亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • DCS盤柜為什么只要求一端接地?

    一般DCS柜儀表和電氣接地是分開的,是為了避免干擾,為什么有的說要一端接地?有的又要兩端接地?麻煩各位朋友講解下!謝謝:hug:

  • 均壓線干什么的,為什么兩端接地

    變壓器經出線:3根110kv電纜(ABC三相)并網。設計說明及現場安裝表明: “均壓線廠家配套供貨,兩端接地,隨電纜一起敷設在電纜溝內,且布置在三根單相電纜的中間。”請教各位:“均壓線”是干什么的,為什么要兩端接地?

  • PT高壓側尾端接地的問題~

    不怕被笑話,本人很想弱弱的問下這個問題。測量電壓互感器一次側直流電阻得出的阻值很小,可以互感器一次側尾端卻必須要接地,這樣高壓不會擊穿繞組而導致高壓接地嗎?? 一直弄不明白。還要測量所得的繞組直流電阻是真實的阻抗嗎?

  • 求助關于礦物電纜終端接地規格

    一般來說一般電纜地線截面為相線的一半,但礦物電纜終端截面積有限,像240平方不可能接120平方地線,根據規范,礦物電纜終端接地線不小于4平方,而礦物電纜有多種規格,請教高手如何搭配,謝謝。

  • 監控前端接地與避雷措施的探討分析

    1、室外的攝像機應架設避雷針,采用獨立接地管線以隔離監控設備的 電力與圖像信號,避免干擾電流、損傷線路。避雷針架設應高于攝像機,由避雷針尖往下45-60度的虛擬立體圓椎體范圍內,是攝像機的安全范圍,避雷針在安裝時,應與固定攝像機的鋼構絕緣隔離。 2、攝像機前端設備的接地在終端部分要集中在一個接地總線上,使整個監控前端設備的接地達到無對地電位差的要求,否則可能使對地環路產生電位差而令設備燒毀。 3、室內前端攝像機應接地線到共享端的接地端子上,在前端設備的 電源端加裝容量適合的無熔絲斷路器及漏電斷路開關,同時在經費許可下加裝可耐3000KV的避

  • 電纜是一端接地還是兩端接地?

    看東北院設計手冊,高壓電纜應該一端或二端接地,上冊,17章-9節。但我領導說電纜如果兩端都接地,會有環流,可能電流很大,是不是產生短路電流?所以只能一端接地!

  • 接地和接零對設備的保護

    我有個問題想請教各位高手,一個三相四線的設備,它的接地和接零一樣的嗎?如果出現漏電時,都能跳閘保護嗎?那它的保護原理是怎么樣呢?謝謝

  • 關于出線柜進線 端接地刀的事情:

    你好 請教一下 也是關于接地刀的事情:我的方案是 高壓進線 柜一臺 ,只有PT 無斷路器,下進線,出線柜兩臺,XGN66的柜型,出線柜上隔離是GN30, 斷路器是VS1 ,下接地刀是JN15,請問我上隔離不應該帶刀吧,供電局給我們提供的圖紙GN30帶刀

  • 屏蔽線屏蔽層應一端接地還是兩端接地

    屏蔽接地通常采用兩種方式來處理:屏蔽層單端接地和屏蔽層雙端接地。① 屏蔽層單端接地是在屏蔽電纜的一端將金屬屏蔽層直接接地,另一端不接地或通過保護接地。在屏蔽層單端接地情況下,非接地端的金屬屏蔽層對地之間有感應電壓存在,感應電壓與電纜的長度成正比,但屏蔽層無電勢環流通過。單端接地就是利用抑制電勢電位差達到消除電磁干擾的目的。這種接地方式適合長度較短的線路,電纜長度所對應的感應電壓不能超過安全電壓。靜電感應電壓的存在將影響電路信號的穩定,有時可能會形成天線效應。② 雙端接地是將屏蔽電纜的金屬屏蔽層的兩端均連接接地。在屏蔽層雙端接地情況下,金屬屏蔽層不會產生感應電壓,但金屬屏蔽層受干擾磁通影響將產生屏蔽環流通過,如果地點A和地點B的電勢不相等,將形成很大的電勢環流,環流會對信號產生抵消衰減效果。動力電纜線兩邊接地,電機端的PE必然要接在驅動端的PE上,并最終接入機箱內的大地匯流排。 信號線則需要區別情況對待,一般而言模擬信號主張單端接地,以避免雙端接地時,地電勢

  • 請問西門子DCS機柜兩端接地的好處?

    我廠采用的西門子DCS機柜均為兩端接地配置,據說國內的DCS機柜大多為單端接地,請問西門子這種接地方法與單端接地相比有何好處?謝謝!

  • 關于接地和接零的資料收集

    關于接地和接零的資料收集供大家參考討論

  • 哪些管道需要靜電接地和跨接

    知識點:間接接地

  • 別墅的防雷接地和保護接地

    各位好,防雷接地和保護接地 1、防雷接地,我看有的屋面都有鍍鋅圓鋼筋繞一圈的,有的就是樹立幾條鍍鋅圓鋼的。別墅的坡屋面要怎么弄?高低不同的。又是屋脊又是檐口的。到底是繞一圈還是在高出樹立幾條鋼筋呢?謝謝指教。暗裝法好看,怎么暗裝法? 2、保護接地:是進戶線中的PE線重新接地吧?還是N 線重新接地?保護接地是要和等電位箱連接的吧?浴室所有金屬外露的東東都要和等電位箱有聯通。這怎么連啊?都裝修好了,磚都貼了,難道要把磚打掉重新暗裝條PE線不成?這樣接也太難了吧?    謝謝,問題有點啰嗦,望得到解決。在此感謝,多謝!

  • 關于保護接地和保護接零的問題

    目前普通住宅,究竟是采用保護接地還是保護接零?看到配電箱內都是2P的斷路器,一個火線一個工作零線,那么保護零線是接到總配電系統的零線上嗎?另外既然做了保護接零,為什么還要用漏電保護器呢?新手問,見笑了。

  • 如何測量保護接地和防雷接地

    請教各位專家: 我工廠4年前,蓋了一座廠房,由于當時施工人員都離開了,不知道這座廠房的保護接地和防雷接地是否做了,廠房是鋼結構和彩板建成,而且在廠房中央有重型移動車鐵軌道,基礎鋼筋有部分外露。 請教: 1、用兆歐表測量:鐵軌道、鋼結構及基礎鋼筋之間的電阻,能否判定是否做了接地保護和防雷保護; 2、如果已經做了接地保護和防雷接地,如何測量接地電阻是否滿足要求; 3、用萬用表或兆歐表如何測量! 謝謝了,

  • 10KV單芯電纜屏蔽兩端接地產生的環流

    10KV電纜屏蔽層兩端接地時,1Km能產生多大的環流?求計算公式

點擊加載更多

單端接地和雙端接地

單端接地和雙端接地專題,為您提供單端接地和雙端接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與單端接地和雙端接地 相關的專業交流討論,更多單端接地和雙端接地相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 亚洲资源最新版在线观看| 亚洲国语在线视频手机在线| 中文字幕天天干| 国产动态图| 青青草视频国产| 高清国产在线播放成人| 国产黄网站在线观看| 在线精品视频免费观看| 日本一区二区精品88| 青青久在线精品视频| 成人免费观看视频高清视频| 色插视频| 精品欧美一区手机在线观看| 亚洲看| 亚洲精品性夜夜夜| 久久er这里都是精品23| 日本久久网站| 亚洲欧美日本在线观看| 免费在线观看a视频| rrr523亚洲国产片| 污污在线| 久久这里只有精品99| 国产精品外围在线观看| 天天干天天色综合| 国产精品第二页在线播放| 亚洲国产一区在线观看| 含着美妇的美足脚趾| 在线中文字幕| 欧美洲大黑香蕉在线视频| 久久r热这里有精品视频| 国产成人精品免费视频大全可播放的 | 综合网在线| 亚洲特黄视频| 女同调教重口女虐女| 久草青青视频| 97精品伊人久久大香线蕉app| 色博影院| 污网站免费| 欧美日本日韩aⅴ在线视频| sesese999| 成人综合在线观看|