現在在做一個新規劃的建筑區,共19棟私人住宅,平均都在2-3層。這樣一片住宅應該怎么確定消防栓數量。還需要提供什么數據才能確定?
本人現在對室外消火栓的設計有點疑問,望大家指點:1。設置室外消火栓時是否要考慮壓力問題2.高層小區室外消火栓接在市政給水管網上是不能滿足高層消防水壓要求的,是否要設置水接合器,是否要接到室內消防加壓水泵上。3.我在現實中看到室外消火栓好象沒有水帶,為什么,而我在書上看到水帶的長度是120米。 望大家給本人指點以下。謝謝
本人有一個疑問就是道路的室外消防栓具體是用來作道路的消防用水的?還是兩側居民用地用的?因為現在正在做一條定位為城市快速路的配套給排水設計,規劃中該路沒有布置給水管道,按規劃不需要做室外消防系統的設計。還有高速公路上也是沒有做室外消防栓的呀?只在市政道路才用做?
室內消防栓跟室外消防栓的環網有那個條文規定要分開布置的,有 個小區室外消防栓采用零時加壓(單獨消防泵,由消防水池--室外消 防栓加壓聯合供水)。室外單獨一個環網,地下室跟室內一個環網 (室內消防栓系統采用臨時高壓,由消防水池--室內消防加壓泵--屋
一直有個疑問:在高層建筑中,消防栓的用水量包括室內、外消防栓用水量。在我們建筑地下室建的儲水池是否要包括室外消防栓的用水量?我就是不明白這個室外消防栓的用水量是做什么用的?室外地上消防栓不是接市政管網的嗎?那和我們要建的建筑有什么關系?我們不是只要把建筑本身室內消防栓的用水量儲夠了,叫甲方向市政單位申請在建肘裝設足夠的室外消防栓就可以了嗎?大家是如何理解室外消防用水量這個東西的?
有一住宅小區,有四棟樓,兩棟18層,一棟14層,一棟4層。用地面積大概1.8萬平方。在最高53M屋面處有個18噸的水箱。地下室有個400噸的消防水箱。泵房里有一用一備的消防泵,一用一備噴淋泵。小區室內跟室外都是同個環網,但是泵房里有個室外消防栓全自動穩壓泵。圖紙上室外消防栓是跟上部及地下室同個環網。其中室外穩壓泵就從地下室出來在小區繞了一圈又回到地下室。就(穩壓泵)室外這根環網都沒看到跟室外栓連接。有兩個問題: 1.有必要再弄個室外穩壓泵嗎,屋面水箱壓力不夠嗎? 2.既然都裝室外穩壓水泵了怎么圖紙上沒看到跟室外栓連接呢?
幫忙看看這個室外消防栓質量合格么<
我做了一個小區的室外消防給水系統,把消防系統分成低壓和高壓兩個給水系統,室外消火栓設在低壓給水管上,和生活給水合并,最不利點滿足十米的水壓要求,而高壓給水系統是從泵房加壓供給室內消防給水系統,我就是不知道這樣做合適嗎?而且我在泵房設的消防水池是按小區的最大一棟的室內消防用水量來計算的,室外的消防用水量市政上可以滿足,從泵房我引了DN150的兩根管子,中間連通來滿足室內消防用水量,這樣做合理嗎?有的時候我就是弄不清楚,這樣管徑會不會很小,因為衈很大,我就做了一個消防給水環管,只供室內消防的,而且管徑都是150的,請各位幫忙啊?這樣做合適嗎?
單體地下室消防水池內儲存室外消防水量,室外消防水量30L/S,由于室內外地形高差較大(大于6米),無法設置室外消防車吸水井,故在地下室內設置室外消防泵:問:是不是需要按一臺消防車占一個室外消火栓,一臺消防車消防流量按2支水槍10L/S計算,故本單體四周設環形室外消防管網,管網上接三個室外消火栓。請問這樣的做法可行不?按室外消火栓保護考慮設一具室外消火栓可足夠。
室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室
城市只有一個市政給水接口,工程為六層多層建筑,底層為商業。室外消火栓為15L/S,室內消火栓為15L/S,室外為生活消防合用,那要不要設消防水池呢?如果不設消防水池,我在市政管網上接兩個引入管可以嗎?謝謝各位大神·
我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。
本帖最后由 版專攻 于 2015-6-5 11:05 編輯 水源為市政給水,只能引入一根市政給水管。市政水壓可滿足室外消火栓壓力要求,但是滿足不了兩路水源的要求 《消規》6.1.7條“獨立的室外臨時高壓消防給水系統宜采用穩壓泵維持系統的充水和壓力”。 那么問題來了能不能引入一根市政給水管代替穩壓裝置呢?
我在閱讀《建筑防火規范》時遇到以下問題,不知各位師兄如何理解: 根據《建筑防火規范》“第8.3.1條 室外消防給水管道的布置應符合下列要求: 二、環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,當......”。這里“環狀管網的輸水干管”和“向環狀管網輸水的輸水管”究竟分別指的是什么呢? 另外,對于單棟建筑或小區建筑,市政給水管網一般只有一條。而要開兩個接口向小區供水,意義好象不大。而且費用交高。不知道各位師兄如何理解?
最近做了個作圖的設計。雖然做完了,但是自己看著很別扭。就是室外消火栓應該接到什么管路上面啊!我原來認為是應該接到消防水泵房出來的管路上的。至少消防水池儲存的室外消防用水才有用。可是有人要求我把室外消火栓直接接到室外市政管路上,請大家給我問診問診啊!!急!!!
急尋室外消防栓安裝04S202電子版的?
設計室外消火栓單獨給水,采用PE管,工作壓力0.3MPA,也沒有注明試壓多少?管徑100-200,用PE管沒有問題嗎? 如果用的話與消火栓是用什么材質管件連接的呢?
一、綜合樓,建筑高度為23.15米,6層,建筑面積為8130.7平方米,建筑耐火等級為二級;首層作為廚房及職工食堂;二至六層作為員工宿舍使用;二、消防設置情況: 1、消防用水由市政環狀給水管供給;室外消防用水量30L/S;室外消防管網布置成環狀;向環狀管網輸水的進水管2條,管徑DN150; 2、室內消防栓用水量15L/S;3條立管,每層3個消防栓(DN65),管道連成環狀,有2條進水管與市政環狀管網連接;請問該建筑還需要設置天面水池嗎?
請教DN100消防栓地埋管從室外到室內,反上地面的彎頭(埋在地面以下的彎頭部分)可以用彎管機違彎嗎,這樣可以減少泄露的機會,還有埋地管一般如何連接,謝謝。
室外消防栓型號
室外消防栓型號專題,為您提供室外消防栓型號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室外消防栓型號 相關的專業交流討論,更多室外消防栓型號相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題