線是3+1(PEN)電纜(也就是采用TN-S接地形式),從動力配電箱到電機的線也是3+1(PE線)電纜(也就是采用TN-C-S接地形式).我想問問PEN線在動力配電箱要分成PE+N線時,PEN線是否要接地?(就是是否和動力配電箱的接地端子相連,此時的動力箱的接地端子已經和廠房的接地網相連)為什么?

  • 一個關于TN和TT接地系統的疑問

    低壓配電系統,變壓器中性點直接接地,配電盤配有PE排,通過裸銅纜連到廠房的接地網上,然后負荷的金屬外殼也有接地線接到廠房的接地網上,接地網是銅纜組成的整體(大部分都是沿電纜橋架敷設),所有負荷配出電纜都不配出PE線,這樣的系統到底是TN-S還是TT?相對地接地短路的時候,由于沒有專門的PE線,短路電流怎么計算?這個接地回路的阻抗沒辦法確定啊。

  • tn-s系統如何做防雷接地

    建一個場站,請問TN-S系統如何做防雷接地?如果將設備外殼與防雷接地裝置連接,那么是不是相當于即有保護接零又有保護接地?這兩者好像不能同時存在,求大神指教!

  • TN-C-S系統電源進線接地

    有個問題,常困擾我:TN-C-S系統電源進線應經MEB接地,但配電間又不能設在電源進戶處(如只能設受電建筑物進戶點的另一側處),此時,進戶線接地如何做?

  • TN、TT、IT等接地系統的區別

    經常提到TN、TT、IT的接地系統的詳細分析

  • 【求解】關于TN-S系統的電機接地疑問

    TN-S系統,380V的電機,動力電纜為4芯,其中一芯為PE線接電機外殼,是否還需要將電機外殼再用鍍鋅扁鋼接至接地系統?如果都接能稱為重復接地嗎?規范上規定要這么做嗎?

  • 關于TN-S接地系統低壓進線斷路器的選擇

    本人在寧波,這里的用戶性質的工程(如小區、商業區)配電房一般分專變和公變。專變10KV高壓柜一般采用中置柜KYN28A-12,而公變10KV高壓柜一般采用環網柜如SM6,現有這么一個疑問,為何專變低壓柜2進線1聯絡采用4P斷路器,而公變低壓柜2進1聯絡采用3P斷路器。有大神能解答下這個問題嗎?

  • 緊急請教一個TN-C-S接地系統的問題?

    圖中AL301箱為室外電纜分接箱,AL-1到AL-4為四幢建筑物各自的總配電箱,AL301進線用四芯電纜從箱變引出,AL-1到AL-4箱進線也用四芯電纜從AL301箱引出,電纜在進AL-1到AL-4箱前PEN線重復接地后引出N線和PE線,問此接地方式是否稱為TN-C-S接地系統?AL301箱的外殼和電纜的鎧裝鋼帶怎么接地法?

  • 一個關于TN-S和TN-C-S接地系統的問題請教。

    本來單位用的是TN-S系統接地方式,但到門衛是路燈控制箱用的是四芯電纜,只能在門衛室路燈控制箱外打接地使路燈用的電源系統變成TN-C-S系統,這方式是否可采用?本人覺得應該可以采用的,還有一個問題,單位還有一個低壓配電室引出的是采用五芯電纜接地形式也是TN-S,在太陽能光伏電站那邊卻是地零合并后在分開TN-C-S的形式,然后低壓配電室的五芯電纜和太陽能光伏的TN-C-S連在一起,這樣等于形成了TN-S的形式,到太陽能電站后就變成了N線和PE線合在一起了,本人覺得這樣不妥,應怎樣連接這根電纜,是否在太陽能電站那邊把N線和PE線連接點解開,電纜直接連接太陽能N線和PE線,太陽能光伏電站那邊的鋼結構接PE線,也可以理解成是配電室TN-S系統的PE線的重復接地,是否可以請教。[ 本帖最后由 jianrw 于 2012-6-27 15:14 編輯 ]

  • 再論TN-S系統零線N接地的問題

    再論TN-S系統零線N接地的問題

    本帖最后由 xf918 于 2015-2-8 00:52 編輯 有人說TN-S系統零線重復接地了就成了TN-C系統甚至影響漏電保護器的動作 本人不敢認同這個觀點 在TN-S系統中零線不能重復接地的原因如下:一般情況是:當用戶用的是三相電 且三相用電不是很平衡時 為了防止零線斷線的危險 零線在入戶處需要重復接地 但在TN-S系統中 這樣做會有危險 請看

  • 丁杰關于TN-C-S系統接地型式的疑問

    昨天在北京科技會堂,丁杰在給大家做報告的時候提出了一個問題,有點意思,轉述在這里,請大家思考。丁總的問題是:一個帶變電所的建筑物,使用TN-S系統。該變電所要引出電源給另外一個建筑物。使用4根線引出。問第4根線是N線?PE線?還是PEN線?如果認為是N線,N線引出后將不允許再接地,帶變電所出線電源轉換可以也應該用4極開關,否則不能夠叫TN-S。如果是PEN,則不允許切斷,只能用3極開關。但是不帶變電所的建筑物接地型式,如果也經常采用TN-C-S,那么破壞了原來變電所TN-S系統中N線不能夠再接地,這里有矛盾。

  • TN-C-S系統的重復接地問題

    TN-C-S系統中的PEN線在進線隔離開關前作重復接地,重復接地線是經過MEB接地還是直接和接地體聯結?如果通過MEB接地,那和MEB之間的聯結線是按meb線確定截面還是要按pe線的規定確定截面?比如說進線是4x120,那么PEN的重復接地線通過MEB接地是采用多大的截面?直接和接地體相連呢?

點擊加載更多

接地系統tn-s

接地系統tn-s專題,為您提供接地系統tn-s相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接地系統tn-s 相關的專業交流討論,更多接地系統tn-s相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 男人天堂网站在线| 邪恶网站在线观看| 伊人伊人伊人| 成人看片在线| 青青青国产精品国产精品美女 | 天天色天天草| 精品午夜久久影视| 久久精品美乳| 亚洲欧美在线视频| 阿v视频在线观看| 日本a∨在线观看| 国产成人免费观看在线视频| 国产片毛片| 手机在线视频成人| 99看片网| 欧美日韩国产在线人成dvd| 一区二区三区www| 国产高清免费| 色视频在线观看| 99re99热| 日本激情在线观看| 久久亚洲高清观看| 免费日韩在线| 综合色播| 久久婷婷国产综合精品青草| 亚洲视频一区二区三区| 国产成人高清一区二区私人 | 亚洲成a人片在线观| www.大香| 色美女在线| 95看片| 欧美日韩国产成人综合在线| 青青草原伊人| 精品久久久久久久一区二区手机版 | 亚洲欧美日韩国产精品网| 成年人在线视频免费观看| 日韩精品亚洲专区在线电影不卡| 97在线免费观看| 日本a在线视频| 91在线老师啪国自产| 日本免费高清在线|