亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 勵磁繞組兩點接地保護的工作原理

    可調電阻R接于勵磁繞組的兩端。當發現勵磁繞組一點接地后勵磁繞組的直流電阻被分成r1和r2兩部分,這時運行人員接通按鈕SB,并調節電阻R,以改變r3和r4,使電橋平衡(r1/r2=r3/r4),此時毫伏表mV的指示最?。ɡ碚撋蠟榱悖?。然后,斷開SB而將連接片XB接通,投入勵磁繞組兩點接地保護。這時由于電橋平衡,故繼電器K內因無電流或流過很小的不平衡電流而不動作。當勵磁繞組再有一點(例如K2點)接地時,已經調好的電橋平衡關系被破壞,繼電器K內將有電流流過,其大小與K2點離K1點的距離有關。K2與K1間的距離愈大,電橋愈不平衡,繼電器K中的電流愈大,只要這個電流大于K的整定電流,繼電器就動作,跳開發電機。在繼電器K的線圈回路中串接電感L的目的,是阻止交流分量對保護動作的影響。

  • 關于屋面電氣裝置的接地保護?。。?!

    如題:1.屋面電氣裝置接地能否直接連接避雷帶?2.屋面電氣裝置和建筑物內變電所電纜連接應做什么措施防護么?以上問題回答請參考規范上的內容。最好貼出規范具體內容?;卮鸷玫募臃?。

  • 求助!!關于接地保護的問題.

    一臺空壓機 由三相380V 角星轉換 平衡負載 中間有接觸器,進線的零序CT 接在N上 , 啟動時3相電流不平衡,某相電流很大,接地保護動作,顯示有600多A, 檢查電纜的絕緣和 電機都正常 把零序保護退掉 投入速斷保護 電機運行正常 三相電流平衡, 請問 啟動時的3相不平衡電流 會影響到零序CT么 為什么會動作(注:零序CT 是穿在N上的,不是穿在3相上的) ,過大的接地電流來自哪? 因為退掉 接地保護 電機 運行是正常的 排除接地故障 , 請高手解答,本人很菜.

  • 這樣做防雷及接地保護可以嗎?

    最近做了一個工程,生產車間為甲類防火防爆區。本人防雷按度第二類防雷建筑物做防雷設計,樓頂女兒墻上做避雷帶,通過柱內鋼筋作防雷引下線與地下接地極做電氣連通。室內距地面300mm做等電位連接干線,且通過柱上預埋的接地連接板同柱內鋼筋和以及地下接地極相連,室內所有金屬設備均同此干線連接,請問高手,這樣做可以嗎?如果不可以,為什么?

  • 關于小電流接地保護裝置

    6月25號我公司10kV一段PT柜內保險擊穿,BC相失去電壓,由于低電壓保護沒有投入,沒有造成損失。但是小電流接地保護確誤報為一條線路發生接地事故,是何原因?

  • 保護接地與工作接地混接有危害嗎

    請教同仁們,一個臨時的380v,220v配電箱?。〖偃绨淹鈿さ谋Wo接地與電纜的工作接地接到一起,會有哪些危害呢?。????(供電電纜為3相4線制,無零線)

  • 接地保護和漏電保護有什么區別?

    框架和塑殼斷路器均有接地保護,但微型斷路器似乎只有漏電保護,這個漏電保護的作用能不能代替接地保護,換句話說,微斷的漏電保護是不是比接地保護的靈敏性高一些!

  • 斷路器的接地保護與零序保護

    大家好,有一個設備改造,原來的主斷路器用的是普通的塑殼斷路器加三菱漏電斷路器NV-ZHA配合零序互感器ZT100B實現漏電保護,那么可否直接采用帶接地保護的斷路器直接替代?例如ABB的tmax的T6N 800 PR222DS/P-LSIG R800 FF 3P。低壓斷路器中的接地保護與零序保護有何區別?

  • 求教(發電定子接地保護問題)

    我的是一個5MW的飽和蒸汽發電,用的是國電南瑞的微機綜保,當時設計院給的定值清單里面沒有投入95%定子接地和100%定子接地保護。這次我們小修了機組后,我看到零序電壓為0.2V左右,我就把兩個接地保護都投入了,但是在開機的時候,并網100%定子接地就動作,但是沒有跳機,我就把100%定子接地退出了。然后運行了大概1個星期,95%定子接地又動作了,跳機了。顯示的跳機值3U0為3.14V,我查了定值設定,95%定子接地保護是3V—20V,我們裝置是設定的3V。因為以前沒有投用的。然后我把95%定子接地也退出了。到現在運行了1周,三相電壓、電流都平衡。裝置上顯示的零序電壓是U0T也只有0.2V左右。但是有個3次諧波分量一直顯示的是3.1-3.4V左右。這到底是為什么。另外我這樣子運行有問題沒?求大神指點

  • 漏電保護和接地保護的疑問!

    漏電保護和接地保護是什么意思呢?保護接地:將設備的金屬外殼與接地體做良好的連接.好處是當設備外殼漏電人員發生觸電時接地的電阻越小.流經人體的電流就越小,就可以減小人體觸電的危險. 那么,在外殼有漏電的情況下,漏電保護會怎樣?我是門外漢,請大家指教

  • 關于配電變壓器工作接地與保護接地

    工作接地的作用是保持系統電位的穩定性,即減輕低壓系統由高壓竄入低壓系統所產生過電壓的危險性。如沒有工作接地則當10kV的高壓竄入低壓時,低壓系統的對地電壓上升為5800V左右。 保護接地,是為防止電氣裝置的金屬外殼、配電裝置的構架和線路桿塔等帶電危及人身和設備安全而進行的接地。所謂保護接地就是將正常情況下不帶電,而在絕緣材料損壞后或其他情況下可能帶電的電器金屬部分(即與帶電部分相絕緣的金屬結構部分)用導線與接地體可靠連接起來的一種保護接線方式。像家里的電器都會有保護接地的

  • 工作接地與保護接地及保護接零介紹

    工作接地與保護接地及保護接零三者有什么區別呢,這是許多剛學習電工知識的朋友感到疑惑的一個問題,電工之家就這三者的有關知識進行講解,希望讀者看過本文后,能夠對工作接地與保護接地及保護接零有所了解,清除三者之間的關系。 工作接地是指在正常或事故情況下,為了保證電氣設備適當的運行方式而必須在電網上某一點進行接地,人們稱之為工作接地。工作接地是出于對工作的需要所執行的一種接地方式。例如發電機中性點接地、變壓器中性點接地等都屬于工作接地。工作接地可直接接地或經消弧線圈、擊穿保險、電抗等接地。 保護接地是指將電氣設備不帶電的金屬外殼或支架等(金屬部分)與接地裝置用導體作良好的電

  • 接地保護與漏電保護的概念

    一、接地保護 接地保護是安全防護技術的主要措施之一。出現故障時,比如電氣設備絕緣被擊穿后,電氣設備不帶電的金屬外殼以及與之相連的機器、管道等金屬部分可能呈現危險的對地電壓、人體觸及時便可能發生觸電危險。為保證人身安全、減少或避免觸電事故的發生,將電器設備不帶電的金屬外殼與大地做電氣聯接,稱為接地保護。采用了接地保護,可使接觸電壓和跨步電壓遠小于設備故障時的對地電壓,因而大大減輕了觸電危險。 不接地電網與大地沒有電氣聯接,對地

  • 請教工作接地與保護接地的區別

    我見過一個工程,電源柜在三樓,三樓還有直流柜(是一個網絡中心),要用到二根地線,一根是保護地,一根是工作地,但這兩根線都是接到二樓的一個地線匯集箱里,這樣可以嗎?如果在三樓做一匯流排,可否就近接到一起?

  • 小電流接地保護誤選誤跳求治

    這"病"還有救嗎?:本廠安裝了小電流接地裝置MLA196X,經檢查發現裝置背板CT接地點的輸入端存有電壓,裝置無法正常工作,(誤選誤跳)給廠帶來很大損失和重大隱患;現在接地點間存有電壓的問題無從找到,這“病”還有救嗎?!??!附:本廠有三個電壓等級(66KV、6.3KV、380V)主變66KV側中性點經消弧線圈接地,6.3KV母線有ZTJD智能接地補償裝置,6KV/380V變壓器380V側中性點均直接接地。6.3KV、6KV除發電機外原零序保護改造后都接至小電流接地裝置上,一些設計為經裝置直接跳閘(裝置報警),一些設計為發信號(有接地信號繼電器掉牌)。我的疑問:如果地網有開焊,怎樣查找更好?CT伏安特性在這里是什么因素?請名醫診斷、治療。盼望答復?。海?:) :(

  • 咨詢一下配電箱怎么接地保護?

    最近單位領導要求每個配電箱不僅僅在箱體上要求接地以外,還要求每一扇門都要和箱體單獨連接一根接地線,其實我認為如果門上有指示燈、指示儀表燈器件,可以理解接地保護,但是門上什么也沒有的也要連接上一根線難以理解,對于配電箱接地的不知道是否有國標?希望給以說明一下,謝謝??!

  • 漏電保護可以代替接地保護嗎 ?

    本人認為漏電保護是在有電器有漏電的時候對要盬o電器斷開危險電壓,從而對人身保護.而接地保護是有漏電的時候,并且是能夠達到控制這個有接地故障設備的開關的限制時,讓開關跳閘,從而保護人身安全. 當有接地故障時候,達到漏電動作電流,漏電開關跳,但是這時候有接地的設備開關不跳,當接地因為非認為原因斷開時候,那設備可導電部分就危及人身安全拉,從這一點講,本人認為,漏電保護器可以代替接地保護,這樣說對嗎 ?

  • 屏蔽接地是屬于保護接地還是工作接地?

    屏蔽接地的要求是不是單獨增設一個接地體,單獨敷設扁鋼到地下?是不是要求達4歐姆?。靠刹豢梢越拥轿覀?nèi)辔寰€制的PE保護接地上?那這個靜電接地與屏蔽接地就不是一個相同的概念了,今天查了一下相關資料,如果是靜電接地則可以單獨做一個接地體,防靜電接地電阻一般要求小于等于100歐。 如果靜電與屏蔽接地電阻只有這樣的要求,要達100歐姆是很容易的,像隨便在地下單獨敷設幾塊角鋼就行了,我們的微機系統屏蔽線接地都接到這個防靜電地上就行了?這樣理解是對的么?

點擊加載更多

工作接地保護接地

工作接地保護接地專題,為您提供工作接地保護接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與工作接地保護接地 相關的專業交流討論,更多工作接地保護接地相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 亚洲性无码av在线| 亚洲免费资源| 免费看日批| 黄色三级网络| 久色视频网| 国产综合色在线视频播放线视| www.日本视频| av免费网站在线观看| 3344免费播放观看视频 | 国产国语在线播放视频| sese7777| a级毛片在线免费观看| 44299.vip| 99精品众筹模特在线视频| 99日影院在线播放| 99久精品| mmcc33首页 日本系列| 草草视频在线观看最新| 伊人网伊人| 亚洲视频在线观看免费视频| 亚洲人成在线播放| 一区二区三区四区视频在线| 亚洲影院一区| 中文国产成人精品久久一| 日本亚洲精品| 日批免费| 西门庆嗯啊用力潘金莲做馒头| 亚洲成人在线免费| 亚洲手机电影| 中国女人三级在线播放| 亚洲视频成人| 亚洲伊人久久一次| 草视频在线| 国产精品夜色视频一区二区| 精品国产三级a| 牛牛热在线视频| 青春草国产视频| 老头与老太xxx| 国产人人干| 老妇激情毛片免费| 欧美一级二级三级视频|