亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 什么是保護接零與保護接地

    什么是保護接零與保護接地

    問題實際上就是我們所說的TN低壓配電系統,這個系統有三個分支系統,既:TN-C、TN-C-S和TN-S系統。三個系統有相同點也有明顯區別,如下圖: TN系統圖 通過上圖可知,TN-S系統是三相五線制供電系統,它的PE(保護地線)和N(零線)在變壓器的工作接地點或者低壓配電房處,它們是相連的,然后才獨自單獨敷設至供電用戶和電氣設備,PE線需要做重復保護接地TN-C-S系統也是我們常見的,特別是共用變壓器的市電的敷設線路基本上都是這個系統,既PE和N有部分是重疊一起,一部分是單獨敷設,也就是

  • 請問一些保護接地、接零的問題

    我是學水的,現在要搞電,最近看保護接地接零的看的頭暈,特此請教各位前輩一些問題,希望各位能給以解答:1、我現在搞的小區圖紙上說接地采用TN-C-S系統,電源重復接地,這話是什么意思啊?TN-C-S的意思我懂,但是接地是怎么采用這個系統的就不懂了!2、總等電位箱和配電箱里的N線和PE線接起來就可以了吧?和鋼筋還要不要接到一起呢?又該怎么接呢?3、1-5層插座用漏電保護,閣樓層可能觸電的地方為什么不用漏保而用接地保護呢,這個接地保護又該怎么接?還有開關、插座、燈里的線該怎么接,里面有沒什么PE線或中性線呢?4、XL、XM符號代表什么東東,單相和三相的電器分別有哪些啊?!誰能幫忙解答解答啊,在下萬分感謝啦先!

  • 關于TT系統的接地故障保護

    低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,各級宜有各自的接地極。如果利用漏電開關進行接地故障保護。總進線位置的漏電開關算一級保護的話,戶內各插座回路算二級保護。 那么,一個建筑內兩個接地極?怎樣理解呢?

  • 好難想象的各種接地接零系統啊?

    TN系統最麻煩的就是TN-C-S系統了,到現在我還不明白具體是怎么處理的.1:在進入配電箱之前是PEN線,PEN線需要接地吧,然而接地點在哪呢?是箱子里面的端子嗎?那個端子不是等電位聯接體的接線端子嗎?還有就是進入之后分成PE線和N線,PE線還要接地嗎?接地點又在哪里呢?是怎么分開的呢?通過什么裝置分開的?這個裝置在總斷路器和隔離開關里面有嗎?接地是在開關之前接呢還是在開關后呢?有些系統圖是TN-S系統的為什么沒有N線接地偏要畫個N端子的符號呢?是箱體內本身就預留的嗎?N端子和PE端子不相連的嗎?但是它們都是連于箱子外殼的,是怎么回事呢?我是新手,希望高手能幫忙解答下,最好能畫個詳圖就最好了!

  • 這屬于保護接地還是保護接零?

    .車間采用TN-C系統供電,在車間四周打一圈扁鐵,N線在車間配電盤前與扁鐵連接;每臺電機與扁鐵相連。請問這屬于保護接地還是保護接零?或是屬于TN-C 系統的局部TT 連接?

  • 保護接地與保護接零的區別

    小弟不才,搞不明白為什么保護接地與保護接零不能在同一個低壓系統里混用?網上查了,也是說的不明不白,請高手們解解晚輩的困惑啊,保護接地與保護接零的區別是什么啊

  • 系統接地與保護地探討資料

    系統接地與保護地探討資料,以供參考

  • 保護接零與保護接地的區別是什么

    電氣設備因絕緣下降或損壞時,會引起正常情況下不帶電的金屬外殼帶電,人體一旦觸及就會發生觸電事故,為了保障人身安全,需要采取保護接零或保護接地措施。將電氣設備在正常情況下不帶電的金屬外殼與接地裝置進行良好的連接,叫做保護,簡稱接地。有了保護接地,當人體觸及到帶電的金屬外殼是時,由于人體電阻與接地電阻并聯,且人體電阻(約1千歐左右)遠比接地電阻(約4歐)大,所以通過人體的電流要比流過經接地裝置的電流小得多,對于人的危險程度就顯著地減小了。保護接地通常用于中性點不接地的電力系統,也可用于中性點接地的電力系統。

  • 為什么必須分清“保護接地”與“保護接零”?

    為什么必須分清“保護接地”與“保護接零”?

    所謂的保護接地和保護接零,都是出于三相四線制和三相五線制系統中,對觸電防護的考慮,設計者在力所能及的情況下,應該使設備漏電時施加于觸電者的接觸電壓盡量小,故障持續時間盡量短。而我們常常糾結的是三相系統中,保護接地和保護接零的方案取舍和性能比較,尤其是有用接地保護替代接零保護的,對安全用電有著極大的危害。1、概念(1)保護接地:電氣設備的導體部分或者外殼用足夠容量的金屬導線或導體可靠的與大地連接,當人體觸及帶電外殼時,人體相當于接地電阻的一條并聯支路,由于人體電阻遠遠大于接地電阻,所以通過人體的電流將會很小,避免了人身觸電事故。(2)保護接零:電氣設備在正常情況下,不帶電的金屬部分與零線做良好的金屬或者導體連接。當某一相絕緣損壞致使電源相線碰殼,電氣

  • 關于保護接地和保護接零的問題

    目前普通住宅,究竟是采用保護接地還是保護接零?看到配電箱內都是2P的斷路器,一個火線一個工作零線,那么保護零線是接到總配電系統的零線上嗎?另外既然做了保護接零,為什么還要用漏電保護器呢?新手問,見笑了。

  • 接地,接零和漏電保護的事情

    大家都知道接地和接零是不能夠共同使用的,在接漏電保護器時候也要把地線接上,這樣才有保護的效果,地線是主保護。現在小弟有個問題很是困惑,是一個工程事例:有十幾個機床,是動力電的(380V)沒有其他的單相回路,控制也是380V的,現在要為這些設備加上漏電保護,而這些設備沒有零線可接,漏電保護器沒有地線和零線就不會動作,單位的供電系統是TN-S,結構是鋼結構,也沒有等電位聯結(設計原因)。不只到那位高手有好的辦法,還有這些方面的規范,謝謝大家了。

  • 建筑供配電系統保護接地

    建筑供配電系統保護接地

  • 接地、接零保護系統:TT、TN-C和TN-S的分析比較

    我國施工現場臨時用電工程所采用的線路電壓為380V、相電壓為220V、電源(電力變壓器)中性點接地的三相四線制系統中,接地、接零保護系統分類為TT、TN-C和TN-S三種系統。那么這三種系統哪個比較經濟性高呢?下面我們一起來分析比較一下這三種接地系統。

  • “保護接地”,“保護接零”根本就無需討論

    TT系統:是指將電氣設備的金屬外殼直接接地的保護系統,稱為保護接地系統。第一個符號T表示電力系統中性點直接接地;第二個符號T表示負載設備外露不與帶電體相接的金屬導電部分與大地直接聯接,而與系統如何接地無關。在TT系統中負載的所有接地均稱為保護接地。 TN系統:這種供電系統是將電氣設備的金屬外殼與工作零線相接的保護系統,稱作接零保護系統,T表示變壓器中性點直接接地,N表示負載設備外露不與帶電體相接的金屬導電部分與中性線直接聯接,由于連接中性線方式的不同,又有TN-C、TN-S及其演變的TN-C-S等。TN-C方式供電系統,是用工作零線兼作接零保

  • 【整理】保護接地和保護接零的區別

    【整理】保護接地和保護接零的區別

    本帖最后由 mantou1hao 于 2013-8-10 13:32 編輯 以保護人身安全為目的,把電氣設備不帶電的金屬外殼接地或接零,叫做保護接地及保護接零。1、保護接地 在中性點不接地的三相電源系統中,當接到這個系統上的某電氣設備因絕緣損壞而使外殼帶電時,如果人站在地上用手觸及外殼,由于輸電線與地之間有分布電容存在,將有電流通過人體及分布電容回到電源,使人觸電,如圖6-7-13所示。在一般情況下這個電流是不大的。但是,如果電網分布很廣,或者電網絕緣強度顯著下降,這個電流可能達

  • 電氣設備接地、接零保護技術

    一、電氣設備下列金屬部分均應接地或接零(特殊情況除外) 1.電機、變壓器、電器、手持式及電動工器具的底座合外殼; 2.電力設備傳動裝置;

  • 工作接地與保護接地及保護接零介紹

    工作接地與保護接地及保護接零三者有什么區別呢,這是許多剛學習電工知識的朋友感到疑惑的一個問題,電工之家就這三者的有關知識進行講解,希望讀者看過本文后,能夠對工作接地與保護接地及保護接零有所了解,清除三者之間的關系。 工作接地是指在正常或事故情況下,為了保證電氣設備適當的運行方式而必須在電網上某一點進行接地,人們稱之為工作接地。工作接地是出于對工作的需要所執行的一種接地方式。例如發電機中性點接地、變壓器中性點接地等都屬于工作接地。工作接地可直接接地或經消弧線圈、擊穿保險、電抗等接地。 保護接地是指將電氣設備不帶電的金屬外殼或支架等(金屬部分)與接地裝置用導體作良好的電

  • 怎樣選擇保護接地和保護接零方式?

    電氣 設備究竟應采用保護接零,還是采用保護接地方式,主要取決于 配電系統的中性點是否接地、低壓電網的性質以及電氣設備的暫定電壓等級。 在中性點有良好接地的低壓配屯系統中,應該采用保護接零方式。大多數工廠企業都由單獨的配電 變壓器供電,故均屬此類。但下列情況除外:城市公用電網(即由同一臺配電變壓器供給好些用戶用電的低壓網絡)應采用統一的保護方式;所有農村配電網絡,皆因不便于統一與嚴格管理等原因,為避免接零與接地兩種保護方式混

點擊加載更多

接地與接零保護系統

接地與接零保護系統專題,為您提供接地與接零保護系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接地與接零保護系統 相關的專業交流討論,更多接地與接零保護系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 国产精品成人久久久| 两个男生互摸j出精视频| 欧美a在线| 翁熄浪公佳佳| 亚州综人网| 国产成人免费午夜在线观看| 久久精彩免费视频| 色播视频在线观看| 在线观看日批视频| 草草第一页| 免费99精品国产自在现线观看 | 欧美高清电影| 性色在线视频精品| no视频在线观看| 国产丰满眼镜女在线观看| 欧美天天综合| 伊人色综| 动漫美女白丝小嫩嫩照片| 欧美片免费观看网址| 夜夜操伊人| 扒开白嫩小男生屁股h| 欧美成人精品| 亚洲综合激情另类专区| ririai66在线观看视频| 男人的天堂97| 亚洲日本成人| 成人公开免费视频| 欧美精品免费线视频观看视频| 亚洲一区视频| 成人a站| 青青青久97在线观看香蕉| 中文字幕成人免费高清在线| 国产成人综合网| 色骚综合| 九九久久国产精品免费热6| 精品国产综合区久久久久99| 亚洲第一成年免费网站| 999精品视频这里只有精品| 欧美va天堂在线电影| 一级全黄男女免费大片| 干中文字幕|