亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 接地電阻的測量還是用搖表嗎?

    某建筑物地下各層已經施工完畢,出了地面,現施工一層,要測量接地電阻,怎么測?現在最新最好的測量方法是什么?還是用以前的搖表嗎?

  • 路燈照明系統中接地電阻的計算與測量

    路燈設施的接地保護事關國家財產和人民生命安全的大事。為做好接地保護并有效地設置接地電阻,必須正確計算和測量接地電阻。理論上,接地電阻越小,接觸電壓和跨步電壓就越低,對人身越安全。但要求接地電阻越小,則人工接地裝置的投資也就越大,而且在土壤電阻率較高的地區不易做到。在實踐中,可利用埋設在地下的各種金屬管道(易燃體管道除外)和電纜金屬外皮以及建筑物的地下金屬結構等作為自然接地體。由于人工接地裝置與自然接地體是并聯關系,從而可減小人工接地裝置的接地電阻,減少工程投資。一、接地電阻值的規定在1000V以下中性點直接接地系統中,接地電阻Rd應小于或等于4Ω,重復接地電阻應小于或等于10Ω。而電壓1000V以下的中性點不接地系統中,一般規定接地電阻R為4Ω。因此,根據實際安裝經驗,在路燈照明系統中接地電阻Rd應小于或等于4Ω。二、人工接地裝置接地電阻的計算人工接地裝置常用的有垂直埋設的接地體、水平埋設的接地體以及復合接地體等。此外,接地電阻大小還與接地體形狀有關,在路燈施工應用中,通常使用垂直、水平

  • 請教~~接地電阻該如何測量~~~

    我們有一油漆廠~~我們以前接地用的是40*4的扁鐵,安全檢查一來說我們的接地電阻不合格~~達不到要求,要求更換50*5的扁鐵.請教是否有著方面的硬性規定~~~~我該如何測量~~

  • 現場目擊----接地電阻的測量

    現場目擊----接地電阻的測量

    圖片在電氣減災里:http://co.163.com/forum/content/221_480315_0.htm#lastreply

  • 關于沖擊接地電阻測量的問題

    一、測量接地電阻所依據的基本原理是歐姆定律,只要測量電流和端電壓這兩個物理量,就可以根據歐姆定律求出電阻值。可是,在測量大地的流散電阻時卻出現了問題。先來看看“電阻”這個概念,它的定義是歐姆所定義的,即一個物體通過給定的電流時,它的端電壓與給定的電流之比。因此對于大地的流散電阻也應該照此概念來定義。最初電力系統是為了安全而設置接地,所以對大地通以工頻電流,測量此電流在大地中產生的電壓,求出二者的比值。但對防雷工作者來說,工頻電流顯然是不合適的,應該用閃電的沖擊電流,這時,大地流散電阻應該是以沖擊電壓,除以沖擊電流,兩者的商就是沖擊電阻了。實際上,發生閃電時不易測量,只能用人工模擬雷電的沖擊電流來代替。實驗的結果發現這樣測得的電阻值,與用工頻電流測得的值有所差別,于是對大地的流散電阻有了兩種概念:即沖擊接地電阻和工頻接地電阻。 查看原文http://www.tj-spd.cn/fanglei/cd/179.html

  • 關于測量絕緣電阻和接地電阻的方法?

    請問下各位老師 (1)測量兩個配電箱或 配電箱到設備間的絕緣電阻時 只要把兩端空氣開關拉下來測呢 還是要把兩端線頭拆下來測??零線和接地線也要從匯流排上拆下么? (2)測量接地電阻兩樁子和被測點是三點一線 還是成三角狀態???? 測量時 設備端的接地線要拆除么??、 望老師指點

  • 接地電阻柜的系統使用說明

    接地電阻柜系統說明 隨著柴油機組發電在國內上的應用廣泛,防止系統接地后損害機組, 采用接地電阻柜可以降低接地電流,降低健全相的電壓。 在系統接地后,健全相的電壓升高,會造成過電壓保護設備誤動作, 電壓過高甚至造成避雷器或過電壓保護器損壞,影響系統運行。接地電阻安裝于中性點上, 會降低其他相電壓升高,保護系統安全運行。 在系統某相接地后,接地點的電流很大,電流會經過中性點傳導到其他相。 發電機組的中性線過電流有一定的限制,如果過大,就會壞中性線,甚至破壞整個線圈。 加裝接地電阻后,就會限制接地電流到某個合適的值,防止損壞繼續擴大。 按照相關的標準,接地電流一般設定在中性點最大通過電流的25%-40%之間。 一般接地電阻電流設計為50A左右。還和系統機組多少和接地變壓器接地方式等有關。 接地電阻大都采用鐵絡鋁電熱合金制造,電導率高,溫度系數高,可耐1400℃的高溫, 耐腐蝕性好,穩定性好。

  • 驗收時如何測量接地電阻?

    設計時一般都會在防雷引下線離地300~500處設接地電阻測試端子,這個端子如何使用,測量時是用儀器直接測端子和附件地面間的電阻嗎?

  • 關于TT系統接地電阻計算的疑問

    TT系統中,首端RCD剩余電流取300mA,接地電阻R應不超過50/300=166歐。不解的是,這里的電壓為什么要選取50V來計算呢?

  • 用等ρ測試法測量換土地網的接地電阻

    1 前言 在高土壤電阻率環境做人工接地裝置,采取換土、擴大接地裝置面積、深井接地、模塊接地體、填加降阻劑等措施,是解決高土壤電阻率環境做接地裝置難題的必要措施。其中,采取換土是在堅硬巖石環境下做人工接地裝置常用的較有效的辦法。 采用換土措施做成的接地裝置,改善了土壤電阻率,降低了接地電阻,也就是改善了泄放雷電流的通路。使雷電防護措施接地良好,才能起到良好的防護作用。但如果接地電阻測試,還按照不換土的接地裝置一樣辦法測量接地地阻,就無法測出真實的接地電阻值,必須用換土等ρ測試通道法,才能測出符合實際的接地電阻值。 2 換土是降低土壤電阻率的有效方法 在《建筑物防雷設計規范》GB50057-2010[1]中第4.3.4條規定,在高土壤電阻率地區,降低防直擊雷接地裝置接地電阻宜采用多支線外

  • 關于接地網接地電阻的計算詳解

    任意形狀接地網的接地電阻計算公式為:式中 Rn——任意形狀邊緣閉合接地網的接地電阻,Ω;Re——等值(即等面積、等水平接地極總長度)方形接地網的接地電阻,Ω;ρ——土壤電阻率,Ω·m; S——接地網的總面積,m2; d——水平接地極的直徑或等效直徑,m; h——水平接地極的埋深,m; L0——水平接地網的外緣邊線總長度,m; Ls——水平接地極的總長度,m。 (1)式是以文獻[1]給出的Re公式為基準,考慮形狀修正系數α1而得出的[2]文獻[1]推導Re公式的假設條件是:無垂直接地極,即Re公式只適用于計算水平接地網的接地電阻。因此(1)式只能適用于水平接地網。當垂直接地極總長度在接地網中所占比例很小時,用(1)式近似計算復合接地網的接地電阻也是可以的。但是,隨著電氣設備的小型化和城市變電站征地的困難,變電站可占用的面積越來越小,單靠水平接地網達到所要求的接地電阻值比較困難,且限于環境又很難施行引外接

  • 測量變壓器接地電阻的方法

    測量變壓器接地電阻的方法

    征能ES3001多功能四線接地電阻測試儀具有:2、3、4線法接地電阻、土壤電阻率、接地電壓測量。USB接口,數據上傳功能,報警功能,數據存儲300組,接地電阻量程:0.00Ω~30.00KΩ,土壤電阻率量程:0.00ΩM~9999KΩM 電壓量程:0~100V、測試頻率:128Hz等。以下是測量變壓器接地電阻的一個實例。要測量的變壓器打開征能ES3001多功能四線接地電阻測試儀儀表箱、工具袋準備接線

  • 關于防雷接地電阻測量的季節修下系數

    在防雷接地測試中。不同季節測量的地阻值要乘一個季節系數。不知是出自那個規范?請問那個高手,重慶或西南地區的修正式值是多少。

  • 接地電阻應該怎樣來測量正確的?

    下午同施工方到監理那里去要求他驗收已經完成的室外接地體(我們是工程總包方),但監理提出我們測試的接地電阻不合格,他說,接地電阻測量時電流線應該是建筑物對角線的3~5倍,電壓線應使建筑物對角線的2~3倍,成30度夾角,我們的室外建筑物對角線長160米,按他講的最少就要800米測試線,監理講的是否有道理?是否應該這樣來測量?導線也是有電阻的呀,這樣測量的結果有意義嗎?我們測量的時候采用三點式電壓落差法測量

  • 急``````請教測量接地電阻的儀器有哪些?

    本人工作需要經常測量接地電阻,包括樓房的防雷接地電阻,配電箱(柜)的電氣接地電阻,甚至插座接地線的電阻(保護接地),現在使用的是普通的接地電阻儀,由于現在城市內水泥地太多了,經常無法找到合適的地方打地極進行測量,現在在這里請教給位前輩了,有沒有別的合適的儀器方便測量的?

點擊加載更多

地網接地電阻測量系統

地網接地電阻測量系統專題,為您提供地網接地電阻測量系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地網接地電阻測量系統 相關的專業交流討論,更多地網接地電阻測量系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 爽爽爽爽爽爽a成人免费视频| 日本欧美大码aⅴ在线播放| 色综合天天综合网站中国| 一级做a爰片性色毛片小说| 青草综合| 国产成人高清亚洲一区91| 久久精品播放| 天天色天天拍| 亚洲精品视频在线观看视频| 成人欧美视频在线观看播放| 美女舔鸡鸡| 亚洲高清视频在线播放| 成人永久免费视频| 国产精品无码专区在线观看| 欧美视频在线一区二区三区| 亚洲免费网址| 99久久精品费精品国产一区二| 国产婷婷综合在线精品尤物| 热99这里只有精品| 伊人网电影| 成人亚洲网站www在线观看| 毛片免费在线| 亚洲免费高清| qvod 亚洲| 欧美视频第二页| 伊人99re| 国产高清在线免费| 热99这里有精品综合久久| 成年人视频在线免费播放| 国产精品久久一区二区三区| 日本一区网站| 中文字幕国产在线观看| 黄网站在线观看永久免费| 色视频网站在线观看| 伊人免费在线| 男人色网| 久久青青草原综合伊人| 国产剧情片视频资源在线播放| 天堂在线视频精品| 99re久久精品国产首页2020| 毛片在线看片|